11.09.2009, 14:53 | #1 | |
подпорная стена из буронабивных свай
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 19508
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
|
Ну, попробуйте посчитать чем-то, где есть нормальные КЭ грунта и монтаж- Лира, Плаксис. Уменьшиться. Но, могу сказать однозначно- не настолько, что бы свай диаметром 600мм на высоту 12,5 метров прошла самостоятельная. Мне как-то пришлось нести перепад 10м сваями. Пришлось делать двойной ряд и жесткое соединение оголовков.
Если еще и стеснено- альтернативы сваям с затяжкой, имхо, нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47
|
12.5м перепада для 1 ряда 600мм круто.
обычно 2 ряда получается надо ставить. и момент 370тм большой так по прикидкам 270-290тс. для этой высоты без пригруза на бровке котлована. Думаю надо думать об распорках или анкерах метра через 3-3,5м |
|||
|
||||
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 12
|
в этом случае по расчету буронабивных свай по сравнению с моментом в 370 тм продольное усилие ничтожно-извините, но ловить блох не приходицо, да и армирование на продольное усилие считать не благодарное дело-ну это так -мысли вслух-
p.s. походу арматуру в б/н свае считать можно только приближенно-исходя из процента армирования в зависимости от максимального момента |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Необходимое армирование ствола сваи можно посмотреть в книжке "Методические рекомендации по расчету подпорных стен из свай". Там указан процент армирования по которому можно найти необходимое количество и диаметр арматуры. Для Вашего случая требуемый процент армирования не указан, наверное сечение сваи слишком мало что бы воспринять такой момент.
|
|||
|
||||
lasgo
Цитата:
Такую задачу не решить кавалерийским наскоком. |
||||
|
||||
Армирование для круглых сечений можно просто посчитать по приведенному квадратному сечению. Точные решения для круглого сечения тоже есть, но сложные. Не загоняйте сами себя в тупик. Уменьшайте моменты и выходите на заанкерные стенки или распорки. Или это не приемлемо для вашего случая?
|
||||
|
||||
Основания и фундаменты, геотехнологии Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146
|
Во вложении два расчета ограждения из буронабивных свай с разным шагом. Из расчета видно, что конструкция не проходит. С шагом 1000мм не проходит и арматура, и бетон. С шагом 600 мм притянули коэф. запаса по арматуре к 1, а коэф. запаса в бетоне все равно < 1. И вообще очень сложно ответить на ваш вопрос не видя конструкции и не зная как вы получили такой момент. Можете выложить геологию, поможем рассчитать котлован.
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В решении поставленной задачи есть две проблемы - обеспечение несущей способности ограждения котлована по несущей способности свай и по несущей способности грунта основания с использованием метода круглоцилиндрических поверхностей скольжения.
Обеспечив устойчивость ограждения по материалу необходимо определить устойчивость системы "котлован + ограждение" - прежде всего по защемлению сваи ниже дна котлована, наче можно "перевернуть" откос вместе с цельной сваей. Без применения расчетных программ типа Geo Wall или ФОК ПК Парус-2006 обеспечить надежность ограждения котлована глубиной 12,5 м не реально. При высоте подпорной стенки 12,5 метров желательно иметь два ряда анкерных распорок - при этом армирование свай и защемление заметно уменьшиться. Анекрные системы - трубчатые винтовые штанги "Титан". Вручную, в том чсле многорядное ограждение можно посчитать по Пособиям, приведенным выше. Но в них нет проверок по устойчивости откоса. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 17
|
Всем привет. Методические указания по расчету подпорных стен на буронабивных сваях не действуют при проектировании свай в набухающих грунтах... к моему большому сожалению участок строительства сложен именно набухающим грунтом. Может кто нибудь подсказать литературу или поделиться своим опытом проектирования, буду очень признателен....
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Я бы предложил Вам рассмотреть возможность использования такого приёма: вы намечаете выборку грунта до проектной отметки только в средней части котлована, а вдоль подпорной стены из свай грунт выбираете на такую глубину, которую ваши сваи д600 могут выдерживать. Соответственно у вас вдоль стен образуется откос градусов под 45. Здание начинает строиться в средней зоне, по мере его возведения оно используется для установки временных распорок из труб, грунт откоса выбирается до проектной отметки, возводится "отстающая" часть каркаса здания с удалением временных распорок и таким образом проблема решается без второго ряда свай, анкеров и т.п. Конечно для такого манёвра нужен широкий котлован, тут уж вы смотрите по обстоятельствам, но в принципе такой приём был использован в реальности и неоднократно фирмой, в которой я сам работал.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2008
Киев
Сообщений: 32
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шпунтовая стена из буронабивных свай | EUDGEN | Основания и фундаменты | 29 | 19.08.2014 09:35 |
Конструктивные особенности армирования буронабивных свай | Vtrk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 24.08.2009 09:05 |
Расчет (вручную) подпорной стены из буронабивных свай | Александр1801 | Расчетные программы | 4 | 25.09.2008 10:50 |
Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай | yures2008 | Основания и фундаменты | 12 | 17.07.2008 00:01 |