скажите пожалуйста , если кто сталкивался с такой задачей. если я не ошибаюсь , то если мы делаем защитный слой 50 мм и больше то должны поставить дополнительную сетку. это приминимо ко всем конструкциям или я вообще что то путаю???
Просмотров: 8813
 
Непрочитано 24.08.2006, 13:10
#21
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от slv
Если защитный слой тонкий, а рабочая арматура >32 mm,
Защитный слой должен быть не менее диаметра стержня, и если он 36 и более то он далеко уже не тонкий :-)
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2006, 13:30
#22
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Цитата:
Сообщение от vv_77
При отсутствии бетонной подготовки 70мм не из-за коррозии, а из-за невозможности обеспечить ровную поверхность "по грунту". А подбетонка служит опалубкой снизу.
вполне возможно- ставил не задумываясь )
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2006, 13:47
#23
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


на самом деле и то и другое(и коррозия и не ровная поверхность)
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2006, 15:03
#24
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


=> MAXIMKA79
Сетка ставится именно из противопожарных соображений. При нагреве слишком толстый защитный слой бетона отскакивает через 10-15 минут, отскакивает оголяя арматуру и огнестойкость такой конструкции составляет 20-30мин. Толщина 50мм получена экспериментально при испытании изделий стандартным пожаром. Альтернативой сетке могут быть специальные бетоны (с добавлением углеволокон итп). (В субботу в 10 :wink: )
Pek вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2006, 15:58
#25
slv

проектирование
 
Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Цитата:
Сообщение от slv
Если защитный слой тонкий, а рабочая арматура >32 mm,
Защитный слой должен быть не менее диаметра стержня, и если он 36 и более то он далеко уже не тонкий :-)
По рассказам Серёга - Bilder о слоях в 70 см, 36 мм выглядит совсем не толстым