| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
13.12.2015, 11:52 | #1 | |
Нужно ли учитывать момент на столбчатый фундамент от неравномерной нагрузки на полы при проверке на отрыв
Расчетчик
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051
|
||
Просмотров: 3192
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Судя по
это здание без кранов, не высотное и т.п. по СП ? Тогда отрыв не регламентируется. Отрыв не регламентируется для большинства фундаментов. Можно его и допустить, теоретически. Хотя и не стоило бы. В вашем здании явно это ленточный фундамент и явно он с отрывом никуда не улетит. Я бы подумал тут. Вообще удивительно. Откуда у вас в жилье такие моменты на стены ? От ветра ? Или сейсмика ? А чего диафрагмы ? По теме. Конечно, надо все нагрузки учитывать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Это столбчатый фундамент под склад. Между фундаментами подпорные стены. Вопрос возник в связи с тем, что можно эту схему представить в таком виде и получится случай как в пособии.
Так она и учитывается, но только в максимальном давлении, а не в минимальном, если по пособию |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2011
Сообщений: 51
|
Момент от пола учитывать надо. Вы правильно беспокоитесь, в складах при большой нагрузке на пол это действительно значительная величина. При разных отметках пола и отмостки нужно еще учесть разницу моментов от грунта с внутренней и наружной стороны. Допуски по отрыву см. в Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) п.2.207 (стр 122-123)
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Активное - это когда грунт давит.
А пассивное, оно примерно в 10 раз больше активного, это сколько грунт может потерпеть перед тем как сломается. В разных сочетаниях будет по разному. Кроме прочего подпорные стены будут давить на фундамент. Кстати. ведь так же ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Если вертикально, то будут. Если горизонтально, то нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
вертикальное давление на уступы, подколонник от грунта (разницы) и полезной дадут соответственно дополнительную нагрузку вертикальную и момент, который будет уменьшен за счет бокового давления на подколонник и вертикальную грань плитной части фундамента от той же разницы грунта и полезной, которое создает момент направленный в другую сторону..... вручную такое трудоемко считать, особенно боковые нагрузки...... да, и почему у вас должно быть ? Цитата:
|
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? | Skiv | Основания и фундаменты | 5 | 27.08.2013 16:06 |