Непрочитано 30.10.2014, 15:32
Необходимы ли граверы под высокопрочные болты
iliorik
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 653

Добрый день всем!
Проектируем высокопрочное соединение металлической балки с колонной.
Строительно-монтажная организация обратилась с просьбой заложить "граверы" под гайки на высокопрочные болты.
Мы конечно поржали и послали их, но они настаивают на этом.
Вопрос, кто то сталкивался с подобным конструктивным решением?
Просмотров: 18197
 
Непрочитано 31.10.2014, 11:44
1 | #41
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А я поддержу. Есть у строителей даже нормативная документация предусматривающая клеевые соединения.
Специально для Вас :Резьбовые фиксаторы - http://www.nicp.ru/ru/52/kley/113/120/, фирменный сайт, есть много полезного для конструкторов, несвязанных по рукам и ногам СНИПами и СП, и проектирующих конструкции с использованием полимерных материалов (конструкционные клеи, герметики, резьбовые фиксаторы - то что применялось в спецмашиностроении, сейчас общедоступно). С учетом темы, только для ПГС, ответ на основании СНИП дан в #28.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2014, 11:46
#42
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Kot2012
Во.Точно.Институт назывался НИИ Полимеров.
Только ездили в командировку в Санкт-Петербург.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 31.10.2014 в 11:59.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2014, 11:53
#43
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если есть диаметр и марка стали, особенно с указанием на "Селект" (с жёстким контролем), то определить натяжение не составляет труда
дык, подобрать болт и определить натяжение не проблема, даже если усилия не указаны. Проблема в том, что делать если ты твердо знаешь, что на стройке данного сарая ни о каком контролируемом натяжении речь не идет.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2014, 12:42
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


А на фига в сарае "Селект"? Или сарай из драг металлов?
Если "Селект", то надо затягивать. ЯТД. Хотя бы до 0,8Ry. Хуже не будет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2014, 13:11
#45
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А на фига в сарае "Селект"?
Могу только предположить имея опыт "бадания". Если я заложил обычные болты класса 5.8 - 100% их закупят по DIN потому что они дешевле или ещё по какимто там мне неизвестным причинам.
Если я заложил класс прочности выше, да ещё с какими то там климатическим исполнением - манагеры очкуют. Причём реально очкуют.
Может я не прав,но было в моей практике так.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2020, 21:07
#46
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


Всем привет. В снипе II-23-81 в п. 12.20 указано:
В соединениях с болтами классов точности А, В и С (за исключением крепления второстепенных конструкций и соединений на высокопрочных болтах) должны быть предусмотрены меры против развинчивания гаек (постановка пружинных шайб или контргаек).
А в СП 16.13330.2017 про высокопрочные болты уже не упомянается:
14.2.6 Установливать шайбы на болты следует по СП 70.13330.
В расчетных соединениях с болтами классов точности А и В (за исключением крепления вспомогательных конструкций) следует предусматривать меры против самоотвинчивания гаек (постановка пружинных шайб, вторых гаек, частичное предварительное натяжение и др.).

По новому СП что ли нужны контргайки на высокопрочные болты?
VAV вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2020, 21:27
#47
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
По новому СП что ли нужны контргайки на высокопрочные болты?
СП 70.13330
"4.6.11 Под каждую головку болта и гайку должно быть установлено по одной высокопрочной шайбе с твердостью не менее 35 единиц HRC. При разности номинальных диаметров отверстий и болтов не более 4 мм допускается установка одной шайбы только под вращаемым элементом (головкой болта или гайкой).".
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2020, 22:22
#48
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
4.6.11
Тут вроде в явном виде не указано, нужно одну или две гайки. Описывается требования, когда нужно одну, а когда две шайбы
VAV вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2020, 22:49
#49
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Всем привет. В снипе II-23-81 в п. 12.20 указано:
В соединениях с болтами классов точности А, В и С (за исключением крепления второстепенных конструкций и соединений на высокопрочных болтах) должны быть предусмотрены меры против развинчивания гаек (постановка пружинных шайб или контргаек).
А в СП 16.13330.2017 про высокопрочные болты уже не упомянается:
14.2.6 Установливать шайбы на болты следует по СП 70.13330.
В расчетных соединениях с болтами классов точности А и В (за исключением крепления вспомогательных конструкций) следует предусматривать меры против самоотвинчивания гаек (постановка пружинных шайб, вторых гаек, частичное предварительное натяжение и др.).

По новому СП что ли нужны контргайки на высокопрочные болты?
Вы пытаетесь придраться к формулировке:
Цитата:
В расчетных соединениях с болтами классов точности А и В (за исключением крепления вспомогательных конструкций) следует предусматривать меры против самоотвинчивания гаек (постановка пружинных шайб, вторых гаек, частичное предварительное натяжение и др.)
или вам не понятен её смысл?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2020, 05:08
#50
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Тут вроде в явном виде не указано, нужно одну или две гайки. Описывается требования, когда нужно одну, а когда две шайбы
"4.6.12 Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует."
crossing вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2020, 08:00
#51
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
или вам не понятен её смысл
Читал между строк, каким то образом не заметил про преднатяжение. Спасибо


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
4.6.12
Тут все четко сформулировано. Спасибо)
VAV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимы ли граверы под высокопрочные болты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обязательно в монтажном узле, когда две полуфермы в нижнем узле примыкают друг к другу через болты, использовать высокопрочные? rus8585 Металлические конструкции 23 04.04.2013 12:05
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? Capiton Конструкции зданий и сооружений 16 14.04.2012 11:30
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. Pavel Samofalov Машиностроение 38 26.05.2009 08:09
Высокопрочные болты Metalist Конструкции зданий и сооружений 6 29.12.2008 15:47