Выбор сечения кабеля 6кВ для ТП с 6 трансформаторами по 1600кВА
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 8235
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ну логичнее поставить РП 6кВ завести туда 3,8МВт и с этого РП раскидать кабели на 6 трансов. В расчёт не вдаюсь, т.к. занимаюсь 0,4-кой, но думаю как считаете на 6-ку так и считайте + если сдвоенные возможно будет поправочный коэффициент.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Но что то мне кажется что для 3,8 МВт кабель ААБл-6 3х240 толстоват, какие токи у вас получились
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
Я пересчитал на максимальную мощность трансформаторов (1600кВА*3). Прикладываю файл с расчетом, жду ваших рекомендаций
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114
|
Добрый день. Есть вопрос. Делаю КТП-250-6-0,4, делать шину от ввода до ТМГ невозможно - слишком мало места. Вопрос стал об использовании кабеля. Знаю, есть кабель ВВГ на 6 кВ, однако, есть одна организация, которая делает ошиновку 6 кВ обычным ПуГВ, только засовывает его еще в дополнительную термоусадку, и таким образом еще и нормально сдает объекты. Как такое возможно, и возможно ли такое техническое решение?
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Что значит слишком мало места, при слишком малом месте как раз и стремятся сделать ошиновку, чем городить муфты на малом расстоянии.
И эта организация гарантирует что ее термоусадка выдержит 6 кВ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114
|
Это знпчит, что до стенки, за которой стоит КСО с ВНА - 350 мм. Ввод через портал, т. Е. Пройти по верху шинами до ТМГ никак. Следовательно, нужно после ВНА подняться до верхних изоляторов ТМГ, а это значит, поставить изоляторы, высота которых 250 мм,а это значит, что от шин до корпуса ТМГ остается 100 мм.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~22 мин. ----- Только вопрос сразу возникает, шины мы все равно через болт к изолятору крепим, и шляпку болта нужно как-то тоже заизолировать. Или есть способ монтажа без продырявливания шин? |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
А по ПУЭ сколько требуется.
И вместо шин с термоусадкой может лучше кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена применить или что то подобное
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Всегда надо смотреть возможность применения того или тругого способа ошиновки. Кабелю всегда нужно доп. место для изгиба, в отличии от шин. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) | RIG1978 | Электроснабжение | 58 | 13.10.2017 13:13 |
Расчет выбора сечения кабеля 10кВ по условиям термической стойкости при К.З. | yapOn | Электроснабжение | 12 | 27.02.2014 07:20 |
Выбор программы для расчета двутавра переменного сечения (балки, колонны) | SunseteR | Расчетные программы | 11 | 23.10.2012 00:32 |
срезка сегментов круглого сечения | Алексей ПГС | Машиностроение | 16 | 23.03.2012 20:57 |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |