Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Очень нужен Ваш совет.

Проектируем высотку высотой 100метров (30этажей). Район сейсмический 8 баллов. Отметка подошвы фундаментной плиты -13,000. Давление под подошвой фундаментой плиты 5,5 кг/см2. Высотка асимметричная.

Основание сложено двумя ИГЭ:
ИГЭ1 - суглинок просадочный. Тип по просадочности первый. Мощность слоя 14м.
ИГЭ2 - песок мелкий водонасыщенный. Модуль деформации 21,6 МПа. Угол внутреннего трения 32 градуса. Сцепление 1 кПа.

Перед нами стоит три варианта устройства основания:

Вариант №1.
Устройство грунтовой подушки из гравийно-песчаной смеси толщиной 3 метра и модулем деформации 40МПа. После устройства подушки производим устройство буронабивных свай с уширенной пятой длиной 20 метров, диаметром ствола 800 мм и уширением пяты 1600мм.

Плюсы:
1. Решим вопросы с креном и деформациями.

Минусы:
1. В нашем городе нет опыта устройства свайных фундаментов. Придется нанимать фирму из другого города. Что в несколько раз дороже устройства грунтовой подушки, потому
2. Песок водонасыщенный и поэтому не понятно каким образом создать и проконтролировать устройство уширения. А без него сваи бессмысленны. С уширением несущая способность сваи 210 тонн.


Вариант №2.

Устройство грунтовой подушки из гравийно-песчаной смеси толщиной 8 метров и модулем деформации 40МПа. При этом осадка получается 30см. Сделать подушку большей толщины не получается из-за грунтовых вод.

Плюсы:
1. Традиционный для нашего города способ.
2. Относительно дешевый способ.

Минусы:
1. Большая осадка.
2. Риск возникновения кренов из-за неравномерных осадок и асимметричности здания.
3. Котлован большой глубины.



Вариант №3.

Устройство грунтовой подушки из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 метров и модулем деформации 40МПа. При этом осадка получается теже 30см. Увеличиваем подушку за счет удаления одного подземного этажа.

Плюсы:
1. Традиционный для нашего города способ.
2. Относительно дешевый способ.
3. Уменьшается вес здания на вес одного этажа.
4. Толщина подушки на 4 метра больше.

Минусы:
1. Все-таже большая осадка.
2. Риск возникновения кренов из-за неравномерных осадок и асимметричности здания.
3. Котлован большой глубины.
4. Из-за того, что относительно черных отметок земли подошва фундамента становится выше то бытовое давление становится меньше и следовательно активная зона сжатия больше. Это приводит к той же большой осадке.

Хотелось бы услышать ваши комментарии и советы.

Последний раз редактировалось Dan_iil, 27.10.2015 в 22:03.
Просмотров: 14276
 
Непрочитано 27.10.2015, 22:26
#21
GoRo


 
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59


Сваи могут быть и дешевле такой подушки
GoRo вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 22:27
#22
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Тоесть вы хотите выйграть около 15см осадки ценой замены (7м*Sф.п.) объема грунта?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 22:34
#23
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Тоесть вы хотите выйграть около 15см осадки ценой замены (7м*Sф.п.) объема грунта?
а есть варианты???
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 22:38
#24
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376


Забить на традиции города, и сделать прорыв в технологиях)))).
Совет (вариант) простой, если есть деньги, стоит обратиться в НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, пока там еще есть головы...и большинство высоток через них проходят.

Последний раз редактировалось Podpolie, 27.10.2015 в 22:56.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 22:55
#25
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Варианты есть всегда...
Сваи опять таки ))
Или рассмотрите вариант увеличения площади фундаментной плиты (увеличьте жесткость плиты за счет подземных паркингов, так называемый коробчатый фундамент )
Просто менять песок на песок...или галечник...ну это нерационально, и с экономической точки зрения - не объяснимо, мне так кажется.

П.с.: О.А. Шулятьев "Фундаменты высотных зданий" читали?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 22:59
#26
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Dan_iil
Проектируем высотку высотой 100метров
Нарушается требования табл 7 СП 14, где для 8 баллов разрешено строить 20-этажные здания, причем стеновой конструктивной схемы. Как планируете обойти это требование? Варианты: сопровождение какого-нибудь НИИ (например, ЦНИИСК) или применение сейсмоизоляции.
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 22:59
#27
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
П.с.: О.А. Шулятьев "Фундаменты высотных зданий" читали?
читали

----- добавлено через 32 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Нарушается требования табл 7 СП 14. Как планируете обойти это требование? Варианты: сопровождение какого-нибудь НИИ (например, ЦНИИСК) или применение сейсмоизоляции.
спецтехусловия

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Сваи опять таки ))
сваи без уширения не держат ни черта

----- добавлено через ~4 мин. -----
делать сваи большой глубины тоже не целесообразно. по сейсмике отношение диаметра сваи к ее длине не менее 1/25. при свае длиной 25 метров уже надо делать диаметр 1м.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:06
#28
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Сваи-стойки тоже? ) Копните глубже, может там есть куда упереться?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:07
#29
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
1. Забудьте про уширение. У Вас уширения в этих песках не получиться, обвалиться все. Поэтому только единый диаметр сваи или бареты
Набивная с извлекаемой обсадной трубой может решить проблему, только подрядчика нужно заранее искать. Вот, например, такие и в России делают http://www.franki.de/pdf_en/FRANKI_pile.pdf
san40 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:09
#30
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Dan_iil
Район сейсмический 8 баллов
ИГЭ1 - суглинок просадочный. Тип по просадочности первый. Мощность слоя 14м.
ИГЭ2 - песок мелкий водонасыщенный
ИГЭ2 относится к 3 категории по сейсм свойствам. Мощность этого грунта более 10м в 30-метровой толще.
В связи с этим вопрос: учитывали повышение расчетной сейсмичности на 1 балл по сравнению с нормативной сейсмичностью?
Romka вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:15
#31
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Можно предварительно поговорить в лаб. Свайных фундаментов НИИОСП я часто к ним обращаюсь хорошо знаю
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:32
#32
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
В связи с этим вопрос: учитывали повышение расчетной сейсмичности на 1 балл по сравнению с нормативной сейсмичностью?
Сваи + промежуточная подушка - это в традициях...))))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 00:31
#33
Novitskiy


 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 65


Альтернативный вариант - укрепление слабого грунта буросмесительным методом (deep soil mixing) цементации или Jet технологией.
Мы этими технологиями делали на отлично основание под "зерновые бочки" с 0.4МПа на грунт.
Novitskiy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 08:08
#34
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
В связи с этим вопрос: учитывали повышение расчетной сейсмичности на 1 балл по сравнению с нормативной сейсмичностью?
поэтому и приняли сейсмику 8 баллов. а так в городе сейсмичность 7 баллов
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 08:29
#35
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Dan_iil, а раскатку применить не хотите? 1-я категория просадочности раскатанными скважинами убивается. Заполнять скважины можно бетоном, щебнем, грунтом. Технология (для НСК, по крайней мере) не дорогая.
Хотя, данный способ применим при определенных IL.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 08:58
#36
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


А не мало геологии под такое здание?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 09:00
#37
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Dan_iil, а раскатку применить не хотите?
Дак у него нет проблем с технологией. Тут еще штук 5 всякого можно предложить.
У Dan_iil проблема с деньгами. На высотку денег наскребли, а на фундамент увы.... А котлован с подушкой можно и вот так сделать
kruz вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 09:09
#38
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
Набивная с извлекаемой обсадной трубой может решить проблему
Не каждый производитель работ сможет из водонасыщенных мелких песков обсадную выдернуть. Разрыв ствола на форуме в темах обсуждался.
Судя по начальным условиям стоимость фундамента может оказаться ближе к 50% стоимости здания.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 09:27
#39
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


kruz, я с тех позиций, что раскатка дешевле свай выходит. А раз так, то стоит выполнить экономическое сравнение раскатки и подушки.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 10:21
#40
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


В мелком водонасыщенном песке можно неплохо набрать несущей способности висячими забивными сваями.
Почему не рассматривается вариант плиты на сплошном свайном поле? Стат.зондирование делали?
У вас при шаге свай 1х1 м нагрузка будет 55 тонн на сваю. Правда возникнет ряд проблем с погружением, но все они решаемы.
Замена ИГЭ-1 + КСП мне кажется вполне адекватным вариантом.
Liam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи или грунтовая подушка под высотку 100м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 kostia Лира / Лира-САПР 118 14.03.2023 07:10
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования Julianna Основания и фундаменты 9 14.04.2015 05:22
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45