Непрочитано 02.06.2012, 09:57
Податливость узла стыка ж. б. плиты и несущей ж. б. стены (диафрагмы)
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,619

Несущие ж.б. стены (диафрагмы, если это синоним).
Прикладываю рисунок 2 вариантов.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык ж.б. стены и плиты.JPG
Просмотров: 1001
Размер:	69.7 Кб
ID:	81449
1 вариант - внутрь стыка вставляем стальную фиговину, которая уменьшает податливость узла и к ней же варятся анкерная арматура.
2 вариант - без неё, просто анкерная арматура.

Ясно, что податливость такого узла, даже если он будет целиком из стали всё-таки будет.
Ясно, что как сконструируешь узел, такая податливость и будет.

Вопросы:
1) Надо ли учитывать податливость в расчётной схеме SCAD ?
2) При создании расчётной схемы узел конструирования ещё не решён. Как можно догадаться о степени податливости (угле поворота стен относительно плиты) ?
3) Как смоделировать подобную податливость в SCAD ?
4) Как вообще получить степень податливости (угол) любого узла ?

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 03.06.2012 в 18:23.
Просмотров: 10254
 
Непрочитано 13.07.2022, 14:33
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


А что такое "П1" и куда "шаг 600 в шп"? Для чего сиё чудо?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2022, 15:06
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Строители выполнили данный узел без сварки
Что со сваркой, что без сварки - одинаково.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2022, 15:48
1 | #23
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Ust, какой диаметр фона и длина анкеровки? может не так уж все плохо.
Бахил, видимо это лягушка тк обозвана, шаг 600 в шахматном порядке...
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 14.07.2022, 09:40
#24
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Смотреть в сторону шарнирного опирания плиты (если анкеровки действительно мало), делать перерасчет, проверять есть ли запас по пролетной арматуре, если нету - усилять
В этом и вопрос. Здесь не чистый шарнир, а я не знаю как рассчитать такую "податливую" жёсткость.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ust, какой диаметр фона и длина анкеровки? может не так уж все плохо.
Бетон B30, фоновая 12А500.
Ust вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2022, 09:50
#25
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,553
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Здесь не чистый шарнир, а я не знаю как рассчитать такую "податливую" жёсткость.
А я и говорю, что расчитать надо как чистый шарнир. Смотреть какой процент недостатка арматуры в пролете, долго думать, сравнивать с процентом недостатка анкеровки на опоре (около 35% для фона 12мм, но расчетный требуемый фон может быть и меньше и анкеровки может быть достаточно), снова долго думать, самые страшные места усилять.

Какой еще этаж, в скольки этажном здании?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2022, 10:06
#26
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А я и говорю, что расчитать надо как чистый шарнир
Начну, пожалуй, с этого.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Какой еще этаж, в скольки этажном здании?
Все типовые этажи в девятиэтажном доме.
Ust вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2022, 10:14
#27
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,553
<phrase 1=


Для нижних плит, из-за пригруза верхними этажами, расчетную длину анкеровки теоретически тоже можно снизить. Но насколько? Это наверное еще одна отдельная тема форума (процентов на 5-10 для всех этажей кроме двух последних наверное можно).

В крайнем случае, если особо перегруженных участков окажется не много, можно сбить защитный слой и приварить стержни друг к другу.

Последний раз редактировалось Alkor527, 14.07.2022 в 10:21.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2022, 10:36
1 | 1 #28
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Начну, пожалуй, с этого.
я бы начал с того, что посмотрел на эпюры, может быть требуемое армирование там порядка 70% например...
полная анкеровка в бетон В30 арматуры д12 порядка 45см, а для 70% - порядка 32см (это правда без коэфф. на длительность).
Может и этого "хватит". Но можно и найти способы пересчета, но в назидание лучше бы конструктивного усиления, пока не представляю как...
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 14.07.2022, 10:59
1 | #29
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,553
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Может и этого "хватит". Но можно и найти способы пересчета, но в назидание лучше бы конструктивного усиления, пока не представляю как...
Однозначно усиление каких то участков должно быть и даже не "в назидание", иначе выходит что здание спроектировано неэкономно и косяки строителей в глазах заказчика плавно превратятся в большие проблемы проектировщика. А строители в этот момент станут красавцами, которые еще и денег на сварке сэкономили, как чувствовали ))).
Хотя сварка в подобных узлах и правда решение мягко говоря очень странное и затратное...
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Податливость узла стыка ж. б. плиты и несущей ж. б. стены (диафрагмы)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) MichaelBY Железобетонные конструкции 3 06.01.2008 20:22
Теплоизоляция узла опирания плиты. pericl17 Прочее. Архитектура и строительство 16 07.12.2007 15:42