17.09.2021, 14:03 | #1 | |
Продольна трещина в плите перекрытия
Регистрация: 17.09.2021
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 2980
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Продольные трещины могут говорить о том, что ранее был ммоент, когда нагрузка на разные расчётные двутавры (пустотные ж.б. плиты с пустотами считаются как много расчётных ж.б. двутавров) была неравномерной. Один из двутавров был более загружен, вот и прогнулся сильнее. По пустоте треснуло.
По факту не так страшно. Непорядок, конечно. Но мероприятие - замазать и всё. А щель между плитами надо бы восстановить. Мало ли пожар и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2021
Сообщений: 6
|
Полностью герметично не получится замазать. Что будет если забить на это все и ни чего не делать?
Вот на маленькой плите очень похоже что эта трещина очень давно появилась, судя по проволоке, которая виднеется в одном месте плиты. У соседей глянул, вообще толстая арматура оголенная на метр или два торчит из плиты. Подвал сухой, но влажность воздуха в любом случае повышена там чуток, чем на улице. Мне отец сказал, что на первых этажах часто встречаются такие плиты. Он давным давно обслуживал эти дома по коммуникациям. |
|||
|
|||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
вдоль пустот? Цитата:
Цитата:
Цитата:
стоило бы сделать пару фотографий, описание может немного вводить в заблуждение |
||||
|
||||
Регистрация: 17.09.2021
Сообщений: 6
|
https://www.youtube.com/watch?v=P_u18zFHeVc
----- добавлено через ~9 мин. ----- [IMG]IMG_20220529_134815.jpg[/IMG] Это с противоположной стороны плиты, советские строители так отверстия делали для трубы... Последний раз редактировалось Ejik123, 29.05.2022 в 14:51. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Цитата:
https://dwg.ru/dnl/2978 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
tankist, Судя по фото, по характеру раскалывания бетонной обоймы, трещины - из-за коррозии продольной арматуры.
По видео - менее понятно. Можно еще раз спуститься и разбить молотком всё, что отваливается, это не будет ухудшать работу конструкции, а возможно даст более полную картину. То есть потоп и ремонт не при чем - скорее всего проблема №1 - нарушение температурно-влажностного режима помещения, из-за чего произошла инициация и развитие коррозионных процессов. Может быть плюсом - какие-то нарушения при производстве плит. А наибольшие повреждения - в середине пролета? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лира сапр 2013, как создать расчетную схему плоской рамы с грузом, лежащей на плите перекрытия | Glushkov Mikhail | Лира / Лира-САПР | 4 | 26.11.2020 14:54 |
Крепление деревянных балок к ж/б плите перекрытия | Kybig | Железобетонные конструкции | 3 | 23.10.2020 07:53 |
Трещина в монолитной плите перекрытия: требуется ли выполнение обследования здания? | vapolus | Обследование зданий и сооружений | 7 | 08.08.2019 18:17 |
Теплый водяной пол прямо в плите перекрытия. Готов к критике | immelnikoff | Железобетонные конструкции | 78 | 02.07.2015 20:36 |
Определить расположение пустот в плите перекрытия | Михаил Горбенко | Обследование зданий и сооружений | 6 | 13.04.2015 15:55 |