| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото

Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2007, 13:23 #1
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406

Здравствуйте. Помогите мне с таким вопросом.
Меня заказчик попросил определить несущую способность сваи, забитую гидромолотом. В СНиПе 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" нет показателя расчетной энергии удара молота Ed в зависимости от молота. По инету нашел ссылку http://stroy.new-articles.ru/comment_0095775876.html из которой видно. что энергия гидромолота не зависит только от G - массы гидромолота и H - высоты падения. В данных, которые у меня есть, указаны: тип свай (диаметр), недобивка свай, тип молота (гидромолот), высота подъема ударной части, отказ от 10 ударов в см.
Помогите советом, как посчитать несущую способность сваи по этим данным, а я пока позвоню в фирму, которая забивала сваи и узнаю расчетную энергию удара (если скажут), а лучше потребую официальный документ от них.
Просмотров: 8522
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2007, 13:44
#2
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Ну вот, позвонил в фирму, которая производила забивку свай, главный инженер говорит, что у них у самих нет показателя энергии удара. Что делать?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2007, 16:12
#3
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Во-первых, если речь идет о определении несущей способности забивных свай, то ее можно определить любым обычным дизельным молотом, проведя их в соответствии с ГОСТ. Такие испытания пробных свай выполняются для проверки соответствия их несущей способности той, которая заложена в проекте . Но если речь идет о том, что в дальнейшем в ходе забивки рабочих свай этим -же гидромолотом необходимо проверять их несущую способность ( кроме пробных свай такое тоже должно быть предусмотрено в ППР), то придется подрядчику (объяснив ему ситуацию) найти все-же паспортные характеристики молота. В них есть все необходимые данные, просто или потеряли или не хотят искать. Это как паспорт без фамилии. Что за молот? У нас, например работают немецкие и финские гидромолоты, но они снабжены электронной аппаратурой, которая позволяет в ходе забивки свай определеть не только отказ свай, но и их несущую спобность.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 07:48
#4
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Спасибо за ответ. Может быть у вас есть характеристики на гибромолот Junttan PM-20. Вчера в интернете не смог найти. Нашел, только, что гидромолот является эффективным с большим КПД. Просто пока при весе молота 500кг и высоте подъема 0.8м, максимальная несущая способность свай при Ed=G*H получается 10 тонн, а нужно хотя бы 15.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2007, 09:05
#5
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Не встречал. Но, если он может бить холостыми ударами, то что для дизельных молотов означает "без подачи топлива", то какой вопрос? Нет проблем. Так и проводят динамические испытания свай - надо только G, Н и величину подскока. Подставляейте в формулы и считайте. Если импортный, то у них, как правило есть режим динамических испытаний, делающий все это автоматически.
Кстати, почему у него так мал вес ударной части. У наших импортных масса 5-7 т, величина хода 50-70 см.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2007, 09:47
#6
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от AMS
...У нас, например работают немецкие и финские гидромолоты, но они снабжены электронной аппаратурой, которая позволяет в ходе забивки свай определеть не только отказ свай, но и их несущую спобность.
А вот это уже интересно. У нас то же есть немецкий гидромолот и снабжен электронной аппаратурой. Только пользоваться ей для определения отказа не получается - он отказ выдает с точностью до 1 см, т.е. за 10 ударов выдает 2 см а это может и 24мм быть, а может и 15. А уж про несущую способность и говорить нечего даже сами немцы затрудняются ответить что там за зависимости заложены и подходят ли они под наши грунты. А как вы в данном случае поступаете?
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2007, 09:49
#7
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Aragorn
...Просто пока при весе молота 500кг...
При весе 500 кг ни одну сваю забивать нельзя (ограничение по соотношению массы сваи и массы ударной части). Может все-таки 5000 кг? тогда на 10 тонн он практически задавливать может :-).
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2007, 09:51
#8
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от AMS
Не встречал. Но, если он может бить холостыми ударами, без подачи топлива, то какой вопрос?
У гидромолотов нет подачи топлива - подъем гидравликой, сброс под собственным весом после продувки гидроцилиндров жидким азотом.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 10:20
#9
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


В отчете написано: свая была забита с наголовником, весом 500 кг. Наголовник и молот одно и тоже? Пока непонятно.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2007, 10:27
#10
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Aragorn
В отчете написано: свая была забита с наголовником, весом 500 кг. Наголовник и молот одно и тоже? Пока непонятно.
не знаю как в гидромолотах, а в дизельных
это разные вещи
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2007, 10:32
#11
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Aragorn
В отчете написано: свая была забита с наголовником, весом 500 кг. Наголовник и молот одно и тоже? Пока непонятно.
Это разные вещи: наголовник - то что держит голову сваю от смещения в горизонтальной плоскости и куда приходится удар. Молот это болванка которая ударяет по наголовнику (ударная часть) плюс всякое навесное оборудование - гидроцилиндры, направляющие, ролики и т.д. т.е. все что висит на стреле. Масса наголовника может быть 500 кг, но она особенно-то и не влияет, важна масса ударной части и масса молота в целом.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2007, 11:45
#12
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Евгению.
Изиняюсь, я имел в виду то, что называется - "не заведенным" молотом. Вопросов нет (поправил). А то, что гидромолоты выпускает десятки фирм, в том числе Европейских, соответственно с разными характеристиками и возможностями. Уточнил - речь идет о финских молотах, где есть режим динамических испытаний свай, работающий вполне корректно. Экспертиза долго сопротивлялась, но они доказали папаллельными (с нашими допотопными дизель-молотами С330) испытаниями. Сейчас вопросов никто не задает. Приходилось при разработке КЖ на ростверки работать с их отчетами.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2007, 12:06
#13
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


http://www.junttan.fi/tiedostot/data...atasheet_2.pdf
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 16:04
#14
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Ура!!! http://www.junttan.fi/tiedostot/data...atasheet_2.pdf
Теперь понятно, вес молота 10 тонн. Несущая способность сваи получается 50 тон. Ура!!!
Aragorn вне форума  