| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна помощь с выбором фундамента

Нужна помощь с выбором фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.05.2015, 21:41 #1
Нужна помощь с выбором фундамента
Митяй-Раздолбай
 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 5

Всем доброго времени суток! Может вопрос и глупый, но вот суть: нужно выяснить какой тип фундамента и глубину заложения мне избрать. Здание- склад, стальной каркас, три пролета по 18м, шаг колонн 12м., без подвала. Грунтовые условия во вложении. Есть еще разрезы... Буду рад любой помощи
ПС:на сколько я знаю, насыпной грунт не рекомендуется использовать при устройстве фундамента, как и почву?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 144
Размер:	34.9 Кб
ID:	150818  

Просмотров: 2616
 
Непрочитано 30.05.2015, 23:05
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сваи
igr вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2015, 09:23
#3
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Сваи
+1
++ геология не достаточна
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2015, 09:41
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да отсутствует тип просадочности и толщины слоев
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2015, 10:49
#5
Митяй-Раздолбай


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 5


Тип просадочности - 1
Здание будет на разрезах 5-5 и 6-6 (во вложении)
Значит сваи... буду считать)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж 2 разрезы.dwg (506.8 Кб, 986 просмотров)
Митяй-Раздолбай вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2015, 11:14
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Митяй-Раздолбай Посмотреть сообщение
Тип просадочности - 1
Цитата:
Сообщение от Митяй-Раздолбай Посмотреть сообщение
Здание- склад, стальной каркас, три пролета по 18м, шаг колонн 12м., без подвала.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Сваи
не факт
смотря какие нагрузки

Цитата:
Сообщение от Митяй-Раздолбай Посмотреть сообщение
буду считать
правильно
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2015, 11:15
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Лучше опереть на непросадочный слой, при таких модулях факт
igr вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2015, 11:36
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Лучше опереть на непросадочный слой, при таких модулях факт
смотря какие нагрузки
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2015, 11:43
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нагрузки тоже нормальные 30 - 40 тонн будет
igr вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2015, 12:00
#10
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Митяй-Раздолбай, а у Вас какая отметка планировки? срезка или подсыпка?
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2015, 13:11
#11
Митяй-Раздолбай


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 5


Уровень пола +0.03м от уровня земли, если Вы это имеете в виду
Митяй-Раздолбай вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2015, 18:25
#12
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Митяй-Раздолбай Посмотреть сообщение
Уровень пола +0.03м от уровня земли, если Вы это имеете в виду
от уровня существующей земли, или еще подсыпать будете?
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2015, 21:28
#13
Митяй-Раздолбай


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 5


От существующего уровня
А что если произвести уплотнение насыпного грунта?
Митяй-Раздолбай вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 10:08
#14
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Если есть возможность замачивания и малое нач. давления просадочности то надо сваи делать. Если нет то столбчатые + водозащитные мороприятия.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 10:55
#15
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Митяй-Раздолбай, а вы из каких соображений фундаменты выбираете?
имхо - вариантов всегда больше одного, остается только вопрос цены
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2015, 14:17
#16
Митяй-Раздолбай


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 5


Вообще этот расчет для дипломного проекта, и к счастью по нему ничего не будут строить, т. к. ошибки там будут 100%
Поэтому выбираю фундамент из соображений- "чтобы не рухнуло все"
Преподаватель сказал, что достаточно одного варианта фундамента. Он предложил уплотнить насыпной грунт, а почву заменить тем же насыпным грунтом. Вообще он не спец по фундаментам и основаниям, поэтому пишу здесь и параллельно пишу преподу в другой ВУЗ(уже грунтовику). Но тут оперативнее отвечают
Митяй-Раздолбай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна помощь с выбором фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. KateAB Основания и фундаменты 1 11.05.2015 22:25
Проблемы с выбором схемы фундамента. Посоветуйте, пожалуйста Михаил aka Mixa_DZR Основания и фундаменты 20 01.09.2014 10:05
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47