Сообщение от vladiyar
Здравствуйте! Исходные данные: Стальной каркас пожарной лестницы без закрепления к зданию. Район без сейсмики. Габариты в плане 5х2.9м, высота 11 м. Основание песок средней крупности. База колонн 500х500. Фундамент принял конструктивно, столбчатый под каждую колонну, подколонник 0,9х0,9х1,2, плитная часть 1,5х1,5х0,3. Расчет проводил в программе Base. Усилия получены в Лире. По деформациям фундамент проходит с большим запасом. Но никак не могу понять как рассчитать фундамент на опрокидывание и применить пункты 5.6.27 и 5.6.28 СП 22 непосредственно к данному случаю. Даже если Вы считаете что и без расчетов все пройдет, пожалуйста подскажите как посчитать.
|
При чем тут опрокидывание.... Максимум отрыв подошвы.краевые условия проверяйте
|
|
|