КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Аналитическое выражение получено для обычного материала, а не для дерева "согласно...СНиП". В СНиП эти модули не для анализа упругой устойчивости. А Вы сейчас чего собственно хотите понять? Что дерево очень такое все деревянное?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102
|
Цитата:
Какой получается вывод? Тимошенко вычислил критическую силу для элементов из изотропных материалов, не учитывая анизотропию, следовательно для расчета по выведенной аналитически формуле необходимо использовать модуль сдвига, как для изотропного материала (спасибо Cfytrr) Просто я искал "концы" в СНиПе и пособии к нему и там ничего не нашел. Вопрос к специалистам такой: разница в расчетах получилась около 10%, в практических расчетах выполненных аналитически, какой коэффициент надежного сна принимать, чтобы в то же время сильно не завышать? Pкр*0.7 будет достаточно? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
|
|||
|
||||
Подозреваю что Jy это момент инерции относительно вертикальной оси, и тогда действительно b^3*h/12
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Не понимаете? А я думаю Вы дрвгое не понимаете. Например расскажите как Вы в Лире определяете Ркр. Вы с этого момента перестали вести диалог, ограничившись каким то коэффициентом устойчивости на который умножаете усилие. Я Вам задаю вопрос, что за коэфыициент устойчивости? Почему Вы на него умножаете?
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102
|
Цитата:
Консоль с сосредоточенной силой на свободном конце 1т, получил коэффициент запаса устойчивости к примеру 2, это значит, что во столько раз нужно увеличить силу, чтобы система или элемент потеряли устойчивость. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вот что значит сила слова. Говоришь одно, а звучит наоборот.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Хорошо. У меня тогда один вопрос, как определить коэффициент устойчивости плоской формы изгиба для консоли при распределённой нагрузке?
Я не помню точно, но в справке гдето была формула для λ. Для сжатого стержня точно была. Для Вашего случая нет? У меня нет сейчас возможности посмотреть справку. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Надо в этом разобраться. Ситуации разные рассмотреть. Например стержень разбит на 5 частей. И др. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
В данной теме искали предельную нагрузку: какая нагрузка является критической в смысле упругой устойчивости? Т.е. при какой нагрузке будет КЗУ=1? Чтобы сравнить эту нагрузку с нагрузкой из другого (аналитического) расчета. Так вот, необязательно подбирать нагрузку так, чтобы КЗУ=1, достаточно провести расчет при ЛЮБОЙ нагрузке, и потом просто помножить на КЗУ. Бо принцип вычисления КЗУ такой же, только наоборот. Все пропорционально.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
В данном случае чел попытался сопоставить/проверить разные подходы для консоли, т.к. в СП64 прямых указаний как взять Lр для консоли нет. И аппарат "скад" был использован для сопоставления с аналогичным аналитическим аппаратом. К слову, "скад" ли, лира ли, и неважно какая КЭ-программа - все анализы упругой устойчивости производятся по одной методике - энергетический способ. И результат на 100% совпадает допустим с Эйлером, Тимошенко и т.д. ZVV Цитата:
К слову - в СП64 прямоугольные сечения проверяются через Фm, а двутавры и коробки - проверяются только сжатые полки, на сжатие, через Фи для сжатых. Дерево плохо подходит для теории упругости сплошной среды, дерево не очень сплошное, и вообще "живое" тело. Поэтому курим СП и не притягиваем за уши Тимошенко.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102
|
Ваше колдовство меня запутало.
Используя изотропный модуль сдвига для дерева 13000кг/см2, мы имеем критическую силу 1т (аналитика сходится с численным методом) Посчитав объемниками в настране и учтя все анизотропные свойства древесины получаем КЗУ~0.39т Ильнур бы посчитал данную консоль по формуле 23 СНиП II-25-80, как для однопролетной балки подставив 2L: Фм=140*(b^2/(2L*h))* Кф=140*(5^2/(400*20))* 1 = 0.4375 Найдем критическую силу: Pкр=ФмWR/L=(0,4375*333*130)/200 = 94.7кг Так где же истина? |
|||
|
||||
Вот что выдал котелок
Сводная таблица: Е=39000 кг/см2; G изотропн=13000, результаты Pкр формула=1012 кг, Pкр мкэ=922 кг, разница 8.9 % Е=39000 кг/см2; G ортотроп=1950, результаты Pкр формула=392 кг, Pкр мкэ=383 кг, разница 2.3 % Гадание по СП 64 Pкр=(140*(5^2/(200*20))*2.54)*333*130/200=481.0 кг
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 07.11.2021 в 17:03. |
||||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ж/б здание, 30 эятажей. Формы собственных колебаний. | Jummybear | Железобетонные конструкции | 14 | 07.11.2017 07:20 |
Как измененить формы арматурных стержней при армировании при помощи Extensions | Schmurgeff | Revit | 0 | 20.07.2017 09:28 |
Дорожный знак на консоли - опора, фундамент и габарит установки | cancercat | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 13.01.2016 15:42 |
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. | ZVV | SCAD | 25 | 11.01.2013 16:13 |
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" | Константин-71rus | Металлические конструкции | 17 | 13.03.2012 20:24 |