Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Запасы, закладываемые инженерами, растут, пока не лопнет терпение заказчика. Если инженер и заказчик - одно лицо, ответ неопределен.
Примеры расчетов "как положено", без лишних запасов, можно посмотреть в учебниках по фундаментам. Например, тут: М.В.Берлинов Примеры расчета оснований и фундаментов. Правда, там формулы взяты не из современных СП, а из их предыдущих версий - СНиПов. Но для частного строительства это неважно. СНиПы тоже есть в интернете, ищите сканированные версии (на gostrf.com или stroyinf.ru) - там нет ошибок, добавленных файнридером. Вам не повезло. Ваш фундамент слишком короткий, чтобы быть настоящей сваей, но слишом узкий, чтобы быть чисто столбчатым. В "большом строительстве" за несоответствие нормам могут заставить проводить испытания, либо проверяться в каком-нибудь НИИ. А тут, видимо, придется экстраполировать табличные значения, и на всякий случай к результату накинуть запас. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
СП 24 глава 15 для малоэтажного строительства.
R=примерно=400 кПа под пятой для буронабивных свай fi=примерно=23 кПа сила трения по боковой поверхности возникающая при осадке Для круглой сваи диаметром 200 мм А=3,14*0,1*0,1=0,0314 м2 площадь сечения u=2*3,14*0,1=0,62 м периметр по боковой поверхности грубо u*hi*fi=0,62*1м*23=15 кН под пятой уширение допустим в 2 раза и Апяты=0,06 м2 A*R=0,06*400=24 кН. Итого всего безо всяких понижащих коэффициентов порядка 15+24=40 кН=4 тс несущая способность сваи по грунту. По факту будет, наверное, порядка 3-4 тс. При глубине заложения 2 м свая вытащится пучением, дом сломается спустя 3-5 лет. При большей глубине надо считать сваю на пучение. Будет порядка 3-3,5 м, наверное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- там данные только для свай с уплотненным забоем не мой вариант или я не прав? ----- добавлено через ~7 мин. ----- у меня сваи ТИСЭ - уширение Ф 0,5 м - я думаю не вытащит. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61
|
Нормативная по г. Самара 1,4 м
----- добавлено через ~3 мин. ----- Именно так и есть. Хочу сэкономить с помощью светил науки))) ----- добавлено через ~32 мин. ----- Вот и я спрашиваю? Какой конкретно? Хоть какой то есть? в СП 24.13330.2011 расчетная нагрузка уменьшается на коэфициент чуть ли не в 1,5 раза, а в СП 22.13330.2016 я не нашел этого. Может плохо искал? Я конечно понимаю, делай с трехкратным запасом и не парься, но я на не олигарх))) |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61
|
Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- Т.е. я правильно понял, что нагрузка на "сваю"- столб равна расчетному сопротивлению грунта под подошвой и уменьшать её коэффициентами не нужно как для свай? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор типа фундамента частного дома из газоблока | Aleksandr999 | Основания и фундаменты | 19 | 17.01.2020 13:33 |
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. | тринитрон | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 19.11.2015 14:20 |
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома | Виктория87 | Основания и фундаменты | 45 | 18.02.2015 14:06 |
Строительство частного дома (сложная геология) | jazz | Основания и фундаменты | 7 | 26.07.2010 12:58 |