Сообщений: n/a
|
Плохой узел сопряжения балок Вы сделали. Усилие передается как-то невнятно, одновременное наличие болтов и монтажной сварки в узле, многодельность, нетехнологичность. А главное, не понятно ради чего. Почему Вы не применили типовой узел крепления второстепенных балок на болтах к ребрам главной балки?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Повторюсь. Очень плохой узел. При опирании на столик необходимо опорное ребро для второстепенной балки. Его у Вас нет. Поставив его, Вы должны предусмотреть ответные ребра в главной балке. И пошло поехало. Зачем Вам все эти заморочки? Почему Вы так сопротивляетесь применению типового узла?
Что касается включения в работу болтов в предложенном Вами узле, то это никакого влияния на его работу не окажет. |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
У Вас главная балка практически коробчатого сечения, и обладает достаточной жесткостью. И такое болтовое соединение излишне. Можно просто всё на сварку посадить с накладками - см. типовые решения. Ну и соответственно, как говорил DK, под опорным столиком нужно установить ребрышки (количество определить расчетом).
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109
|
Почему для второстепенной балки нужно опорное ребро. Где это сказано. Опорное пебро в балку ставят в ответ на опорное ребро ниже, а не наоборот. Если опереть второстепенную на главную сверху, то тогда ставим диафрагму, т.е нагрузка с диафрагмы идет на стенку гл. балки. В моем случае усилие со стенки вт. балки переходит на ребро жесткости гл. балки.
Я думаю что 24м балку высотой 1м трудно будет смонтировать без столика. Studioserg, где можно найти типовые решения? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Хорошо, зайдем с другого конца. У Вашей балки высотой 950 мм нет опорного ребра (про ответное пока не говорим). Вы считаете, что стенка балки (про ответную стенку пока не говорим) на длине 150 мм (примерно) будет держать Q устойчиво? Или у Вас есть расчет на эту устойчивость?
__________________
Воскресе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок | rontiy | Металлические конструкции | 7 | 22.07.2008 15:50 |
узлы сопряжения балок при разной осадке фундамента | Dianex | Основания и фундаменты | 31 | 28.06.2008 14:24 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
Жесткое сопряжение балок с колонной | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 29.09.2006 12:48 |
Поэтажное опирание балок (ANSYS) | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.02.2006 11:24 |