| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.11.2006, 14:19 | #1 | |
Дымовая труба внутри здания.
конструктор
Кишинев
Регистрация: 18.03.2005
Сообщений: 1,641
|
||
Просмотров: 6464
|
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
EUDGEN
Я бы Вам категорически не рекомендовал цеплять за здание. Пусть, не очень то значительные колебания столь разных конструкций, связанных даже гибкими нитями. Создадут, какую то нервную ситуацию перераспределения усилий. Которые, и учесть, и упорядочить не будет возможности. По сему, я бы устроил лёгкие сопровождающие трубу, сквозные наклонные стойки (три по диаметру) не на всю высоту(если она сама не тянет). И на этом успокоился. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
wjea
Цитата:
2. Оковывать трубу сквозным каркасом (3D)- это дырка в кровле 250х3=750 мм. Кровля из пофнастила. Проблема с герметизацией. И каркас видимо надо начинать с фундамента трубы. 3. Я рассматривал вариант с винтовой футеровкой, но уж больно сложен в производсте работ. Трубу еще надо термоизолировать. 4. Не забудем и о температуре трубы - до 200 градусов... 5. Буду настаивать на пристенной схеме трубы тоже в каркасе. Там тоже проблема - свесы кровли - их надо прорезать или обходить.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Вот так например (см. фото)
Труба крепится на полу, проход через кровлю придает устойчивость, вверху еще мачта. Детали не спрашивайте, проект не мой. [ATTACH]1164859725.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Рассматривали ли такое решение?:
на рабочую трубу "одеть" трубу бОльшего диаметра так, чтобы можно было залить бетоном пространство между ними(хотя бы сантиметров 5-10). перед монтажем на рабочую трубу наварить упоры (распорки), такого размера, чтобы она с этими распорками поместилась во внешнюю трубу (назовем ее опалубочной) с небольшим зазором. очередность монтажа: установка рабочей трубы на основание из пластины (на сварке), такого размера, чтобы потом поместилась опалубочная; монтаж к той же плите опалубочной трубы (на сварке); заливка мелкозернистого бетона (пескобетона). устойчивость возрастет значительно, теплоизоляция облегчается, облегчается стык с кровлей в месте прохождения (по сравнению с каркасом). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
ЛИС
Цитата:
Можно и не заливать бетоном - труба в трубе со скользяшками между труб. Рассматривался такой вариант, но там свои проблемы: антикоррозийные мероприятия, возможность очистки внутренней трубы, отвод конденсата, и т.п. PS А что Вы не высказались о ребристых фундаментах? Обещали...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||