| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли естественное освещение в комнате отдыха охраны?

Нужно ли естественное освещение в комнате отдыха охраны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2011, 10:25 #1
Нужно ли естественное освещение в комнате отдыха охраны?
Владимир Сергеевич
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 54

Нужно ли естественное освещение в комнате отдыха охраны? Там они не сидят, а спят и кушают
Просмотров: 22180
 
Непрочитано 05.08.2011, 10:35
#2
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


По нормам нужно.
***
15) помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов;
(ст. 2, Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (принят ГД ФС РФ 23.12.2009))

2.1.1. Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение.
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 N 34 "О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" (вместе с "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.04.2003))
***
По факту часто не делают окон в таких помещениях.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 10:42
#3
Владимир Сергеевич


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 54


да они там только кушать будут наверно. просто тогда наверно надо написать "Служебное помещение" и все.
А толчек им надо отдельный?
Владимир Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2011, 10:48
#4
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Владимир Сергеевич Посмотреть сообщение
просто тогда наверно надо написать "Служебное помещение" и все.
Так и делают.

Цитата:
Сообщение от Владимир Сергеевич Посмотреть сообщение
А толчек им надо отдельный?
По хорошему и толчок и душ нужен. И пищеблок предусматривают. И гладильную доску с утюгом.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2011, 21:08
#5
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
15) помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов
Значит ли это что все оффисные здания должны быть "тонкие"? Например, у нас вдоль наружной стены расположены кабинеты разных начальников, а за ними большой зал разгороженный неполными перегородками около двух м высоты на кубики для сотрудников. Выходит, наш офис сделан с нарушением российских норм? Зато здание "толстое". Нормальное такое красивое здание
Vova вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2011, 08:04
#6
Doka


 
Сообщений: n/a


Шишков правильно отписался. НО! При проектировании объектов особо охраняемых (склады газа и пр.) закладываем стальные ставни с бойницами. Тут уж естественное освешение на потом.
 
 
Непрочитано 08.08.2011, 09:34
#7
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Значит ли это что все оффисные здания должны быть "тонкие"? Например, у нас вдоль наружной стены расположены кабинеты разных начальников, а за ними большой зал разгороженный неполными перегородками около двух м высоты на кубики для сотрудников. Выходит, наш офис сделан с нарушением российских норм? Зато здание "толстое". Нормальное такое красивое здание
Ну мы же с вами это уже обсуждали однажды.

У вас - звериный оскал капитализма, нещадная эксплуатация трудящихся, мир наживы и чистогана.
У нас - всё во имя человека, всё для блага человека.
Два мира - две системы.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 15:44
#8
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Да, я помнил что мы это уже проходили, но разыскать... И все-же, как быть с "толстыми" зданиями? Шаманство с нормамим (когда обманываем сами себя и экспертов, называя помещение не своим именем)? . Каким-то образом "подать" второй свет в каждый этаж ффисной многоэтажки? А может, пересмотреть нормы (для чего, вероятно, проектировщики должны подать заявку в соотв. органы?
Что разумней?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 15:48
#9
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Каким-то образом "подать" второй свет в каждый этаж ффисной многоэтажки?
Стеклянными перегородками в основном. Да и нет у нас практически кабинетов для каждого клерка, в опенспейсах сидят в основном. Так что все строго по нормам.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 17:40
#10
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Если на комнате отдыха написать по английски restroom,то и не надо ничего. сортир есть сортир.

если говорить о ест. освещении, речь о минимальных нормах освещения, например у внутренней стены, или о наличии окна на наружной стене или потолке без расчетов?
PL вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 18:49
#11
Doka


 
Сообщений: n/a


А как же магазины в подвалах? Сам захожу за четвертинкой иногда. Бабушки толпятся с утра до вечера, и ни одного окошка.
Или вот, какие тут окна можно придумать?
СНиП 31-06-2009"
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ
Актуализированная редакция
СНиП 2.08.02-89*

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности
общественных зданий допускается в подвальном и цокольном этажах

Д.1 Подвальный этаж

1 Бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и техническим оборудованием зданий; машинное отделение лифтов.
2 Вестибюль при устройстве выхода из него наружу через первый этаж; гардеробные, уборные, умывальные, душевые; курительные; раздевальные; кабины личной гигиены женщин.
3 Кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей категорий А и Б); мастерские, не связанные с хранением горючих материалов.
4 В зданиях дошкольных учреждений: постирочная (стиральная), комнаты глажения и чистки одежды; помещения для сушки одежды и обуви, кладовая овощей, кладовая садового инвентаря.
5 В зданиях образовательных учреждений: лаборатории и аудитории для изучения специальных предметов со специальным оборудованием; кабинеты труда и техники безопасности; мастерские, не запрещённые санитарными и противопожарными нормами.
6 В лечебных учреждениях: гардеробные; санитарные пропускники: дезинфекционные, бельевые; помещения хранения вещей больных; помещения спелео- и галотерапии, лучевой терапии и диагностики; помещения временного хранения трупов; разгрузочные; распаковочные; помещения хранения и мытья мармитных тележек, гипса; хранилища радиоактивных веществ; помещения хранения радиоактивных отходов и белья, загрязнённого радиоактивными веществами; стерилизационные; помещения для хранения, регенерации и нагрева лечебной грязи; помещения мойки и сушки простыней, холстов и брезентов; компрессорные. Постирочная (стиральная), комнаты глажения и чистки одежды; помещения сушки одежды и обуви.
7 Помещения магазинов продовольственных товаров; магазинов непродовольственных товаров торговой площадью до 400 м2 (за исключением магазинов и отделов по продаже легковоспламеняющихся материалов, горючих жидкостей); помещения приема стеклопосуды, хранения контейнеров, уборочного инвентаря.
8 Помещения предприятий питания и пищеблоков, за исключением дошкольных и общеобразовательных учреждений.
9 Мастерские, разрешенные к размещению санитарно-эпидемиологическими и противопожарными нормами.
10 Комплексные приёмные пункты бытового обслуживания; помещения для посетителей, демонстрационные залы, съемочные, залы фотоателье с лабораториями; помещения пунктов проката; залы семейных торжеств, подсобные и вспомогательные помещения парикмахерских.
11 Радиоузлы; кинофотолаборатории; помещения для замкнутых систем телевидения.
12 Тиры для пулевой стрельбы; спортивные залы и помещения тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий (без трибун для зрителей); помещения для хранения лыж; бильярдные; комнаты для игры в настольный теннис, кегельбаны.
13 Книгохранилища; архивохранилища; медицинские архивы.
14 Зрительные залы с числом мест до 300; выставочные залы с количеством посетителей до 300; помещения для кружковых занятий взрослых, фойе.
15 Залы игровых автоматов, помещения для настольных игр, репетиционные залы (при числе единовременных посетителей в каждом отсеке не более 100 чел.). При этом следует предусматривать отделку стен и потолков из негорючих материалов.
16 Трюм сцены, эстрады и арены, оркестровая яма, комнаты директора оркестра и оркестрантов.
17 Дискотеки до 50 пар танцующих.
18 Помещения для сбора и упаковки макулатуры.
19 Камеры хранения багажа; помещения для разгрузки и сортировки багажа.
20 Стоянки легковых автомобилей. В соответствии со СНиП 21-02.

Последний раз редактировалось Doka, 08.08.2011 в 19:06.
 
 
Непрочитано 09.08.2011, 16:04
#12
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
А как же магазины в подвалах?
2.1.10. Без естественного освещения допускается проектировать помещения, приведенные в таблицах 1, 2 настоящих норм, требования к которым по естественному освещению не предъявляются.

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 N 34 (ред. от 15.03.2010) "О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" (вместе с "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.04.2003))


Вот там как раз, в этих таблицах все магазины и перечислены.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 18:06
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Я конечно не спец и цен не знаю.
Есть ещё оптоволокно...
http://fiber-lab.ru/produkcija/zhguty.html

Особенно красиво выглядит тут
http://www.polironik.ru/?pgid=96


Враки конечно, но это будущее...
Цитата:
В заключение нужно отметить, что относительно высокая стоимость светодиодных светильников и систем, основанных на применении оптоволокна, компенсируется экономией электроэнергии и средств на ремонт техники. При длительном использовании такие осветительные установки оказываются дешевле своих конкурентов: систем с лампами накаливания и др.
http://ledprom.ru/?level=1&id=99

http://www.megapolicy.ru/
Я так понял подобные кабели стоят около 50 руб/метр...
Не знаю...
А нет.

Видимо 1000 руб/1 м.

А свет собирать зеркалами и линзами...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 06:20
#14
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


12.53. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания.
12.54. Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки, ведущей наружу, не должно превышать, как правило, 25 м.
12.55. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:
площадь, как правило, не менее 15 м2;
температура воздуха в пределах 18–25 °С при относительной влажности не более 80 %;
наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать СНиП 23.05-95;
освещенность помещений:
при естественном освещении  не менее 100 лк;
от люминесцентных ламп  не менее 150 лк;
от ламп накаливания  не менее 100 лк;
при аварийном освещении  не менее 50 лк;
наличие естественной или искусственной вентиляции согласно СНиП 2.04.05-91;
наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.
В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания кроме герметизированных.
12.56. В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.
ed-dy вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 09:02
#15
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Комната отдыха охраны - это вовсе не помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.
Шишков В.С. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли естественное освещение в комнате отдыха охраны?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Естественное освещение туалетных детского сада slimmy Архитектура 16 02.07.2013 16:47
Нужно ли УЗО на освещение Инзиля Электроснабжение 11 15.06.2011 10:49
Корридоры, естественное освещение и дымоудаление. irwave Архитектура 16 11.11.2009 11:55
Необходимо ли естественное освещение в автомоечных постах? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 5 17.07.2009 21:06
Естественное освещение в коридоре гостиницы maximum11 Архитектура 5 01.07.2009 13:00