Непрочитано 20.03.2020, 10:32 #1
Зачем делают грунтоцементные сваи в приемном и рабочем котлованах при щитовой проходке?
kopekopa
 
инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 635

Выполняется щитовая проходка. Соответственно, имеются два котлована - рабочий и приемный. Томом ПОС предусмотрены горизонтальные грунтоцементные сваи в обоих котлованах (см. эскиз). Для чего они делаются?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000.png
Просмотров: 60
Размер:	71.8 Кб
ID:	224280  

Просмотров: 1124
 
Непрочитано 20.03.2020, 11:00
1 | #2
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Для чего они делаются?
Тут несколько целей.
1. В стартовом котловане исключается "спрыгивание" щита со стартовой плиты при входе в грунтовый массив за контуром ограждения , ибо были случаи просадки щитов если это не предусматривали до 3 см на моей памяти.
2. В стартовых и приемных котлованах исключается вынос плывунов и текучих пропластков супесей. Были случаи выноса с осадками поверхности и диаметрами воронок под 6 м. Установка ниппельного кольца на старте не спасает при напорах под 15 тонн. Там-же глубины котлованов 15-30 метров.
3. Монтаж элементов щита может вестись от лобовой части котлована (лоб забоя). Краны там г/п 300 тонн. Массы элементов щита приличные. (элементы "Лефортовского" щита диаметром за 14 м с массой до 320 тонн).
Но это не всегда. На приемных котлованах в суглинках я не предусматриваю.
vant вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 11:02
#3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,769


Джет для повышения надежности при входе-выходе щита. Надо смотреть комплексно: профиль, геологию, влияние. В рекомендациях, афаик, проскакивало, что для мтпк такое надо делать.
Ну, и для денег подрядчику.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зачем делают грунтоцементные сваи в приемном и рабочем котлованах при щитовой проходке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Образование плывуна при проходке наклонного ствола в вечной мерзлоте Tyhig Технология и организация строительства 10 27.07.2012 09:44
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
Зачем делают высокий ростверк в многоэтажных жилых домах ringooo Архитектура 1 13.06.2011 12:56
Зачем архитекторы это делают? MS Разное 7 17.12.2007 17:06