domikk, вы собственно кто? Проектировщик или владелец дома?
По теме: Первый момент: плита не стала единым целым. Даже с хим.анкерами бы не стала бы (единственный вариант для омоноличивания - это была сварка старой и новой арматуры). Эта заплатка всего лишь дополнительная нагрузка на старую плиту. Значит нужно считать, выдержит ли старая плита новую нагрузку. На глазок: если старая плита была посчитана не впритык, а с запасом, то должна выдержать. Но это на глазок. По факту надо считать. Ещё есть момент: не отвалится ли заплатка. Опять же надо считать. Но на глазок если анкеровка всех стержней хотя бы сантиметров 15-20, то не должна. Но это на глазок. По факту надо считать. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
domikk, новое заполнение даёт порядка тонны пригруза, плюс ещё полезная, ну и перегородку вы надумали..... Был ли рассчитан монолит на такие нагрузки- думаю нет. Так что или ищите специалиста, который выполнит обследование, рассчитает итп... Ну или балку, а может стойку или ещё чего, чтобы восприняло доп нагрузки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2018
Сообщений: 17
|
я владелец.. (и не спец по бетонам и конструкциям)
а считал примерно так: Удельный вес бетонной плиты 2500 кг/м3 Размеры проема высота 0,21 м длина 2,75 м ширина 0,85 м Объем 0,490875 м3 Масса 1227,1875 кг На плиту давит половина (другая половина давит на опору - стену первого этажа, грубо говоря) 613,59375 кг На 1 погонный метр плиты приходится доп нагрузка: 223,125 кг ну и плюс перегородка, которая если будет 600 кг грубо, то это +220 кг нагрузки на 1 метр погонный итого +500 кг нагрузки на каждый 1 погонный метр плиты? Или это неверный расчет на коленке? понимаю что тут давление не на плиту растянутую на все 4 стороны, а только на 1 её край, поэтому расчеты не совсем корректны и приблизительны Последний раз редактировалось domikk, 19.12.2018 в 15:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
1) А на что будет опираться сама стойка?
2) А стойка будет стоять просто посреди помещения или будет спрятана в перегородке? Ну и вообще, там, если уж заморачиваться с подпоркой, нужна рама. Т.е. две стойки - одна там, где показана сейчас, вторая симметрично и ригель, либо опереть на стену монолитную через закладную деталь. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2018
Сообщений: 17
|
1) стойка будет стоять на бетонном полу первого этажа...
2) можно и спрятать в перегородочку.. 3) а если опереть на монолитную стену - то как эта конструкция может выглядеть? где посмотреть похожее? что-то типа треугольника будет? а к стене просто анкерами закрепить? выдержит? Решение-то более интересное чем стойка, место не занимает))... и какой минимально допустимый профиль трубы можно использовать? и это сварная конструкция будет? Закладную деталь уже не сделать все залито же уже.. Цитата:
Кстати нагрузили залитый участок грузом в 650 кг, распределенным примерно по линии предполагаемой перегородки, пока ничего не происходит, никаких изменений на глаз, ни трещин ----- добавлено через ~14 ч. ----- пока никаких изменений под нагрузкой.. Последний раз редактировалось domikk, 20.12.2018 в 09:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2018
Сообщений: 17
|
Ну что, пока все держится под нагрузкой, никаких трещин или еще чего... больше нагрузить пока даже и нечем..
прогибозамерителей у меня нету.. так никто и не ответил, 1. в качестве стойки если один квадратный профиль 8*8cм из стали марки 3, толщиной 8мм подставить - этого хватит? 2. можно ли вместо стойки сделать треугольную подпорку от стены снизу из того же профиля? сварную. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
domikk, у вас с каждым постом все новые вводные.
чего вы молчали что вдоль дырки у вас стена? Чем меньше данных - тем меньше шансов что вам предложат хорошее решение. Вам ответили, что стойку надо на что-то опереть. Выдержит это что-то дополнительные нагрузки? Хватит ли стойки - сильно зависит от высоты и нагрузки. можно и подпорку... можно вообще нижний этаж засыпать песком |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2018
Сообщений: 17
|
v.psk
про монолитную стенку по краю проема я еще во втором своем сообщении в теме написал: а первый этаж - там тоже монолитный пол 20 см, с двойной арматурой, собственно аналог перекрытия где проем. высота 3.6 метра и первый и второй этаж. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Ну, раз уж разбираем кто что писал - непонятно что за край. Если стена вдоль отверстия - очевидно что часть нагрузки можно на нее передать, ну или хотя бы что пригруз не в середине пролета.
Можно и вдоль балку кинуть, в гнезда, пролеты небольшие. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2018
Сообщений: 17
|
а просто стойка из металлопрофиля под залитым проемом - не годится? типа через неё слишком большая точечная нагрузка на плиту первого этажа будет? или выдержит? или в чем тут будет проблема?
просто балку кидать через весь пролет мне будет очень неудобно и даже наверное невыполнимо.. мне нужен какой-то более локальный вариант я уже думал и отлить под пролетом пару ребер от пола до потолка, но как это связать с залитым пролетом у потолка, как туда бетон напихать чтобы до упора было?? ))) что-то не могу понять или просто из пеноблока выложить, плашмя блок 10x600x250 пару таких стенок? но тоже не пойму как враспор это сделать я вот нарисовал примерно как варианты которые мне было бы проще сделать, стойки потом стенами сделать, типа встроенный шкаф будет или типа того. вопрос выдержит ли пол 1 го этажа (пол тоже монолит 20 см, с двойной арматурой Ф14-16 сетка 20см, под ним подвал уже, в подвале городить ничего не хотелось бы, там и не развернуться..) когда заливали проем - ставили 6 стоек строительных для опалубки, подпирали снизу проема лист ламинированной фанеры. или какие есть варианты еще Последний раз редактировалось domikk, 23.12.2018 в 00:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2018
Сообщений: 17
|
в общем пока ничего не треснуло нигде под этой нагрузкой..
итого остались вопросы.. 1. можно ли как-то локально усилить это место снизу, без балок на весь пролет? 2. как все-таки посчитать какой максимум нагрузки выдержит данный залитый участок? (плита в которой проем - я уже приводил характеристику: 20см двойное армирование 14 диаметр (если не 16), шаг 200, пролеты если смотреть на фото - от дальней стены спереди до стены сзади 6,3 метра. от дальнего края проема впереди на фото до дальней стены впереди - около метра. от правого края проема до стены справа, если смотреть как на фото - 6 метров. Т.е. сама плита 6,3 x 6 метров. Проем расположен с самого края плиты по стороне которая 6.3м. Размер залитого проема 2,7х0,85м. Левый край проема примыкает к монолитной стене 1 этажа, т.е. одной длинной стороной залитый участок опирается на эту стену. а второй - на плиту. Как посчитать максимум нагрузки? при том что арматура залитого проема 14 диаметр, она не приварена к арматуре плиты, просто вставлена в отверстия на глубину 10-15 см. шаг сетки 20-25см. Двойное армирование. Пескобетон М300. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2018
Сообщений: 17
|
Пришла новая идея как укрепить и подстраховаться локально
Хотелось бы услышать мнение экспертов.. Балку хочу просунуть в отверстие несущей стены под потолком первого этажа. балка будет опираться на стену и упираться другим концом в плиту потолка 1 этажа. Какую балку для такого решения лучше взять? каких размеров и толщины??.. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
Цитата:
Ваши предложения, ну скажем, нежизнеспособны. Вы бы хоть планчик накидали с размерами. И если уж нужна перегородка сверху, то почему бы её не сделать из ГКЛ? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Заново выдолбить то, что залито и сделать нормально.
1. Подпереть снизу плиту слева вдоль стены. 2 В верней зоне плиты в опорной зоне проштрабить и уложить надопорную арматуру. В левую сторону завести на 1/4 пролета , справа сварить с выпусками существующей. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2018
Сообщений: 17
|
если лист гипсокартона брать 12мм толщиной + звукоизоляция роквул, вес стены выйдет ну процентов на 30 может легче, т.е. кардинально это картину не изменит.. хотя чуть легче будет, да, как крайний вариант
Цитата:
не понимаю как это спасет, там же проем дверной схему выше выкладывал Вложение 209254 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие нагрузки действуют на раму от тельфера? | Chak | Металлические конструкции | 48 | 12.08.2019 09:01 |
Необходима помощь в решении устранения дефектов в монолитном ж\б перекрытии | MoRom | Железобетонные конструкции | 13 | 19.12.2017 16:24 |
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения | недомагистр | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 17.08.2017 02:04 |
Трещины в кессонном монолитном перекрытии | Ольга91 | Железобетонные конструкции | 12 | 23.06.2015 23:46 |
Устройство проема 6450х2800 мм в существующем монолитном железобетонном перекрытии | Якорь | Железобетонные конструкции | 7 | 04.10.2010 15:38 |