Спасибо. Просто в прежних гостах ускорения соответствующие тем же баллам были поменее. Читал Аптикаева, обоснования повышения ускорений как бы имеются..
Приложение справочное,поэтому есть сомнения что экспертиза примет без письма от ИФЗ.. По баллам : 300 м/с по табл.Б2 по линейной интерполяции получается 8,1 и округляется до 8 целых баллов. Верно? В примечании к таблицам Б.1 и Б.2 п.3 - формулы для подсчета интенсивности в баллах. В ф-ле Б.1 (да и во всех) есть последний член +/- 0,6 . 0,6 балла - это много. Почему +/- . Что за интервал? Непонятно.. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Если в таблице или в ГОСТе нигде не сказано об округлениях, то округлять нельзя (особенно в сторону понижения). Так и будет фигурировать 8,1 балла, в расчётных программах будет учитываться 8 баллами+коэффициентом. А вот какой коэфф - уже не подскажу, вроде бы 1,1, но там вроде бы квадратичность нужно учитывать... 2^8.1/2^8=1.07
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Offtop:
Цитата:
"Ибо всё должно соответствовать нормативной документации!" (с) Госэкспертиза
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 147
|
???
СП 14 : Цитата:
поэтому при той же макросейсмической шкале инструментальная балльность подросла, так что это как раз понятно. Просто в ГОСТ Р 57546-2017 шкала ШСИ-17, как бы не совсем MSK-64 Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
dima_kuzminki, у тебя есть
Цитата:
Собственно данный "ГОСТ" пытается дать методику определения "бальности" по реальной акселерограмме. И только. Правильнее было бы назвать "Инструкцией по переводе ускорений в бальность". ----- добавлено через ~1 мин. ----- Или, по рабоче-крестьянски:"Записи землетрясения 8-9 баллов, произошедшего на данной территории.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 147
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- кстати вот пояснения по области применения : Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 28.11.2020
Сообщений: 2
|
Подскажите, пожалуйста, в новом СП 14.13330.2018 с изм.1 изменили п.6.1.1
6.1.1 Требования раздела 6 должны выполняться независимо от результатов расчета в соответствии с разделом 5. Требования раздела 6 следует применять в зависимости от расчетной сейсмичности, выраженной в целочисленных баллах сейсмической шкалы интенсивности MSK-64. Убрали информацию про округление, как теперь быть с дробной балльностью в части конструктивных требований. Геологи по результатам СМР выдали сейсмичность площадки 8,4 балла. Как быть с соблюдением конструктивных требований? Ведь для 8 и 9 баллов они заметно отличаются |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 28.11.2020
Сообщений: 2
|
С расчетом вопросов нет. Вопрос именно про конструктивные требования. К примеру, предельную этажность из таблицы 6.1а принимать для 8 или для 9 баллов. И далее по СП требования для 9 баллов заметно жестче. Как экспертиза реагирует, может кто-нибудь уже успел столкнуться? Поделитесь опытом
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
olgarf22
В нормах как директивно написано? "...при сейсмичности 9 баллов бла-бла-бла..." Нет 9 баллов - не выполняем норму - это будет строго писанию. Вы пишите 8.4 - тут математически округлить можно до 8. А вот что делать с 8.5 и больше? В этом случае все немного печальнее и в конечном итоге остаётся на совести проектировщика. Однако если за основу взять вероятность возникновения в вашем районе проектирования землетрясения интенсивностью 9 баллов, то все станет на свои места. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289
|
В Изм.2 снова присутствует правило округления
6.1.1 Требования раздела 6 должны выполняться независимо от результатов расчета в соответствии с разделом 5. Требования раздела 6 следует применять в зависимости от расчетной сейсмичности, выраженной в целочисленных баллах сейсмической шкалы интенсивности MSK-64. Если в результате геологических изысканий при сейсмическом микрорайонировании получены дробные значения сейсмической интенсивности, расчетные значения сейсмической балльности следует принимать путем математического округления до целого значения.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Это для особо одарённых
А то современные инженерА бакалавры (жертвы болоньи) не знают, что это за зверь "в целочисленных".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Я тут недавно это обсуждал с экспертом ГГЭ. Он сказал, что их позиция в том, что данное тьребование относится именно к КОНСТРУКТИВНЫМ требованиям, которые выполняются вне зависимости от расчета (например, про стыковку арматуры и т.п.). Что подтверждается самим пунктом:
Цитата:
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Поясните, что хотели сказать. Спасибо.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как устранить колебания технологической площадки? | О'Денси | Металлические конструкции | 4 | 25.09.2012 08:09 |
Помогите найти чертежи и типовые проекты для создания плана строительной площадки 420-130, СА-1, СА-2, 1623-6 и др | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.10.2011 13:19 |
Помогите перевести файл DWG в формат PDF | tomicos | AutoCAD | 5 | 21.09.2011 12:59 |
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? | Mikhail | Архитектура | 5 | 01.04.2011 09:36 |
Помогите перевести polyface mesh в 3d solid | Владимир В | AutoCAD | 7 | 26.03.2006 16:21 |