| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сопряжение балок в одном уровне

Сопряжение балок в одном уровне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2009, 12:28 #1
Сопряжение балок в одном уровне
NORBI
 
Казань
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 109

Как я понял балка в таком узле опирается на столик, а болты только для того чтобы закрепить балку в проектном положении. Нужно ли отверстия под эти болты сделать овальными или большого диаметра, чтобы они не включались в работу.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
uzel.dwg (93.4 Кб, 2669 просмотров)

Просмотров: 7470
 
Непрочитано 10.01.2009, 12:40
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Плохой узел сопряжения балок Вы сделали. Усилие передается как-то невнятно, одновременное наличие болтов и монтажной сварки в узле, многодельность, нетехнологичность. А главное, не понятно ради чего. Почему Вы не применили типовой узел крепления второстепенных балок на болтах к ребрам главной балки?
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2009, 12:54
#3
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


болты не будут работать, отверстия под них будут овальные. Единственная нетехнологичность - это двусторонние сварные швы стенки с полкой.

Так монтировать проще. И узел более шарнирный.
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 13:05
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Повторюсь. Очень плохой узел. При опирании на столик необходимо опорное ребро для второстепенной балки. Его у Вас нет. Поставив его, Вы должны предусмотреть ответные ребра в главной балке. И пошло поехало. Зачем Вам все эти заморочки? Почему Вы так сопротивляетесь применению типового узла?
Что касается включения в работу болтов в предложенном Вами узле, то это никакого влияния на его работу не окажет.
 
 
Непрочитано 10.01.2009, 13:37
#5
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


примерно вот так.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
uzel.dwg (88.5 Кб, 2592 просмотров)
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 13:43
#6
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


У Вас главная балка практически коробчатого сечения, и обладает достаточной жесткостью. И такое болтовое соединение излишне. Можно просто всё на сварку посадить с накладками - см. типовые решения. Ну и соответственно, как говорил DK, под опорным столиком нужно установить ребрышки (количество определить расчетом).
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2009, 17:37
#7
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


Почему для второстепенной балки нужно опорное ребро. Где это сказано. Опорное пебро в балку ставят в ответ на опорное ребро ниже, а не наоборот. Если опереть второстепенную на главную сверху, то тогда ставим диафрагму, т.е нагрузка с диафрагмы идет на стенку гл. балки. В моем случае усилие со стенки вт. балки переходит на ребро жесткости гл. балки.
Я думаю что 24м балку высотой 1м трудно будет смонтировать без столика.
Studioserg, где можно найти типовые решения?
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2009, 13:08
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


А можно глупый вопрос? Как Вы, NORBI, собираетесь приваривать стенки главной балки к полкам главной же балки угловыми швами внутри коробки?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2009, 17:25
#9
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


to Ильнур, см. пост#3. Никак нибуду.
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 10:31
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Хорошо, зайдем с другого конца. У Вашей балки высотой 950 мм нет опорного ребра (про ответное пока не говорим). Вы считаете, что стенка балки (про ответную стенку пока не говорим) на длине 150 мм (примерно) будет держать Q устойчиво? Или у Вас есть расчет на эту устойчивость?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сопряжение балок в одном уровне

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок rontiy Металлические конструкции 7 22.07.2008 15:50
узлы сопряжения балок при разной осадке фундамента Dianex Основания и фундаменты 31 28.06.2008 14:24
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Жесткое сопряжение балок с колонной Artiznov Конструкции зданий и сооружений 17 29.09.2006 12:48
Поэтажное опирание балок (ANSYS) alle Прочее. Архитектура и строительство 5 20.02.2006 11:24