как поднять напор в открытой водопроводной сети
Васёк
 
Урюпинский район
Регистрация: 09.05.2012
Сообщений: 27

Есть водопроводная сеть с накопительной башней, при давлении на выходе из скважины 1.2 атм вода выливается из башни. Можно ли поднять давление в системе до 2.5 атм, при условии чтобы вода из башни не выливалась? Башню перенести выше невозможно.

Последний раз редактировалось Васёк, 30.05.2012 в 12:33.
Просмотров: 1786
 
Непрочитано 29.05.2012, 13:50
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Можно организовать закрытие потока или отключение насоса при наполнении башни, пожалуй это всё, так везде и делают.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 21:34
#3
Васёк


 
Регистрация: 09.05.2012
Урюпинский район
Сообщений: 27


"Можно организовать закрытие потока " - это как?
Васёк вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 23:55
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Это поставить задвижку с электроприводом на башню, которая перекрывает поток в башню когда она полная.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 17:02
#5
Васёк


 
Регистрация: 09.05.2012
Урюпинский район
Сообщений: 27


Понятно.Большое спасибо.
Васёк вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > как поднять напор в открытой водопроводной сети

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет водопроводной сети с использованием водонаорной башни Erya Водоснабжение и водоотведение 20 09.06.2016 19:28
За чей счёт производить установку смотрового колодца на водопроводной сети при подключении нового абонента к центральному водоснабжению kobra173 Водоснабжение и водоотведение 20 13.05.2012 20:39
Пожарные краны на временной водопроводной сети Инжир Водоснабжение и водоотведение 4 28.04.2011 22:11
Ищу С4.507 Sync02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.01.2010 14:23