| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,039
|
По сути ТС пытается разработать некую экспертную систему, похоже... Правда врятли он будет готовое (если что-то вдруг и получиться) выкладывать в общий доступ - но при этом рассчитывает получать от других достоверные подробные данные на волонтерских основаниях... В общем, ничего нового)
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Цитата:
Цитата:
По отоплению все популярнее использование газовых теплогенераторов. Экономика у них отличная и обслуживания почти не требуют в отличии от установок с промежуточным теплоносителем. Но проектировщики мало используют эти установки, т.к. привыкли с водой дела иметь. Децентрализация тоже экономить позволяет, вместо одной громадной венткамеры поставить несколько теплогенераторов или крышного исполнения (подвесные, крышные) приточки без организации отдельного помещения. За всей этой движухой следить надо. Те же теплогенераторы стали у нас делать и гораздо дешевле итальянских Блоутермов. Опять повторюсь, это только по отоплению, по электроснабжению тоже все интересно и разнообразно. Иногда дешевле подключиться на 35 кВ и покупать ЭЭ дешевле, чем с 6 кВ и, тем более, 0.4 кВ. Может очень быстро окупиться. |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
На садовых форумах люди годами спорят какой секатор лучше. А вы хотите экономически обосновать выбор оборудования, которое выпускают десятки фирм.
Для того все стороны строительства и совещаются бесконечно, чтобы менять по ходу дела шило на мыло. Причин на это может быть миллион |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Раньше по таким делам непременно получали предложения от пусконаладочного управления. Теперь монтажнико это не интересует - больше дурацких объемов - им же лучше. Цитата:
Вот картинка во вложении - "Страшный сон наладчика". Но это не сон, это реальный проект, такую систему можно смонтировать, но невозможно наладить. Да к тому же еще с нарушениями противопожарных норм - любое возгорание и всё здание будет задымлено. А рядом будет такая же вытяжная система.... И таких "проектов" теперь много - "магистры" работают. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Цитата:
У нас применяли (из потолочных HAVAL, ВЕЗА-ТОРС, из газовых теплогенераторов BLOWTERM, ТОМИР. Проектировщики сопротивлялись, им удобнее воздуховодов везде понавешать метр на метр. Особенно в цеху, где краны мостовые)) Никак не могли понять, что их воздуховоды работу цеха парализуют. А теплогенераторы на улице поставили, тем самым увеличили полезную площадь цеха. Теперь и в цеху тепло и воздух подается всегда (приточки отключают для экономии). ----- добавлено через 19 сек. ----- Жесть... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2003
Сообщений: 266
|
Цитата:
Срок службы указан, можно ли этому верить конечно некоторый вопрос, но есть. Где-то видел подобное для ALSO. На следующем проекте попытаюсь взять у наших производителей эти данные для анализа. Не уверен конечно что выгорит, но все-таки... ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
А вообще проектная работа вещь хорошая, на линии потом очень легко... Хотя финансируется проектирование похуже... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,039
|
Цитата:
ну а поскольку люди плохо воспринимают полезную информацию, когда она идет на заднем фоне начальственных понтов - то это повторяется снова и снова) |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Если от глупого подрядчика приходило письмо "пропущен виброизолятор стоимостью 5 рублей, просим дополнить смету", то перепроверяли всё. Весь погонаж урезали "до мулиметра", добавляли этот виброизолятор и отвечали: "РД и локальная смета откорректированы по вашей просьбе. Ошибка подтвердилась, устранены и другие ошибки. Виновные наказаны по всей строгости. Благодарим за бдительность". Но были и умные подрядчики. Вот трест Сибпромвентиляция организовал экспертизу проектов на предмет сокращения металлоемкости и сметной стоимости. Экспертизу проводили силами пуско-наладочного управления (а там и к.т.н. работали) и института Проектпромвентиляция, одного из сильнейших в стране. А экономить можно было много - и замена прямоугольных воздуховодов на круглые, и сокращение протяженности, и многое другое. Чертежи перерабатывались ими, согласовывались с нами, но вся экономия оставалась у подрядчика. И это не 5-рублевый изолятор. Бывали ведь и сотни метров титана. Потом мы с ними вообще заключили Договор о техническом содружестве, а к нему большой Протокол с указанием, какие решения они могут изменять без согласования. Ну и мы сами этим протоколом стали руководствоваться. Через пару лет они уже ничего эдакого в наших проектах выловить не могли. Но им остался Гражданпроект, где Ваня Сидоров объявил, что у них "завсегда всё правильно". Вот Ваню они еще долго носом тыкали в "страшные сны наладчика". Потому что такой "сон" отладить можно, но только путем установки пары сотен ирисовых диафрагм Systemair стоимостью 650 евро каждая. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2003
Сообщений: 266
|
Цитата:
Цитата:
На самом деле хочется получить максимально эффективную проектную документацию и за счет снижения себестоимости продукции улучшить потребительские свойства. Мечта жизни проектировать жилье с приточкой, без КИВов и прочей неработающей ереси. Только вот инвесторы на это пойдут исключительно в случае если себестоимость будет ниже чем у других без нее... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,039
|
какой бюджет проекта - такие и исполнители... Заказчик хочет сэкономить - его право)
Цитата:
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2003
Сообщений: 266
|
Цитата:
Был как-то у нас анекдот, когда рабочку отдали делать другой конторе и делали "студенты". В результате прилетает заказчик с этими классными парнями чтобы выяснить, а чего это у него смета вверх полезла так нехило. Мы к "студентам" относимся доброжелательно, у самих работы хватает и начинаем задавать вопросы: "Почему Вы приняли такое решение, а не то что заложено в документации, почему унифицировали арматуру на всех пролетах, ведь указано что разбить армирование согласно схем и прочее..." Ответ "студентов" - "Да какая разница, заказчик все равно заплатит..." Продолжить им не получилось, все заглушил рев заказчика: "Это мои бабки!!!" |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,039
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Обоснование безопасности машин и оборудования | Timah | Машиностроение | 20 | 08.12.2016 04:52 |
Проектирование КЛ 0,4 кВ неспециалистом (расчёты и подбор оборудования) | cancercat | Электроснабжение | 56 | 14.01.2014 08:54 |
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? | Mikhail | Архитектура | 5 | 01.04.2011 09:36 |
Подбор холодильного оборудования | Antoha86 | Инженерные сети | 6 | 23.03.2009 19:44 |