Сообщений: 2
|
Конечно нельзя! Зачем же вы хотите еще и раму развязать? Неустойчивости мельницы недостаточно?) Так как невозможно гасить вибрацию точечно в источнике, надо развязать от жестких связей мельницу, как единый агрегат. Для этого обычно используют гибкие шланги, сильфоны, подвесы или же амортизаторы. Однако, так как нельзя использовать амортизаторы, сильфоны - пыль как никак и нельзя делать фундамент, то надо гасить как-то иначе. Предложите свой вариант, я не против. Мой работает.
|
|||
|
||||
Инженер - проектировщик (газоснабжение) Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44
|
Вот такой вопрос... Замена насоса, новый насос весом 86 кг, фундамент старой пары насосов (один из которых заменяется) вровень с полом, и его габариты внешне так не определить. Я не строитель но приходится, закрепить новый насос я полагаю представляется возможным на переходную раму из швеллера, которую к фундаменту - полу прикрепить существующими анкерными болтами, Как мне посчитать каким должен быть этот швеллер?
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты.
5.10.28 Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные установки должны быть установлены на фундамент, масса которого должна не менее чем в 4 раза превышать массу насосных агрегатов или модульных насосных установок Но я считаю это бредом. Какое дело пожарных до массы фундамента. На виброгасителях колебания можно гасить не набирая массы. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Серии на тепломеханическое оборудование (их много выпусков) 5.903-10, 5.903-11, 5.903-15. Любые типовые проекты котельных. Собственный опыт. А швеллер нужен чтобы в одной полке установить анкерные болты, в другой болты крепления насоса. Как раз такой размер, чтобы работать ключом. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 16.03.2020
Березники
Сообщений: 6
|
Добрый день. У меня вопрос, близкий к теме. Необходимо запроектировать жб фундамент под пожарную насосную станцию. Вес нетто 1830кг. 3 насоса с электродвижками с мах мощностью 75кВт каждый.
По СП 5.13130.2009 п.5.10.28 Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные установки должны быть установлены на фундамент, масса которого должна не менее чем в 4 раза превышать массу насосных агрегатов или модульных насосных установок. В паспорте к станции никаких указаний по фундаментам нет. Я, исходя из выше перечисленных данных, рассчитала min вес ф-та: 1,83т*4=7,32т. И исходя из размера рамы прикинула размеры: 2,3*1,7*0,75(h)м. И меня всё устраивало: и размеры и высота адекватные. Но начальник принес мне расчёт, написанный ручкой в тетрадке, оставшийся от "динозавров" и с неизвестным нормативным источником)). Суть расчёта такая: насос 75кВт, всего 3шт.; 1 л.с. = 1,36кВТ; х=(75*3)/1,36=165,44; Вес фун-та от 120 до 400 кг на 1 л.с.; min вес ф-та: 165,44*120=19852,94кг; max вес ф-та: 165,44*400=66176,46кг. Мин размеры по такому расчёту получаются 2х2,5х1,6(h)м. Вопрос: Сталкивался ли кто-то с таким расчётом и в каком нормативе можно это найти? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент под оборудование на полу по грунту | Layout | Основания и фундаменты | 9 | 28.01.2011 10:25 |
Свайный фундамент под модульное здание | StrikeStar | Основания и фундаменты | 4 | 31.03.2010 08:11 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
Фундамент под камин | shpirant | Основания и фундаменты | 10 | 07.04.2008 19:18 |