30.09.2011, 10:39 | #1 | |
Канализация коттджа. Нужна критическая оценка.
начинающий строитель)))
Уфа
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 89
|
||
Просмотров: 1845
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 18.03.2010
Светлогорск, Бел.
Сообщений: 19
|
Я не настаиваю, но при таком количестве приборов фановую трубу я бы не делал (зачем лишние отверстия в ограждающих конструкциях?). Если, конечно, у Вас колодец не герметичен.
Последний раз редактировалось Sv-din, 30.09.2011 в 11:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 31
|
Хорошо бы планы увидеть.
Отступ зачем? Коридора нету поблизости или выгородить со стороны туалета стояк нельзя? Вентиляция в чердаке? Вентклапан ставьте или выводите выше на 0,5 м как уже было сказано. Где прочистки и ревизии? Трубу в футляр под фундаментом или считать. 1,5 метра это глубина заложения при промерзании 1,8 м, у вас до верха. Зачем? Оформления нет вообще. Если это проект - меня бы уволили сразу за такое. Можно продолжить... |
|||
|
|