| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать однопрелетную портальную ферму для дома?

Как расчитать однопрелетную портальную ферму для дома?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.01.2020, 22:15
Как расчитать однопрелетную портальную ферму для дома?
Ogion
 
Регистрация: 19.01.2020
Сообщений: 23

Кто может подсказать или помочь расчитать какие двутавровые балки нужно использовать для изготовления однопролетных портальных ферм для постройки дома?
Ширина фермы нужна 8м, высота 2,5м, угол 25, и сколько их нужно для дома длинной 15м.
У нас по ветру 2 район, по снегу 3.
Пример на фото.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.gif
Просмотров: 517
Размер:	228.2 Кб
ID:	222132  

Просмотров: 13777
 
Непрочитано 21.01.2020, 16:59
| 1 #21
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Ogion Посмотреть сообщение
Может, кто-нибудь подскажет программу доступную где-нибудь на торрентах, в которой можно легко считать такие конструкции?
Вам не программа нужна, а грамотный инженер. Программа выдаст результат на основе вбитых в нее данных. А правильность данных и анализ полученного результата - это задача инженера. Пытаясь сейчас сэкономить грубо 100тыр, вы рискуете потерять на переделках раза в два-три больше.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 17:00
| 1 #22
user555


 
Регистрация: 18.01.2019
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Ogion Посмотреть сообщение
Может, кто-нибудь подскажет программу доступную где-нибудь на торрентах, в которой можно легко считать такие конструкции?
Не теряй время - сам не посчитаешь - а если посчитаешь, то не проанализируешь, что получил, ввиду отсутствия понимания (опыта). Ищи конструктора (спокойней там ночевать будешь)))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Пытаясь сейчас сэкономить грубо 100тыр
Не пугайте суммой - думаю за 15-25 найдет
user555 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 17:27
1 | #23
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Ogion Посмотреть сообщение
Может, кто-нибудь подскажет программу доступную где-нибудь на торрентах, в которой можно легко считать такие конструкции?
Скачайте, например, официальную лиру-сапр 2013 (распространяется бесплатно). Но верно сказали: любая программа всего лишь калькулятор.
И так же как калькулятор не превращает обычного человека в бухгалтера, так и программа не превратит его в инженера.

Цитата:
Сообщение от user555 Посмотреть сообщение
Не пугайте суммой - думаю за 15-25 найдет
Смотря что заказывать будет. Один каркас или весь дом включая фундамент и прочее. Фундамент для такой штуки тоже не тривиальный нужен. Или расчёт вести надо не только для шарнирного опирания, но для подвижного. чтобы сам каркас не давал ногам разъезжаться.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 17:31
#24
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от user555 Посмотреть сообщение
Не пугайте суммой - думаю за 15-25 найдет
Это опять недодел, надо считать и конструировать от фундамента до ограждающих конструкций.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 17:36
| 1 #25
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


20 Двутавр, база 16 лист, фланцы 10 лист
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 23:08
2 | 2 #26
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


*KSV*, про табличку "Покойся с миром" забыли.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 09:18
#27
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Вот сейчас автор темы увидит этот 20 двутавр, и усё - завтра уже стройка начнется
Предлагаю 60Б1 и фланцы 40 (С345) И тогда можно без таблички обойтись "Покойся с миром" (но это не точно, все таки ж пространственную жесткость ни кто не отменял)

Последний раз редактировалось Alexmf, 22.01.2020 в 09:29.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 09:44
#28
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
*KSV*, про табличку "Покойся с миром" забыли.
Да ладно, 20 двутавра там даже с запасиком на такие размеры этой сарайки хватает.

Или Вас смутило, что я бесплатно помог?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 09:48
#29
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Да ладно, 20 двутавра там даже с запасиком на такие размеры этой сарайки хватает.
С учётом какого фундамента?
А как насчёт устойчивости двутавра из плоскости?)
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 10:36
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
С учётом какого фундамента?
Просто закопать стойки на метр.

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А как насчёт устойчивости двутавра из плоскости?)
Вагонкой обшить. Делов-то. Или сайдингом.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 13:28
#31
Ogion


 
Регистрация: 19.01.2020
Сообщений: 23


Рассчитал в Portal+, проходит 140 двутавр с верхними связями. Она правда считает в соответствии с Eurocode 3, но думаю это не принципиально.

Кстати, верхние связи можно же делать деревянными как на фото?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-01-22_132428.jpg
Просмотров: 154
Размер:	94.2 Кб
ID:	222235  
Ogion вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 13:31
#32
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Деревянное на фото не связи.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 13:41
#33
Ogion


 
Регистрация: 19.01.2020
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Деревянное на фото не связи.
Они же крепятся к каждой раме? Это нельзя использовать как связи? Только метал допускается, только хардкор?)
Ogion вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 13:48
| 1 #34
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Ogion Посмотреть сообщение
Они же крепятся к каждой раме?
По фото сложно судить, что к чему, а главное "как", крепится.
Цитата:
Сообщение от Ogion Посмотреть сообщение
Это нельзя использовать как связи?
Как связи можно многое использовать.
Цитата:
Сообщение от Ogion Посмотреть сообщение
Только метал допускается, только хардкор?)
Синяя изолента ещё хорошо подходит.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 14:01
#35
Ogion


 
Регистрация: 19.01.2020
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
По фото сложно судить, что к чему, а главное "как", крепится.

Как связи можно многое использовать.

Синяя изолента ещё хорошо подходит.

Пара шурупов через уши будет достаточно?
Ogion вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 14:04
#36
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Вот видео откуда стянута последняя картинка
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=H-S8GufeRrU
Сечение там далеко не 140 двутавр. Особенно если учесть, что профиль забугорный.
Связей как таковых там нет. Но есть связи на период возведения. Потом их роль выполняют стены и покрытие.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 14:21
#37
Ogion


 
Регистрация: 19.01.2020
Сообщений: 23


В этой стройке 160 двутавр.
Ogion вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 14:23
#38
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Ogion Посмотреть сообщение
В этой стройке 160 двутавр.
160HEA или 160HEB? А Вы гостовский хотите применить?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 14:26
#39
Ogion


 
Регистрация: 19.01.2020
Сообщений: 23


Буквы не знаю, поэтому и хочу расcчитать.
Ogion вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 14:29
#40
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Ogion Посмотреть сообщение
Буквы не знаю, поэтому и хочу расcчитать.
Вы же в https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=31 уже рассчитали. Что-то поменялось за последний час?
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать однопрелетную портальную ферму для дома?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расчитать дымоход камина по минимальной толщине теплоизоляции для деревянного дома Максим007 Пожарная безопасность 0 04.04.2019 17:03
Необходима ли гос. экспертиза проектной документации 9 этажного жилого дома, если закончилось строительство подобного дома который прошел экспертизу. Александра1989 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.10.2012 08:20
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома Route Водоснабжение и водоотведение 3 14.09.2012 17:06
как расчитать ферму в SCADе? dallaev SCAD 4 24.01.2012 12:21