24.10.2009, 12:57 | #1 | |
Устройство термоусадочного шва в монолитном ж/б перекрытии
инженер-конструктор
Россия,Хабаровский край,г.Комсомольск-на-Амуре
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 5071
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
гы-гы. а спаренных колонн нигде нет? обычно все здание целиком рассекают деформационных швом, для чего и ставят спаренные колонны на шве.
опять же, а металлические балки располагаются только вдоль, поперек или во всех направлениях? если во всех направлениях, то нафига козе баян, в смысле - деформационный шов в плите Вас не спасет. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 15.09.2009
Россия,Хабаровский край,г.Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 9
|
У здания металлический каркас, поэтому шва и нет. Основная балка металл 60, вспомогательная, 25, через 1.5м. Просто возник вопрос, а нужен ли он вообще если такое жесткое основание у плиты. Да, еще, здание в плане имеет не прямоугоьный вид, а 120х54х96х54. Спасибо
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
без поллитра не разобрать текстовое описание. лучше бы уж план балок покажите.
P.S. если хотите орагнизовать температурный шов именно в железобетонной плите, то просто устройте шов в 10-15 мм в самой плите, шов заполните эластичной мастикой и оформите рейкой. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии | @$K&t[163RUS] | Железобетонные конструкции | 45 | 12.08.2014 10:29 |
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны | ascota | Железобетонные конструкции | 1 | 24.10.2009 13:46 |
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. | DEFO | Железобетонные конструкции | 7 | 05.10.2009 06:57 |
Моделирование ж/б перемычек в монолитном здании (сейсмика) | UnAtom | Расчетные программы | 2 | 22.05.2009 17:00 |