| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.05.2019, 08:21 | #1 | |
Допускается ли приваривать по сварному шву?
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 10233
|
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Таки в конструкциях зданий и сооружений тема, надо было в ТХ создавать. Для строительных конструкций плохо ввиду остаточных напряжений, хрупкого разрушения и пр., а у машиностроителей все хитрее, может с какой то термообработкой можно.
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
наоборот же получается, проще У нас нет таких требований к сварке, поэтому и качество может быть (и так и есть) хуже. Оговорюсь, в данном случае может и есть свои требования. А если "как всегда", то как раз и получается, что ещё хуже, чем у строителей результат. Если сварка в порах, то при новой приварке по этим порам может разрушиться основная сварка.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Как у вас вообще могут возникать такие вопросы?! Ваш инженер по сварке вам не сказал, что так вообще нельзя? Вы же сварное соединение Т3 по ходу будете формиовать на околошовной зоне другого сварного соединения С циферки не помню. У вас там на стыковом ещё полный провар.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 71
|
Цитата:
Хоть кокое нибудь логическое объяснение?(а лучше ссылка где это в нормативном документе прописано) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Да делайте чо хотите! Мне-то чо!
Объяснение по нормативае подавай! Да я знаю что ли какая у вас группа объектов? Цитата:
Я вкурил откуда ноги растут. Внешний участок с мехобработкой. Ваши решили сэкономить на трудоёмкости мехобработки и металле. А теперь у вас шов на шов попадает! Чо, съэкономили на металле и специалистах? Лавров им приветы передаёт!
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. Последний раз редактировалось singelschucher, 28.05.2019 в 10:33. |
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Данный теплообменник подведомственный какому-нибудь документу? Если нет, а температура и давление внутри незначительные, то особо бояться нечего. Конструктор может взять ответственность на себя, зная возможности производства. А особенно, если при эксплуатации обеспечен доступ к шву.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
|||||
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 71
|
Группа сосудов 5ая
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Температура 750оС, давление до 0,045МПа. А доступ к шву в крышке мы перекрываем швом которым привариваем крышку к обечайке, в этом загвоздка. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
Я бы под такое даже не подписывался. Смещайте шов внутрь. Не менее 200мм для тощины до 40мм. Ну, пусть даже 100. И не трясёт. Шов на шов нельзя - ВСЁ! Кониролировать УЗК до приварки обечайки. Но он я так понимаю перекрывается при эксплуатации. Или наружу смещайте, увеличивая диаметр. Вы не поняли о чём я. У вас в листе перфорация и выступы. Выступы формируются из листа мехобработкой. Стык у вас чтобы из сплошного листа меньше фрезеровать.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 71
|
нельзя, тогда на трубы налезет, а количество и расположение труб по расчету уже принято
это обязательно вижу только такой выход, но "вылет" и диаметр фланца увеличится, возможно это плохо для уплотнения и нужн тогда и толщину фланца еще толще делать в ГОСТах частичное допускется, именно своего случая не нашел |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Пересечение допускается, а не шов на шов. Я не верю, чтобы в какой-то нормативке разрешалось.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну, и не надо искать. Не надо рисковать и лепить шов на шов.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
При таких температурах несущая способность обычных сталей и обычных сварочных материалов равна нулю.
А вы за нахлест сварных швов переживаете - если нет динамических нагрузок, то скорее всего с вашей деталью ничего не случится. Только поведет ее после сварки. И очень сильно. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Да конечно! Фигачьте шов на шов в теплоустойчивых сталях аустенитными электродами!
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
По каким нормам РФ допускается потеря местной устойчивости стенки, но не допускается потеря местной устойчивости пояса балки? | svinus4 | Металлические конструкции | 42 | 22.01.2019 13:10 |
Допускается ли прокладка технологических трубопроводов (со средой группы А - нефтепровод) под автопроездами на территории технологической площадки? | Пешеход | Технологические решения (ТХ) | 2 | 14.12.2017 07:32 |
Из каких материалов допускается устраивать вентиляционные каналы в жилых многожтажных зданиях | korsak | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 24.10.2013 19:41 |
Лифты в из паркинга на этажи. По украинским нормативным документам. Допускается ли? | Borusja | Архитектура | 1 | 26.04.2013 21:16 |