| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как армировать поэтажно опертые стены из газосиликата?

Как армировать поэтажно опертые стены из газосиликата?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2019, 10:26 #1
Как армировать поэтажно опертые стены из газосиликата?
Karim180796
 
Регистрация: 28.08.2019
Сообщений: 23

Добрый день коллеги!!
Прошу простить за похожую тему, но коллеги наверное не так поняли прошлую тему и начали спорить о поясе армирования несущей кладки.
Вопрос следующий. У меня Ж/Б 2-х этажная конструкция, этаж - 6 метров, максимальный пролет - 7 метров. Принятый блок - блок из газосиликатного ячеистого бетона 625х250х200 В2.5 М300 F25, укладывать решено на клей.
Сколько арматуры мне укладывать, какого диаметра, и через сколько рядов укладывать.
В прошлой теме Сет указал мне на хорошую книгу. в ней говорится следующее:Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование 150мм2.png
Просмотров: 82
Размер:	121.7 Кб
ID:	218919;Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование по рядам.png
Просмотров: 105
Размер:	150.7 Кб
ID:	218918.
Это то что я смог полезного найти, Но Мне кажется что 150 мм2 на 1м2 это очень мало для стены толщиной 200 и высотой 5440.
Вот такой скромный вопрос)

Всем хорошего начала дня!
И да, "В споре рождается истина"

----- добавлено через ~3 мин. -----
Но возможно я просто не верно задал вопрос по прошлой теме. Если это так, то прошу прощения еще раз!

Просмотров: 2050
 
Непрочитано 16.10.2019, 11:34
1 | 1 #2
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Karim180796 Посмотреть сообщение
Сколько арматуры мне укладывать, какого диаметра, и через сколько рядов укладывать.
Вам надо понять зачем вам эта арматура и поможет ли она. Это зависит от принятых конструктивных решений. Как стыкуется стена из газосиликата с каркасом, узел примыкания к перекрытию, какие анкера будут крепить кладку к каркасу и с каким шагом.
На память, 200 мм для 2-ого ветрового района при пролете 6 м, высоте этажа 3 м, креплении верха стены к перекрытию уголками и расположении стены перед колоннами, проходила без армирования на первых двух этажах. Если ничего не путаю, давно было. По конструктивным требованиям к армированию стен коттеджей есть инфа в руководствах етонг, аэробел. Она правда без особых разъяснений почему так, общие фразы.
В основном арматуры для восприятия ветровой нагрузки. Если посмотреть требование СП 15 у вас ограничивается эксцентриситет. Для стен толщиной менее 250 мм требование жестче. Армопояса, правильно выполненные, меняют расчетную схему стены уменьшая моменты и, соответственно, эксцентриситет. Плюс компенсируют растягивающие усилия (от разных факторов), не дают трещать стенам.

Цитата:
Сообщение от Karim180796 Посмотреть сообщение
В прошлой теме Сет указал мне на хорошую книгу
Судя по обозначению арматуры - беларусская книжка. Напишите пожалуйста. что за фолиант или лучше ссылку. Если книга хорошая - должна быть в личной библиотеке.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме  
 
Непрочитано 16.10.2019, 11:40
#3
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Серия Б2.030-13.10 "Узлы и детали поэтажно опертных стен жилых и общественных зданий из эффективных мелкоштучных стеновых материалов. Выпуск 1. Рабочие чертежи".

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Судя по обозначению арматуры - беларусская книжка. Напишите пожалуйста. что за фолиант или лучше ссылку.
Книжка "Применение ячеистобетонных изделий. Теория и практика" Галкин С.Л., Сажнев Н.П.
Да, это белорусская книжка за авторством коллектива сотрудников института БелНИИС. Равно как и серия выше - тоже их.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2019, 11:47
| 1 #4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Серия Б2.030-13.10 "Узлы и детали поэтажно опертных стен жилых и общественных зданий из эффективных мелкоштучных стеновых материалов. Выпуск 1. Рабочие чертежи".
у вас сайт https://www.twirpx.com открывается? Я вторую неделю не могу его открыть и понять наши сисадмины его блокируют или "большой брат" прикрыл.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме  
 
Непрочитано 16.10.2019, 11:50
3 | #5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
у вас сайт https://www.twirpx.com открывается?
У меня да. Я из Беларуси если что.

По поэтажно опертым стенам у БелНИИС есть еще Рекомендации. Залил на сайт.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2019, 12:24
| 1 #6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
У меня да. Я из Беларуси если что.
Благодарю я у себя в загашнике нашел и выпуск серии с узлами и рекомендации. Склерозззз
Книжка Галкина зачетная. Я вот единственное не понял. Смотрел на ютубе видео https://www.youtube.com/watch?v=Y-Mf6IvKw9Q. И теплотехника стен в Беларуси очень удивила. Толи это казус норм. Но панель из ячеистого бетона 500 мм толщиной и 18 см минплиты с суммарным R=7 - это перебор. Что мне кажется газ будет дешевле покупать.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 16.10.2019 в 13:00.
yarrus77 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 13:32
1 | #7
Karim180796


 
Регистрация: 28.08.2019
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Напишите пожалуйста. что за фолиант или лучше ссылку. Если книга хорошая - должна быть в личной библиотеке
Да конечно, формат djvu
primenenie_yacheistobetonnykh_izdeliy.djvu

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
По поэтажно опертым стенам у БелНИИС есть еще Рекомендации. Залил на сайт.
УУУУ,, ништяк подвезли) Спасибо Вам огромно за данную полезную информацию)
Karim180796 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как армировать поэтажно опертые стены из газосиликата?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущие стены из блоков толщиной 20 см. в одноэтажном доме. a991ru Конструкции зданий и сооружений 79 06.03.2022 23:04
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? Ингвард Основания и фундаменты 18 15.06.2011 17:09
несущие стены из газосиликата SmeaNi Конструкции зданий и сооружений 3 04.06.2011 17:58
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52