Непрочитано 07.12.2010, 20:45
Мнение геолога о статическом зондировании
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Всем здравствуйте.
На просьбу о необходимости выполнения статического зондирования геолог сказала умные слова- "а чем вам может помочь статическое зондирование, если нет воды?". Что это значит?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 30767
 
Непрочитано 09.12.2010, 10:29
#21
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Кстати, есть еще интерсый вопрос: когда считать глинистый грунт водонасыщенным? ГОСТ по этому показателю разделяет только песчаные и крупнообломочные грунты, а вот на счет глинистых умалчивает. При этом, по логике, глинистый грунт при водонасыщнии около 0,9, должен иметь примерно пастообразную форму, ну или что-то близко к этому, хотя по показателю текучести он характеризуется как полутвёрдый
Тут вся фишка в свободной воде и связной. Да, может быть 90% пор заполнено водой, но вода связная и тогда грунт - тугопластичный-твердый
kruz вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 11:15
#22
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Кстати, есть еще интерсый вопрос: когда считать глинистый грунт водонасыщенным? ГОСТ по этому показателю разделяет только песчаные и крупнообломочные грунты, а вот на счет глинистых умалчивает.
Как и крупнообломочные грунты и пески, глинистые грунты считаются водонасыщенными при значении коэффициента водонасыщения равным или большим 0,80. Вернее, при таком значении коэффициента испытания грунтов проводятся уже только для водонасыщенного состояния грунтов: грунты перед опытом обязательно замачивают и коэффициент водонасыщения при этом может с 0,80 увеличиться до 0,85, 0,90 или любого другого значения, но вот изменением значений деформационных и прочностных при замачивании таких грунтов уже пренебрегают.

Цитата:
Сообщение от Beginer
При этом, по логике, глинистый грунт при водонасыщнии около 0,9, должен иметь примерно пастообразную форму, ну или что-то близко к этому, хотя по показателю текучести он характеризуется как полутвёрдый! Чертовщиа какая-то! Пытая геологов, на то, откуда они берут значение для водонасыщенног глинистого грунта и что под ним понимают, ответа так и не получил.
Показатель текучести определяется как отношение разности естественной влажности грунта и влажности на границе раскатывания (на нижней границе пластичности) к числу пластичности. Таким образом, степень влажности вообще не участвует в определении показателя текучести. Консистенция грунта зависит не только от имеющейся в грунте влаги, но и от свойств минеральной составляющей грунта. Получается, что чем более глинистый грунт, тем он менее восприимчив к насыщению водой: тяжелые глины даже при полном водонасыщении могут оставаться твердыми или полутвердыми, а супеси — чуть увлажняются и уже раскисают.
 
 
Непрочитано 09.12.2010, 14:28
#23
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
В СП 50-102-2003 есть расчет буровой сваи по данным сопротивления конуса зонда. Но параллельно произвести расчет и при расхождении более 25% надо проводить статические испытания свай.
Украину, к сожалению, ещё не порадовали новым свайным ДБН. Для собственной уверенности рачету можно воспользоваться и СП.
Значит статическое зондирование предназначено исключительно для свай забивных. А по СП уже подгоняют (притягивают за уши) для буронабивных. Я правильно понял?
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 14:48
#24
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


2 AlphaGeo
Читаю:
Цитата:
СП 11-105-97 Часть I.
5.13. Прогноз - качественный и (или) количественный возможных изменений во времени и в пространстве инженерно-геологических условий исследуемой территории (состава, состояния и свойств грунтов, рельефа, режима подземных вод, геологических и инженерно-геологических процессов) необходимо приводить в техническом отчете о результатах инженерно-геологических изысканий наряду с оценкой современного состояния этих условий (пп. 6.16, 7.19).

СП 11-105-97 Часть III.
4.2.13. При камеральной обработке материалов инженерно-геологических изысканий и составлении технического отчета по результатам изысканий необходимо дополнительно к требованиям нормативных документов для обычных условий приводить прогноз возможных величин просадок толщ лессовых грунтов при предполагаемом напряженном состоянии с учетом прогнозируемого подъема уровня подземных вод и устанавливать значения специфических характеристик просадочных грунтов (относительной деформации просадочности при различных нагрузках, начального просадочного давления и начальной просадочной влажности).
Думаю:
"В отчете ИЗЫСКАТЕЛИ (ну кто же еще?) ВСЕГДА должны указать будет подъем или не будет и на что проектировать. Ну а я - ПРОЕКТИРОВЩИК, безропотно выполню их предписания». Ведь правда ВСЕГДА?
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 15:03
#25
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
«В отчете ИЗЫСКАТЕЛИ (ну кто же еще?) ВСЕГДА должны указать будет подъем или не будет и на что проектировать. Ну а я - ПРОЕКТИРОВЩИК, безропотно выполню их предписания». Ведь правда ВСЕГДА?
Ну да, написано же... Если, конечно, эти самые грунтовые воды вскрыты при бурении и/или хотя бы имеются данные о воде ранее выполненных изысканий.
А чего ржем-то?
 
 
Непрочитано 09.12.2010, 15:34
#26
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
А чего ржем-то?
Да в основном над собой отчетами, с которыми приходится в таких ситуациях работать.
Хорошо если изыскатель чужой – у него всегда «Возможно даже выше чем…». Тогда только ГИП и конструкторы грустные, а остальные над ними веселятся (что свай поназакладывал… что никогда здесь такого не было… да кто такой отчет принял, да деньги отдал 100% ну и т.д.).
А если свой институтский? Вода глубоко, или вовсе нет, а ему нужно как-то обосновать, что ее не будет никогда, или через N лет появится (поднимется до рельефа) и дальше будет всегда.
Слева конструкторы: «Скажи, что не будет НИКОГДА – сваи не проходят». А справа гл. инженер института пишет замечание: «Обосновать».
А дело-то весьма непростое. Ищем компромисс, ну тогда весело ВСЕМ.
Ну вот вроде и ответ на вопрос:
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
2. Что означает термин "возможность замачивания"? Как определить возможно ли замачивание грунтов или нет?
В отчете все должно быть написано!
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 16:40
#27
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
Значит статическое зондирование предназначено исключительно для свай забивных. А по СП уже подгоняют (притягивают за уши) для буронабивных. Я правильно понял?
Если для Росии, то это не притягивание за уши.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 19:13
#28
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
А если свой институтский? Вода глубоко, или вовсе нет, а ему нужно как-то обосновать, что ее не будет никогда, или через N лет появится (поднимется до рельефа) и дальше будет всегда.
Не понял... А как обосновать, что воды никогда не будет? Это все равно, что потребовать от проектировщика обоснования, что сооружение, построенное по его расчетам никогда не разрушится...
Если грунтовые воды не обнаружены, если о них не упоминается в данных изученности, то что тут можно обосновывать?! На каких данных обосновывать?
Тут только можно просто указать, что их нет на данный момент и нет информации о ней в архивных данных (или что УГВ глубоко и имеет такие-то колебания). Это все.
С другой стороны, думать, что вода с глубины, допустим, 20 метров через 5 лет поднимется до дневной поверхности, тоже глупо. Нет в природе таких процессов, которые бы так резко меняли состояние гидрогеологического пласта (разве что какие-нибудь экстремальные — землятресение, обвалы, оползни). Такое под силу только человеку. А геолог, он не экстрасенс, он читать мысли и предвидеть действия людей не умеет.
 
 
Непрочитано 09.12.2010, 19:26
#29
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


AlphaGeo, ну хорошо допустим подтопление "снизу" невозможно.
Но ведь СНиП говорит и о других источниках

Цитата:
3.2. При проектировании оснований, сложенных просадочными грунтами, следует учитывать возможность повышения их влажности за счет:
а) замачивания грунтов – сверху из внешних источников и (или) снизу при подъеме уровня подземных вод;
б) постепенного накопления влаги в грунте вследствие инфильтрации поверхностных вод и экранирования поверхности.
Расчетным состоянием просадочных грунтов по влажности является:
при возможности их замачивания – полное водонасыщение (  0,8);
при невозможности их замачивания – установившееся значение влажности , принимаемое равным природной влажности w, если w , и влажности на границе раскатывания, если w< .
Об этом и говорит мой директор.

Снизу - невозможно.
Постепенного накопления то же не может быть ибо нет никаого водоупора
Сверху? Техногенные причины?
Обосновать что замачивание невозможно - невозможно!
Так что считать на сухое?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 19:43
#30
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Постепенного накопления то же не может быть ибо нет никаого водоупора
Сверху? Техногенные причины?
Постепенное накопление влаги вполне возможный факт, особенно для площадных сооружений, да и для линейных, в принципе, тоже, поскольку всякое сооружение на поверхности земли — это экран для испарения влаги из грунта. И наличие водоупора тут необязательно, поскольку мы говорим лишь об увеличении влажности грунтов (что тоже оказывает серьезное влияние на деформационные и механические свойства), а не о подъеме УГВ.
 
 
Непрочитано 09.12.2010, 19:44
#31
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Таким образом вопрос не имеет ответа?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 16:12
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Таким образом вопрос не имеет ответа?
неа

я толоко не очень понял, здесь обсуждали только просадочные грунты или любые?
СНиП говорит расчитывать несущую способность по стат. зондированию или испытаниям и не предлагает при этом замачивать грунты, значит все нормально!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 16:47
#33
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Таким образом вопрос не имеет ответа?
неа
Спасибо за развернутый ответ... А то вопрос прямо-таки неудобно повис в воздухе.
Цитата:
Сообщение от mainevent100
я толоко не очень понял, здесь обсуждали только просадочные грунты или любые?
Про любые, я так полагаю. Просадочные — как частный случай водоненасыщенных грунтов.
 
 
Непрочитано 10.12.2010, 17:28
#34
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Быть может кто то владеет ценами в РФ на проведение стат испытаний?
Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Ориентировочно оклоло 150-200 т.р.
В РФ цены договорные, изменяются от 30 до 300 т.р. в зависимости от параметров испытаний (нагрузки, виды и состояния грунтов, транспортные расходы и т.д.). Забивные сваи до 80-90 тн реально испытать за 40-60 т.р.
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 19:21
#35
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
спытаниям
Согласно технологии проведения работ насколько я знаю при стат. истпытаниях сваи замачивают специально.

В общем пораскинул мозгами пришел к такому решению в данном конкретном случае
так как снизху подтопление невозможно то нижние слои считаю сухими и расчитываю по стат зондированию
верхний просадочный считаю влажным и учитываю как отрицательное трение. Правда коллега считает что будет или нет там отрицательное трение еще надо доказать... А я решил учитывать его "в запас"
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 20:34
#36
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
так как снизху подтопление невозможно то нижние слои считаю сухими и расчитываю по стат зондированию
верхний просадочный считаю влажным и учитываю как отрицательное трение.
А почему такое разделение? Считаешь, что при замачивании «сверху» вода не дойдет до нижних слоев?
 
 
Непрочитано 10.12.2010, 20:53
#37
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
А почему такое разделение? Считаешь, что при замачивании «сверху» вода не дойдет до нижних слоев?
Думаю что замочить грунтовую толщу более чем на 8 метров задача крайне затруднительная. Наверное только если город под воду уйдет. На крайний случай у нас есть Нижнекамская ГЭС которая держит уровень воды на нужно отметке )) Это лето выдалоь сочень засушливым и говорят судоходство на Волге было затруднено. А у нас на Каме как то все это прошло незаметно.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 20:59
#38
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Думаю что замочить грунтовую толщу более чем на 8 метров задача крайне затруднительная.
Фи! В Ростове есть участки, где подъем УГВ только за счет техногенных причин составил более 20 метров.
 
 
Непрочитано 10.12.2010, 21:37
#39
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Спасибо за развернутый ответ... А то вопрос прямо-таки неудобно повис в воздухе.
Да не за что )) тема-то интересная,надо было взбодрить участников на новое обсуждение!
Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Фи! В Ростове есть участки, где подъем УГВ только за счет техногенных причин составил более 20 метров.
что за техногенные причины такие? согласитесь, что если при проектировании фундаментов принимать в расчет ТАКИЕ техногенные факторы, мест где можно строить останется не много )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 22:08
#40
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
что за техногенные причины такие? согласитесь, что если при проектировании фундаментов принимать в расчет ТАКИЕ техногенные факторы, мест где можно строить останется не много )
Как правило, это протечки из трубопроводов водоснабжения и водоотведения и результат неработающей или вообще отсутствующей системы ливневой канализации. Этого уже вполне достаточно в случае хронической запущенности обозначенных коммуникаций.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мнение геолога о статическом зондировании

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мнение грамотных людей по поводу конца света. FOXAL Разное 108 30.05.2010 23:20
Скажите мнение об этом каркасе- шарнирное опирание-Ваши неоценимые советы ценю, поэтому и обращаюсь к ВАШЕМУ опыту. RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 27 21.01.2010 23:25
Хочу узнать мнение о конструкциях из холодногнутых профилей... Preorat Конструкции зданий и сооружений 66 10.11.2009 14:21