Корридоры, естественное освещение и дымоудаление.
Россия
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 19950
|
|
||||
Регистрация: 11.12.2006
Россия
Сообщений: 36
|
Римма,
Коридор в подвальном этаже. В корридор выходят двери из помещений с постоянными рабочими местами. Проблема в том, что делать дымоудаление из коридора не хочется. Поэтому возникает вопрос, достаточно ли будет одного окна 0,9х1,2, чтобы обеспечить требования СНиП 41-01-2003 (пункт про естественное освещение коридоров) и дымоудаление не выполнять. |
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Не получится у Вас так просто отмазаться от дымоудаления. Надо считать расход дыма и смотреть какое должно быть окно. (В коридоре, расход дыма берется ещё и укрупненным). Чтобы дым удалялся, должен быть приток воздуха - надо смотреть что у вас. Окна должны быть не простыми, а с фрамугами, низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола. Это всё при условии, что коридор длиной меньше 15м, с окнами хотя бы в обеих торцах.
Опять же, информация о вашем подвале неполная. Что за рабочие места? Сколько человек? Что за помещения? Какой категории пожарной опасности? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2006
Россия
Сообщений: 36
|
Perezz!!,
Очень интересуют следующие вопросы: 1. Почему окна должны быть не менее 2,2 от пола? Что делать, если высота ниже? А если высота 2,2, то нужны наверное, автоматические приводы фрамуг. 2. Если читать СниП 41-01-2003, то получается, что если коридор имеет естественное освещение, то систему вытяжной противодымной вентиляции (я так понимаю к которой относится и ДУ через окна с расчетом их площади) предусматривать не требуется. Прав ли я? 3. В каком нормативе говорится о "хотя бы двух окнах по торцам"? Заранее спасибо. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
В каждой части подвального этажа (в том числе в коридоре), выделенной противопожарными стенами или перегородками, с помещениями, в которых применяются или хранятся горючие вещества и материалы, следует предусматривать не менее двух окон размерами 0,75х1,2 м с приямками. Свободную площадь указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2 % площади этих помещений
|
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
1. Не окна, а фрамуги в окнах. Не я придумал - не знаю. Делать по СНиПу. Нет.
2. Может быть. Если коридор меньше 15м, из помещений примыкающих к коридору решено дымоудаление, окна имеют эти самые фрамуги и площадь их достаточна по расчету и т. д. и т. п. - там масса условий. Читайте. 3. В моём личном нормативе. Который у меня в голове. Он иногда более жесткий чем официальный. |
|||
|
||||
просто ГИП. Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Сообщений: 54
|
Насколько я помню в СНиПе по винтеляции сказано: " в коридорах длинной более 15м без естественного освещения устанавливается система дымоудалени!"
Из текста выходит что дымоудаление не ставится если коридо менее 15м или в нем есть хоть одно окно на улицу. Формулеровка размытая, поэтому в экспертизе ее могут трактовать по своему, взависимости от необходимости денег данному эксперту. В СНиПе так же не сказано о габаритах окна. По уровню 2,2м . Фрамога должна распологатся так чтобы механизм открывания был не выше 2,2м, в противном случае должен быть предусмотрен механический привод для открывания. Так мне объяснил полковник противопожарной службы которы делал экспертизу на объект.
__________________
Сергей Юрьевич |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 1
|
Здравствуйте! подскажите,пожалуйста. Делаю расчет дымоудаления из лифтового хола. В шахте на каждом этаже(16-ти эт жилой дом) выступают ригели(коэффициент сопротивления=2). Вопрос: какое сопротивление(Па) на ригели нужно учесть при суммировании всех сопротивлений и подборе вентилятора. Или ригели вообще не учитывать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 13
|
Товарищи, обращаю ваше внимание что есть относительно свежий документ:
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ. Рекомендую ознакомиться. Что касается конкретного вопроса, то желательно обратиться к эксперту заранее, с тем, чтобы обсудить решение. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 76
|
СП 7.13130.2009 п.7.2
Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: ... в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 — В4; общественных и многофункцио-нальных; |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
по СП 7.13130.2009:
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях); Думаю, тут никакие окна не помогут. И длина коридора в данном пункте тоже роли не играет. А значение имеет только то, что в подвальный коридор выходят помещения с постоянными рабочими местами. А на счет того чтобы не ниже 2,2 м - это потому как продукты горения легче воздуха и скапливаются вверху помещения, вот и удалять их нужно из верхней зоны. Кстати эвакуироваться при пожаре рекомендуется пригнувшись - внизу дышать легче. |
|||
|
|