Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нагрузка в Арбате задается расчетная или нормативная с коэффициентом надежности по нагрузке?

Нагрузка в Арбате задается расчетная или нормативная с коэффициентом надежности по нагрузке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2015, 12:25
Нагрузка в Арбате задается расчетная или нормативная с коэффициентом надежности по нагрузке?
arhitich
 
Инженер
 
Украина
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 9

1. Задаю нормативную нагрузку в Арбате (Экспертиза однопролетной балки) и применяю к ней коэффициент надежности, но в итоге на эпюре моментов и поперечных сил по расчетным нагрузкам я получаю значения как бы без коэффициента, а в эпюрах тех же моментов и сил по нормативным нагрузкам - значения уменьшенные на коэффициент надежности.
Это получается, что в Арбате все "задом на перед" нужно задавать - расчетную нагрузку и коэффициент, который использовался для ее нахождения, а Арбат потом это все дело сам переводит в нормативную?

2. И как быть при расчете прогиба - нужно в таком случае вводить понижающий коэффициент (с расчетной на нормативную нагрузку)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 388
Размер:	92.5 Кб
ID:	152969  


Последний раз редактировалось arhitich, 08.07.2015 в 12:32.
Просмотров: 9723
 
Непрочитано 27.03.2017, 15:45
1 | #21
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Вопрос по Арбату, а именно "экспертиза плиты". Как правильно задать нагрузку "собственный вес+снег"?
Да, там воде бы как всё по порядку делать и всё!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Арбат_Эксп._плиты_последвательность_нагрузок.jpg
Просмотров: 122
Размер:	68.6 Кб
ID:	185685  
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 16:22
1 | #22
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Vans, Из справки - Нагрузки
Цитата:
Плита проверяется на действие только равномерно распределенных нагрузок по всему полю. Приведение нагрузок к равномерно распределенным производит пользователь. На этой странице задаются равномерно распределенные нагрузки. Расчет плиты производится только на одну комбинацию нагрузок.

На странице расположен маркер Добавить собственный вес плиты. Если этот маркер активен, то программа автоматически добавит к числу нагрузок нагрузку от собственного веса.

При задании нагрузок используется упрощенная классификация (постоянная, длительная, кратковременная). При этом считается, что для постоянной и длительной нагрузок кратковременная часть отсутствует, а у кратковременной – нет длительной части.
Таким образом лучше задать собственный вес вручную, как постоянную, а со снегом сначала определиться согласно СП20 со значением длительной части и кратковременной и задать их отдельно.... имхо...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 17:26
#23
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1631053]Таким образом лучше задать собственный вес вручную, как постоянную, а со снегом сначала определиться согласно СП20 со значением длительной части и кратковременной и задать их отдельно.... имхо...
Да я вроде разобрался уже, галочка "собственный вес" считается как постоянная сама по себе, а тип "кратковременная/длительная" относится именно к значению которое вписываем.
Если вписывать собственный вес вручную то никак не учесть другую нагрузку, т.к. программа рассчитывает на каждое нагружение отдельно (судя по этой фразе)
Цитата:
Расчет плиты производится только на одну комбинацию нагрузок.
разобрался (или нет). Вообщем такой порядок
Добавил нагрузку 1, поставил галочку "СВ" задал значение веса пирога кровли и коэф-т, выбрал тип "постоянная" нажал применить; добавил нагрузку 2 оставил галку "СВ" ввел значение снега(длит. часть) выбрал тип "длительная", применить и плита считается на комбинацию "СВ+покрытие+снег". Судя по отчету именно так

Последний раз редактировалось Vans, 27.03.2017 в 17:32.
Vans вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 19:51
#24
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Vans, с каких пор снег длительная нагрузка? она или целиком кратковременная или имеет длительность согласно п. 10.11 СП20 если вы с РФ
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2022, 10:48
#25
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Добрый день. Вопрос по прогибам в последних версиях Арбат
Из справки:
Цитата:
Нагрузки вводятся на одноименной странице, работа с которой аналогична работе со страницей Нагрузки режима Экспертиза балки. Отличие состоит только в том, что ввиду нелинейности (учета влияния трещин на кривизну) расчет производится только на действие одного загружения.
Вопрос: Как учитывать долю длительности для суммы нагрузок?
arcturus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нагрузка в Арбате задается расчетная или нормативная с коэффициентом надежности по нагрузке?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в СКАДе задавать коэффициент надежности по нагрузке? Xenser SCAD 20 08.03.2014 18:06
Жёстко-податливый контакт в Ansys Workbench. Проблема с коэффициентом трения. Annie92 ANSYS 30 09.04.2013 17:01
коэффициент надежности по нагрузке johnny87 Прочее. Отраслевые разделы 4 28.07.2010 10:04
Коеффициент надежности по ответственности и коеффициент надежности по нагрузке Dimas_84_07 Прочее. Архитектура и строительство 6 24.06.2010 10:35