| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.07.2016, 18:51 | #1 | |
Как уменьшить опасную зону и зону развала при сносе?
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 7079
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Может, такое чудо поможет избежать падения крупных кусков?
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Последний раз редактировалось juri18, 18.07.2016 в 14:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
juri18, понимаю. Спасибо. Я действительно не смог интуитивно предположить такого исхода. Ну как-то нереальным совсем уж он кажется для неопытных в этом деле. Хотя после того, как увидел, каких-то физических аномалий и парадоксов выявить не смог - все выглядело логично и закономерно.
Похожая тема. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: А ведь он сейчас так и нарисует...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 37
|
она
----- добавлено через ----- Спасибо за ответы, но решение вопроса мне так и не ясно. Понятие зоны развала расплывчато, точнее ее расчет. В МДС написано - при механическом методе сноса зона развала принимается не менее 1/3 высоты сносимого объекта. Про ручную разборку - ничего не написано. Соответственно могу ли я поставить временное сплошное ограждение в 1 м от стены здания (если укажу в этом месте ручную разборку) - не понятно. Также про опасную зону. Допустим я ее покажу на стройгенплане на 5 метров от стены здания, подразумевая установку сигнального ограждения. Но необходима ли аренда соседнего участка? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Не скажу про расчеты и расстояния зоны демонтажа, но могу привести аналогию из своей практики.
Когда мы кладем газопровод, у него есть охранная зона - по 2 метра в обе стороны, и зона временного отвода под строительство - в зависимости от стесненности условий и технологических процессов - от 2-х (ручная разработка траншей) до 6 м в обе стороны. Упрощенно говоря, если газопровод или его охранная зона проходит по чьему-то участку, то на усмотрение владельца участка - либо он просто согласовывает, расписавшись в проекте, либо требует арендную плату за прохождение по его территории. А если на его участок попадает лишь зона строительства, то тут обычно нужно только согласование на время проведения работ, если приходится действительно использовать его участок для размещения техники или протаскивания труб - ни о какой аренде, как правило, речи не идет. В крайнем случае - восстановление (благосутройство) территории, о котором собственник упоминает в тексте согласования. Возможно, он также напишет о необходимости уведомления его о начале работ и присутствии его в это время на строительной площадке в качестве наблюдателя. Не думаю, что при демонтаже здания что-то сильно должно отличаться. Полагаю, достаточно будет поставить владельца земли в известность и получить его резолюцию на проекте. Если очень вредный - может захотеть компенсацию, тогда, конечно, возможно придется оформлять аренду. Но с такими "соседями", как показывает практика, лучше дел не иметь. Один такой у нас топорщился, просил, да что там просил - требовал с пеной у рта - компенсации плюс бесплатную газификацию - обошли вручную в тесноте в другом месте - в итоге он вообще без газа остался, с одним носом. Мы ни капли не пожалели, а он продолжил топить электричеством, да все думал, как бы подешевле кинуть 200 метров распределительного газопровода... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 37
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 37
|
Это получается, что при механическом сносе опасная зона и зона развала совпадают?
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 37
|
В МДС 12-64.2013 эти понятия трактуются как разные: "При разрушении бетонных прочностью 10 - 14 МПа и кирпичных объектов - горизонтально раскачиваемым рабочим органом (шар-молотом и т.п.). Зона развала принимается не менее 1/3 высоты сносимого объекта. Опасная зона определяется по расстоянию отлета предметов при их падении с высоты объекта."
|
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Не будут падать крупные куски, только мелкий щебень, причем только в нужную сторону.
Другой вопрос, что по нормативам этот вариант все равно попадает в категорию "механический снос", хотя из методов мех. сноса там конкретизированы только применение шар-молота или клин-молота, когда осколки и крупные куски летят во все стороны. Хотя в том же МДС как бы невзначай, обтекаемо написано, что "Зоны развала и опасные зоны при сносе объекта механическим методом зависят от способа разрушения". Можно обратиться к тем, кто сдает такую технику в аренду, за документацией на конкретную фрезу. Последний раз редактировалось kp+, 20.07.2016 в 18:10. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите уменьшить размер файла DWG | AndroiD | AutoCAD | 2389 | 05.04.2024 18:50 |
Как выбирать (рассчитывать) опасную зону работы крана? | SAMYEL | Технология и организация строительства | 28 | 07.08.2014 09:04 |
Проект организации демонтажных работ на 20 щитовых деревянных домов. Как считать опасную зону? | Оля | Технология и организация строительства | 62 | 05.09.2012 10:28 |
опасная зона от работы крана попадает в охранную зону ЛЭП нужно ли письмо-разрешение от владельца ЛЭП | амати | Технология и организация строительства | 9 | 31.05.2012 11:41 |
Допустимо ли уменьшить охранную зону ЛЭП? | stoper | Инженерные сети | 3 | 25.05.2010 08:43 |