| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование угла ленточного фундамента

Армирование угла ленточного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.11.2022, 14:50 #1
Армирование угла ленточного фундамента
angelina99
 
Екатеринбург
Регистрация: 01.08.2020
Сообщений: 15

Добрый день/вечер всем :)
Ситуация такая: дали сделать раздел КЖ фундамента. Посмотрела уже сделанные похожие проекты в фирме. Меня смутило армирование угла: стержни по двум направлениям просто продлили до грани. Я понимаю, там хватает длины анкеровки, но не надо разве как-то их соединять нахлестом, дополнительными деталями? По аналогии с армированием угла балок и стен. Просто угол - 1, ну и конструкция должна быть целой, непрерывной...Начальница сказала, что детальки это будет перерасход арматуры и тд и вообще давай оставим как уже сделано.
Как верно? Меня как-то смущает этот угол. Я хочу понять как правильно и почему

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование.png
Просмотров: 103
Размер:	214.6 Кб
ID:	251502  

Просмотров: 696
 
Непрочитано 26.11.2022, 14:56
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


А размеры то какие?
Начальству бывает видней.
Лента армируется в одном уровне?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2022, 16:39
#3
angelina99


 
Регистрация: 01.08.2020
Екатеринбург
Сообщений: 15


В одном. "Подогнут локально на стройке" (с).
960 мм ширина ленты.
Подогнуть-то можно, меня просто интересует, правильно ли это, анкеровка и все?
angelina99 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2022, 16:53
| 1 #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


В 99% случаев Г не надо. Арматура в любом месте будет заанкерована так как в углу не будет момента.
Можно спорить о применимости минимальной анкеровки в 200-250 мм. Но, думаю, тут только юридический вопрос. По физике не надо.

В 1% случаев это может быть глубокий подвал жилья или сложное оборудование, а угол ленты может работать на горизонтальный изгиб. Тогда изгиб не случится без нахлёста стержней. Угол просто раскроется трещиной. В случае глубокого подвала, всё равно, изгиб может выдерживать стена выше плиты.
Возможно, в подобном случае, ещё кто-то может допустить трещину. Всё же до 0,3(0,4) мм они же допустимы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2022, 17:22
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от angelina99 Посмотреть сообщение
По аналогии с армированием угла балок...
А тут нет аналогии. Фундамент у вас же не в воздухе висит
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2022, 18:13
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


А толщина ленты какая? И что на этой ленте сверху стоять будет? Одно дело, если это коттедж и лента 200-300мм, и другое - если вот эти вот линии на чертеже - это каркасы высотой по метру под многоэтажку.
Komplanar на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование угла ленточного фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ленточного монолитного фундамента dwguser2013 Основания и фундаменты 4 05.04.2013 17:01
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Конструктивное армирование стенки ленточного ж/б фундамента Stanislav :-) Основания и фундаменты 13 19.06.2011 13:53
Армирование ленточного фундамента Raisa Основания и фундаменты 39 18.03.2011 10:39