| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Строитель самолетов Регистрация: 16.08.2018
Иркутск
Сообщений: 17
|
Цитата:
Прс + заторфованный грунт идут слоем в 0.5м. А на торф опереть можно только бытовку |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201
|
Так 0,5-0,15 (половина толщины плиты)-0,1(бетонная подготовка)-0,25(щебеночная подготовка).
Сейчас действует СП 22.13330. https://dwg.ru/dnl/9544 Характеристики можно принять по приложению Б, чисто телепатически. Методики расчета хорошо расписаны в пособии по проектированию оснований зданий и сооружений. https://dwg.ru/dnl/1333 Последний раз редактировалось Кореш, 15.10.2018 в 11:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
под плиту 300мм лучше выполнить подсыпку из песка ср. крупности 400мм с трамбованием послойно, геотекстилем снизу и ж.утеплителем 100мм под подошву плиты (и на 600мм за периметр подошвы). не забыть про бетонную подготовку, а то каркас плиты может вывалиться из нее при бетонировании.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Строитель самолетов Регистрация: 16.08.2018
Иркутск
Сообщений: 17
|
Начал считать расчетную прочность грунтов основания.
Под отсыпкой идет 30см суглинок и далее идет рыжеватые песок влажный 30см и глубже пылеватый водонасыщеным песок. Учитывая что при геологии мне лабораторные исследования не делали то беру наилучший вариант. По СП 101 50. Теперь вопрос по какой таблице брать характеристики песка? Для четвериичных по Г.1 или для элювиантных по Г.5? Песок под суглинком. Река в 2х км. Местность равнинных. Перепад высоты до реки около 3м. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
По-хорошему нужен проект. Нужно понимать какие стены несущие какие самонесущие, какое будет перекрытие и сколько, какая крыша. И конечно сбор нагрузок по каждой стене. Дом из газосиликатных блоков легкий, здесь будет важна разнонагруженность стен. Думаю при таких грунтах нужны будут несколько монолитных поясов: под перекрытиями и под мауэрлатом кровли. Также важна гидроизоляция. Кстати, что мешает увеличить толщину подушки? Если заморачиваться на каток, то сейчас есть техника которая трамбует 500 мм сразу. При вашем УГВ напрашивается подъем уровня участка метра на 1,5, чтобы болота вокруг не было. Заодно можно уйти от вопроса промерзания основания. Потому как если заменять основание на глубину промерзания непучинистым грунтом, то пучения нет.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201
|
Ну, такой расчет проверить невозможно, если делаете первый раз, считайте ручками с расписыванием промежуточных действий, с рисованием графиков распределения бытового и естественного давления, для поиска ошибки. Или хотя бы выпишите исходные данные - характеристики и толщины слоев грунта, ширину ленты, принятое давление под подошвой, чтобы кто-нибудь дал свой результат для сверки.
|
|||
|
||||
Строитель самолетов Регистрация: 16.08.2018
Иркутск
Сообщений: 17
|
Цитата:
Про каток не могу найти ответ на вопрос сколько допустимо метрах расстояние для виброкатка до существующих зданий? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- А все же про то какой таблицей для песка в каком случае пользоваться? (Г.1 или Г.5)? |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201
|
Смотрю СП 22.13330.2011. в приложении Г только таблицы Г1, Г2, Г3. Я бы осадку считал не по линейно-деформируемому слою, а по разделу 5.6 и линейно-деформируемому полупространству. (п. 5.6.31 СП 22.13330.2011), согласно п. 5.6.6.
|
|||
|
||||
Строитель самолетов Регистрация: 16.08.2018
Иркутск
Сообщений: 17
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- А в СП 22.13330.2011 это таблицы Б.1 и Б.5 |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
Выполняете замену грунта ПРС на щебеночную подушку 30-40см. Под щебень закладываете ЭППС 100мм. Пятно засыпки больше по ширине/длине на 1-2м чем габариты здания. Offtop: Про ленту вообще забудьте. Вы не выполните всю технологию по защите от пучения и хапните потом горя. Лучше не стоит.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Строитель самолетов Регистрация: 16.08.2018
Иркутск
Сообщений: 17
|
Добрый день. Начал расчет расчетного сопротивления грунта основания.
Возникли вопросы: - Насколько правильно для щебня насыпи применять характеристики крупного песка? R0 по приложению Б Сп 21.13330.2016 составляет 600кПа, а по расчету получается чуть более 100кПа? -как учесть щебень внутри ленты при расчете? Схему основания и расчет прилагаю |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу помочь с планировкой загородного двухэтажного дома | evgene_sal | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 05.09.2018 17:19 |
Прошу оценить вариант решения ленточного фундамента для частного домострения. | Gar_ | Основания и фундаменты | 1 | 25.06.2018 06:29 |
Прошу помощи с выбором фундамента | Gfdtk | Основания и фундаменты | 23 | 24.05.2018 16:52 |
Проблемы с выбором схемы фундамента. Посоветуйте, пожалуйста | Михаил aka Mixa_DZR | Основания и фундаменты | 20 | 01.09.2014 10:05 |
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома | PPeterr | Основания и фундаменты | 117 | 11.03.2012 15:46 |