Поведение кирпичной кладки после образования трещин. Что будет в будущем ?
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,620
|
||
Просмотров: 3031
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078
|
А на рисунке не рядом а прям как пристройка. Всё-таки зазор есть или это теперь единая конструкция? Если единая, то деформационный шов есть? Если есть зазор, то как какое расстояние между фундаментами?
Цитата:
Цитата:
Всегда есть с кем судиться. Хотя бы с теми, кто выдал разрешение на строительство и согласовал проект. Насколько могу судить, существенная опасность обрушения в кирпичных домах появляется с трещинами в несколько сантиметров а не миллиметров. А с миллимитровыми трещинами у нас дома десятилетиями стоят. Хотя ничего хорошего в этом, конечно, нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Всем спасибо.
Мониторинг строителей закончился лет 5 назад (если был). На внутренние трещины маяки они не ставили. Не замечал их на фасадных трещинах. Больше мониторить некому. С нашим ЖКС проблемы, фирмы ЖКС меняются как перчатки... anton-07-25-86, спасибо, утешили. Весьма благодарен. Есть одна трещина, которая вдруг резко затревожила больше других, когда полазал вокруг неё. Привёл на схеме. В 1967 году был капремонт здания. Что тогда делали не знаю. Делали ли новые перемычки над проёмами не знаю. Под обоями на месте перемычки там вроде бы как "новый" ц.п.р., но они из него же и отделку делали... Больше всего тревожит опирание верхних балок... Какая-то жопа... На чём держится не пойму. Правая крайняя балка уже немного осела вниз на 1-2 мм... Видно по трещине по потолку. Прям видно где балка идёт по потолку... Как-то считал эти балки для себя... Они там прилично перегружены по нынешним понятиям, пролёт 6 м, шаг 550-600 мм. Хорошо, если перемычку таки сделали в 67ом... А если нет... Кто-нибудь знает, реально в квартиру георадар для снимка стали в стене вызвать ? Посмотреть на перемычку, из чего там она... Неразрушая... И сколько у их стоит выезд с распечаткой и заключением ? Стрёмно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Komplanar, на разрезе обе стены внутренние.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Что значит памятник? Что конкретно написано в охранном (что охраняется)? Тем более вы уточняете, что в 1967 был капремонт. Значит охраняется только фасад по красной линии?
Ну вряд ли выше. На глубину в 1 сажень грунты в СПб не промерзают, тем более в эту зиму Цитата:
Цитата:
Цитата:
А если серьезно, то сейчас идет перераспределение напряжений. Ширина трещин будет меняться как сезонными, так и годовыми циклами... Жесткость всей стены вам восстановить не удастся (пояснять почему не буду, сами знаете). Некоторые тещины могут самозаклиниться и остановиться, другие так и будут меняться. Но серьезных раскрытий не будет, если только какие-нибудь "добрые" соседи не внесут своих изменений... Не волнуйтесь. До 3-ей мировой доживёте спокойно Ни чего. Все так и живут. Какой район города? Цитата:
Георадар (даже супер иностранный) хорош для поиска полостей в кладке (дымоходов и кладов). А для металла, только что бы уточнить его наличие с точностью +/-5 см. Это же не ж/б.... |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
kruz, не знаю. Знаю только что памятник. Видимо фасад. Может быть ещё лестницы, они у нас нетронутые.
Так у нас же 1,6 м промерзание обычно для суглинка/супеси... Откуда 1 сажень ? Цитата:
А я понял, что один такой активный и не стал ничего делать. Раскручивать было особо не на что. Сейчас уже прошло 5 лет со сдачи дома. Спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Заделка трещин в кирпичной кладке по нормам. | Poreth | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 28.09.2018 11:11 |
Ремонт швов кирпичной кладки | Владимир Вячеславович | Технология и организация строительства | 2 | 14.08.2013 15:00 |
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? | nytysia | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 22.04.2013 14:30 |
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене | zxcasd2 | Каменные и армокаменные конструкции | 65 | 06.03.2011 19:45 |