фундамент под насосы
нефтяник
 
Регистрация: 23.06.2010
Сообщений: 3

Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Вналичии 4 насоса мощностью 1600 кВт, с частотой вращения 3000 об/мин. Два в работе, два в резерве. Размещаются в одну линию через 2 метра. встал на перепутье - размещать на одном фундаменте или под каждую машину отдельный? В СНиПе нет четкого указания, можно и так и так. поделитесь опытом.
Просмотров: 49187
 
Непрочитано 27.04.2012, 13:12
#21
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


ну и намудрили... а двойные виброизоляторы нельзя было поставить - один под агрегат и второй под раму..
Вечно всегда эти ученые умничают.... подшипники!!!!!!!!!!!!!!
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 14:39
#22
suminov ivan


 
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 2


Конечно нельзя! Зачем же вы хотите еще и раму развязать? Неустойчивости мельницы недостаточно?) Так как невозможно гасить вибрацию точечно в источнике, надо развязать от жестких связей мельницу, как единый агрегат. Для этого обычно используют гибкие шланги, сильфоны, подвесы или же амортизаторы. Однако, так как нельзя использовать амортизаторы, сильфоны - пыль как никак и нельзя делать фундамент, то надо гасить как-то иначе. Предложите свой вариант, я не против. Мой работает.
suminov ivan вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 18:30
#23
Масюня

Инженер - проектировщик (газоснабжение)
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44


Вот такой вопрос... Замена насоса, новый насос весом 86 кг, фундамент старой пары насосов (один из которых заменяется) вровень с полом, и его габариты внешне так не определить. Я не строитель но приходится, закрепить новый насос я полагаю представляется возможным на переходную раму из швеллера, которую к фундаменту - полу прикрепить существующими анкерными болтами, Как мне посчитать каким должен быть этот швеллер?
Масюня вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 19:43
#24
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Масюня Посмотреть сообщение
Вот такой вопрос... Замена насоса, новый насос весом 86 кг, фундамент старой пары насосов (один из которых заменяется) вровень с полом, и его габариты внешне так не определить. Я не строитель но приходится, закрепить новый насос я полагаю представляется возможным на переходную раму из швеллера, которую к фундаменту - полу прикрепить существующими анкерными болтами, Как мне посчитать каким должен быть этот швеллер?
Это обычное решение, которое применяется очень часто. А раму под насос можно сделать из швеллера №10 - просто конструктивно. Под такие маленькие насосы обычно такой и делают, в том числе в типовых решениях.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 19:47
#25
Масюня

Инженер - проектировщик (газоснабжение)
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44


а подскажите что это за типовые решения, и как вы пришли к выводу что десятки швеллера хватит? просто есть и насосы с другим весом, а строителя нет((((
Масюня вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 20:41
#26
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты.
5.10.28 Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные установки должны быть установлены на фундамент, масса которого должна не менее чем в 4 раза превышать массу насосных агрегатов или модульных насосных установок

Но я считаю это бредом. Какое дело пожарных до массы фундамента. На виброгасителях колебания можно гасить не набирая массы.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 22:09
#27
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Масюня Посмотреть сообщение
а подскажите что это за типовые решения, и как вы пришли к выводу что десятки швеллера хватит? просто есть и насосы с другим весом, а строителя нет((((
Не дублируйте вопросы здесь и в личку!

Серии на тепломеханическое оборудование (их много выпусков) 5.903-10, 5.903-11, 5.903-15. Любые типовые проекты котельных. Собственный опыт.
А швеллер нужен чтобы в одной полке установить анкерные болты, в другой болты крепления насоса. Как раз такой размер, чтобы работать ключом.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 06:10
#28
Масюня

Инженер - проектировщик (газоснабжение)
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44


ShaggyDoc, извините не буду
Масюня вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 10:14
#29
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Но я считаю это бредом. Какое дело пожарных до массы фундамента. На виброгасителях колебания можно гасить не набирая массы.
Причем здесь виброгасители? Массивными фундаменты делают для того, чтобы в случае "клинануло" фундамент не покатился вместе с насосом по помещению.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2020, 07:26
#30
Liciza

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.03.2020
Березники
Сообщений: 6


Добрый день. У меня вопрос, близкий к теме. Необходимо запроектировать жб фундамент под пожарную насосную станцию. Вес нетто 1830кг. 3 насоса с электродвижками с мах мощностью 75кВт каждый.
По СП 5.13130.2009 п.5.10.28 Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные установки должны быть установлены на фундамент, масса которого должна не менее чем в 4 раза превышать массу насосных агрегатов или модульных насосных установок. В паспорте к станции никаких указаний по фундаментам нет.
Я, исходя из выше перечисленных данных, рассчитала min вес ф-та: 1,83т*4=7,32т. И исходя из размера рамы прикинула размеры: 2,3*1,7*0,75(h)м. И меня всё устраивало: и размеры и высота адекватные. Но начальник принес мне расчёт, написанный ручкой в тетрадке, оставшийся от "динозавров" и с неизвестным нормативным источником)). Суть расчёта такая: насос 75кВт, всего 3шт.;
1 л.с. = 1,36кВТ;
х=(75*3)/1,36=165,44;
Вес фун-та от 120 до 400 кг на 1 л.с.;
min вес ф-та: 165,44*120=19852,94кг;
max вес ф-та: 165,44*400=66176,46кг.

Мин размеры по такому расчёту получаются 2х2,5х1,6(h)м.

Вопрос: Сталкивался ли кто-то с таким расчётом и в каком нормативе можно это найти?
Liciza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундамент под насосы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под оборудование на полу по грунту Layout Основания и фундаменты 9 28.01.2011 10:25
Свайный фундамент под модульное здание StrikeStar Основания и фундаменты 4 31.03.2010 08:11
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Фундамент под камин shpirant Основания и фундаменты 10 07.04.2008 19:18