| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учёт армирования при расчёте кладки из газобетона

Учёт армирования при расчёте кладки из газобетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.02.2012, 14:29 #1
Учёт армирования при расчёте кладки из газобетона
Саша1983
 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408

Добрый день. Проверяю прочность кладки из газобетонных блоков на клею. Приняли армирование двумя стержнями диаметром 8-А-III через 2 ряда блоков (т.н. пояс жёстокости), укладываемых в пазы и заливаемых клеем. Нормативы приводят дополнительный расчёт кладки с косвенным (сетчатым армированием). Вопрос-учитывается ли такое армирование? Если да, то в принципе понятно как дальше считать. Если нет, то как быть-не учитывать арматуру вобще-уйти в запас?
Просмотров: 5493
 
Непрочитано 10.02.2012, 19:33
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


И гед тут у Вас сетка то получается?
Не учитывется. Такое армирование нужно, чтобы соседние разнонагруженные участки кладки не разъезжались. Прочность кладки на сжатие при этом не увеличивается.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 21:14
#3
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


получается сетчатое армирование учитывается при кладке блоков на растворе. Хотелось бы что то в нормативах найти по этому вопросу...
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 02:12
#4
iHard

ПГС
 
Регистрация: 11.02.2012
Киев
Сообщений: 80


Считай как без армирования, в запас. имхо
iHard вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 07:36
#5
lebud


 
Регистрация: 15.01.2011
Сообщений: 46


СТО 501-52-01-2007 Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов.часть 1.

В этом документе есть расчет армированной кладки.
lebud вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 08:56
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от lebud Посмотреть сообщение
В этом документе есть расчет армированной кладки
Получается, что продольное армирование все-таки учитывается, но совсем по-другому, чем сетчатое...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2012, 17:01
#7
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


думаю, надо зрить в корень. Армирование в кирпичной скажем кладке не позволяет кладке разойтись на отдельные столбики, держит кладку монолитной. А смысл армирования газобетона арматурой в пазах? Эта арматура не держит кладку в поперечном направлении как сетка, поэтому скажем если увеличить нагрузку до предельно допустимой (на которую и ведётся расчёт) - кладка разойдётся в стороны. Думаю логичней такую арматуру не учитывать
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 17:41
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Продольное армирование вводится с целью ужесточить конструкцию. На изгиб. Представьте, что фундамент дает неравномерную осадку. Часть стены на неподвижном фундаменте, а часть следует за оседающим. Возникают изгибные напряжения. Если не будет продольного армирования - будут трещины в кладке, так как газобетон на изгиб работает очень плохо. А при расчете кладки на сжатие эту арматуру учитывать не стоит. Она, вобщем-то, конструктивная.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учёт армирования при расчёте кладки из газобетона

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учёт закреплений балки при расчёте в Кристалле Дмитрий Дмитриев Расчетные программы 8 22.01.2015 22:12
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
Учёт морозного пучения при расчёте сваи на выдёргивание Tuman Основания и фундаменты 24 10.08.2011 16:16
На какие проверки при расчёте армирования влияет косвенная араматура в виде спирали МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 8 25.05.2011 19:56