| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.03.2020, 09:12 | #1 | |
Промыв грунта. Как избавиться и предотвратить?
Снова в деле
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 7,833
|
||
Просмотров: 7435
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Камней много - есть из чего вымывать. Надо организовать водосбор и водоотвод куда-нибудь. Т.е. зарегулировать этот процесс. А закрепить? по месту решить чем.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Только копать. Можно сначала бурить, проводить геофизические исследования, но потом всё равно копать. Всё остальное будет действиями наугад - и результаты будут соответствующие.
Нужно докапаться (в прямом смысле) до причины и ликвидировть её. Кстати, это может оказаться очень сложной гидрологический/геологический/гидравлической задачей. Просто так засыпать может не получится - либо повысится уровень грунтовых вод, либо начнёт размывать по соседству. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
1) Восстановить ПД, РД, ИД на площадку.
2) Найти собственника предполагаемой теплотрассы и всех сетей. Из него выудить ту же документацию и согласования. 3) Сделать геодезическую съёмку участка. Подозреваю, что по первоначальной документации ручьёв не предусматривалось и дело решалось уклонами в генплане. Выявить уклоны. 4) Выявить существующие объекты водоотведения. Восстановить старую РД генплан. Выявить отличия. 5) Выполнить РД на организованное водоотведение с площадки. Выполнить новые или восстановить старые уклоны покрытия. Восстановить старые канавы, лотки, каналы, трубы... При необходимости согласовать сток (получить ТУ от канализации). 6) В оставшемся порядке при желании что-то сделать с теплотрассой. Но это лишние деньги на работы. Гораздо выгоднее и проще выполнить водоотведение. Всё как обычно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Обычно промоины забиваются глиной или суглинком с трамбованием послойно. В проектах пишут - комовая глина)))). Типа глинянный замок. Самое дешевое. Давно, правда это было. Наша контора так чинила прорыв в земляной плотине на контакте с бетонным водосливом. Правда плотина это так громкое название - поселковый пруд, с перепадом в отметках 2.5-3 метра. Трамбовали механизированно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Цитата:
Цитата:
Вот бы туда тротиловую шашку спустить и подорвать, чтоб гидроударом обрушить лотки... Жаль незаконно. Цитата:
Если летом утрамбуем и заасфальтируем, поможет? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Смотреть надо. "Говорят что тут есть старая теплотрасса", а там наверное библиотека И.Грозного))).
Вскрыть по возможности канал теплотрассы. Определить его направление и состояние стенок. Отсюда будет что то понятно. Если стенки канала разрушены, то поток воды приводит к суффозии грунта засыпки, через дыры в конструкции поток вымывает засыпку. Ну и подумать если вы разломаете канал и завалите его не приведет это к какому-нибудь бедствию выше по уклону, т.е. понять характер воды - техногенные, грунтовые или ливневые воды. Параллельно подумать об организации ливневой канализации. Обычно замки из глины делают от основания до верха, у вертикальных поверхностей сооружений, при отсутствии дренажа или грунтов с фильтрующими свойствами. Если дыры в стенках лотка, но Вы его решили сохранить как водоток, надо заделать, ну хотя бы деревом, что бы исключить контакт грунта с водой. Грунт надо сыпать в сухой котлован. В обводненный, все это добро превращается в грязь. Но Вам еще это надо совместить с дорожным покрытием, его основанием. У себя на предприятии (тоже на месте старого советского завода), такие искусственные ямы, от старых сетей мы перекрывали, после отсыпки, б/у дорожными плитами или монолитом, что бы дорога не просела. Но у нас движения воды не было. И поэтому ямы мы забивали отсевом от промывки щебня с ЖБИ. Нам относительно дешево его отдавали. Ливневка у Вас, скорей всего плохо организованна.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Pavel_V, у вас вытекает из канала или втекает в него дождь ?
Если втекает в канал, то надо сделать наружное водоотведение. Если вытекает из подземного канала, то надо тоже делать водоотведение вместе с выявлением гидрологии что куда течет. Тут проблему можно решить только точно узнав что куда откуда. Просто так "забить глиной" не получится. Забьёте в одном месте - потечёт в другом, "вода дырочку найдёт". Надо работать с причиной. Может быть дренаж поможет, а может быть и правда забить одно место и всё ок (только какое), а может быть и завод придётся переносить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Все будем асфальтировать поверх. Промыв 10 см диаметром.
Вопрос, что туда залить. Пару миксеров сольем остатки, чтоб зацементировалось. Попробуем обычным. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки | 3MEi86 | Основания и фундаменты | 41 | 29.08.2015 09:19 |
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? | Cristallic_k | Основания и фундаменты | 25 | 26.09.2013 10:42 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |