| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадка при устройстве грунтовой подушки

Просадка при устройстве грунтовой подушки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.12.2010, 17:38 #1
Просадка при устройстве грунтовой подушки
ChernyshevDenis
 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 65

Здравствуйте!
Подскажите может кто сталкивался.
Есть фундаментная плита. Грунт просадочный 2 тип. Грунтовая подушка - 3м. Вопрос: нашел в книге Крутов "Основание и фундаменты на просадочных грунтах" что относительная просадочность грунта при устройстве маловодопроницаемого экрана толщиной не менее 1,5м равна
(е-0,01)0,3+0,01. В СНиПах нигде не нашел эту формулу. Скажите эта формулу можно применять. Объект идет на экспертизу.
Просмотров: 3155
 
Непрочитано 06.12.2010, 18:06
#2
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Посмотрите пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83). С ним и в экспертизу пойдете.
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 00:39
#3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Любой проектировщик, а тем более конструктор, должен понять (усвоить, зарубить себе на носу, и т. д.), что ОН просто НЕ МОЖЕТ (т.е. не имеет права) ссылаться ни на какие печатные издания , акромя СНиПа.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 07:44
#4
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Ну да, пособие к СНиП и есть нормативный документ. Экспертиза такие принимает.
geoscience вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 09:30
#5
ChernyshevDenis


 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Любой проектировщик, а тем более конструктор, должен понять (усвоить, зарубить себе на носу, и т. д.), что ОН просто НЕ МОЖЕТ (т.е. не имеет права) ссылаться ни на какие печатные издания , акромя СНиПа.
Это то понятно. Просто если посчитать относительную просадочность по этой формуле то получаются просадки меньше и намного
ChernyshevDenis вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 05:40
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


К #4.
А книга г-на Крутова "Основание(я) и фундаменты на просадочных грунтах" разве является пособием к СНиПу?
СНиП 2.02.01-83 ещё действует?

P.S.
Уважаемый "geoscience". Всё дело в том, что Я читаю только вопрос и не читаю никаких ответов. Я имел ввиду только первоисточник, указанный в вопросе данной темы (Крутов).
К указанному Вами в #4 источнику (пособие к СНиП 2.02.01-83) притензий никаких не имею, т.к. пользуюсь им с удовольствием (как и самим СНиПОм), даже если он и отмЕнен.

Последний раз редактировалось VVN59, 08.12.2010 в 06:01.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадка при устройстве грунтовой подушки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет грунтовой подушки под фундамент Иван 80 Основания и фундаменты 4 08.03.2013 20:47
Армирование фундаментной подушки вопрос Filcom Основания и фундаменты 3 08.08.2010 15:30
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту Vladfile Расчетные программы 1 24.07.2009 23:39
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
Опорные подушки по серии 1.225-2 Artiznov Конструкции зданий и сооружений 7 18.05.2007 11:45