10.02.2012, 14:29 | #1 | |
Учёт армирования при расчёте кладки из газобетона
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408
|
||
Просмотров: 5493
|
|
||||
И гед тут у Вас сетка то получается?
Не учитывется. Такое армирование нужно, чтобы соседние разнонагруженные участки кладки не разъезжались. Прочность кладки на сжатие при этом не увеличивается.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Получается, что продольное армирование все-таки учитывается, но совсем по-другому, чем сетчатое...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408
|
думаю, надо зрить в корень. Армирование в кирпичной скажем кладке не позволяет кладке разойтись на отдельные столбики, держит кладку монолитной. А смысл армирования газобетона арматурой в пазах? Эта арматура не держит кладку в поперечном направлении как сетка, поэтому скажем если увеличить нагрузку до предельно допустимой (на которую и ведётся расчёт) - кладка разойдётся в стороны. Думаю логичней такую арматуру не учитывать
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Продольное армирование вводится с целью ужесточить конструкцию. На изгиб. Представьте, что фундамент дает неравномерную осадку. Часть стены на неподвижном фундаменте, а часть следует за оседающим. Возникают изгибные напряжения. Если не будет продольного армирования - будут трещины в кладке, так как газобетон на изгиб работает очень плохо. А при расчете кладки на сжатие эту арматуру учитывать не стоит. Она, вобщем-то, конструктивная.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учёт закреплений балки при расчёте в Кристалле | Дмитрий Дмитриев | Расчетные программы | 8 | 22.01.2015 22:12 |
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок | Kandello | Железобетонные конструкции | 22 | 12.01.2014 00:15 |
Учёт морозного пучения при расчёте сваи на выдёргивание | Tuman | Основания и фундаменты | 24 | 10.08.2011 16:16 |
На какие проверки при расчёте армирования влияет косвенная араматура в виде спирали | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 25.05.2011 19:56 |