| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.11.2022, 20:46 | #1 | |
Прочность ж.б. балки на поперечную силу у опоры за пределами накланной трещины
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695
|
||
Просмотров: 1216
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Можно рассмотреть поперечное сечение балки в опороной или около опорной части. Если эксцентриситетом пренебречь, то оно будет сжатым и может потребовать косвенного армирования горизонтальными сетками/хомутами.
Если нагрузка существенная и инженерное чутьё подсказывает, что могут быть проблемы, то можно и конструктивно добавить арматуры. По аналогии вот с такими короткими консолями. Как я понимаю, в них стержни тоже не очень поддаются расчёту, а ставятся скорее из опыта. |
|||
|
||||
Цитата:
Ещё есть указание о снижении вдвое временной доли q, которая дает снижение действующей Q. До 3. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Не всегда. 3*h0 может быть. Для балок с РРН и без поп. арм. критична сечение длиной в четверть пролета. Последний раз редактировалось ingt, 13.11.2022 в 07:34. |
||||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
Цитата:
В случае, когда у опоры стоит сосредоточенная сила, положение трещины очевидно-она соединит точку опирания снизу и точку приложения силы сверху. Из этого и исходим. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Думаю, что не может быть такого требования.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Вероятно бетон сначала раздавит между трещинами.
А вот эта |
|||
|
||||
Не 3%, там приличное падение расчетной поперечки, особенно в относительно высоких сечениях.
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
ingt, ты это... Не пали контору...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Это в пособиях всегда было. Например, по эпюре Q видно, что в балке с РРН с отношением L/h0=20 и c=3*h0, снижение расчетной поперечки составит (10-3)/10=0,7 это падение на 30 %. Для более высоких балок еще больше будет.
Последний раз редактировалось ingt, 14.11.2022 в 18:32. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет на поперечную силу многопустотной плиты и силового пола | Oleg21 | Железобетонные конструкции | 14 | 29.01.2019 07:26 |
Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве | Akim_1989 | Железобетонные конструкции | 14 | 10.11.2017 18:52 |
Ошибка с проверкой плиты на поперечную силу | Dinar^^ | SCAD | 3 | 06.05.2016 09:32 |
Как рассчитать каток катровой опоры на прочность | VoVoRoNaLe | Машиностроение | 2 | 26.04.2010 22:30 |
Лира. Балки и опоры. | Ириша Сергеевна | Лира / Лира-САПР | 1 | 08.02.2008 15:17 |