| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Устройство БНС под наклоном

Устройство БНС под наклоном

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.09.2012, 12:17 #1
Устройство БНС под наклоном
Бабушкин Дмитрий
 
ПТО
 
Регистрация: 18.04.2008
Сообщений: 46

Доброго времени суток уважаемые форумчане. Собственно вопрос в следующем сталкивался ли кто-нибудь с устройством БНС (ф1200мм) с уклоном (не вертикально к поверхности земли) если да то хотелось бы услышать советы, пожелания, предостережения..... вобщем буду признателен за любую информацию по этому виду работ.
Просмотров: 9212
 
Непрочитано 17.09.2012, 13:00
#2
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


БНС меньшего диаметра вполне применяются для усиления фундаментов и оснований.
Главное, чтобы оборудование позволяло.
А для каких целей такой диаметр?
stoper вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 14:11
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


А в чем вопрос? Все также как и вертикально..
Если нюансы, то это зависит от машины. И надо учесть, что машина будет дольше готовится (больше ездить по площадке) чем при вертикальных
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2012, 15:24
#4
Бабушкин Дмитрий

ПТО
 
Регистрация: 18.04.2008
Сообщений: 46


stoper: идет не услиление фундамента а устройство нового. А для каких целей такой диаметр так это проктировщикам виднее.
kruz: ну оно интуитивно понятно что все так же как в вертикальных просто может есть какие то специфические требования или ограничения... если таковых нет, то это хорошо
Бабушкин Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 15:34
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Бабушкин Дмитрий, о каком уклоне идет речь?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 15:37
#6
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Бабушкин Дмитрий - сложно представить, зачем для нового фундамента наклонная свая, да ещё и такого диаметра. Вопросов масса - как она будет работать, как крепить стенки скважины, как погружать каркас под наклоном, как увязывать наклонную сваю с ростверком.
Странно всё это.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 16:08
#7
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Бабушкин Дмитрий Посмотреть сообщение
(не вертикально к поверхности земли) если да то хотелось бы услышать советы, пожелания, предостережения.....
Вы СНиП 3.02.01-87 хотя бы открывали??? Допустимое отклонение ствола от вертикали 1%. А все остальное брак! Как вы представляете себе погружение и извлечение обсадной трубы под углом 30%?

Последний раз редактировалось bonacon, 18.09.2012 в 10:30.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 17:00
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


bonacon, не горячитесь. Такое можно.
Подозреваю, тогда СНиП 3.02.01-87 такие сваи не регламентирует.

Единственно, что я слышал про наклонные сваи только инъекционные или струйной цементации.
Но и буронабивные по идее должны быть.

Есть техника бурящая скважины под углом 30 градусов от вертикали.
Думаю та же техника способна вкручивать и доставать обсадные секции труб.
Армирование и бетонирование тоже теоретически возможны.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2012, 18:03
#9
Бабушкин Дмитрий

ПТО
 
Регистрация: 18.04.2008
Сообщений: 46


речь идет о уклоне 1:10 (6 градусов относительно вертикали) от куда уважаемый bonacon взял 30 я не знаю. (В теме хотел обсудить технологию устройства данных свай, а не целесообразность их применения.).
относительно работы конструкции: данный фундамент предполагается использовать для удержания от горизонтального смещения другого фундамента (ну типа якорь))
Кстати сижу на работе абсолютно трезвый хотя чем дольше думаю о данном вопросе тем сильнее желание жахнуть чего нить горячительного))
Впринципе на мой взгляд вся загвозка в установке обсадного стола буровой машины именно под этот угол и закреплении его в данном положении. на ум напрашивается выполнить под обсадной стол площадку именно с этим уклоном.... а далее все должно пойти как при обычном (вертикальном) устройств БНС.... или я что то упускаю?....
Кстати по поводу СНиП 3.02.01-87 что то никак не найду нужный пункт... не подскажите?... наверное под конец рабочего дня глаза уже ничего не видят. В СНиПе 3.06.04-91 регламентируется отклонение угла наклона оси сваи но не сказано от чего (можно трактовать что от проектной оси которая не обязательно вертикальна.)
Бабушкин Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 20:47
#10
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бабушкин Дмитрий Посмотреть сообщение
речь идет о уклоне 1:10
Посмотрите ВСН 165-85, особенно приложение 1, там Предельный наклон скважины 4:1.
ВСН относительно старый, думаю современная техника допускает даже большие уклоны!

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 18.09.2012 в 10:32.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 09:02
#11
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;972485]Посмотрите ВСН 165-85, особенно приложение 1, там Предельный наклон скважины 4:1.
ВСН относительно старый, думаю современная техника допускает даже большие уклоны!
Уважаемый, не путайте кислое с пресным!
ВСН 165-85 п. 2.23 "Отклонение.............оси 100:1,.........а для однорядных 200:1." Для тех кто не понял перевожу, что это 1% или вообще 0,5%.
Приложение 1 - "Техническая характеристика буровых станков". То, что два допотопных агрегата могли бурить под наклоном 4:1 еще не означает, что действующие нормы можно выкинуть в помойку Это всего лишь справочное приложение для ПОСовца. Да и станков этих в природе уже не существует.

Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;972485]Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
ГИП
А это как понимать?

Цитата:
Кстати по поводу СНиП 3.02.01-87 что то никак не найду нужный пункт... не подскажите?... наверное под конец рабочего дня глаза уже ничего не видят.]
Это в редакции 87 г. Сейчас есть актуализированный, но старый так же действует.
Цитата:
Табл. 18
11. Размеры скважин и уширений буронабивных свай:


а) отметки устья, забоя и уширений 10 см То же, каждая скважина, по отметкам на буровом оборудовании
б) диаметр скважины 5 см То же, 20 % принимаемых скважин, выбранных случайным образом
в) диаметр уширени 10 см То же
г) вертикальность оси скважины 1 %

Последний раз редактировалось bonacon, 18.09.2012 в 09:31.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 09:33
#12
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
А это как понимать?
сваи могут быть наклонными! в некоторых случаях их делают специально наклонными! настоятельно рекомендую посмотреть п. 7.8 Таблица 16 СНиП 2.02.03-85

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 18.09.2012 в 10:33.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 09:44
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Во нагуглил. Аж засомневался.
Цитата:
Наиболее близкой к предлагаемой по технической сущности является многовилочная набивная свая, состоящая из вертикального и наклонных стволов, имеющих арматурные каркасы (авторское свидетельство СССР №675130, кл. Е02D 5/46, 1978). Недостатком таких свай в фундаментах является сложность устройства и неопределенность распределения напряжений между вертикальными и наклонными стволами.
Другой вопрос, что чем это нормируется я не знаю. А СНиП лень курить.

Сейчас новой техники до фига. Всё, что хочешь, сделают.
Не удивлюсь, если есть буровые станки сами удерживающие арматурный каркас не только лебёдкой, но и направляющими. А если и нет, то можно сделать косой кондуктор и опускать каркас в него.
Бурить не проблема.
Бетонировать не проблема.
Уплотнять бетон проблема, но опять же можно кондуктор или какое-то устройство придумать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 18.09.2012 в 09:51.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 10:06
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Бабушкин Дмитрий Посмотреть сообщение
принципе на мой взгляд вся загвозка в установке обсадного стола буровой машины именно под этот угол
откройте паспорт на машину и посмотрите (если BG то 15 градусов)

Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Извините, но это полный бред! Вы СНиП 3.02.01-87 хотя бы открывали??? Допустимое отклонение ствола от вертикали 1%
А если открыть хотя бы по свайным фундаментам СП 50-102-2003 и почитать п. 8, то найдете интересную таблицу допустимых уклонов в зависимости от диаметра
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 10:07
#15
Бабушкин Дмитрий

ПТО
 
Регистрация: 18.04.2008
Сообщений: 46


@$K&t[163RUS]: обращаю Ваше внимание что снип 2.02.03-85 в настоящее время отменен. (хотя не спорю что как справочник он может работать)
bonacon: Спасибо Вы мне открыли глаза) вот только я склонен думать, что данное требование (отклонение от вертикали) касается всетаки вертикальных свай.
Tyhig: какая сложность в уплотнении? бетонолитная труба по треугольнику жесткости каркаса как по направляющим будет скользить.... уплотнении так же как и в вертикальных сваях...
Таблица в СП 50-102-2003 и СНиП 2.02.03-85 эдентичны. СП действующее, так что думаю называть данную конструкцию бредом преждевременно.
Наверное можно считать тему закрытой, (а то некоторые уже начинают переходить на личности и не осторожно высказываться в сторону святая святых (ГИПов) хотя советов по технологии устройства данной конструкции я так и не увидел. Хотя можно еще обсудить как можно проверить уклон устроенной БНС (я сталкивался только с проверкой на сплошность......)

Последний раз редактировалось Бабушкин Дмитрий, 18.09.2012 в 10:18.
Бабушкин Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 10:19
#16
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бабушкин Дмитрий Посмотреть сообщение
хотя советов по технологии устройства данной конструкции я так и не увидел
Погуглите устройство грунтовых анкеров и буроинъекционных свай, особенно при устройстве подпорных стен, креплений котлованов, откосов и прочих геотехнических сооружений, думаю, почти все вопросы отпадут, просто на большие диаметры и мероприятия по их устройству потребуют более скрупулёзного подхода, но многое будет зависеть от типа грунтовых условий.

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 18.09.2012 в 10:33.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 10:28
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от Бабушкин Дмитрий Посмотреть сообщение
снип 2.02.03-85 в настоящее время отменен
Вовсе нет.
Да, я забыл, что бетон там уплотняют тем же каркасом. Извиняюсь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 10:36
#18
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Погуглите устройство грунтовых анкеров и буроинъекционных свай, особенно при устройстве подпорных стен, креплений котлованов, откосов и прочих геотехнических сооружений,
Топикстартер задал вопрос про фундаментную сваю д. 1200 мм. При чем здесь анкера и уж тем более инекции. У них диаметры в разы меньше, и самое главное совершенно иное назначение и схема работы.

Цитата:
Offtop: думаю он первый перешел рамки дозволенного в посте 7, даже обладая знаниями и опытом такого нельзя допускать... а "там", судя по всему... ни того... ни другого
Offtop: п.с. bonacon готов почистить свои посты, сразу после редакции вашего №7
Я пост №7 почистил и извиняюсь перед автором темы. А вы свои посты можете чистить или не чистить, мне все равно
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 22:02
#19
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


Буквально недавно делали. Проблема действительно опустить каркас с соблюдением защитного слоя. Предварительно сделали форшахту с заданным уклоном
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 08:40
#20
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
Буквально недавно делали.
Под обсадкой или под водой?

Цитата:
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
Проблема действительно опустить каркас с соблюдением защитного слоя.
А в чем проблема? Надеюсь вместо коротышей были полозья?
topos2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Устройство БНС под наклоном

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Устройство БНС Бабушкин Дмитрий Конструкции зданий и сооружений 9 17.06.2011 13:30
Ищу ВСН на устройство БНС terewe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.02.2011 12:49
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16