| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Добавлю, что сваи, как правило, "гуляют". Часто приходится уточнять расчет на основании исполнительной схемы. Моменты получаются еще больше. Вероятно, в расчетной модели следует заранее учитывать возможное отклонение свай от проектного положения.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.10.2006
Москва
Сообщений: 9
|
Диаметр и кол-во продольной арматуры будет зависить и от того какая конструкция вырастает из ростверка если это монолитная стена , то она включится в работу и продольная арматура будет носить конструктивный характер, ежели это кирпич то ..., вобщем я думаю мысль понятна.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219
|
Цитата:
Здесь в "продольном" или в "поперечном" ?? Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2006
Москва
Сообщений: 50
|
Проект жилого дома, о котором говорилось выше (тот, где арматура конструктивная д.10 ш.500, т.е в минимальном количестве) сейчас проходит экспертизу!!! Конструктор, отвечающий за проект, принятое армирование менять не желает (говорит, мол, никогда в своей жизни не считал). При этом расчет по балочной однопролетной схеме дает приличное армирование (д.16 ш.200)
Как Вы думаете, экспертиза сделает замечание по этому поводу или нет? К сожалению, я раньше с экспертизой подобных проектов не сталкивался, и поэтому не знаю как такие проекты рассматривают эксперты. Может ли быть такое, что там сидят такие же конструктора, которые эту арматуру в своей практике тоже никогда не считали? Будем ждать результатов экспертизы! Всем спасибо за участие! |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Хотелось бы поднять тему. Сам часто сталкиваюсь с двухрядным расположением свай, но примера подробного расчета ленточного ростверка в поперечном направлении так и не удалось найти. Как и автора темы, меня терзает этот вопрос каждый раз когда приходит время выдавать очередной чертеж на армирование ростверка.
Как всё же грамотно составить расчетную схему в поперечном направлении? Какой пролет Lp принимать для балки, в "свету" между сваями, аль в осях, а может "в свету" х 1.05, как в продольном направлении по Руководству? При этом тело стены толщиной hc, опирающейся на ростверк считать абсолютно-жестким или учитывать смятие по граням каким-то образом? И вообще, имеет ли смысл этот расчет при том, что высота ростверка h, как правило > (Lр-hc)? Надеюсь на участие опытных коллег. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Для двухрядной расстановки свай зигзагом (и других классических схем) есть книга об исследовании таких ростверков с рекомендациями армирования. Если найду на работе завтра - напишу авторов, на память не помню. Формат чуть меньше А4, в палец толщиной, зеленая обложка. В сканированном виде увы, - нет.
Суть в том, что ростверк рассмотрен как пространственная конструкция, армировать рекомендуют по направлениям силовых потоков, чуть ли не диагонально , но... можно и классическими сетками с прямоугольной ячейкой.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Т.И. Баранова, Ю.П. Скачков "Аналоговые каркасно-стержневые модели ростверков свайных фундаментов", М., 2004г. - Это так, для общего разития, т.к. в предыдущем посте - проще!!!
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА Последний раз редактировалось and.rey, 04.06.2010 в 10:46. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
обычно рассчитываю в поперечном направлении как консоль с пролетом, равным расстоянию от оси сваи до грани стены, нагрузка - отпор сваи
армирую дополнительной сеткой по низу ростверка в последнем доме в продольном направлении 4 каркаса 14 диаметра (по минимальному % армирования), соединены в пространственный диаметром 10 с шагом 500 + сетка 12А400-200 / 5В500-200 |
|||
|
||||
Регистрация: 08.12.2012
Сообщений: 17
|
Вопрос: кто как задает внешнюю нагрузку?
Вариант 1 - как сосредоточенную силу в середине пролета балки (пролет балки - проекция, расстояния между осями свай в перпендикулярном к стене направлении), Вариант 2 - как полосовую нагрузку, шириной, равной ширине стены, Вариант 3 - как полосовую нагрузку, шириной, равной ширине стены+рабочая высота ростверка (распределение интенсивности нагрузки под 45 градусов до рабочей арматуры)? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2020
Сообщений: 4
|
Добрый день друзья . Подскажите пожалуйста начинающему проектировщику наиболее корректную расчетную схему ростверка с буронабивными сваями . Пока приходит в голову 3 варианта.
1. Балка на 2 опорах с пролетом между сваями 2. Не разрезная многопролетная балка с опорами на сваях 3. Не разрезная многопролетная балка на упругих опорах Или может быть вообще балка на упругом основании ? Длина ростверка 10 м , ширина 0,5 м , высота 0,85 . Сваи расположены в 1 линию с шагом в осях примерно 1,6 м . Арматура свай просто заведена в ростверк но не связана с каркасом. Прикладываю скрин разреза ростверка. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Как учесть в расчёте кручения от отклонения свай и стен ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||