| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Гибкость у вас кстати 400 задана, как для растянутых
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ум приложен не в ту степь. Если Вы задумали связи как крестовые - а они похожи на крестовые, с некоторым смещением узлов - то должны были соответственно смоделировать их "выключение" (такое "выключение" при сжатии нормами допустимо при определенных условиях) при сжатии. Тогда бы все проходило. А так можно просто игнорировать "непрохождение".
Для моделирования выключения нужно в связи ввести односторонние межузловые связи и произвести нелинейный расчет.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Ильнур, а не проще, просто удалить связи, которые сжаты из схемы при определенному загружении, тем более они симметрично располагаются? Ато вводить односторонние связи, потом нелин. расчёт, уж больно муторно и долго.
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну, если можно угадать, что сожмется. Имеется ввиду, что для разных РСН надо разные стержни удалять.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Ну да, а что гадать, кресты же ветровую нагрузку воспринимают, исходя из этого можно в РСН задать самые неблагопр. сочетания для нужных ветвей (растянутых крестов). Мне лично вводить односторонние связи в трёхмерной схеме - очень трудоемко, чем тупо удалить, откопировать схемы с крестами.
|
||||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Да я не настаиваю. Если есть время и возможность, то хоть сто схем создавай для отдельных РСН. Только вот если вам кажется муторным с нелинейныйными связями заморачиваться, то ловить растяжение в какой нить зю-обраной многоэтажной этажерке, где пару десятков аппаратов стоит и горизонтальные связи по каждой отметке, ну лишних пару недель наверно уйдет
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Но конечно когда видишь в схеме после расчета в постпроцессоре красные элементы, то первая реакция: "Ужас, ужас!!!"
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Поясняю: невыключенный элемент берет на себя часть энергии системы, в отличие от выключенного. Т.е. в линейной постановке картина усилий будет отличаться от картины усилий в нелинейной. Насколько спокойным будет сон, зависит от конкретики. Может и не потревожат.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
День добрый.
Моделирую схему крупнопанельного здания. В схеме на один узел приходится стержень, представляющий из себя связь между двумя соседними панелями, и упругая связь, моделирующая растворный шов, через которую передается нагрузка от вышележащих этажей. Главный конструктор утверждает, что такой случай - схождение в узле стержня и упругой связи - обсчитывается скадом некорректно. Действительно ли это так, может кто сталкивался? И насколько велика ошибка? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2013
Сообщений: 3
|
Здравствуйте, прошу помощи в оценке модели стропильной системы коттеджа. SCAD 11.5
Offtop: Ранее лишь пару раз сталкивался с расчетом дерева при помощи скада, почти всегда - железобетон. О схеме: Все из дерева, за исключением стропил в ендовах и стоек - они металлические. Изначально предполагал использовать швеллеры, либо деревянный брус (возможно, составную балку из пары брусьев на болтах). После расчета - убедился, что со швеллеров придется переходить на двутавры/трубы из-за устойчивости. Деревянные стропила, опирающиеся на профили в ендовах за раскрепление из плоскости для последних не считал. На деле на металлические профили будет уложен брус для того, чтобы опереть на него деревянные стропила и убрать металл из зоны утепления. Лишние узлы в деревянных стропилах заданы для последующего расчета с учетом опирания их в этих местах на фронтоны. Стропилка опирается на монолитное перекрытие, выполненное по газобетонным стенам, т.е. распор будет воспринят. Для моделирования дерева принял жесткость в 10000000 кН/м2 и к-т Пуассона 0,5 Ветер задан упрощенно, с меньшим количеством зон. Вопросы: 1. Корректно ли моделировать совместную работу деревянных и металлических стропил в скаде? 2. Верно ли я это выполнил и могу ли опираться на полученные результаты для подбора сечений? Есть ли явные ошибки? 3. Существует ли более простой способ произвести расчет? 4. На данный момент подобрал (в кристалле по сочетаниям) для стропил в ендовах трубу 180х3. Мне кажется это сечение довольно большим, предполагаю, что допускаю где-то ошибку. Сам найти не могу. Подозреваю, что, возможно, весь расчет можно было выполнить не заморачиваясь моделированием в скаде, вручную. Но, из-за отсутствия опыта предпочел этот путь. К посту прилагаю 3д-модель стропилки, которую использовал для создания расчетной схемы в скаде и саму схему. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Tobermory,
1. Корректно, если правильно и аккуратно задавать сечения и модули упругости. 2. Нет, нагрузки заданы халтурно. У вас каждый элемент имеет свою грузовую площадь, вам надо для каждого элемента или рассчитывать площадь и задавать нагрузку (перевести т/м2 в т/м) или что-то придумать, например моделировать покрытие пластинами и задавать нагрузки уже на них. Коэффициент пуассона задан неверно. Модуль упругости не проверял. 3. Выбрать самый опасный (самый длинный с максимальной грузовой площадью) элемент каждого типа сечения и прикинуть их. 4. Ищите ошибку если уверены что результат не тот. Как вам тут подсказать? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2013
Сообщений: 3
|
Цитата:
Почему-то считал, что для задания перекрытия пластинами нужно занижать их жесткость (по аналогии с фиктивными стержнями), что в итоге давало мешанину на этапе проверки деформаций. Поэтому выбрал этот вариант. Проверил к-т Пуассона. Действительно, СП указывает на 0,45. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
streetset,
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Не приходилось работать с объединением перемещений, и вот решил попробовать. Простейшая балочная клетка, сверху ж.б. перекрытие. Объединил только перемещение балок и плиты только по Z (и в одной точке по x и y для геометрической неизменяемости), чтобы плита не отбирала усилия у балок. И все равно плита берет на себя моменты, участвуя в работе балок. Где у меня ошибка? Узлы балок и плиты разделены (совпадающие). В файле две схемы для сравнения, справа с пониженным модулем упругости перекрытия (плита в работе балок не участвует).
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Положите (мысленно) две стальные пластинки друг на друга, смазав их предварительно маслом. Нагрузите посередине. Обе гнутся? То-то же. Будут брать на себя усилия пропорционально своим I. Чем жестче будет плита, тем больше будет брать на себя момента. Даже с этим самым слоем масла.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
И если не доводить плиту до главных балок, то усилия в них тоже почти не меняется, что странно. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
честно говоря, схему даже не смотрел - ключа нет все равно с собой. Говорю исходя из логики описанного выше)
Это странно. Такое будет при большой жесткости на изгиб у балки и малой жесткости на сжатие у плиты. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Плита смоделирована по оси балки. Так что ничего странного. это если замоделировать ж.б. с плечом, равным расстоянию по осям металла и ж.б., тогда пара сил и ж.б. перекрытие возьмет на себя больше.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Будьте добры, помогите понять, почему в случае полной выгрузке усилий в кристалл стержень указанного сечения не проверяется на устойчивость в плоскости и из плоскости действия момента My? Проверяет только Мz. Но если я выставлю все нули в значениях Мz, то проверяется и My. Подскажите, с чем это может быть связанно и как избежать этой проблемы?(сечение профиля консуловское). Ниже прилагаю рсу и сам профиль. Всё в архиве.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Думаю, дело в некорректности анализа из-за "формы подачи" сечения. Произвольное сечение СНиПом не предусмотрено, и в алгоритм Кристалла заложен принцип (судя по мануалу) выбора неблагоприятных параметров в запас. Видимо, алгоритм неудачный, судя по результату. Если не сказать опасный.
Вообще мне лично принцип "Проверки сечений" всегда казался несерьезным - как можно через ОДНО сечение проанализировать прочность/устойчивость ЭЛЕМЕНТА в пространстве??? Ну понятно, что расчетные длины и фсе такое, но которая расчетная длина конкретно? Сжато-изгибаемый (в одном/двух плоскостях) элемент с раскреплениями туда-сюда и условиями закрепления на концах - это сложнейший комплекс. Попытка через пару кнопок получить полный обсчет, особенно ЛСТК, наверно не очень правильная.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
эх, все равно версия не совпала, пришлось самому вбивать. Скорее всего ты забыл изменить длину элемента, все совпадает в версии 11.5. Действительно, какая-то странная штука.
В 21.1 при тех же исходных все так же. Собственно, конечно я неверно выше сказал - плоскости плоскостями, а устойчивость проверяется как раз для момента Mz в двух плоскостях (5.27 и 5.30 СНиПа) и для момента My в двух плоскостях (5.32 СНиПа). При этом, если поэкспериментировать в Кристалле, получаем, что Кристалл просто вычисляет, в какой плоскости момент действует наиболее критический и момент в той плоскости он и рассматривает. То есть при обнулении всех Mz остается только момент My (он же - момент в плоскости наибольшей жесткости) и система считает только на него. Если ввести при этом в первую строчку Mz = 0.01 Т*м, например, то момент My все еще будет определяющим и факторы будут выводиться для него. При этом, если например, ввести в первые две строки Mz = 2 Т*м (а остальные оставить обнуленными), то, внезапно, в факторах появляются и проверки по My и проверки по Mz, причем и те и те - в двух плоскостях. Я думаю, тут замешана, например, фраза пункта 5.27 "Расчет на устойчивость не требуется для сплошностенчатых стержней при mef>20". Может быть, тут ошибка машины, а может быть - внезапное стечение обстоятельств, при котором СНиП оказался не прав. Абсолютно верно сказал Ильнур, что в данной задаче с этим сечением доверять Кристаллу не следует совершенно. Ибо как определить для этого сечения коэффициент формы, например? Калькулятор ведь даже не знает, что тут стенка, а что - полка. Ну и для сечения в 2 мм толщиной методы СНиПа неприменимы в принципе, я думаю. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Собрался решить ферму для диплома в СКАДе, но не понимаю как составить расчетную схему. Сильно смущает ее левая вертикальная часть. При этом непонятно как там обстоят дела с раскосами. Такое ощущение, что они крепятся к стене, а нижний пояс болтается в воздухе один-одинешенек.
До этого доводилось считать лишь стандартные фермы. Дайте наводку. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Абсолютно верно, коэффициент формы и остальные коэффициенты при использовании "нестандартного сечения" берутся максимально неблагоприятные, получается фигня...
СКАДовцы предлагают находить через СЕЗАМ аналогичное, близкое по форме, стандартное сечение и выполнять расчет для этого, эквивалентного сечения, например так Последний раз редактировалось G-E-K, 04.05.2016 в 14:35. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
В вантах преднатяг (0,25 тс) показывает - так Вы их сам задали, в балках рамы распор (3...5 тс) показывает - так Вы их сами защемили так, что они не могут сдвинуть свои концы ни на микрон. Единственное - Вы не сможете комбинировать с преднтягом - преднатяг будет суммироваться многократно - из каждого загружения.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Кристалл. Многоэтажная не свободная рама. Понятно что рамный каркас справа от вашей колонны не есть АЖТ, но его жесткость на порядок выше жесткости отдельной колонны. Думаю вполне возможно такое допущение.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Статическая ветровая и динамическая ветровая - это одно, здесь речь о колебаниях. Линейный расчет с вантами и нелинейный расчет с вантами - это другое, здесь речь о геометрической нелинейности. Я Вам говорю: у Вас есть преднатяг 0,25 тонн в тросе - так он у Вас складываться должен ОДИН раз. Выберите усилия от каждого "источника" отдельно и сложите вручную, и увидите, что там лишнее. По поводу продольных усилий в балках - освободите одни концы балок от закрепления вдоль, и тоже станет намного легче.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Цитата:
И для каких целей скад выдает в усилиях такие параметры, как сумму нелина и статики и подобные? Где они используются? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Можно скрин выдачи такого?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Цитата:
Тут, правда, ошибка есть - статический ветер задан дважды. Последний раз редактировалось Trendkill, 19.05.2016 в 16:57. Причина: Уточнение информации |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Проанализировал поглубже - большие продольные силы в балках оттого, что они образовали ферму Веренделя, верхний пояс сжат, нижний растянут - см. скрин. И динамика ветра ничего не добавляет при наличии некоторого преднатяга в вантах, можно не заморачиваться.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.05.2016 в 16:34. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Схема говорит, что автор - неутомимый трудоголик.
У Вас регулярный шаг рам, все симметрично, зачем понадобился пространственный расчет? Чтобы при анализе возиться со сжатыми связями? Тем более крановые Вы все равно к поперечнику привели... Прогоны на таком уклоне рационально иметь рогами вверх, так, чтобы центр изгиба швеллера оказался ниже ц.т. по скату, чтобы кручение от скатной компенсировался противокручением от эксцентреситета нормальной к сечению. Я при шаге 1,5 м прогоны под снег 320 назначаю 20-е.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Ильнур, я в целом также делаю.... горизонтальные деформации продольные и поперечные иметь, считануть торцевой фахверк, поймать все усилия по связям каркаса и шатра, подобрать болты и швы по усилиям.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну, если не лень...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
потому что Вы
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2016
Сообщений: 5
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Теперь, если Вы присоединяете к ферме элементы 26 и 29 (в узлах 16 и 17) шарнирно, то Ваша ферма естесственно целиком "едет" вниз, так ведь? Цепь же получилась, верно? Плюс еще Вы ввели в узлы 1 и 3 шарнир, в то время когда там УЖЕ есть шарнир, от элементов 26 и 29 - оне же Типа 1. Этот лишний шарнир тоже начнет ругаться, когда устраните первую ругань.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2016
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2016
Сообщений: 7
|
Здравствуйте! Прошу срочного совета!
Необходимо определить усилия, возникающие в стенах жилого дома из керамических пустотных блоков, фундамент из фбс. Как правильно закрепить здание без задания геологии и коэф-тов постели? какие связи наложить? если в 3 точках то какие ограничения? при ограничениях в 3 точках усилия в стенах увеливаются в 10 раз, выведите, пожалуйста на пусть истинный новичка Схема прилагается Усилия необходимо определить с целью определения максимальной этажности здания из этого материала |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Да вы батенька извращенец Как же люди строили имея в руках счеты и арифмометры? Ну если очень хочется получить красивые картинки - поставьте неподвижные узлы в основании
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2016
Сообщений: 7
|
Это не реальный объект, мне нужно оценить возможности материала. Подскажите, пожалуйста, как это грамотнее можно сделать?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Это не реальный объект, мне нужно оценить возможности материала. Подскажите, пожалуйста, как это грамотнее можно сделать? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Максимально просто - везде задаете связь с внешним миров по вертикал (по Z), и для исключения ГИС вводите ОДНУ связь по Х в эфтом углу, и ОДНУ по Y другом углу.
Ничего лишнего не нужно задавать - две связи в одном направлении на одной линии тут же создадут жесткое замыкание. Для оценки усилий от вертикальных нагрузок этого достаточно. Для оценки усилий с учетом горизонтальных нужно упереть по горизонтали побольше узлов, не допуская жесткого замыкания.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2016
Сообщений: 7
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
У Вас на данный момент наоборот все ЗАЩЕМЛЕНО по всем 6-и направлениям. Вы зажали все основание в чугуний. Конечно "усилия в стенах увеливаются в 10 раз"
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2016
Сообщений: 7
|
Цитата:
по горизонтали вы имеете ввиду ограничить по Х и У еще не в нескольких точках ? То есть без учета геологии нереально приблизительно оценить несущую способность? p.s. извините за, возможно, глупые вопросы для некоторых, я только начинаю постягать эту науку |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Да, потому что домики в городах не гляют свободно по асфальту. а как-то немного их что-то тормозит, и не за одно яйцо мечто, а например всем фронтом подвала в грунт, или всей лентой об грунт или гнущиеся сваи и т.д. и т.п. Если упереть в одну точку, то все 20 тонн в одной точке создадут НЕРЕАЛЬНУЮ деформацию, и будет большое искажение в картине усилий. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Конструирование силовых элементов зданий и сооружений Регистрация: 29.11.2006
Новосибирск
Сообщений: 59
|
Вес доброго время суток! Решил набросать в скаде расчётную схемку горизонтального ригеля вентилируемого фасада, пролёт 4,2м, шаг ригелей 1м. Почему-то в постпроцессоре проверки сечений металлопроката, там где диаграммы факторов проверки выполняются только по гибкости, а хотелось бы знать остальные параметры (прочность, устойчивость). Оцените пожалуйста схему, что не так? Версия скада 11.5
|
|||
|
||||
Конструирование силовых элементов зданий и сооружений Регистрация: 29.11.2006
Новосибирск
Сообщений: 59
|
Ок, уважаемый!!! Тогда почему при замене типа сечения все проверки работают? Усилие N появляется?
----- добавлено через ~7 мин. ----- и ещё.... по схеме это обычная шарнирно-опёртая балка, и почему бы не получить проверки на прочность и устойчивость??? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Конструирование силовых элементов зданий и сооружений Регистрация: 29.11.2006
Новосибирск
Сообщений: 59
|
Большое спасибо, действительно помогло.
Можно, только интересно, как с помощью скада решать такие мелкие задачки)) Спасибо всем, кто откликнулся)) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Добрый день. Подскажите как правильно разбить плиту на конечные элементы? Та часть плиты, которая находится ортогонально плоскости X и Y вопросов не вызывает (нагрузки тоже действуют по осям X и Y), смущает сетка, которая находиться по углом? Расчет выполнялся в программе SCAD 21.1
|
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
Скад не ругается на такую разбивку, расчёт прошёл на ура, предупреждений никаких нет. Я бы в данном случае оставил как есть. Вопрос в другом, удалять или не удалять плитные элементы под АЖТ, это зависит от того что будете считать и вообще предназначения схемы. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 54
|
Доброго дня суток. Выношу на критику расчетную схему вентиляционной трубы. Труба 40м, на отметке 15м горизонтальное опирание на пространственную решетку. Ветровой район 3. Прилагаю две расчетные схемы: по балочной схеме и с использованием оболочек. Задание: проверить несущую способность трубы на действие ветровой нагрузки. На сколько я понимаю балочная схема не совсем корректна(совсем некорректна) для данной постановки задачи, или все таки у нее есть смысл? По результатам видим, что растягивающие напряжения составляют более 400МПа, на мой взгляд они слишком большие. Заранее благодарю за любые комментарии по данному вопросу
еще вопрос: в 3.5м по осям(1м в свету) находится точно такая же башня, можно(нужно?) ли учесть взаимное расположение этих труб при расчете? Последний раз редактировалось zuko38irk, 06.06.2016 в 06:27. Причина: доп. вопрос |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
Добрый день.
Я только разбираюсь со скадом, поэтому задаю глупые вопросы: как надо вводить свайное поле в расчетную схему? Сейчас у меня каждая свая представлена как стержень, имеющий защемление в нижней части, т.е. запрещенные перемещения по х, у и моментам; возможные осадки по Z смоделированы связью конечной жесткости. Но как быть с верхним концом сваи? Полностью закрепить его от перемещений по х и у я не могу - своими глазами видел как размывает грунт вдоль поверхности сваи на глубину метра 3-5. В итоге у меня все здание стоит на сваях-"ножках", устойчивость которых естественно не обеспечивается, хотя я уверен, что в грунте свая работает иначе. Как правильнее поступить? Игнорировать свои домыслы и закрепить верхний конец сваи? Или ввести жесткую вставку хотя бы на половину высоты сваи от нижнего конца? |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
ret87, для каркасного здания предпочитаю фундамент все же в отдельной схеме рассматривать, т.к. при при кратковременных и особых нагрузках типа ветра/сейсмики характеристики основания будут несколько иными, а создание разных моделей для расчета по РСН не очень удобно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
Николай Г., эмммм... а как их рассматривать отдельно? У меня возникает приличный поворот вокруг z от ветровой нагрузки, плюс крен здания. Здание, будучи поставлено на абсолютно жесткое основание, таких деформаций не даст, соответственно, и картина распределений усилий будет иной. Я не придираюсь, мне просто хочется все же разобраться поглубже)
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
ret87, по ветру обычно хватает п Е.2.4.1. СП 20, если крутит от ветра каркас, что мне сложно представить, то уже диафрагмы ставить нужно или в перекрытиях/покрытии жесткие диски создавать. Крен здания обычно нормируется разностью осадок для столбчатых фундаментов и уж какой там крен на сваях, не уж то осадки такие большие?
Вообще без конкретной схемы весьма абстрактный разговор получается. Вариантов моделирования хватает, какой именно выбирать для конкретно решаемого вопроса и есть задача инженера. Если речь о обычном сарае без специфических исходниках и конструктива, то вполне реальную картину при раздельном расчете получите |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 54
|
Нашел ошибку в расчетах, пересчитал нагрузку, на этот раз сделал разбивку четырехугольными КЭ, сонаправил выдачу напряжений по местным осям y, Также добавил объединение перемещений на некоторых отметках по высоте, потому что трубу "плющило ветровой нагрузкой", напряжения Ny теперь получились около 60МПа, что вроде бы похоже на правду, не могли бы посмотреть схемку еще раз на наличие ошибок?
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
Прошу помощи. Просьба прогнать расчет и отписаться о результатах (Значения КЗУ). У меня на разных версиях SCAD 21.1 выдает разные КЗУ.
19:03:16 Вычисление усилий 19:03:17 Сортировка усилий и напряжений 19:03:19 Вычисление реакций в связях 19:03:20 Анализ устойчивости 19:03:20 Учитываются тангенциальные смещения в геометрической матрице жесткости 19:03:20 Параллельный конечноэлементный солвер PARFES 19:03:22 PARFES: - анализ матрицы жесткости 19:03:22 Анализ устойчивости системы для загружения 1. 19:05:23 Коэффициент запаса устойчивости системы 4.66522 ( форма 1 ). 19:06:53 Коэффициент запаса устойчивости системы 4.85267 ( форма 2 ). 19:08:16 Коэффициент запаса устойчивости системы 4.92169 ( форма 3 ). 19:08:25 Вычисление формы потери устойчивости системы для загружения 1. 19:09:02 З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О Затраченное время : 0:06:11 ( 7 min ) 10:24:24 Анализ устойчивости 10:24:24 Учитываются тангенциальные смещения в геометрической матрице жесткости 10:24:24 Параллельный конечноэлементный солвер PARFES 10:24:26 PARFES: - анализ матрицы жесткости 10:24:26 Анализ устойчивости системы для загружения 1. 10:27:21 Коэффициент запаса устойчивости системы 0.0357056 ( форма 1 ). 10:30:22 Коэффициент запаса устойчивости системы 0.141521 ( форма 2 ). 10:33:31 Коэффициент запаса устойчивости системы 0.291056 ( форма 3 ). 10:33:44 Вычисление формы потери устойчивости системы для загружения 1. 10:34:55 З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О Затраченное время : 0:11:12 ( 12 min ) Уголок.zip Последний раз редактировалось KACKADEP, 17.06.2016 в 07:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 15
|
Добрый день.. Уважаемые конструктора. Прошу совета.. В пространственной схеме здания торгового центра.. Коэффициент запаса устойчивости системы, не превышает 1.. Ошибка ли это в составлении схемы, либо не хватает конструктивных элементов!?
__________________
ЮЛИЯ |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.06.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 8
|
Добрый день, коллеги! Я хотела Вас попросить посмотреть адекватность составления расчетной схемы. У меня на работе все архитекторы, никто SCADом не владеет, и не с кем посоветоваться... Само здание - 3х-этажный жилой дом с полуэтажами, стены цокольного этажа и первые этажи (консольные) из монолита, выше - кирпичные. Рассматривала худший вариант - в фунд. плите поставила связи крестом (средняя линия по Х закреплена от смещения по У, средняя линия по У - от смещения по Х). Сейчас постараюсь задать упругое основание, еще ни разу не получалось (оно задается через спец. элементы?). Буду очень благодарна, если поможете. Большое спасибо!
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Nekrassova, Нормальная модель. Вопрос в том что вы хотите из нее получить?
1. Для начала вам надо понимать, что перекрытия (скорее всего) имеют шарнирное сопряжение с кирпичными стенами, а общие узлы не моделируют шарнир. 2. Модуль упругости кирпичной кладки рассчитывается по СП15, а не просто снижается в 10 раз по сравнению с бетоном В25. 3. объемный вес кирпичной кладки завышен, скорее всего. 4. у меня какой-то косяк с нагрузками: какие-то вырванные куски на отдельные элементы, их не проверить По факту ваша модель годится для расчётов фундаментной плиты и монолитных стен-колонн, расчёта осадок. Расчёт перекрытий нужно проверить отдельными моделями с шарнирным опиранием на стены. Кирпичные стены либо вручную, либо в каком-нибудь КАМИНе. Не бойтесь резать вашу модель на отдельные части или создавать несколько моделей для корректного моделирования работы отдельных частей сооружения. В одной большой модели расчёт ведется только в университете до получения диплома. Упругое основание задавайте коэффициентом постели, после чего моделируйте грунты в КРОССе и считайте осадки-коэффициенты постели в нём, для такого здания вполне сгодится, если грунты не специфические. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.06.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 8
|
SkyFly, огромное спасибо! Получить из нее хочу: осадку (как сделаю плиту на упр. основании) и армирование (больше всего волнуют консольные участки перекрытий и стен). Проект идет без экспертизы, до меня расчеты всегда отдавали сторонней организации, но сейчас я пытаюсь сделать расчет сама, иначе не могу считать себя полноценным конструктором)) Характеристики кирпича переправлю, согласна, что завышены (потереблю архитекторов, чтобы сказали достоверную плотность). Вот по поводу шарниров - это и правда вопрос, заделки естественно не будет. Попробую задать их, посмотрим, что выйдет. С нагрузками и у меня косяк! Полезная и снег приложены черти как Может это произошло в результате сохранения в 11 СКАД... Подправлю.
Я правильно Вас понимаю, имеет смысл посчитать перекрытие отдельно, задав при этом связи (X, Y, Z) в местах опирания на кирп. стены? Вполне логично, ведь верхушка здания (монолитное перекрытие и кирпичные стены) уже не будет работать совместно. Еще раз спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Архитекторы придут в ужас от вопроса по модулю упругости кипичной кладки =)) Спросите марку камня и раствора, вид кирпича, и посчитайте по СП 15.13330.2012 модуль упругости. Думаю плотность кладки они тоже не скажут. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
E=0.8E0 (п. 6.22 б))
E0=a*k*R a=1200, k=2 R=2 E=3840 МПа ----- добавлено через ~4 мин. ----- В вашей задаче модуль упругости не сильно повлияет на результаты, но на будещее, если вы используете поризованные блоки, лучше их расчётные сопротивления и другие характеристики брать не из СП, а из технических параметров, которые указывает изготовитель. Там же будет указана плотность кладки (а не отдельного камня) Последний раз редактировалось SkyFly, 29.06.2016 в 16:06. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.06.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 8
|
А я так поняла, что E0 - это и есть модуль упругости. Зашла на сайт производителя (RAUF), там все подробно расписано: и расч. сопротивление, модуль упругости для керам. блоков. R в моем случае 2МПа, а Eo=2000*R
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 118
|
Цитата:
Перекрытие прямо под нижним поясом фермы для чего? Жаль не увидел раньше пост, похожий случай у меня. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
Добрый день.
Хочется услышать мнение сообщества вот по такому вопросу: имеется железобетонная колонна сечением 600*600 высотой на 2 этажа. К ней примыкает пилон толщиной 200 мм и длиной 1300 аналогичной высоты. Как стоит моделировать сопряжение колонны и пилона? Жесткое - но тогда пилон воспринимает часть нагрузки, и, судя по эпюре сжимающих усилий в колонне, происходит парадокс: усилия на первом этаже меньше, чем на втором. Если же примыкание шарнирное, то тогда меняется картина напряженного состояния. Пилон все-таки в плоскости колонны имеет большую жесткость, что не может не оказывать влияние на ее работу. Так как быть? Подбирать армирование колонны при шарнирном примыкании, а армирование пилона - при жестком? Последний раз редактировалось ret87, 08.07.2016 в 10:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
Arikaikai
Есть. На пилоны приходится приличная нагрузка. Я боюсь вот чего: что реальная конструкция даст трещину по шву бетонирования между колонной и пилоном, в арматуре возникнут пластические шарниры, и они - колонна и пилон - начнут работать раздельно. Вот и боюсь недоармировать колонну, понадеявшись на пилон. Фундамент у них общий, если что. Offtop: Что-то слишком часто использую слово "боюсь"))) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
Ой, там все сложно))) На пилон опираются вышележащие балконы из сборного железобетона. Ну а на колонне стоит все здание. Грубо говоря.
Я дичайше извиняюсь, у меня нет большого опыта проектирования, но какой подвох может быть в картине по Q? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 2
|
Уважаемые конструктора! Могли бы вы посмотреть каркас здания.
1. Правильно ли заданы прогоны? (Я их задал шарнирными по uY с обоих концов и X с одного конца). 2. Назначены конечные элементы? (я назначил элемент №5 пространственные стержень, либо мне задать для балок и стоек другой тип элемента) 3. Шарниры вертикальным и горизонтальным связям? 4. А также интересно, стык балок в коньке будет шарнирным, если там 8 болтом М24 + ребра жесткости? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
Добрый день.
Как-то так получилось, что нужен совет по теоретическому вопросу. Допустим, мы рассчитываем поперечную П-образную раму. Данная система статически неопределима. В результате расчета в ригеле мы получаем следующий набор усилий: N - которая будут оказывать сжимающее усилие, что для меня стало открытием; M и Q. Если возникает необходимость выполнить подбор арматуры, то возникает вот такой парадокс: сжимающее усилие N сжимает растянутую зону от момента M. Поэтому с учетом всех силовых факторов я получаю необходимую арматуру диаметра 14, а при расчете только на M и Q - 18. И точно так же - ч учетом сжимающего N - арматуру подбирает SCAD. Насколько это правильно? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Убедитесь только что при возникновении M и Q у вас будет непременно возникать и сжимающее N.
Так же проверьте, какие M и Q возникнут при сочетании, когда N будет отсуствовать и армируйте по наиболее неблагоприятному варианту. В этом алгоритм скада и заключается, если считать в нём. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
SkyFly
Я понял эту ситуацию так: каркас у меня статически неопределимый, и в нем сжимающие усилия в ригелях возникают даже от вертикально приложенной нагрузки, а величины этих усилий зависят от соотношения жесткостей стоек и ригелей (это я вчера строймеха начитался). Так что N будет в любом случае. Но чтобы было интереснее, я могу показать характер распределения N по длине балки. И вот это ставит меня в тупик. И сразу задам вопрос вдогонку: SCAD выдает для этих балок одинаковое верхнее и нижнее армирование, армируя балки как сжато-изогнутые по аналогии с колоннами. А вот ручной расчет говорит, что сжатая арматура не нужна вообще. Кто и как оптимизирует результаты армирования в скад? Просто безоговорочно доверяя результатам Арбата по усилиям в выбранных сечениях? Последний раз редактировалось ret87, 20.07.2016 в 09:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Нет у вас возникает N из-за жёстких вставок. Посчитайте ригели без них.
Последний раз редактировалось SkyFly, 20.07.2016 в 09:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
А по каким усилиям? В разных вариантах моделирования я получу разные усилия.
Все это обсуждалось-переобсуждалось уже. Сколько людей - столько и мнений. Но если без жестких вставок, то тогда как замоделировать совместную работу балки и плиты? Ведь никто толком так и не ответил. Самая трезвая мысль: моделировать балки двутавром по методике, изложенной в Городецком. Но ведь он сам признает, что методика определения размеров эквивалентной тавровой балки далека от идеала. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Собирайте вручную нагрузки и считайте на изгиб. проверите порядок полученных цифр. Последний раз редактировалось SkyFly, 20.07.2016 в 10:16. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
У вас эпюра моментов пилой идет? Момент в балке увеличится на величину N*e. Тут были тему по этому вопросу, поищите
----- добавлено через ~2 мин. ----- Фактически жесткими вставками вы свою балку превратили в безраскосную ферму, и N это усилия в поясах фермы, которые нужно к моменту приводить |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
SkyFly, давайте сразу определимся, что я вам возражаю не потому, что люблю спорить, или что я - упертый баран. А потому что тема балочных перекрытия для меня больная и меня раздражают упрощения к подходам их проектирования.
Да, это издержки моделирования жесткими вставками. И при ручном расчете я могу принять суммарный момент M=Mp+Np*e. Но моя проблема в сжимающих усилиях в приопорных участках балок, которые уменьшают арматуру. Но это опять расчет просто балки. А она должна работать совместно с плитой. Если я правильно понял ваше предложение. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158
|
Смотрю результаты армирования в СКАДЕ для предварительной оценки, если сечение простое, верю проверкам по прочности из арбата. Верхнюю арматуру оставляю в любом случае - конструктивно, для формирования каркасов.
ИМХО Вот тут интересное видео на эту тему: https://www.youtube.com/watch?v=5ge6...layer_embedded |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
И с каких пор жесткие вставки не являются упрощенным подходом к моделированию ребристых перекрытий? Вы упрощаете сечение до фермы. У вас в приопорном участке растянута верхняя зона сечения. Вы должны это усилие сжатия Np*e добавить к опорному моменту точно так же, как и в случае растяжения в пролёте, тогда сжатие будет добавлять верхней арматуры по расчёту. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
Цитата:
В ручной проверке нет проблемы. Проблема в усилиях, на которые необходимо проверять балку. Есть несколько вариантов моделирования балочного перекрытия, и все они дают разные результаты. Видео посмотрю, спасибо. Пока получается, что данный подход больше усложняет картину, чем упрощает) Именно! А усилие сжимает эту растянутую зону! Это не мои домыслы. При расчете в Арбате только по опорному моменту арматура выше, чем на сочетание момента и продольной силы. Вроде прочитал все, что нашел. Видимо, понял не все. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Вы сами писали что в пролёте вы высчитываете общий момент суммируя момент и растяжение, умноженное на эксцентриситет.
Сделайте тоже самое с опорным моментом, прибавьте к общему моменту. растягивающему верхнуюю зону (и сжимающему нижнюю!!) сжатие умноженное на эксцентриситет. Суммарный момент возрастет, армирование тоже. 8.1.11 СП63 Скорее наводит тень на плетень. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
Понял вас. Я-то вводил в Арбат значения M и N, как реально существующего усилия. А по факту нужно переводить в эквивалентный момент.
За нормативку спасибо, этот пункт помню, но не думал, что его к балочным перекрытиям тоже применять можно. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
Заменил все балки с жесткими вставками на двутавровые сечения. Ну что сказать... Скрины эпюр N в приложении.
По результатам армирования: да, растянутая арматура теперь больше. Вот только если удалить из нее процент, который придется на армирование плиты, то я практически уверен, что получится то же самое армирование, что и на жестких вставках. А вот сжатая арматура практически не изменилась, хотя ручной расчет, вот прямо руками по формулам СП 63, говорит, что не нужна она там. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Я ничего не понял.
Растянутая арматура у вас в пролёте в рёбрах, и на опоре в плите. Сжатая наоборот на опоре в рёбрах; в пролёте -- в плите. Если вы сравниваете несколько расчётных моделей, вам надо определиться что вы будете считать эталоном. Лично я (лично я) считал бы эталоном "дедовские" ручные расчёты ребристого монолитного перекрытия и сравнивайте получившиеся значения из скадом и арбатов с ручной проверкой. Лучше всего, в идеализированной простой модели, что бы понять какая модель лучше отвечает вашей задаче. Цитата:
Если вы хотите посчитать одиночное армирование проверяйте его в арбате экспертизой сечений, или руками. И там про макс. процент не забудьте. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
Я тоже)
Основной вывод, который я сделал: каркас при сложных схемах нагружения работает несколько иначе, чем я думаю. А так же, несмотря на все попытки замоделировать совместную работу плиты и балки, я упускаю главное: арматура в плите, которая находится над балкой, будет работать тоже, и работать она будет гораздо эффективнее, чем арматура, находящаяся в пролете плиты. Вот как раз суммарная площадь балочной и плитной арматуры и даст искомую, полученную при расчете тавровой балки. Вот от этого и буду отталкиваться. Offtop: А еще мне через 2 недели сдавать стадию П, а такими темпами я ее к осени не сделаю. И, кстати, я склоняюсь к тому, что сжатую арматуру SCAD ставит потому, что весь элемент считает как сжато-изогнутый (растянутый). Последний раз редактировалось ret87, 20.07.2016 в 16:36. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Почитайте эту тему.
Тут много сказано по вашему вопросу. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 79
|
Здравствуйте!
Помогите ,пожалуйста, понять результаты расчета. Версия СКАД 21.1.1.1 1. Почему (и как это иправить) говорит о недостаточном сечении стен: "Размеры сечения не обеспечивает прочность бетона при действии Qy". Возможно я что-то не задала в расчетной схеме. Пробовала менять нагрузки и сечение- всегда выскакивает это предупреждение 2. Почему в некоторых местах на колоннах, например, возникает такой большой скачок армирования? Чем он обусловлен? Расчет прилагаю П.С. В 11 версии никаких предупреждений не было Последний раз редактировалось gattaga, 21.07.2016 в 09:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
gattaga, ужасная сетка, рзве эти элементы похожи на квадратные? (см. рисунок)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Собственно если вы отобразите результаты армирования вы увидите что ошибка возникает вот в таких вот "иглах". В принципе можете на это забить, но мне сложно придумать что вы будете делать с такими результатами расчётов. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Кроме того, проверьте максимальную ширину раскрытия трещин в колоннах, возможно 0.3 для кратковременного и 0.2 для длительного раскрытия слишком строго. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 79
|
SkyFly, вроде непосредствено на стенах сетка нормальная, все элементы квадратные, по оси 19 внизу косяки- да.
А вследствие чего возникают эти иглы? Как я думала, такие скачки могут быть как раз при острых углах. А они в квадратах... Можете объяснить прям на пальцах?)) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Каким образом вы предполагаете выделенные красным элементы квадратными? "Иглы" это форма конечного элемента, далёкая от равностороннего (треугольника или квадрата). Возникают они из-за некачественного и/или невнимательного моделирования. Сильно вытянутые элементы (треугольные или четырёхугольные) создают погрешности в расчётной схеме при вычислении усилий. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
Всем привет.
Подскажите правильно ли я задал объединенные перемещения? Моделирование ж/б перекрытия по проф. листу прикрепляемое шарнирно к балкам каркаса АБП.SPR |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
Цитата:
АБП1.SPR Пересохранил для версии 11.5 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Через объединение перемещений схема получается более универсальной, там же и плиту можно прикинуть.
Можно и без объединения перемещений, по узлам балок плиту пустить, задав очень низкий модуль упругости для нее (разумеется не годится для расчёта динамики). Можно нагрузку "конвертиками" собирать. На вкус и цвет. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130
|
Скад версии 11.5
Двухэтажное монолитное здание. Колоны, балки, перекрытия монолитно жёстко связаны. Плита толщиной 200мм. Подбалка ширина 400, высота - от низа подбалки до низа плиты 300мм. По результатм моей работы вынесли вердикт: армирование балок завышено, арматуру я перерасходую, запасы прочности чрезмерные. Ввиду того что в схеме есть неточности, некорректности и вообще схема грубая. Вопрос : какие недостатки в моей схеме, которые "видны сразу" ? з.ы. По краю плиты покрытия идёт ж.б. парапет (см. разрез д-д). Последний раз редактировалось Boris76, 26.07.2016 в 11:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
ССылки не работают.
По схеме: геометрически изменяемая система во множестве узлов (серьезный косяк в закреплениях, узлах. Ищите). Использовать жесткие вставки следует с осторожностью, скорее всего проблема при подборе арматуры в них. Неверно заданы исходные данные в постпроцессорах (коэффициенты расчётной длины) если вы рассматриваете балку как сжато-изогнутый элемент. Не понял снеговую нагрузку. Это вы ее со снеговыми мешками прикидывали? Должен быть вариант без снегового мешка. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130
|
Цитата:
Пожалуйста, поподробнее про "геометрически изменяемая система". Основание колонн - жёсткая заделка, узлы сопряжения балок с колоннами жёсткое. Никаких шарниров. Есть диафрагмы-стенки. Какие ошибки есть в закреплениях? Балки воспринимать должны как вертикальные (люди, кони) , так и горизонтальные нагрузки (ветер). Вместе с плитами и т.д.. Так что наверно балки надо уж рассматривать как сжато-растянуто-крутяще-изогнуто-вогнутые элементы. Извините. А как правильно? Какие коэффициенты расчётной длины надо назначить? Как для стойки с жёстко заделанными концами? Т.е. 0.5? |
|||
|
||||
Administrator
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409
|
Boris76,
Как добавить вложение в сообщение? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Напишите подробнее об этом способе, пожалуйста. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Вы можете в постпроцессорах задать малую величину раскрепления из плоскости, и проблем не будет, вы ведь не общую устойчивость оцениваете? (см. вложение)
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Да вроде никаких особых косяков вот так сразу не видно. Искажение могут давать только жесткие вставки (и особенно галочка "учитывать равномерно-распределенную нагрузку на жесткие вставки" при линейном расчёте, я с ней так и не сладил, при ее включении у меня сильно завышенные значения выводились). Для того чтобы понять есть ли ошибки в геометрии схемы, соберите нагрузки вручную, посчитайте балку как тавровое сечение в арбате. Если получили очень разные значения, ищите ошибку в схеме. Последний раз редактировалось SkyFly, 26.07.2016 в 17:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130
|
А что не так с жёсткими вставками? Не надо ставить галочку? Что значит вы с ней не сладили? "Сильно завышенные" - т.е. неправильные? Извините, если не догоняю
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
В прошлый четверг ездил за консультацией к опытному конструктору, со своим металло. каркасом. Когда он смотрел расчетную модель ткнул пальцем на жесткие вставки со словами "Будет беда". Он показал, что мои второстепенные балки имеют продольные усилия растяжения и не имеют изгибающего момента, что не соответствует работе балки, т.к. это изгибаемый элемент. После этого я убрал вставки и момент в моих балках проявился.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Когда вы делаете конструкцию на жестких вставках, вы превращаете конструкцию в ферму, где момент раскладывается на сжатие верхнего и растяжение нижнего поясов. В результате ваш (по классике) изгибаемый тавр становится внецентренно сжатой плитой и внецентренно растянутым ребром.
Ставить или не ставить галочку я так и не разобрался. Но при ее включении у меня (на старом еще скаде) выплывали неадекватные завышенные усилия. Задайте ваш вопрос конструкторам которые раскритиковали вашу схему. Я кроме жестких вставок после минутного изучения схемы криминала не нашел (кроме геом. изменяемости схемы при расчёте) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Если речь о сталежелезобетонном перекрытии, то при обеспечении совместной работы балок с бетоном, балки вполне себе можно сажать на жесткие вставки. И будут они именно что внецентренно растягиваться, а не изгибаться. |
|||
|
||||
Цитата:
Просто в руководстве SCAD авторы рекомендуют их использовать, но я вот пока сколько схем видел везде без них обходятся. |
||||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Хороший дядька. Хоть и сдавал ему экзамен по ЖБК 5 раз )))
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
вопрос в том как лучше моделировать:
1) стержень в плоскости плиты; 2) стержень ниже плоскости плиты и соединен жесткими вставками. здесь вот статься такая от скадовцев: http://scadhelp.com/downloads/article-1.pdf пишут, что надо через жесткие вставки, но вот при создании расчетных схем многие их не используют, а просто стержень в плоскости плиты оставляют. Сейчас ещё в SCAD 21.1 появился такой ниструмент: смещение срединной плоскости пластин. Никто пока не пользовался, не разбирался с ним? |
||||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
|
|||
|
||||
Пытаюсь проектировать Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 13
|
Люди добрые! Необходима ваша помощь, т.к. я еще совсем зелёный!
Появилась задача посчитать безбалочный монолитный каркас. Здание административное трехэтажное, сетка колонн 9х9м. Подобные конструкции никогда не считал ни вручную, ни в SCAD (считал только пространственные рамы и плоские). В итоге разделы КЖ и КЖИ заказали подрядчику. Но мне бы хотелось самому научиться считать такое. Подрядчик показал предварительно конструкции каркаса (см.вложение): плита 220мм и капитель 450мм, капитель в плане 3х3м. Отсюда вопросы: 1. Как в расчетную схему в SCAD вводить капители (объемное тело или же дополнительно как-то плиту с объединением перемещений или на жестких встаках) и надо ли вообще ее вводить в расчетную схему? 2. Или не вводить капитель в РС, а считать ее отдельно только на продавливание? Тогда как учесть то, что расчетная длина перекрытия с капителью меньше, чем без нее? Моменты же будут меньше, будет и меньше рабочая арматура? Неужели ввести жесткие вставки по размеру капители в плане (3х3м)? Очень надеюсь на вашу помощь. Я даже не знаю, с чего начать, где искать подобное, как будет правильнее? Если кто-нибудь поделится расчетной схемой для скад из своего опыта, буду очень признателен. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Плиты - нет, оболочки - да.
Offtop: Сомнительная штука. На таких пролетах лучше либо балочный, либо кессоны... Цитата:
Цитата:
не путайте жесткие вставки и абсолютно жесткие тела (АЖТ, "твердое тело" в SCAD). Это дофига разные инструменты. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130
|
Цитата:
Цитата:
Не заморачивайся. Пусть пойдёт в запас прочности. |
|||
|
||||
Пытаюсь проектировать Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 13
|
Да, тупанул, перепутал) я и имел ввиду АЖТ, которые обычно вводят в РС по размеру сечения колонны, когда она пересекает безбалочное перекрытие.
А я и не додумался сразу... Подрядчик обозвал узел "капитель", я и подумал что это самая настоящая в своём понимании капитель. Цитата:
О, спасибо большое за хэндмейд! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да она от этого капителью быть не перестала. Просто капитель может работать на продавливание, а может не только на него. Всё, что написал Boris - про небольшие капительки для продавливания.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Ничегосебе вы "запасы" берете. С сеткой 9х9 расчет плиты без капителей, только продавливание... бред полнейший.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149
|
Здравствуйте уважаемые Коллеги и Форумчане! Оцените пожалуйста более опытным взглядом, арку пролётом 18 м из ЛСТК
переживаю за: 1. большие перемещения по Z, насколько они допустимы для ЛСТК? 2. проверка сечений (напряжения), насколько допустимы критерии проверки напряжений по СНиП (послушать почитать Нехаева Г. А. если надо) 3. промерзание конструкции скад в 21
__________________
Все, что делается, все к лучшему ... Последний раз редактировалось Евгений Никифоров, 29.07.2016 в 11:19. Причина: вложение |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130
|
Цитата:
Ещё по краю плиты покрытия идёт железобетонный парапет, на котором лежит мауэрлат. Я не стал вводить этот парапет в качестве несущего конструктива, взял вес его как нагрузку. Про изменяемость геометрической схемы. Может дело не в глюке разных версий? Действительно в схеме что то не то? Какой связи не хватает? Последний раз редактировалось Boris76, 31.07.2016 в 09:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
Цитата:
1. Если не ошибаюсь, то прогиб Lрасч/300 (приложил документ, там именно такой принят) 2. Проверка ЛСТК по СНиП недопустима, т.к. не учитывает некоторых особенностей расчета. Если нужно для экспертизы, то заказывать СТУ Offtop: (например ЦНИИПСК им. Мельникова может свой СТО 0063-2012 за деньги распечатать (наверно) ). Если проект не идет на экспертизу, то подойдет любая инженерная методика (справочники, eurocode3). В твоих исходных данных не увидел расчета геометрических характеристик редуцированного сечения, значит как минимум напряжения ты получишь неверные. По этому пункту тебе лучше задать вопрос в ветке по металлам, а здесь нужные тебе специалисты могут его не увидеть. 3. Арка ведь утепленная, что должно промерзнуть? Offtop: p.s. за ссылку на Г.А. Нехаева спасибо |
|||
|
||||
Добрый вечер всем! Попросили оценить сделанную кем-то схему малоэтажного жилого дома на свайном фундаменте с балочным ростверком. Тема эта для меня достаточно новая, поэтому прошу тех, кто моделировал подобные вещи помочь разобраться.
В схеме сваи, заданные с помощью КЭ 51, объединены фиктивными стержнями большой жесткости. Я не могу понять зачем. Если это моделирование поверхности, на которой располагается непосредственно ростверк, то я сомневаюсь что это адекватное моделирование. Плюс к тому, в схеме не заданы никакие параметры грунтового основания самого ростверка. Мне кажется, что вместо данных стержней большой жесткости правильно было бы задать коэффициенты постели на оболочечные элементы, которыми смоделирован ростверк. Подскажите, верно я думаю? или же есть логика в имеющейся модели? Модель прикладываю. |
||||
|
||||
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 18
|
объект в г. владивосток, первые 2 этажа - парковка, остальное офисные помещения. Что то его крутит, не могу понять, может что то с коэф постели намудрил и специальные элементы не так задал. Экспериментировал насчет специальных элементов в плите и ленте, ставил 300т, моменты в сваях пропадали и все становилось очень даже красиво, почему его так крутит, не могу понять, откуда моменты в сваях 20тонн. Уважаемые специалисты, прошу посмотреть схему и сказать что вы об этом думаете, начинающий, хочу знать все, читаю книжки, очень люблю когда меня учат хорошему.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Схема должным образом не "закреплена" внизу.
И, интересно, одни элементы имеют связи по 6-ти степеням свободы, другие имеют коэф. постели в одной схеме. Странно... Думаю, что вам нужно учиться программам МКЭ. Хорошая хотелка. Сначала узнайте, как правильно соединять элемент "стержень" с элементом "пластина". |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 18
|
почему она должным образом не закреплена, не обоснованно. В проекте используется 2 типа фундаментов: лента (плита) и сваи. Соответственно закрепление плиты по оси Z у меня выполненно при помощи коэф. упругого основания, а по X, Y специальными элементами. Конечно сваи нужно защемлять по 6 степеням жестко, поэтому варианты закрепления фундаментов у меня есть, и да, в одной схеме. Почему возникло предположение, что я не могу соединять стержни с пластинами, все в триангуляции сделано правильно, посмотрите внимательно перемещения в результатах расчета, если бы я делать этого не умел, скажу вам по секрету, были бы совсем другие результаты. Если обоснуете свои предположения, буду благодарен, а насчет хотелки вы правы, было бы хорошо, если бы все давалось легко, при помощи одного только желания, но в моем случае это не так. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Отчего ж...Лента имеет жесткость в гор. направлении за счет работы грунта, сваи в гор. направлении грунт игнорируют, т.е. нет бокового коэф. постели для свай.
Кто учил? Цитата:
Цитата:
Куст свай имеет податливость по Z, причем не равный податливости одной сваи. Да и С2 для пластин без законтурных элементов бестолковый. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 18
|
спасибо за разъяснения, хорошо что есть такие люди, буду разбираться! Доставляет удовольствие работать в скаде, поэтому буду делать работу над ошибками, плохо конечно, что на данном этапе уже строят дома по моей схеме расчетной, хочется чтобы все было правильно, нужно было больше посвящать времени во времена студенчества, начал разбираться только на 4 курсе, еще раз большое спасибо! |
|||
|
||||
инженер-конструктор КМ Регистрация: 02.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65
|
Добрый день.
Схема небольшой котельной, пристроенной к зданию. В этой котельной расположена балочная клетка. Не получается нормально её сделать. Если делаю балки шарнирными, система становится изменяемой и SCAD отказывается считать. Сделал часть жесткими без шарниров. И сейчас у меня в середине жесткой балки SCAD выдает перемещение 1700мм. Программа лицензионная 21.1.1. Может я что не так строю? |
|||
|
||||
инженер-конструктор КМ Регистрация: 02.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
С-Пб
Сообщений: 174
|
Я пару минут в ступоре сидел смотрел на то как происходят пермещения в вашей схеме, ну посмотрите какие вы шарниры назначили балкам, корень всех проблем в том что у вас назначена свобода перемещения по Z главным балкам площадок, уберите хотя бы это для начала и вам уже будет легче.
Грубо по крестьянски подправил вам шарниры. Последний раз редактировалось PSV, 02.08.2016 в 16:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Первый раз работаю в этой проге. основные вопросы были по связям, комбинациям и назначению КЭ, точнее коэф. расчетных длин.
А еще важное, начитался тут про краны, и как задавать в пространственной схеме так и не определился. Поэтому жду советов. Покрытие типа молодечно, с прогонами, кровля из сэндвич-панелей. Нужно запроектировать подвесной кран, пути сделал, а сам кран как задать в раздумьях. Последний раз редактировалось LD[58RUS], 08.08.2016 в 09:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 5
|
День добрый! Сильно не ругайте, совсем мало в Скаде, читаю литературу Семенова, Габитова. Столкнулся с проблемой над которой мучаюсь уже который день
Смотрите, как я понял из учебника, для построения схемы фермы, мне нужно ввести перекладины которые должны перераспределить усилия. В учебнике сечение этих элементов не дается, но как я уже прочил на форуме, эти элементы моделируются при помощи АЖТ. Я попытался ввести АЖТ, но я в чем-то явно дал промашку, никак не пойму в чем. В итоге мне скад пишет, что не заданы все жесткостные характеристики. Скад 11.5. Если не сложно, дайте дельный совет) Спасибо. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 03.02.2008
Ставропольский кр. г.Невинномысск
Сообщений: 1
|
Добрый день! При расчёте столкнулся с такой ситуацией при использовании КРОССа, чётные интерации дают одну картинку коэффициентов постели, а нечётные интерации дают другую картинку коэффициентов постели, уже не знаю что и думать , считал в скаде версии 11.5 и в версии 21.1, результаты в обоих версиях получаются одинаковые, картинки прилагаю с деформациями так более нагладно, пронумерованы с 1-й по 8-ю в соответствии с интерациями. Может ранее уже всплывал этот вопрос, тогда прошу прощения, не нашел.
__________________
FSA Последний раз редактировалось Серёга Фёдоров, 17.08.2016 в 21:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127
|
Помогите пожалуйста разобраться с сейсмикой. Расчетная схема перешла в наследство, необходимо задать сейсмику 7б + 1б по грунту. При использовании метода Ланцоша выдает ошибку: «Блочный метод Ланцоша:особенная матрица жесткости К или отсутствие сходимости на интервале доверия. Попытайтесь уменьшить размер блока и Try to reduce the size of block and required number of Ritz pairs from single trust interval»…с сейсмикой работаю второй день, по этому сам тут явно не справлюсь. (фундаменты в схеме будут свайные просто сейчас нет данных по сваям). Также не особо понятно "направление вектора крутильного воздействия" при учете крутильной компоненты.
или может лучше использовать метод итерации подпространств, но тогда какое число форм собственных колебаний задавать? p.s. scad 21 Последний раз редактировалось o_O, 16.08.2016 в 15:44. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149
|
Рад приветствовать! Благодарю за внимание.
В существующих подобных ангарах (меньшего пролёта) промерзают углы по периметру, и в местах крепления второй (наружней) арки из "ежей" крепления рёбрами (t=1.5 mm) С прошедшим днём строителя всех!!! ----- добавлено через ~34 мин. ----- схема выполненна в скад 21 )) т е редуцированное "более менее" будет сниповскими формулами допустимо? Проект под частную застройку, с перспективой на прохождение экспертизы. Но по слухам экспертизу пройти с ЛСТК трудно... вот пытаюсь разобраться и имеет ли смысл вообще спасибо за примеры расчётов
__________________
Все, что делается, все к лучшему ... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 17
|
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста по расчетной модели. (Scad 11.5) . Проектирую металлический навес для автомобилей 7х6 м. с одной стороны консоль. (смотрите фото) Не знаю все ли сделал правильно. Подобрал в постпроцессоре профиль из двутавра №22 . При анализе результатов получается перемещения в узлах с передней стороны около 30 мм, его раскручивает. Допустимо ли это? Правильно ли создал схему?
Спасибо ! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Скорее нет.
1. Все опоры прикеплены к Земле жестко, т.е. наложены все 6 связей. Такое возможно только при замоноличивании стальных элементов в массив бетона. Думаю, Ваши базы не такие. Вникайте в шарниры. 2. Все сопряжения элементов жесткие. Т.е. наложены все 6 связей меж собой. Такое возможно при соединении на сварке, с соответствующим обеспечением прочности узла, с учетом всех сил и моментов. Думаю, Ваши узлы не совсем такие. Вникайте в шарниры. 3. В составном элементе 81 раздвижка видимо 220 мм, а не 220 см. 4. Элементы 44-47 не имеют связей с системой. Совместите узлы.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.09.2016 в 09:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 17
|
Цитата:
2. Задал сопряжение балок и прогона шарнирное. Задал шарнир UY 3. Раздвижка 22 (см) 4. Узлы совместил Сейчас уже на что-то похоже. Но в узлах 21-25 получаются большие перемещения по Z. Подскажите пожалуйста куда копать? Что опять сделал не так? Спасибо! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Подчистите нагрузки, лучше задать все заново. У Вас соб. вес повторяется по 3-7 раз. Не нажимайте на кнопку " соб вес" каждый раз. При наложении одинаковых цифр на диаграмме цифра кажется одной.
Что за снег 160 кв.м.? Не РФ? И зачем-то приложили снег к поперечной балке (наример эл.120) - снег же ритмично УЖЕ приложен к прогонам. К крайним должно быть кстати полнагрузки. Учитесь собирать нагрузку с площади.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Есть вопрос. Одна железка к другой прикручена 4-мя шурупами. Замоделировал контакт кучей односторонних связей. Нелинейный расчет выдает обратные перемещения. Что не так я задал? SCAD 21.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
352-е должны работать только на сжатие, при растяжении - выключаться. Таким образом, ожидается, что два шурупа сверху растягиваются, два снизу - практически не напрягаются, только на срез. Пр этом консоль должна гнуться вниз, а не вверх. Где-то проблема с 352... Через час: Снизил упругость связей до 70 т/мм, и фсе посчиталось корректно. При 80 т/мм вычислителю шапку сносит...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2016 в 13:54. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А так - есть некоторые замечания к исходным.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну это полный крендец. 14 и 25 - это признак глубочайшей ошибки в котором-то из расчетов.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Цитата:
Обращаю внимание и на замечания к исходным данным. Проверьте, как и это отразилось на РСУ и на подборе арматуры.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 8
|
Забил схему заново. уточнил в схеме отдельные моменты: в уровне отметки 0.000 запроектирован ж/б пояс 0,4х0,2м (соответветствено расчетная высота колонны 4м), фундаментные стены указаны. Результаты по колоннам - 4d12
Это вообще реально? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Конечно реально. 16 тонн на пучок, на плече 0,3 м момент 5 т*м, не хватает что ли? А самому вручную прикинуть одно хотя бы сечение слабо?
А если сильно хочется толстой арматуры, примите сечение 300х300. И кстати, что стало с Лировским? Вы же сравнивали...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2016
Сообщений: 7
|
Здравствуйте!Помогите разобраться с анализом результатов расчета,пожалуйста!Я провела расчет,и при оформлении отчета в результатах в документировании в жесткости сечения изображается коробчатое сечение из швеллеров по типу двутавра. Не могу понять,что сделать ,чтобы выводилась реальная картина сечений. Для пробы завела одну колонну и результат тот же. Фото проблемы прилагаю.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Сам чучмек.
Кстати, в СКАДе 11.5 прогиб шарнирного стержня вычислялся и рисовался как защемленного. Когда устранили, неизвестно. И вообще неизвестно тем, кто пользуется. Я же про "обновиться" - недавно я нечаянно разрешил обновиться Wind 7, обновился до 10-го, но только на треть. Полдня спасали. Фсе перезалили заново. Разве можно обновить домашний скад?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
в Кристалле был какой-то косяк подобный, но несколько ином. Исправляли где-то в 2013-2014м.
Я не предлагаю обновлять 11.5 до 21.1. Но если уж пользуешь 11.5, то пользуй последний его билд. Это, вроде, апрель 2016го или осень 2015го... Можно. Ключ на 11.5 подходит ко всем билдам 11.5, каким бы ни был этот ключ. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2016
Сообщений: 7
|
Файл не могу. Скад рабочий, а из соображений безопасности доступа к нэту нет.Так что только фото.
А на счет обновлений скажу программистам,может поговорят. У нас просто филиал и скад получаем через сервер от главных. Все не просто...Эххх... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
1. Все стержни меж собой "сварены" - тип 5. Уже нехорошо. 2. Колонны из ][, ригели из 40К2 - это осознанно? не наоборот ли надо? 3. На перекрытии нет полезной нагрузки - ? 4. Нагрузка от сэндвич-панелей (как я понял СП) на кровлю странная, на два узла... 5. Дальше не смотрел.......
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Ж.д. вокзал в Сургуте. Существующая ферма пролетом 24 метра + консольный свес 12 метров, высота по обушкам - 1,56 м. Проект конца 70-х
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
gorbun, четвертый снеговой, семидесятые. Значит вряд ли там на покрытии какая-то сильно легкая кровля. А так как снега в Сургуте не так уж и много (всего 4 снеговой), да еще и с точки зрения жесткости в 2 раза меньше (то есть всего 120 кг/м2), то постоянные нагрузки могут быть ощутимо доминирующими. А при этом консоль в половину пролета очень даже приятна для конструкции с точки зрения жесткости.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
2) Что мешает перед заданием вопроса здесь на форуме самой запустить проверку схемы на ошибки? Дыбы на вкладке "Управление" есть аж целых 2 кнопки для этого. |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
1) Оказывается вопрос был - почему не проходит Линейный расчет? Лично у меня он прошел в 21 версии за 3 секунды, правда есть предупреждения. 2) Оказывается вы свою схему строили в 11 версии, тогда понятно почему таких предупреждений не было, а второй кнопки на проверку из вкладки Управление в 11 версии вообще нет. 3) Что вы хотели вообще сконструировать? Раму, ферму? У вас 1-й тип КЭ - он для плоских рам не подходит по описанию. 4) Стержни не разбиты, т.е. говоря простоым языком - обязательно все отрезочки должны разбиваться при соприкосновении с другим стержнем и иметь при соприкосновении общую точку (узел). - У вас половина схемы не скреплена вообще по этому правилу. Бывают исключения, конечно, но думаю, что не в вашем случае. Значит, необходимо на вкладке "Узлы и элементы" воспользоваться двумя функциями по разбивке стержней. После чего в правом нижнем углу кол-во элементов у вас увеличится до 93-х. 5) В некоторых местах есть близкое расположение узлов, но это разные узлы - это так задумывалось? Ошибки нет, но странно это. Последний раз редактировалось DENver_M7, 11.10.2016 в 15:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.06.2015
Сообщений: 4
|
В скаде только учусь работать(студентка), модель импортирована из ревит,версия Скад 21.1. Нагрузки и закрепления делала по видеоурокам и конспектам. Всё считает(но по моему долго). Преподаватель говорит, что скад выдаёт нереальные перемещения и надо искать ошибку. Всё перепроверила много раз, не могу понять причины. Посмотрите пожалуйста опытным взглядом, что же я сделала не так. Заранее спасибо.
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 116
|
Оксана89
Похоже Вам еще многому предстоит научиться ибо в СКАДе у Вас нет никакой расчетной схемы. Или не сохранили или программа неожиданно была закрыта, но расчетной схемы никакой нет. У меня вот такой вопрос назрел. В связи с чем расчет усилий для изгибающих моментов в SCAD отличается от ручного расчета? Особенно это характерно для рамных конструкций. Там какойто коэффициент еще присутствует или чтото другое? Вопрос касается версии 11.3 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Это полная задница, и ея потребляли тыщи пользователей в течение годов... Оксана89, у Вас модель есть и работает. Есть совпадающие узлы. Мой комп прожевал за 4 минуты. А так разбивка мелкая, точность расчета неразумная, метод тоже, можно пошустрее расчет настроить. Перемещения нормальные - по горизонтали вообще меньще сантима, по вертикали - 12 см - ну какова земля, такова и осадка. Постель задана видимо сообразно грунту. Почему бы 8-этажке немного не осесть?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2016 в 20:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 116
|
Ильнур
на какую тогда версию лучше перейти ? другие пока не встречал. Повсюду пока натыкался лишь на 11.3 хотя и сам понимаю что она уже устарела ----- добавлено через ~1 мин. ----- кстати заметил что если шарниры вводить в ригеле то моменты вообще идут нулевые, словно усилий никаких и не было |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Не понял - если вводим шарнир, то момент и должен быть 0. Это же шарнир....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
SCAD Office (версия 11.5.3.1)
Покупать ничего не нужно, ключ от 11.3 подходит к 11.5... много чего исправлено и дополнено, но появились и новые "косяки", например в новых РСУ с сопутствием... Подскажите пожалуйста, что то голова к концу недели совсем квадратная, не могу понять что я делаю не так. Есть плитный фундамент 9,65 х 7,2м на естественном основании, грунт по Пастернаку, нагрузка на грунт с учетом СВ фундамента порядка 715т, прикинул вручную среднее давление на грунт, получается в районе 10т/м2, (715/9,65/7,2=10,3т/м2), смотрю на реактивный отпор грунта в скаде, а там максимум 6,3т/м2, как такое может быть? Что я делаю не так? На глаз, с учетом момента от горизонтальной силы, максимальное давление должно быть порядка 25-30т/м2... |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47331
Сказать что то конкретное без схемы вряд ли получится... Последний раз редактировалось G-E-K, 09.11.2016 в 15:32. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
По поводу моего вопроса с фундаментом...
Разобраться почему такое малое Rz при моделировании грунта по Пастернаку я так и не смог, есть некоторые мысли, но пака оставлю их при себе. В общем смоделировал грунт в Кроссе, при такой модели грунта с Rz все в порядке, по армированию сходимость двух различных моделей грунта прекрасная, отличия в моем случае в пределах 5%. Для себя сделал вывод что использовать модель грунта в SCADе по Пастернаку для простых фундаментов вполне оправданно, при этом Rz вычисляется не правильно. ----- добавлено через ~24 мин. ----- Ну я бы не зарекался, по себе сужу, пропустить какую либо "мелочь" особенно в больших схемах, проще простого... Без схемы вам вряд ли кто то сможет помочь. Как возможные варианты (если явных ошибок действительно нет) - у вас излишне "точная модель", в общем случае излишне подробная модель может привести к настолько плохой обусловленности матрицы, что выполнить расчет не получится ни с увеличением точности, ни другими представленными алгоритмами, возможности программы не безграничны... - кроме того, к плохой обусловленности матрицы приводит большой разброс жесткостей элементов, например использование вместо жестких тел элементов с умышленно "задранной" жесткостью, либо наоборот присутствие элементов со слишком малой (нулевой) жесткостью и т.п. - так же к плохой обусловленности приводит слишком густая сетка элементов, "вырожденные элементы" (например очень узкие прямоугольники вместо квадратов, либо треугольники с одним или двумя очень малыми углами). Последний раз редактировалось G-E-K, 09.11.2016 в 16:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
Пичалька. Схема вообще не моя - коллега страдает) Все стандартные проверки проходят без нареканий. Жесткости я проверил - никаких элементов с нереальными жесткостями в ту или иную сторону в ней нет. Я боюсь, что для понимания сути данной ошибки необходимо неплохо владеть теорией метода конечных элементов, а так же знанием, каким именно способом скад решает уравнения метода перемещений... В поддержку написали - теперь ждем-с.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
Поддержка мало чем помогла. Ошибку нашли сами. Проблема была в моделировании свайного фундамента. Изначально сваи были выполнены стержнями длиной до точки защемления в грунте по СП24... Работа сваи в грунте была задана через связи конечной жесткости под нижним концом. От геометрической изменяемости уходили тупо закреплением ростверка по х и у. Так вот СКАД не мог выполнить расчет именно в такой постановке. После того, как "защемление" сваи было выполнено введением связи по х, у, углам поворота, а трение ростверка по земле - связями конечной жесткости по всем узлам ростверка, расчет пошел.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Добрый день! Возникла формальная необходимость посчитать существующую плиту покрытия (толщина 1,4 м, размер в плане 15х6, под ней в пролете расположены опоры в виде стен) . Задал ее в скаде, наложил соответствующие связи, назначил жесткость и указал основные нагрузки на нее. По результатам расчета вышло, что прогибы получаются копеечными (до 0.03 мм по z). Решил проверить: убрал все связи, кроме шарниров по контуру и решил посчитать прогиб от собственного веса в программе и руками. Руками вышло почти ровно в 100 раз больше (20 мм с копейками от ручного расчета и 0.18 мм в скаде). Подскажите, пожалуйста, что не так? Бетон до этого в скаде не считал.
Да, и при соответствующем понижении модуля упругости (в 100 раз) прогибы совпадают с ручным расчетом. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Посмотрел жесткости - какие-то странные приняты числа. Попробуйте установить модуль упругости, уменьшив начальный в 5 раз. Как вы считали "руками"? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Цитата:
Модуль упругости - начальный/(1+2.5) (по СП 52-101-2003 п. 5.1.13). Бетон В25. Руками считал по п. 6.47 пособия к СНиП 2.08.01-85. Правда, в первоначальном моем расчете была ошибка - в качестве пролетной длины взял сторону наибольшей длины. После того, как пересчитал, хотя бы порядок величины прогиба стал соответствовать тому, что выдает скад. Однако, по поводу столь малых перемещений все равно имеются сомнения, так как нет интуитивного ощущения, как ведет себя такая плита, но все же тяжело верится, что деформации настолько малы. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
это решение неочевидное, странное.... и еще приходят на ум .... вредительское
если оставлять железобетон, надо бы подумать о конструировании перекрытия разной жесткости, или изъятие неэффективного бетона. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Еще раз обращу внимание - плита существующая. Объект давно стоит и все с ним нормально. Просто на эту самую плиту поставили пару тонн оборудования и теперь технадзор требует заключение о ее НС. Причем оборудования всего пару тонн, капля в море. Но все же интересно, неужели у нее правда столь малые деформации?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
есть вопрос к модели плиты... всё же пролет 6 метров при толщине 1.4м.,...
я чуть переделал схему... ----- добавлено через ~4 мин. ----- 1. ... /убрал часть связей по Х/, или предлагаю замоделировать и часть стен.. 2. технически возможно учесть физ нелин /правда итерациями и вручную/... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как Вы получили на пролете в 6 метров прогиб в 20 мм у плиты толщиной 1.4 метра? Это сверхжесткая толстенная бандурина. Понятно, что у неё нагрузка от собственного веса в 7 раз выше, чем у плиты толщиной 200 мм, но она при этом сама по себе жестче в 343 раза (в упругой постановке). И если в прогиб в 20 мм плиты толщиной 200 я верю, то в прогиб этого монстра в 20 мм - ни за что.
Расскажите, всё же, историю возникновения такого решения, как фундаментная плита из-под высотки на покрытии. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Цитата:
История? 10 лет назад некие товарищи из Сербии (или Хорватии, об этом история умалчивает) запроектировали стадион. Навес этого стадиона держится на ферменных башнях и вантах, которые крепятся к верхушкам этих башен. А края этого навеса (площадью которого примерно 110х40) подпирают такие ферменные стойки (см. скрин выше), которые и опираются на эту плиту. Башня, которую она покрывает, высотой 21 м и в ней располагается лестница. А моего замысла и участия/содействия в сооружении такой плиты там нету. Да, кстати, на этой плите еще экран 6-ти тонный стоит. Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
ручной прогиб с прогибом из МКЭ не сойдется. И они оба не сойдутся с реальным - не пытайтесь. Покажите увеличение момента и сравните с несущей способностью. Накидайте отчетов из программ, шрифт побольше, межстрочное расстояние побольше - получите томик на 15 страниц - его и вручайте технадзору.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Просто в присланной Вами схеме тип сменился с 19-го на 44-ый. Да и с этой моделью сильно мучиться не стоит, просто уж очень прогибы смутили.
Цитата:
В любом случае, всем спасибо за помощь. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2016
Сообщений: 2
|
SergeyKonstr, кусок плиты толщиной 1 см - это я знаю, да.
насчет жесткости пружинок - поменяла со 100 на 35 из расчета, что ср. коэф-т постели равен примерно 200, результаты по армированию почти не изменились я думаю, это не ошибка даже, а такая интерпретация скада на работу схемы? Последний раз редактировалось Lena37, 18.11.2016 в 16:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Ткните, например, в РСУ в эл. 78632
Nх=-99,66 Мх=22,37х0,47=10,51 10,51/0,106667=98,53 - на одной грани это растяжение, на другой сжатие. 99,66> 98,66 (на одной грани (-99,66- 98,53=сжатие, на другой грани (-99,66+98,53=сжатие)) Арматуре неча делать. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242
|
А как это можно сделать? Мне то же интересно поэкспериментировать
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1
|
Встала задача моделирования линзообразной деревометаллической блок-фермы в SCAD. Верхний пояс фермы - деревянная арка, нижний пояс - металлическая пластина толщиной около 1 мм. Пластину подключал к решетке через объединения перемещений узлов. Помогите разобраться, правильно ли работает конструкция, все ли я учел в расчетной схеме (я не профи в скад), может нужно дополнительно вводить какие то связи в узлах подключения решетке к ферме. Заранее благодарю
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.06.2015
Сообщений: 4
|
Добрый вечер.В Скаде я новичок,надо было фундамент плитой ж/б переделать в свайный. После триангуляции элементов ростверка вылезла куча ошибок.Подскажите пожалуйста как исправить схемку?
Буду очень благодарна за любую помощь |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Какое странное? Много? Мало? Где именно и что например? И т.д... У Вас далеко не маленькая моделька, чтобы ее просмотреть просто так.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
|
На ростверках где по 4ре сваи почему пластина толщиной 500 мм не триангулированная, и с ней совпадают пластины триангулированные, присоединённые к сваям. наложение произошло
|
|||
|
||||
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614
|
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Во-первых, всех вас поздравляю с Новым Годом! Всего вам самого доброго и прекрасного в Новом Году!!!
Во-вторых, подскажите, пожалуйста, как правильно составить исходные данные для расчета задачи по «Сопротивлению материалов». Попробовал рассчитать стержневую систему (рис. 1), составил исходные данные (рис.2 – схему составлял в SCAD просто данные потом преобразовал в текстовый файл), но в результате получилось, что усилия во всех стержнях (2-4 и 3-5) равны нулю. Стержень 1-6 абсолютно жесткий. По результатам ручного расчета N1-2 = 1150 кН, а N3-5 = 1082 кН. Объясните, пожалуйста, в чем может быть моя ошибка? Искренне буду признателен вам за оказанную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
// ну или хотя бы в формате dxf, не создавать же ее за вас очевидно что такого не может быть. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Во всем...мы же не видим расчета. Но очевидно, что косяк - Ваш, SCAD уж такие задачи правильно берет.
В задаче кстати должна участвовать изгибная жесткость элемента 1-6. Вот правильный расчет в SCAD (в предположении, что упомянутое EI=бесконеч), разные версии, файл spr. Версию в 11 не проверял.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 80
|
Я не знаю, что в этой схеме правильно. Стержни заданы, как стержни фермы ?! Хотя на ферму "непохоже". 1.Если стержень 1-6 бесконечно-жесткий, то, наверное, имеется ввиду не EF. а EI 2. А теперь по-существу. Если убрать шарниры ( ведь EI=0 это ферма), нагрузку 1000кн(100т) перенести в узел 3 ( убрать стержень 3, к-рый НЕ ферма - он подвержен изгибу), то в в стержне 3-5 получим 1154,8Кн, в стержнях 1-2 и 2-3 N=-577.5, стержень 2-4 не нужен N=0.Тоже самое вручную. 1154.8*sin60=1000
Вот так. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Нет. Сжатые стержни фермы не могут иметь EI=0 априори, кроме того, ферменность означает в классике лишь шарнирность сопряжений стержней (фермы с жесткими узлами оставим на десерт). В ферме половина элементов сжата, половина растянута. Сжатость требует соответствующей EI.
Численные величины даны в файле spr: усилие в вертикальной подвеске 1318 кН, в косой - 1239 кН.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614
|
Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся! Спасибо за критику, спасибо за замечания. Я просто хотел сделать проверку ручного расчета. Эту задачу, решал сам и попросил своего бывшего преподавателя по "Сопротивлению материалов" проверить его. Он сказал, что задача решена правильно. Я просто на будущее хотел проверять себя и сравнивать результаты ручного расчета и машинного. Не обращаться ведь каждый раз к своему преподавателю, которому уже 70 лет. Еще раз всем вам спасибо за ваши отклики. Буду разбираться. SCAD у меня старенький (вер. 7.31). Сколько раз он меня выручал и в расчетах рам и в расчетах ферм. И если все было сделано правильно, то результаты расчетов совпадали иногда до второго знака после запятой. Спасибо Уважаемому Ильнуру, но к сожалению мой SCAD не смог прочитать ваши файлы исходных данных. Если для вас не составит труда преобразуйте их в текстовый файл - я с ним разберусь. С текстовыми файлами работаю с 1986 года (была у меня "Лира" одной из первых версий, причем из Киева из института моему знакомому на кафедру присылали инструкцию по составлению текстовых документов). Ну, ладно это проза жизни. В любом случае еще раз всем вам спасибо. С Новым Годом! Всех православных поздравляю со Светлым Рождеством ХРИСТОВЫМ!!!
Последний раз редактировалось msv_mnv, 06.01.2017 в 23:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 80
|
Ув. Ильнур! Если в ферме EI (изгибная жесткость) д.б. > 0, тогда почему в SCAD для стержней КЭ=1 принимается только одна жесткость EF ? "Априори" для ферм EI всегда = 0, тем самым автоматически создаются шарниры в узлах. Можете сами попробовать в своей схема. для типов жесткости 1 и 2 задать EI=0, убрать шарниры, закрепить лполнительно верхние узлы от поворота Uy. Результаты будут теже.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я знаю твердо, что независимо от нюансов в СКАД, что если по теории механики изгибная жесткость участвует в балансе, то эта жесткость должна быть задана. И все.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 80
|
Если по концам стержней заданы шарниры ( или соответствующие закрепления), то EI м.б. какой угодно, кроме 0 (т.е. вообще может отсутствовать - она в "балансе" не участвует. Можно не задавать шарниры, а задать EI = 0. И это будет ФЕРМА. Если Вы посчитаете ферму с жесткими узлами и достаточной длиной элементов, то увидите, что моменты столь ничтожны, что ими можно пренебречь. (моменты могут возникнуть в наклонном приопорном стержне). Именно так, как статически определимые системы считались фермы в 18 веке - даже EF не надо было. И не сбивайте молодых (EI при этом считается равной бесконечности может быть?) и читайте КЗ для SCAD (мы ведь все-таки на форуме SCAD).
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 80
|
e2b, посчитайте устойчивость сжатого стержня с еи=0
Я говорю не о расчете элементов фермы, а об определении усилий (сжатие-растяжение) в элементах фермы. Для определения усилий N (других в протых фермах быть не может "априори") необходимо и достаточно иметь ТОЛЬКО EF. (см. теормех, строймех, сопромат). И даже EF может отсутствовать (задана формально) - система является статически определимой- т.е. деформации в составлении уравнений статики (3-и уравнения) не учитываются. |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
В схеме (см.п.2281) горизонтальный стержень элементарно ГНЕТСЯ!!!!! Консоль 3-6 элементарно передает нагрузку ТОЛЬКО за счет EI!!!! Вводя шарниры, ты меняешь СХЕМУ!!! Консоль 3-6 вообще становится ГИ, упадет просто. Что ты несешь-то??? Поэтому в последний раз повторяю (см.п.2283): Цитата:
Цитата:
А то, что ты определяешь просто усилия по "сопромату" - это твое дело, устойчивость там не рассматривается, и EI для сжатого стержня просто не учитывается. Но для ИЗГИБАЕМОГО - обизоном учитывается! Истины под соусом начального сопромата не отменяются. В итоге устойчивость нужно будет изучать, и устойчивость в реальном проектировании будет занимать полжизни проектировщика. Заява e2b (см.п.2284): Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.01.2017 в 09:11. |
||||
|
||||
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37
|
Почему в "Схеме 1" перемещение по У от "Ветер по У" очень большие? (Интересная схема)
Вообщем задача была задать крайне странное здание в скаде, перекрытие собирается из панелий, на панели ставится стойки (не на фундамент а на панели!), сверху опять перекрытие из панелий, и на него опять стойки(тоесть стойки разрязаются по этажам!)! Типа закос под модульное, быстро собрать что бы. От завода нам дали примерные чертежи похожего здания, и схему похожего здания в скаде "Схема 2", но эта "Схема 2" явно не отражает реальной конструкций, моя "Схема 1" более четко отражает все, но из-за кучи шарниров она крайне странно и крайне сильно улетает по оси У, от ветра по оси У, хотя в этой корявой "Схема 2" все нормально! Объясните что не так в моей "Схема 1" и как исправить пожалуйста! ----- добавлено через ~12 мин. ----- И может как ее улучшить можно кто знает? я с такими конструкциями не в жизнь не сталкивался! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Крайне, да.
Ладно здание странное, а зачем схему-то из 100500 елементов городить? Я например открыл схему и сразу обратно закрыл - блин КАК анализировать-то??? Посвящать жизнь? Один фрагмент типа поперечки слабо соорудить?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 80
|
Ув. Ильнур. По всем Вашим размышлениям на счет того, что я "несу", могу сказать следующее.
1. Мои размышления были не на счет схемы, которую приложил "msv_mnv", а только по расчету ФЕРМ, а именно, усилий в элементах. ОТкройте сопромат и почитайте. 2. Задачами устойчивости, кстати, занимается и занимался именно сопромат (эйлер) 3. При сжатии стержня может возникнуть потеря устойчивости, т.е. явление ПРОДОЛЬНОГО изгиба, но не как поперечного (читайте сопромат) 4. Я начал считать на ЭВМ ( и диплом был сделан в 1974г расчет плоской рамы на "Экспресс" минск 32), когда Вас еще на свете не было. Поэтому считаю Ваше выражение "что ты несешь" - не соответствующим данному форуму. Здесь, считаю, должны быть люди не хамовитые, а знающие. 5. На этом Вам больше отвечать не буду. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 4
|
Уважаемые расчётчики. Очень нужна ваша помощь по SCAD Office 11.3, я в тупике.
Не получается нарисовать расчетную схему опоры под бочку. Мне удалось построить схемы всех деталей данной опоры по отдельности. ВОПРОС? КАК ВСЕ ЭТИ СХЕМЫ ДЕТАЛЕЙ СОБРАТЬ В КУЧУ , ЧТО БЫ ПОЛУЧИЛАСЬ ПОЛНОЦЕННАЯ СХЕМА ОПОРЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЕЁ ЗАГРУЖЕНИЯ И РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ. Я пробовал в режиме сборки загрузить все эти подсхемы, но они не грузятся. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Предлагаю Вам результаты футбольных матчей начала 2000-ных. Судя по используемому софту, Вы еще успеете в своем 20 веке сделать на них состояние.
Цитата:
Но если Вы отдельно разбили каждый элемент, возможно, узлы не сойдутся и придется разбивать заново. Вообще такую загогулину проще в 3Д-автокаде нарисовать по контурам и потом закидывать в скад. А еще лучше - сначала в GMSH, чтоб там криволинейную поверхность разбить. Хотя цилиндр этот можно и в ручную на квадратики разделить. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
1) Стержни поудаляйте, скорее всего, вы их случайно там оставили.
2) Какого черта там элементы вообще не из той оперы? 307-313. Зачем они там? 3) Вас не смущает, что у вас элементы друг с другом узлами совсем не связаны? В МКЭ от элемента к элементу усилия и перемещения передаются только через узлы. ----- добавлено через ~1 мин. ----- ну и, собственно, что с "моделью" дальше-то собираетесь делать? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 4
|
Спасибо за подсказку. Не судите строго, в скаде я чайник неделю назад начал его изучать. А где вы увидели что в схеме остались стержни? Какой-то просмотр ненужных элементов в скаде есть, как их выявить? Элементы 307-313 создались автоматически, когда я разбивал гнутый лист на КЭ, схемы я вычертил в автокаде, затем их загнал в форум (т.к. при импорте с автокада напрямую в скад улетают линии и толщины не отображаются), потом в скаде собрал схемы в кучу . По поводу узлов вопрос - мне нужно чтобы вся сетка КЭ пересекалась в узлах? т.е ячейки должны быть одного размера? Я правильно понял?, или же можно просто добавить дополнительные узлы в местах пересечений линий, не изменяя триангуляцию схемы.
Ну... в случае успешного создания схемы), дальше собираюсь определить предельные нагрузки на эту опору. 1. Определить предельную нагрузку - сколько макс. тонн выдержит, при нагружении строго вертикально 2. Определить постоянную нагрузку, под которой данная опора будет работать не разрушаясь лет 30-50 3. Определить устойчивость опоры- предельные горизонтальные нагрузки (бочка будет расшатывать опору, при наливе жидкости и не только) 4. Определить горизонтальные кратковременные динамические воздействия (например если эту бочку случайно заденут самосвалом или краном толкнут) 5. Определить опорные реакции максимально нагруженной опоры - основание опоры будет крепиться к бетонной плите анкерными болтами, интересно как будет вести себя данное закрепление после приложения всех максимальных нагрузок и определить предельную горизонт нагрузку при которой основание данной опоры вырвет из плиты вместе с анкерами или же лопнит в месте приварки к опорной пластине. 6. Так же нужно увидеть все слабые места этой опоры на пределе разрушения (на схеме в цвете как-то отобразить). Последний раз редактировалось Grenadier, 07.02.2017 в 00:27. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
фильтры отображения - отключать можно отдельно стержни, отдельно пластины, отдельно вертикальные, например пластины и т.д. И экспресс-контроль, но там другие вещи проверяются.
Цитата:
нет никаких линий. Пластинчатый элемент математически состоит из четырех (или трех или иного числа иногда) узлов и жесткостных характеристик. И всё. Нет у него никаких граней. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 4
|
Добрый вечер. В общем перечертил схему с учетом ваших замечаний. Загрузил для начала полезной нагрузкой и собственным весом и тут образовалась ошибка. Может опять что-то со схемой не так? В чем причина ошибки, программа как-то может подсказать?
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Геометрически изменяемая система. Браться за такую задачу не зная основ SCADа глупо, даже если вам подскажут как сделать правильную модель и так, что бы расчет прошёл, как вы будете анализировать полученное? Начните изучать SCAD с плоских рам, к которым есть ручной расчет для сравнения. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2017
Сообщений: 3
|
Писал в соответствующей теме, но, надеюсь, данная тема тоже подойдет под ситуацию. Помогите понять, где ошибка в схеме, созданной в SCAD 11.5. При попытке посчитать нелинейное загружение, выдает ошибку. Пишет, что есть геометрическая изменяемость, но я найти ее не смог. Схему прилагаю.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
|
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
2) При расчете на трещиностойкость у вас 40 диаметр стоит, это нормально? 3) Большая арматура при подборе для "ф.группа" - 14-16 диаметр нижняя и 10 верхняя - это для вас много? 4) Коэф. надежности по зданию 1,1 тоже свой вклад вносит. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256
|
Разъясните, пожалуйста
Цитата:
Согласно "проектного расчета" диаметры были в пределах 12, вернее площади арматуры Согласно проектным решениям |
|||
|
||||
Обследование Регистрация: 14.10.2008
Иркутск
Сообщений: 40
|
Доброго времени суток.
Рассчитываю здание, скорее даже поверяю - здание возведено и реконструируется. Здание водозаборного узла насосная с резервуарами чистой воды. Для моделирования грунта ввел промежуточный слой из объемных КЭ. Пожалуйста, кто может оцените корректность расчетной схемы. В моем расчете арматуры получается значительно больше требуется для армирования конструкций, чем расчете выполненном до меня. Все это ведет к денежным потерям на производстве. Требуется независимое мнение о применении такой расчетной схемы для здания с фундаментной плитой в расположенной в двух уровнях. Если я неправ - объясните почему. К сообщению вкладываю расчетную схему, файл кросса. Прочие материалы по мере необходимости. Версия скада 21.1 Последний раз редактировалось Arimon, 17.02.2017 в 10:07. Причина: Уточнил версию скад |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 17
|
В новом скаде при задании "конструктивных групп элементов" или "конструктивных элементов" появилась функция задания "конструктивного типа элементов". При задании балок, пропадает функция задания расчетной длины и коэф. расчетной длины. Что при этом использует скад непонятно мне. задал идентичные балки разными способами и получил совершенно разный результат. Просьба к знатокам: посмотрите пожалуйста и покритикуйте конструктивно. файл прилагаю. Еще не понял почему при комбинации с сейсмикой эпюра N в колоннах довольно странная. В нижней части колонны усилие меньшее чем на вышерасположенном этаже.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Схема большая, расчет не произвел, вникать в схему не хочется, сделаю предположения не смотря на схему. А зачем по вашему расчетная длина при расчете балки? При расчете балки скад считает её на прочность при изгибе и устойчивость плоской формы изгиба, для которой используется параметр "Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба". При этом скорее всего не учитывает продольную силу в элементе. Совершенно разные результаты по какому параметру? Гибкость? Для балок она не регламентируется. Если по устойчивости при сжатии, то скорее всего в балке хорошая продольная сила, и считать её как балка не совсем корректно. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 17
|
[quote=Andrey88;1621116]А зачем по вашему расчетная длина при расчете балки?
При расчете балки скад считает её на прочность при изгибе и устойчивость плоской формы изгиба, для которой используется параметр "Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба". При этом скорее всего не учитывает продольную силу в элементе. Совершенно разные результаты по какому параметру? Гибкость? Для балок она не регламентируется. Если по устойчивости при сжатии, то скорее всего в балке хорошая продольная сила, и считать её как балка не совсем корректно. Спасибо за замечания. Элемент был не разбит в точке пересечения. Это исправил. А вот не проходит по устойчивости плоской формы изгиба. опишу тогда картину на словах. 2 идентичные балки 12м задал конструктивным элементом. Одну задал типом балка, вторую типом элемент общего вида, при этом во 2 варианте задал коэф. расчетной длины в плоскости 1, т.к. шарнир-шарнир соединение, а из плоскости 0,04, т.к. раскреплен ж/б плитой. в первом варианте соответственно он автоматом как-то считает.. И самое главное теперь: разница в результатах почти в 5 раз. В 1 варианте коэф. 0,52, во втором 2,24 Последний раз редактировалось Akon28-10, 23.02.2017 в 06:38. Причина: P.S. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
[quote=Akon28-10;1621163]
Цитата:
Для устойчивости плоской формы изгиба SCAD берет цифру именно от туда, а не расчетную длину из плоскости. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 17
|
|
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253
|
Эпюры усилий могут иметь место быть в СТЕРЖНЕВЫХ элементах. У Вас все элименты - тип 44. Тип 44 - это оболочечный элемент, для него в результате расчета можно получить только ПОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ. Эта "вкладка" после расчёта у меня активна.
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Всем привет. Подскажите пожалуйста почему происходит всплеск армирования по нижней грани перекрытия на конце опоры? Ориентация оси Z для пластин проверена, направление выдачи усилий выровнено по Х. Нужно ли реально усиление вдоль стены по нижней грани?
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Анализ армирования - это последняя стадия в расчете. Подбор арматуры отражает напряженно-деформируемое состояние вашей конструкции. Расчетную схему вы не выложили (поэтому, как в КВН, на любой вопрос один ответ: потому что гладиолус). Рекомендую проанализировать саму расчетную схему. Если она отражает работу вашей конструкции, то посмотрите поля напряжений, не забудьте, и про сдвиг и кручение (Txy и Mxy) , и обязательно загляните в постпроцессор главных и эквивалентных напряжений. Проанализируйте напряженно-деформируемое состояние по направлению главных площадок в вашем перекрытии, и сравните с результатами армирования, если вы раньше не увидите всплески в напряжениях, которые добавили армирование.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Армирование соответствует усилиям. Всплеск арматуры от всплеска усилий .
А почему не должно быть всплесков? У Вас подозрение типа "усилия неверно вычислены" или Вы просто не ожидали таких красивых узоров?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Я просто сделал модель задача которойотражать реальные усилия и требуемое армирование для перекрытий. Тут нет пульсаций , податливого основания и прочего. Задача была вывести результаты армирования для того чтобы группа конструкторов выполняла по ним чертежи армирования. Но в результате у всех возникли вопросы по части всплесков армирования, причина возникновения которых лежит за гранью интуитивного понимания Но я в SCAD верю
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Узнать сие можно рассматривая комбинации усилий в элементе, вычисления ядровых моментов, по которым определяется угол наклона трещины, а также проверку опасных площадок напряжений, угол которых может не совпадать с направлением трещины и другое. Хотите, открывайте Карпиловского за 2007 год, там есть описание по армированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2017
Сообщений: 1
|
Доброго времени суток. Пытаюсь обсчитать самостоятельно трубостойку под антенны базовой станции. В предоставленном подрядчиком проекте сильно отличаются значения максимальных усилий от цифр, полученных в моих расчетах (подробности расчета, разумеется нам не предоставили). Прошу критики, может у меня где-то ошибки присутствуют. Версия SCAD 11.3.
Последний раз редактировалось GrammarNazi, 21.03.2017 в 07:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2017
Сообщений: 4
|
Здравствуйте!
Задалась схемой каркаса большепролетного здания (конструкция подобная конвеерной галерее): несущие элементы-4 фермы вдоль пролета шарнирно опертые, внутри которых располагаются три этажа (перекрытие по металлическим балкам, расположенным перпендикулярно плоскости ферм). к нижнему поясу ферм, расположенных внутри здания, подвешен тех.этаж,для труб и проч. Нагрузку задала только от собственного веса с произволными сечениями, для определения геометрической изменяемости системы. Вопрос в следующем: 1) расчет указывает на геометрическую изменяемость узла 214 ( узел консольной части балки тех.этажа). Не могу понять в чем причина, подскажите, пожалуйста. 2) к стойкам фермы на шарнирно подвижной связи будут крепиться горизонтальные балки фахверка (№ элементов 345-362) , к которым будет приложена ветровая нагрузка. Я приняла навесной фасад, соответственно нагрузка ветровая будет передаваться на покрытие фасада, с него на фахверк, далее нагрузка будет восприниматься связями и балками, лежащими в плоскости , перпендикулярной ферме. Я задала освобождение связей по Х и Uy. Вопрос : какие шарниры (связи) в скаде необходимо задать , чтобы в плоскости фермы эти балки не передавали нагрузку на ферму-не было моментов в стойках. Спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81
|
Уважаемые форумчани! Обращаюсь к вам так как нахожусь в некоем замешательстве и возмущении. Есть некий объект- стальной каркас будущего магазина пром. товаров , собран неведомой силой и воображением народных умельцев, соответственно игнорируя проект. Помогите разобраться с расчетными длинами и шагом раскрепления стержней из плоскости изгиба (балок по периметру). расчет scad 21.1. У них("строителей") запланированы прогоны, крепят к стенке двутавра через уголок, из деревянного бруса 150х50 направлением по длинной стороне шагом 0,4м (считаю с сомнением это раскреплением из плоскости для шестиметровых стержней).
|
|||
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111
|
Здравствуйте! Очень прошу посмотреть Вас мой расчет 8и этажной наружной эвакуационной лестницы. Особенно интересуют расчетные длины связей в плоскости и из плоскости связей. Страшно мне за мою конструкцию, 8 этажей давит) Созданно в SCAD11.5
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... Последний раз редактировалось Faust2956, 19.04.2017 в 08:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183
|
Добрый день. в свободное от работы время проектирую коттедж. Подскажите какой сеткой лучше сделать триангуляцию (стандартной 0,4-05 м) или сгустить. Сейчас понаделал пластин и собираюсь их дробить потом. Как можно ускорить процесс, хотелось бы получить грамотные советы, для того чтобы получить красивую МКЭ Сетку. Второй вопрос состоит в том, что после копирование схемы 1го этажа у меня пропали жесткости ростверка, который я моделю стержнями и появились пластинки в местах проемов на 2м этаже. Почему это произошло и как этого избежать в следующий раз?
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170
|
Боюсь, что вам никто не ответит на ваш вопрос. Так как схема очень сомнительная. Во-первых - непонятно из чего стены, толщиной 70 мм. Во-вторых, сомнительное опирание фермы по торцам здания. В-третьих - что за колонны, большой вопрос и т.д. и т. п. Если хотите научиться, скачайте литературу с примерами.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 52
|
Всем здравствуйте. Очень надеюсь на помощь и подсказки опытных расчетчиков. Ниже выкладываю схему структурного покрытия. С одной стороны оно опирается на существующую стену (там создано шарнирное опирание), с другой на колонны. Меня беспокоит абсолютное отсутствие моментов в колоннах и вобще адекватность подбора сечения для колонны. Подбирает трубу d245. Верно ли это или же я что-то упустил? Так же есть вопрос по поводу адекватности задания шарнира в верхней части колонны. Верно ли задано освобождение линейных и угловых связей? В этой расчетной схеме пытался посчитать устойчивость, но из-за неопытности не смог проанализировать данные. Какое число должно стоять в графе "количество форм потери устойчивости"? Версия скада 21.1.Спасибо.
Последний раз редактировалось safronsafronov, 12.05.2017 в 09:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Всем доброго времени суток. Не могу разобраться с Ветровой Пульсацией помогите пожалуйста.
В 3-й, 4-й, 6-й и т.д. формах перемещения до 1000 мм, когда при основных загружениях в пределах нормы. Схемки прилагаю для общего понимания. Спасибо. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1302582&postcount=6 |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
2. Нормы при задании пульсационной составляющей заданы устаревшие. Так же и для общего расчета. 3. Ветер задан на первый взгляд как то примитивно... На "конструкцию создающую парусность" согласно вашей схемы, ветер определяется согласно приложения Д1.1 (СП20.13330) + на саму решетчатую конструкцию по прил. Ж1.14. 4. Базы стоек закреплены жестко по всем направлениям в вашей расчетной схеме. Уточните, возможно достаточно шарнирных баз. 5. Элементы крестовой связи (жесткость 3) не проходят по гибкости при такой длине. Для распорок (горизонтальных элементов) гибкость ограничивается 200. Длина элемента 12400мм. Минимальный радиус инерции для одиночного уголка 160х10 равен 31,9мм. Итого: 12400/31,9=388,7, что превышает 200. В диагональных элементах, если учесть их работу только на растяжение при общей длине 1556мм, гибкость так же превышает предельно допустимую 400. Вот что бросается на первый взгляд... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
ПДф?
Со всеми пунктами полностью с вами согласен. Ну а для прикидочного расчета можно так? или принципиально чтобы гибкость связей была в пределах нормы? 15560 мм/2=7780/31,9=244<400 -))) по гибкости проходит А чем вам не нравятся старые нормы? Последний раз редактировалось Stingry, 17.05.2017 в 14:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
ПДФ->PDF. Формат в котором выложена схема.
В центре крестовой связи нет раскрепления, так что необходимо брать полную длину = 15560мм Старые нормы так то отменены давно... Приходится пользоваться более современными Что касаемо прикидочного расчета... если ветер задан не верно, то какой в итоге результат Вы получите? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Прикидочный результат получится.
15560 даже если узел выполнен как жесткий? Если задаю шарнир в центре крестовой связи, то программа выдает геометрически изменяемую систему и нулевую матрицу жесткости-)))) Как с этим быть? Последний раз редактировалось Stingry, 18.05.2017 в 10:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Программа выдает ГИС из-за большого кол-ва шарниров. Одну диагональ нужно выполнить сплошной (не разорванной в центре).
|
|||
|
|||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Stingry, 18.05.2017 в 14:38. |
||||
|
||||
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Что имеется ввиду прозрачные? Я эту пластину указал чисто для распределения снеговой нагрузки. А также объемный вес очень маленький поставил, и толщину, чтобы нагрузка от кровли практически была равно нулю.
|
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217
|
Прозрачные - тонкие слишком. Перестарались с уменьшением толщины пластин. Сломали матрицу жесткости - получили жесть. Ставьте толщину 1 мм, и усилия будут красивыми.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Добрый день! Оцените расчет перекрытия пожалуйста. Почему-то у другого человека результаты армирования (возможно после расчета в лире) получились больше моих. Временная у меня взята не правильно, каюсь (умножил на коэф. над. по нагр. 1,2, а не 1,3), но разница в 15 кгс не может ведь сказаться таким образом, что у человека в нижнем слое арматура по "х" 16, а у меня 12! Помогите разобраться что не так! Очень нужно!!
Я считал в версии SCAD 11.5 Sep 3 2011. Последний раз редактировалось IvanLeo, 25.05.2017 в 13:48. Причина: Указал версию SCAD |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Помогите разобраться сначала вы в вашей просьбе.
У человека получилось "16" где? В Скаде, в Лире, ручным расчетом, во сне ему приснилось, конкретно а не "возможно"? Также дату и релиз нужен Скада вашего расчета. Последний раз редактировалось DENver_M7, 25.05.2017 в 09:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
Уважаемые коллеги! Прошу отписаться по моему расчету хоть какими-то комментариями! Что я делаю не так? Или все в порядке в расчете? Особенно интересует вопрос про опоры на условные стены. Можно ли их задавать таким образом как задал я? Последний раз редактировалось IvanLeo, 29.05.2017 в 18:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 44
|
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста, адекватна ли расчетная схема. Размеры в плане 10х15, высота 7м, из которых 2м высота фермы, покрытие из 4-х треугольных ферм пролетом 10м с шагом 6м и 3м, торцевая стена, стойки с шагом 5м, т.е крайние стойки несущие, средняя для крепления панелей. Конструкция из гнутых профильных труб: Стойки 140х5: стойки ворот 100х5; стойки ригели окон дверей 80х4; ферма 80х4; связи 100х4; прогоны из швеллера 16; связи горизонтальные покрытия уголок 50х5; связи вертикальные покрытия гн. проф. труба 80х4; покрытие из сэндвич панелей ПСБ , толщиной 150мм Стены из сэндвич панелей толщиной 100мм Каркас будет опираться на ж/б ростверк, полы толщиной 150мм по уплотенному пирогу из щебня, песка и ЭППС. Смущает следующее: 1. Устойчивость прогонов по расчету не обеспечена ( до 3-х раз, прочность обеспечена до 0.98), но т.к. будет настил из панелей считаю что устойчивость прогона будет обеспечена, правомерно ли такое мнение, использование двух спаренных швеллеров исправить ситуацию, также могу ли использовать вместо швеллеров для прогонов профильную трубу? 2. Стоить ли верить SCADу по проверке ферм из гнутых профилей, обеспечена до 0,80. Нужно ли дополнительно проводить проверку по приложению Л1 СП.16? 3. Узел опирания треугольных фермы на стойку, планирую делать сбоку от колонны на болтах, с опиранием на накладку 9 т.е. шарнирный узел) можно ли опирать ферму на колонную из трубы 140х5 сверху? 4. В продольном направлении на стену ширину 10м при при приложении ветровой нагрузки колонна деформируется и возникают моменты из плоскости фермы, правильно ли это, насколько знаю стойки фахверка крепяться к конструкциями при помощи Z образных пластин, правомерно ли использовании их данной случае? 5. армирование плиты тоже выполняю в scade, в этой версии файла это не учтено хотелось бы уточнить, при неизвестных грунтах, но плохих грунтах(обводенные) какой минимальные коэффициент постели следует использовать? расчет выполнен в SCAD 21.1.1 дополнительно прикладываю файл в формате 11 версии Район строительства Хабаровск, ветровая нагрузка 38, местность А, снег 120кг Буду благодарен любому ответу, спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2015
Сообщений: 2
|
Добрый день.
Прошу помощи в создании расчетной схемы. Нужно запроектировать монолитное перекрытие по стальным балкам. Проблема в том, что балка не включается в работу, судя по изополям перемещений (перекрытие будто подвешено на колоннах), хотя при триангуляции узлы в балках установились корректно. Сомнения вызвали именно деформации плиты (скриншот и моя версия перемещений — во вложении). Скад офис 21.1, 64 бита, расчетную схему прикладываю. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 04.03.2010
Тольятти
Сообщений: 5
|
Доброго времени суток! Прошу помочь со схемой.
Необходимо рассчитать свайный фундамент с плиным ростверком под два вертикальных аппаратоа. По ТЗ имеется нагрузка на фундамент от 1 вертикального аппарата: во время монтажа, испытаний и в рабочем состоянии. Аппарат рассчитан в сторонней программе, нагрузки получены в одной точке. На практике нагрузка передается через опорное кольцо D=3.1м, d=2,5м, что попробовал реализовать через АЖТ. Но почему-то возникает ГИС именно в мастер-узлах АЖТ. Помогите пожалуйста разобраться. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 69
|
h5r32, у меня отсутствует ГИС во вложенном вами файле (что логично, вы ведь закрепили все узлы фундаментной плиты). То что в исходной схеме нет никаких связей, я уже написал посте #2362. В этом то и мой вопрос: почему происходит расчет в принципе? И нет никаких замечаний к схеме и ошибок.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Matvey Razin, Да чего криво прочитал сообщение, сначала ваша схема у меня вообще не считалась из за удаленных узлов, поэтому сразу связи добавил. Если изменить метод на многофронтальный то про ГИС сообщение выдется.
Почему она считается тоже не понял , но по перемещениям же видно что она падает в пропасть |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
Не понимаю - зачем вообще пускать неполную схему на расчет и мучить себя, нас и компьютер. Проверьте схему на ошибки на вкладке Управление - выдаёт ошибки! |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 69
|
Проблему решил: в схеме были удаленные узлы и элементы. Ошибка тянулась из "ФОРУМА". Не почистил схему перед экспортом в СКАД.
Хотя ошибки так и не выводились при экспресс-контроле схемы. В любом случае, h5r32 и DENver_M7, вы мне помогли, спасибо. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2017
Сообщений: 1
|
Здравствуйте, помогите,пожалуйста,со схемой. это очень важно для меня. Для расчета фунд. плиты мне нужны суммарные внешние нагрузки(по оси z), но протокол расчета выдает их ну очень странными. почти нулевые,а нагрузка от последнего загружения очень большая,что для него не свойственно. Я профан в данной программе и ничего не могу поделать,выручайте. Схему прилагаю
(изм) Все там правильно. просто я очень сильно забестолковился. Извините Последний раз редактировалось BasesT1616, 20.06.2017 в 16:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2013
Сообщений: 48
|
Буду благодарен за советы, мнения - ситуация такая - пластины сделал только лишь для сбора нагрузок на балки (кровля + сложная стропильная система, задаю ее как нагрузку на м/2 умножая на коэф шаг стропил) а грузовые площади считать долго и муторно. И вот в зависимости от того, какая их жесткость этих пластинчатых элементов - в стержнях (балках) появляются неимоверные усилия N (1400 тонн, карл) при толщине пластин 0.0001 м, а если пластину задать 5 мм, то усилия почти пропадают.. как быть? Схема сделана в режиме сборки с двойными узлами объединением перемещений по линейным связям и шарнирами в угловых, хотя раньше видел тему здесь же - https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1728 что можно и не разъединять узлы - моменты не передадутся если жесткость пластин малая 0.1 мм. Делал и так и так, но результат один - огромные усилия если задавать маленькую жесткость пластин. Последний раз редактировалось aal1200, 26.06.2017 в 13:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36
|
Здравствуйте.
SCAD 11.5 Постпроцессор сжимаемый стержень (связь 1.1.png) не считает на устойчивость (связь 1.2.png), а растягиваемый стержень (связь 2.1.png) считает на устойчивость (связь 2.2.png). Почему так происходит? Сделал тестовый проект с одним сжимаемым стержнем и одним растянутым. В данном случае постпроцессор все делает верно. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136
|
Цитата:
Просто если взглянуть на схему то возникает вопрос, как в модели реализовано сопряжение пластин с вашими прогонами. Возможно из-за этого и возникают такие усилия, потому что программа считает, что вся нагрузка распределяется через 2 узла на вашу балку. Естественно я могу ошибаться, но все же, проверьте геометрию. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2013
Сообщений: 48
|
Цитата:
при задании разной жесткости пластин (собств вес как загружение не задавал) меняются усилия в стержнях, ведь этого не должно быть, нагрузка ведь не меняется, только жесткости. Прикладываю файл - попробуйте поменять жесткость пластин с 0.0001 м, до 0.005 м и поймете о чем я. Там в схеме Усилия N от нагрузки 440 кг/м2 в стержнях получаются при толщине пластин 0.0001 м - 1227 тонн, а при толщине пластин 0.005 м - 0.91 т, что логически никак не понимаю. Версия SCAD 11.3 и попутный вопрос, имеет ли значение и влияет ли на усилия в стержнях "направление выдачи усилий для пластин" в этом случае? (подозреваю что не влияет, это только если сами пластины жб и критично для армирования) ----- добавлено через ~43 мин. ----- попробовал разбить все пластины на 2 части, поставив точность сборки 0.01 вместо 0.05, геометрию это спасло, стержни не разъехались, результат с усилиями тот же самый при толщине пластины 0.0001 м Последний раз редактировалось aal1200, 27.06.2017 в 11:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136
|
Цитата:
Зашел в перемещения и увидел это: |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2013
Сообщений: 48
|
спасибо что посмотрели схему, но те перемещения которые Вы видите это как раз перемещения узлов которые принадлежат пластинам - в методике по ссылке (варианта 3)
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1728 Цитата:
Возможно что все дело именно в этом, тогда этот вариант с использованием пластин толщиной 0.0001 м вообще не имеет права на жизнь? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2013
Сообщений: 48
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2013
Сообщений: 48
|
Цитата:
Попробовал также вариант, когда пластины толщиной 0.0001 м присоединяются только в узлах балок (крупные и без висячих узлов) с усилиями и перемещениями стало все в порядке, сравню с вариантом с грузовыми площадями. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
пришлось редактировать чужую геометрию в скаде. Сетка была разбита нормально. поправлять пришлось сильно., где-то добавить, где-то урезать. В связи с этим два вопроса возникает. Из-за всех этих танцев с бубном сетка получилась неравномерная, где-то есть пластинки с габаритами 0,031х0,5м, номальные участи разбиты с шагом 0,5м. На таких пластинеках скад выдает ошибку о недостаточности сечения
в остальных местах все нормально, армирование вроде корректно подобрано. Что с этим делать? Так можно оставить? и второй вопрос, что вообще такое качество триангуляции значит? update на второй вопрос нашел ответ
__________________
I'm trained for nothing Последний раз редактировалось radistMorze, 02.07.2017 в 15:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
странно, а я ничего не вижу, вроде все "сшито". Ага, подумал об этом когда уже изрядно провозился со схемой-донором
можете сказать в каких узлах? уже и так и сяк повертел
__________________
I'm trained for nothing Последний раз редактировалось radistMorze, 02.07.2017 в 19:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Matvey Razin, спасибо с учетом промежуточных узлов раздробил, теперь вроде бы все норм. Изополя деформаций стали симметричными.
Искромэн, ага, спасибо, этот вопрос уже снял
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
какой-то странный пик на контакте стена/днище - или не странный? - на всей стене арматура требуется десятка, а там нужна двадцатка. Проконсультируйте, пожалуйста
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
хорошо. Как тогда это в итоге заармировать? Основная арматура 5d12 с площадью 5,65см2. В нижней части стены нужно добрать 13,82 - 5,65 = 8,16см2. При этом там у меня идут выпуски из плиты в стены 5d12 (5,65см2) и детали С3 из d12 (5,65см2). То есть в сумме получается покрывают разницу. Вопрос: мне какую-то дополнительную арматуру еще нужно ставить?
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
нет. Пример был, я оттуда взял
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136
|
На мой взгляд узел нужно отправлять в кунсткамеру.
Обычный узел стыка стены и плиты фундаментной, арматуру стены на 2длины анкеровки*коэф использовния завести в плиту и все, обрамить вашу плиту пешками, вместо стерженьков поперечных сделать человеческую лягушку. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
radistMorze, У вас вуты на чертеже в расчете учтены каким-либо образом? А так получается Вы конструктивно сечение в зоне заделки меняете, а в расчете наоборот концентратор по одной точке идет
----- добавлено через 41 сек. ----- По поводу лягушек абсолютно согласен, остальное нужно оценивать, на вскидку не скажу |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
по поводу лягушек уже решено - прошу прощения, скинул старый вариант узла. В новом поперечка идет только в области ребер жесткости.
По поводу учета в расчете не понял. Вут ведь дает нам жесткость узла. В рассчете это учтено тем, что на границе плита/стена нет шарниров
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
нет
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
из плиты ведь выпуски на 1м в стену заходят + детали С3. Этого разве недостаточно? Вы бы что тогда сделали? шаринри в месте сопряжения поставили?
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136
|
Я бы арматуру стены в плиту завел на требуемую длину анкеровки и все.
И не городил бы огород. И кстати, смею вас огорчить, но тот хомут, который, якобы, связывает плиту и стену, тоже должен быть заанкерен в плиту, а в стену он должен заходить на длину нахлеста. Последний раз редактировалось Искромэн, 20.07.2017 в 14:27. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Жесткость узла дает арматура, воспринимающая растягивающие напряжения в стенке, вут же немного сглаживает концентрацию, а так же удобен при загибе анкерующей арматуры большого диаметра. Ну и выпуски естественно по расчетной длине анкеровки делать нужно с учетом конструктивных требований
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Николай Г., Искромэн, спасибо за участие. По существу пока не все понял, скорее еще больше запутался. В выходные почитаю лит-ру, похже вернусь к этой теме.
у меня высота стены 4м + 0,9м длина арматуры, анкерящейся в плиту перекрытия. То есть после заливки днища из нее будут торчать 5-ти метровые стержни? можете толковый узел вута показать?
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2013
Сообщений: 48
|
Приветствую всех, пятницей товарищи! Закрались сомнения и назрел такой вот вопрос, можно ли сознательно увеличить расчетную длину вводя коэф. больше 1 для группы элементов, которые не лежат на одной прямой? И будут ли корректные результаты? Считаю арку из сварного двутавра.
Расстояние между узлами 0.12, нужна проверка сечения, в скаде 11.3 в поспроцессоре задаю расчетную длину элемента группы как длина всей арки/длину элемента =7.775 м / 0.12 получаю некую расчетную длину в плоскости ХОZ, а из плоскости арка раскреплена арматурой бетонного потолка с шагом 200 мм, соотв. расчетную длину элемента из плоскости получаем 0.2/0,12. Пробовал также с длиной элемента 0.59, результаты получились схожие, коэф использования несущей способности сечения по прогибу в плоскости ХОZ 0,67 Последний раз редактировалось aal1200, 21.07.2017 в 10:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2017
Сообщений: 2
|
Здравствуйте, впервые пришлось делать в скаде пространственный каркас и с сейсмикой впервые столкнулась
Здание 24*120. Попыталась сделать покрытия по серии Молодечно. Скидываю один блок. Есть огромные сомнения на счет расчетной схемы и задания сейсмических нагрузок. Еще вопрос нужно ли учитывать перемещения при сейсмических нагрузках?. Всем заранее спасибо за ответы |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 17
|
сразу что увидел - это странно установленные связи(по моей логике я бы поставил ограничение вокруг у, а вокруг х шарнир, т.к. там связи в этом направлении) и коэф., учитывающий допустимые разрушения вроде как 1 по сп назначается заказчиком по спец. заданию.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
1.1 Неправильно установлены шарниры в базах колонн 1.2 у вас должен "крутиться" узел №8 (установлены шарниры во всех примыкающих элементах) 2. диагональная распорка, приходящая в тот же самый узел"8, выполненная из одиночного уголка - обратите внимание на расположение местных осей и на то, что у вас шарнир только по У установлен 3. сейсмические нагрузки взяты от ветра (ветер и сейсмика вместе не учитываются) и от обоих снегов (снег задвоился для сейсмики на половине пролета) 4. В схеме связи замоделированы в виде креста, причем судя по конструктиву они выполняются по гибкости как растянутые - недоберете в два раза усилие на прикрепление связи и усилия на фундамент в связевом направлении тоже будут в два раза меньше. 5. Крестовые связи в покрытии создают эффект обжатия ферм - как результат недогруженные пояса ферм. 6. В РСУ нет взаимоисключения ветра и сейсмики В общем тут Вам не то, что сейсмику, вам бы обычный каркас научиться моделировать. Впечатление что вы не понимаете что и для чего делаете и как это будет работать. СКАД - это не волшебная кнопка, которую нажал и она все посчитала. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Другой вопрос что считать у арки расчетным пролетом? Есть чуйство, что расчетная длина арки - это не длина дуги, а длина горизонтальной проекции.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Правильно. Как и во всех других случаях, мю зависит от условий защемления концов и распределения N по длине.
Например для полукруга с шарнирами на опорах при равномерном N (внешняя нагрузка в виде нормального обжатия к центру) мю=0,56 к длине арки. При сосредоточенной нагрузке на макушке для той же арки мю=0,51. При нагрузках типа ветровых - 0,3. Речь только об устойчивости в плоскости арки.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.09.2017 в 14:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2017
Сообщений: 2
|
Цитата:
1. Не ругается. Насчет шарниров беда. Шарнир в пространстве надо кроме Uy, еще Uz cставить? Цитата:
Цитата:
Вот и учусь моделировать пространственный каркас, посоветоваться только не с кем |
|||
|
|||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Еще у вас хотя бы один элемент их примыкающих к узлу должен быть без шарнира. Иначе узел крутится. Самая главная ваша ошибка, что вы воспринимаете нарисованный стежень как конечный элемент. Для программы же стержней в физическом плане не существует! Программа все приводит к узлам и считает усилия и напряжения в узлах!!! Стержни - это лишь описание (причем математическое) связей узлов между собой, как они взаимодействуют друг с другом. И вы узел не в стержень вставляете, вы просто граничные условия ставите что узел N относительно узла N+1 может повернуться вокруг местной оси У например. Цитата:
На небольших схемах вообще Ланцоша лучше ставить и ограничение по набору массы 90 по Х, 90 по У и 75 по Z. А уж сколько для этого нужно форм он сам посчитает. Цитата:
Если вы считаете связи на гибкость 200, то оставляйте как есть. Цитата:
В сообщении выше читать: И вы шарнирне в стержень вставляете... Не правится сообщение почему то
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
||||
|
||||
Регистрация: 30.03.2016
Сообщений: 25
|
Получил задание проверить расчетом сечения типовой автобусной остановки в Scad office 11.5.3.1! Скаду учился сам, поэтому всегда были вопросы насчет правильного моделирования узлов сопряжения конструкций! Вопрос к расчетчикам: "Правильно ли я смоделировал сопряжение несущих балок переменного сечения из листового проката с прокатной балкой из трубы 108х6?" Когда смотрел результаты расчета в постпроцессоре и сравнивал с пределом текучести стали, то напряжения превышали предел текучести стали С245! Из этого делаю вывод что балки переменного сечения не проходят, но есть сомнения именно в узле сопряжения, может нужно задать по-другому? Прошу строго не судить насчет триангуляции самой балки переменного сечения!
Последний раз редактировалось Aidos_ukg, 18.09.2017 в 13:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2016
Сообщений: 25
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
А зачем балку пластинами моделировать?
Задали бы просто стержень. У вас консоль и максимальный момент в узле примыкания консоли. Какая разница какой момент в пролете?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2016
Сообщений: 25
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Задать трубу пластинами думаю проблематично! Смоделировать узел трубы с балкой переменного сечения думаю еще сложнее! В этом случае сложно будет задать корректно контуры и добиться нормальной триангуляции, особенно в Scad, может есть способ попроще? Следует учесть что район сейсмичный, площадка строительства 10 баллов!!! Кстати ограничиваются ли перемещения концов балки от сейсмических нагрузок? Последний раз редактировалось Aidos_ukg, 22.09.2017 в 09:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
Перемещения в сейсмике не нормируются, за исключением технологических ограничений. |
|||
|
||||
Никак не могу понять, где ошибкаПрикладываю фрагмент от большой схемы. Чего-то странное творится с КЗУ системы. На большой схеме в комбинациях с пульсацией ветра КЗУ меньше нижней границы. Обрезал уже все что можно, чтобы получилась простая и заведома устойчивая система - и все равно КЗУ очень низкий. (ок. 0,02). При этом на обрезанной схеме 2 ветровых нагружения (ветер+х и ветер-х) получились одинаковыми, соотвественно, д.б. одинаковыми и пульсационнные составляющие. Однако результаты по КЗУ выдаются разные.
ЗЫПрошу прощения, файл записался криво, обновлю позже ЗЗЫ Взял свой кривой файл, доработал и пересчитал в СКАД 11.5 (создавал в 21.1)- и получил нормальные цифры (КЗУ в районе 2). Позже попробую пересчитать исправленный в 11.5 файл в 21.1, но уже сейчас мучает вопрос - а что происходит?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 02.10.2017 в 10:08. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
|
Самоучка. Учусь.
Здание полностью монолитное, с большими балконами. Просьба подсказать что да как. Любой совет или критика - только приветствуется. Есть пару вопросов у меня: 1. Даже если меня все будет устраивать по балконам в плане арматуры, можно ли выполнять их таких размеров? 2. По углам здания есть Г подобные пилоны. Замоделировал их как стены. Вышло какое-то ОЧЕНЬ странное армирование. Подскажите что я делаю не так? 3. В центре здания так же пилоны для эксперимента выполнил как колоны с размерами 980*500 (не спрашивайте почему ). Просьба прокомментировать как это лучше моделировать. ЗЫ. Фундаментная плита замоделирована "от балды", пока она меня не интересует, потом буду делать другой фундамент на сваях. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206
|
Конечно, если важно. Я думал про проверку расчетной схемы.
Но конечные условия конечно важны. В общем Плита будет покрытием колодца и лежать прям под полотном автодороги. Плита будет монтироваться в пазы стенки колодца, т.е. будут ограничены перемещения по горизонту. Плита будет опираться шарнирно. Нагрузка - СВ, полотно дороги, нагрузка от одной оси автотранспорта. |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
1) Заменить типы КЭ на "5", у вас на данный момент их целых три (четыре, пять и десять) - ну, или более замореченный способ - с шарнирами поиграйте. 2) Разбить стержни в точке пересечения. У вас на данный момент 362, после разбиения всей схемы становится 745. 3) В настройках Линейного расчета если понятия не имеете каким методом пользоваться для оптимизации жесткости матрицы - ставьте Автоматический способ (у вас стоит Метод факторов-деревьев). После исправления данных недочетов расчет пошел за 02 секунды без ошибок. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Цитата:
Спасибо за помощь! ----- добавлено через 17 сек. ----- Спасибо за помощь! |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2014
Сообщений: 6
|
Каркас.SPR
Добрый день! Версия скада-21 При выполнении расчета выдает :Ошибка в матрице жесткости при определении собственных векторов. Что делать? Коэф. постели заданы, совпадающих элементов или совпадающих узлов нет. В чем может быть причина? Заранее благодарна. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Без сейсмики идет. Скорее всего что-то с постелью или в отсутствии связей для сейсмики. Сейсмика - это движение опор. По Х. Или по Y. Или даже по Z. У Вас же закреплены лишь две точки, естественно многотысчетонное здание нельзя адекватно трясти за две точки - усилия в точках будут неимоверными. Вот и не идет, видимо решатель разносит не по-детски.
Закрепите фундаментную плиту во всех узлах по X и Y.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.11.2017 в 06:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2011
Красноярск
Сообщений: 69
|
Друзья, проверьте схему. Очень много подозрений. Рассчитывал расчетчик, но я очень сомневаюсь в его компетенции. Лично мною замечены следующие замечания:
1.Не верно собран ветер по СП20. 2. Не учтена пульсационная составляющая от ветра 3. Нет несимметричных нагрузок от снега и временной (вроде при жестких узлах это делать обязательно) 4. Комбинации включены в РСУ (здесь я профан, но не видел чтобы включали и не знаю как это работает) 5. Не верно выполнена проверка в постпроцессоре. Не верно определены расчетные длины, не верно выбранны группы конструктивных элементов. 6. Не верно задан шарнир в продольных балках перекрытия (поворот надо относительно оси х вместо оси У, в итоге балку поворачивает и на опоре отрицательная поперечная сила????) 7. Торцевая стойка не развязанна, снизу справа и слева, где дополнительные балки будет лестница, соответственно из плоскости не раскреплена, пролетом выше будет перекрытие железобетонное, является ли оно раскреплением для другой стойки. Я считаю что верхний пролет стойка еще может как то выдержать, в нижнем нет. Предлагают через балки сделать распорки к лестничной клетке. По моему затея не поможет. SCAD 11.5 Очень жду доводы от вас. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Какие доводы?
Я вот ткнул "упаковать" и много узлов исчезло. Значит были совпадения. Веса начал смотреть - полкровли почти в собвес не вошло. Далее какой смысл смотреть? В-обчем, очень сырой материал, ея даже не нада исправлять. Все надо заново зделать, штоп ни один комар носа не подточил.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2011
Красноярск
Сообщений: 69
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да не, все верно. Ветер например приложен 0,15 кг/м - это что, стен нет? А почему по высоте не меняется? Вообще никак короче...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Нужна помощь!
с фермами вопрос - почему прогибы выходят такими большими (считал ручками получился максимальный прогиб 97 мм в центре) есть подозрения что задаю в РСУ что то неправильно! Почему не подбирает сечения в построцессоре нормально? Влияют ли жесткие вставки на опирание фермы на колонны? Может еще какая то критика есть? Похоже я направильно задал комбинации загружений для определения прогибов? Прошу помощи. Последний раз редактировалось TheStinger, 21.11.2017 в 09:18. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
2. Вес сэндвичей так уж не задают...размажьте по колоннам и прогонам. 3. Отсос ветра больно великий - 0,48 против давления на стену 0,12. 4. Почему ветер с 0,7? А ветра 6 при 4 и 5 нет? Вообще все попутано как-то... 5. И т.д... Пояс 140х7 на пролете 30 мм при высоте фермы в 2,5 м как-то не маловат?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Цитата:
2.Как правильно задать? не совсем понял! Можно пажалуйста конкретней 3.исправил спасибо! На самом деле фицра значительно меньше 4. Тут вообще хотелось понять азы, особенно с назначением комбинации для определения правильных значений прогибов, я так понимаю сейчас вообще не то! 5.и т.д. давайте еще пожалуйста! Нужно больше золота! критики |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Цитата:
Смотрите, для расчета 2ГПС мне нужно какие комбинации взять? снег+ветер+ постоянные нагрузки умноженные на переходные коф-ты к нормативным нагрузкам и считать прогибы только по 1 этой комбинации? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вы приложили пару тонн сосредоточенной к башке колонны - что, панели выглядят как гиря на башке колонны? Я говорю, размажь по длине колонны, в т/м.
Цитата:
Цитата:
Вы может оставите в покое прогиб? Он у Вас будет норм скорее всего. Вам бы в первую голову надо обеспечить прочность и устойчивость. Нужно получить правильные усилия для 1ГПС, и правильно ввести данные в постпроцессор "Сталь" для проверок. А так же при анализе учесть, что наличие в 3D-модели крестовых связей, не рассчитанных на сжатие, превносит искажение в работу (выключение связей не задано) в виде неверного распределения усилия в связях и примыкающих элементах, и главное в устойчивость. У Вас кстати общее КЗУ<1.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Цитата:
По поводу "как раз снег" это я из прошлого поста понял, что накосячил и нужно разложить правильно. Иду изучать СП Сочетание нагрузок Как отключить крестовые связи? В устойчивость - это же после проверок в построцессоре подбирается нужный прокат для стали? Спасибо за терпение. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Принципиально введением односторонних связей в концах стержней и включением геомнилейности. Но СКАД не очень корректно с ними работает. Попробуйте. А проще (но грубо) задать просто сечения фиктивные, т.е. не истинные, а заведомо устойчивые с двойным запасом. Например не уголки 90х6, а трубы 160х4. В процессе менять фиктивные на истинные и смотреть разницу. Вам сейчас грубые, но надежные способы очень помогут не обложаться в целом. Например для отладки можно выделить один поперечник в плоскую схему и играться с ним для начала (не забыв проверить нагрузки).
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.11.2017 в 12:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47
|
Доброго дня, господа.
Долго думал, прежде чем написать. Стыдно как то... Очень прошу вас помочь мне... Не проектировал уже 6 лет, а тут ну просто очень срочно понадобилось вспомнить старину СКАДа... В целом я все сделал, и немного забыл про комбинации усилий и рсу - какие кэфы ставить, если я везде указывал галочкой что значение нормативное (когда задавал нагрузки). Хотелось бы прояснить сей момент. Ну и главный вопрос - где я так натупил, что после всех расчетов, при подборе проката в графическом анализе (вкладка сталь) - он мне больше половины не хочет принимать. Пишет красным "Подбор произвести не удалось" . третий вопрос: почему у меня в местах опирания прогонов на балки, где стоят конечно шарнирные узлы - возникают моменты? Очень прошу провести ревизию моего файла на предмет больших ошибок, т.к. послезавтра у меня дедлайн... P.S. в файле так же сделаны перекрытие из бетона - это я ориентировочно задал нагрузку на балки от перекрытия по несъемной опалубке. P.S.S Версия SCAD 21.1.1.1, естественно, крякнутая.. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
В последний раз: када ветер на каропку дует да то эфту каропку раздувает аки шарик виннипуха. Ты не сам что ли ветер собирал? Все три ветровых действуют ОДНОВРЕМЕННО! Они все три (на продольные стены, на торцевые, на кровлю) всегда должны быть вместе и только вместе! Вообще зачем ты их раздельно задал-то, а?
Ответ: по перемещениям. У тебя кнопка просмотра критических факторов не работает что ли? Вообще отключи проверку по перемещениям - на кой оно тебе? Штоп красноту наблюдать? ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
В "стали" возможно неверно задана С235 - К не делают ниже С245.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Цитата:
То что нагрузка по перемещениям я это понял. Перемещения убрал, у меня теперь по предельной гибкости XOY. Где косяк не могу найти. Особенно интересуют элементы 76, 69 где Kmax=1.513 Вопрос по дополнительным связям: нужно ли еще конструктивно где то установить? А есть ли смысл установить распорки по колоннам из плоскости или лучше взять более мощное сечение? Последний раз редактировалось TheStinger, 22.11.2017 в 12:39. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
В расчетных длинах, тобой заданных в "Сталь", и в выборе предельных гибкостей.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я редко когда применяю двутавры К.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Цитата:
А как ее "распереть" настилом? У меня сэндвич, я считаю, что из плоскости у меня сплошное закрепление, выходи у меня в ручном счете 22П швеллер, а тут в расчете и 24 не катит. Посчитал экономию, выходит экономичнее значительно распорки сделать. В данных "сталь" сделал все что мог вроде. Проблема не уходит |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Раз раскрепление, то для прогонов мю из плоскости 1/n, где n - кол-во интервалов между шурупенциями.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Так ты про раскрепление вбок спрашивал - К вбок очень жесткий. Но в целом тяжелый. А применив распорки вбок можно обойтись Ш, а иногда и Б. Б например на торцах.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Можно жесткой вставкой. Можно вместо ЖВ использовать просто стержни с сечением колонны - для получения усилий вполне. ЖВ отображаются только при их включении, и в них усилия не вычисляются. Стержни более наглядны. Дело вкуса.
Вот для балки и колонны:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
начав проектировать фундаменты обнаружил, что одна из колонн полностью растянута В похожем примере угловые колонны на пересечении подпорных стен так же растянуты. Не могу понять, это где-то ошибка в схеме, или она действительно будет так нагружена? Но что в таком случае делать? Одну сплошную ленту под подпоркой?
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не одна, а множество - при разных загружениях разные.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Цитата:
Ваша РС превращает участок по оси В/15-16 в безраскосную ферму, а у фермы, хочешь -не хочешь, растянутый стержень быть должон.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Вопрос: как правильно определить реакции от усилий в узлах? Чтобы максимальные усилия в узле понять
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вообще-то немного непонятен вопрос: что значит реакции? Т.е. чьи реакции? Реакции опор? Узел с опорой? Или вы имеете ввиду усилия на узел от элементов? Если последнее - то они равны тем, которые вы видите на эпюрах.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Цитата:
основная проблема с нагрузками из плоскости "фермы". Давление от грунта и от пожарной машины по грунту как раз и вызывают наибольшее значение отрицательной реакции. И если по расчета так и должна получиться отрицательная сила, то что мне с ней делать? Как запроектировать фундамент? Цитата:
Цитата:
а, невнимательно прочитал. Вы ответили уже
__________________
I'm trained for nothing Последний раз редактировалось radistMorze, 27.11.2017 в 12:30. |
|||
|
||||
Цитата:
а какой предполагается? Не стоит забывать, что грунт, давящий вбок и вырывающий колонну, одновременно (и гораздо сильнее) давит на фундамент вниз, пригружая его - на том все уголковые подпорные стенки стоят. Не помешает усилить подпорную стеночку устройством дополнительных контрфорсов, можно наружу. Саму стеночку сделать со сплошным опиранием (т.е. фундаментом), а не в виде грунтового паруса с мачтами-колоннами (которые, собственно, и не особо нужны). Ну и диафрагмочек или связей вдоль букв. осей добавить бы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
на естественном основании
Цитата:
Цитата:
Поставил связи по длине стены. Выравающее усилие чутка размазалось на близлежащие узлы, но значительный максимум так и остался на колонне
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Вопрос скорее не по Скаду, а по строительной механике.
Очень простая схема. Ж.б. рама две стены, по стенам монолитное ж.б. перекрытие, все узлы жесткие. На перекрытии равномерно распределенная нагрузка. Скад требует установить горизонтальную рабочую арматуру в стенах. Не могу понять, зачем? Откуда возникают растягивающие усилия вдоль стен (арматура по y)? Соответственно, в перекрытии в нерабочем направлении тоже требуется арматура. Последний раз редактировалось Skovorodker, 27.11.2017 в 22:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
В пространственной схеме в ваших стенах возникают изгибающие моменты по Y. Это нормально, так как "рама" немного по-разному работает в середине и у края. Проанализируйте перемещения плиты по Z, все станет ясно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
Не понимаю, почему эти усилия в стенах не передаются полностью на элемент с огромной жесткостью, на плиту перекрытия в горизонтальном направлении (и наоборот в другом направлении, с плиты на стены)? Интересно, как это будет в реальной работе конструкции? Это был абстрактный пример (взят для простаты анализа). В моем реальном случае, на подобных участках горизонтальная арматура требуется ощутимо больше, чем я хочу поставить как распределительную. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Что значит усилия не передаются? Они как раз передаются, но в зоне стыка конструкций. В реальной конструкции примерно так все и будет, но там и бетон на растяжение работает, а в расчетных предпосылках не особо...
Если арматура требуется, схема составлена верно и расчет не противоречит логике - ставьте арматуру по расчету, чего тут гадать? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
Мне кажется, постановка рабочей арматуры здесь противоречит логике. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Добрый день,коллеги!!!
Столкнулся со следующей проблемой: При расчете пространственных схем, всегда добавлял панели (4-х узловые), к ним прикладывал нагрузки. Жесткость панелей умышленно делал мизерной, чтобы она не несла нагрузку, а передавала её в узлы примыкания. Панели как правило разбивал на мелкие участки для передачи усилий по всей длине стержней. Схема с прогонными покрытиями работала удачно. Проблем не возникало. В данном случае рассматривается расчёт ферм, с покрытием из сэндвич-панелей поэлементной сборки (беспрогонное решение с опиранием на фермы). Проблема в том, что в крайних фермах возникает огромный момент Mz даже от снеговых воздействий. Проблему я разрешил, собрав нагрузки на стержни. Но остались вопросы к панелям и их работе? Может кто прояснит суть проблемы и характер возникновения Mz. Последний раз редактировалось E_winner, 29.11.2017 в 10:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Ильнур, я не однократно переделывал схему (искал свою ошибку), в том числе сделал схему с нуля. В приложенном выше варианте не разбил в/п с учетом промежуточных узлов. Но проделав это, нового результата я не увидел. Прилагаю схему с проделанными манипуляциями и схему перемещений по Y от снега... ОТКУДА??? Возможно моя ошибка, где-то. Но где?
Последний раз редактировалось E_winner, 29.11.2017 в 16:08. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
ИМХО слишком маленькая жесткость приводит к образованию висячей системы. А там распор ql^2/8f. Если горизонтальных опор нет, то будут перемещения.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
У Вас деформации такие?
Если такие, это скорее вырождение как раз из-за вот этих "нулевых" пластин. Может быть мощное увеличение точности решателя исправит картину. А может это глюк скада.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Grim, Ильнур, по мере увеличения модули упругости пластин, уменьшался и Mz и My. Т.е. нет гарантии правильной передачи нагрузки на пояс...
Либо приподнять панели, задать им жёсткость стали (как сэндвич-панели) и объединить перемещения по Z... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
В программах бывают спецопции по заданию площадочно-распределенных нагрузок на стержневой каркас. В СКАД такого нет. Надо задавать поэлементно, раз не получается по-простому. И Вы не ответили на вопрос на п.2492: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
У меня тоже есть вопрос. Создаю модель в Форуме. Задаю перегородки. При формировании КЭ модели нагрузки не предаются. Что не так делаю? Раньше галочку поставил и все, а сейчас? Что-то изменили и где-то надо еще информации добавлять?
В техподдержку написал, но может кто сталктвался и сходу ответит.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вот это и говорит о математической ошибке. Или глюк, или некорректность исходных. Хорошо бы в другой версии прогнать, для сравнения. Может это просто глюк.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
E_winner, Ильнур, а что странного в этих деформациях? Садится каркас под нагрузкой - пластины выталкивают пояс на участках не раскрепленных распорками. А вы считаете внутрь должно всё идти?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Причем в эпюре деформаций излом пояса, в то время как там нет шарнира. Или у тебя иные цифры в твоем СКАД?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.11.2017 в 09:34. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
ща... ща... надо порыться.... ну 40 сантиметров быть не должно... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Толщина стальной обшивки 0.1 м - это 100 мм стали.... не настораживает? ----- добавлено через ~9 мин. ----- Тип КЭ 4 на решетке фермы вызывает подозрение - слишком идеально крутится.... были как-то с ним тёрки - надо на КЭ 5 заменить.... одним местом чую....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 30.11.2017 в 09:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
ФАХВЕРК,
Цитата:
Момент MZ распределился на элементы, в том числе на н/п. Если добавить Uz, то опять все прилетит на в/п |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
E_winner, разница в усилиях в НП и ВП составляет 5 раз... то есть часть усилий на себя забирает мембрана и весьма херово и нереально распределяет эти усилия.... любое загружение будет иметь следующие соотношения.... сжатие в верхнем поясе условно 10, а растяжение в нижнем - 2! Куды оно делось? Ушло в мембрану - которая невменяемо расталкивает каркас.... работа каркаса штара покрытия не соответствует действительности.... снимайте пластины, собирайте нагрузки.... на погонный метр фермы... и считайте.... хотите учесть жесткий диск.... - то либо обтянуть всё фиктивными связями для обеспечения совместной работы, или на использовать объединение перемещений - это лучше не использовать - люто снижает действительную шарнирность фактического сопряжения элементов.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
E_winner, не навязываю радикально свое мнение - МКЭ далек от совершенства... можно решать задачи с рядом упрощений и допущений. Равно как и в институтские времена в учебниках шли на какие-то допущения. Вы кладку кирпичную попробуйте в SCADе посчитать.
----- добавлено через 27 сек. ----- Она в посте 2504 и 2506.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Ильнур, я конкретно в нашем случае.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Либо если решать эту задачу пытаясь смоделировать реальную работу конструкции ты , что уже обсуждалось, вылезешь в нереальные сроки моделирования. Результаты не будут дюже различны если бы мы пошли простым путем с рядом допущений. А всё завязано на то, что нам не нужна машиностроительная точность космической отрасли..... там, вишь, и даже с ней корабли окропленные святой водой падают....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я и говорю, в нашем случае СКАД. МКЭ - это общий случай.
Зачем усложнять? Просто надо поменять странные сферические плиты в вакууме, примененные автором, на нормальное задание нагрузок. И все. Даже СКАД выдаст нормальный результат.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Ильнур,
Цитата:
----- добавлено через 27 сек. ----- Господа, огромное спасибо за отклики!!! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Есть программы, где просто берут всю стену 4-мя точками и все - автоматом раскидывает, в т.ч. трапециевидную нагрузку.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
речь про Робот?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Ильнур,
Цитата:
Даааа... Что робот, что SAAP2000 запросто справляются с задачами назначения такого рода нагружений..... (если это не пульсация) Последний раз редактировалось E_winner, 30.11.2017 в 12:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Тем кто работает в форуме. Тех поддержка ответила мне почему не формируются загружения при создании КЭ модели.
"К сожалению, текущая версия не передает вес конструкций и перегородок если передавать силы в виде нагрузок. Что бы получить эту нагрузку рекомендуем формировать загружения в виде групп нагрузок и потом, уже в СКАДе, создать загружения из переданных групп." Как-то так.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Тут потребовалось проаудировать свой собственный лировский расчет в скаде, чтоб ему жилось долго
1. Коллеги, неужели нельзя в уже созданную группу конструктивных элементов добавить ещё элементов? Неужто нужно создавать теперь новую? И второе, 2. Неужели, нельзя как в Лире одни махом объединить все выделенные элементы в конструктивные элементы??? СКАД не умеет так делать? Или я не умею? Например, 10 разбитых на два элемента колонн (читай 20 элементов) сразу выделить и объединить чохом в 10 конструктивных элементов? У меня скад ругается, грит не лежат они на одной прямой. Может где галку надо поставить? Или слово есть какое матерное волшебное? Не тыкать же их по одной...
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
Ёшки матрешки)) 2. Очень плохо. Очень тяжело после лиры (особенно 2017) в скаде работать. Но везде есть свои плюсы и минусы....
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
на ну вы что.... а если мне надо пластин хренову кучу добавить, так недолго бесноватым стать... Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
Всё делал именно так. Ведь по сути программы они и в Африке программы. Но на последнем предложении про "В списке групп выбираете свою и говорите заменить" у меня нет кнопки заменить, но есть применить, которая при этом не активна. Я попробовал все комбинации нажатия кнопок ПыСы. Кстати, чего это я, в группу же нельзя добавлять элементы не лежащие на одной прямой и прочее не соответствие! Я не о группе ЭЛЕМЕНТОВ говорил про добавление, а о группе конструктивных элементов. ПыСы2. И мы про стальные конструкции говорим, кстати... Плиты лежащие на одной плоскости то можно добавить, а тут колонны с разными привязками Цитата:
Цитата:
Но тут вопрос. Группа конструктивных элементов означает здесь, что колонна, состоящая из нескольких элементов, была объединена в один конструктивный элемент и к ней можно применять коэффициент расчетной длины в разных плоскостях, например, 0.7 и 2? Или же это просто набор элементов, к которым мне нужно применить уже готовую расчетную ДЛИНУ, например, 3.5м и 10м? Про пояса ферм вообще страх-страшный (у мну трехпролетное здание с тремя разными фермами, здание 96*96)... Почему я не могу в поясах выставлять в метрах... ----- добавлено через ~20 мин. ----- Нашел как в группу конструктивных элементов добавить другие элементы. В группу элементов добавить элемент не лежащий на одной прямой можно, но при этом сразу выдаётся предупреждение, а при расчете не выдаёт результат. Может привыкну и к такому заданию расчетных характеристик, но, как по мне, трудоёмко.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 01.12.2017 в 13:39. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
У меня все считает и результат выдает. Расчетные длины в этом случае я задаю размером, а не коэфф-том. Кинь схемку.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Цитата:
А что там в 17й лире такого сверхестественно удобного дабавили? По моему те же яица только в профиль.... |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
У меня, пользователя ФОРУМа, вызывает зависть САПФИР. Хотя бы текстурой разных материалов. Очень достает иногда когда и несущие стены и перегородки одного цвета. Схему сформировал, а там лишняя стена из перегородок затесалась. Или наоборот.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А что именно заставляет пользоваться именно ФОРУМом?
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
yarrus77, Да для КЖ Лира с Сапфиром конечно даже сравнивать нельзя со скадом, но вопрос то был про КМ. Вот и интересно стало чем там ситуация лучше, в 2013 все по сути равно скаду или уже как по мне с точки зрения именно удобства.
Ильнур, Сапфир для монолита=) Но никак не для архов))) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
В скаде недружелюбный интерфейс позиционирования схем, фрагментирования схем и элементов, неудобное управление 3D объектом и множество лишних телодвижений, читай нажатий кнопок, чтобы сделать простые вещи. Это на первый взгляд человека, прикасающегося к скаду !время от времени!
А ещё, как пример, вот это: Цитата:
Но всё-же, применение той или иной программы, это вопрос религии. И у каждого своя правда. Кто родился со Скадом, тот и будет его защищать. А я же начинал со скада 8 лет назад, и когда переполз на Лиру (тогда ещё 9.6) выдохнул. Но это моя правда В скаде много интересных команд. Не устану повторять: объединить плюсы скада и лиры, вот было бы карасёоо. Кстати, как в Скаде парой нажатий выделить определенную жесткость? В таблице жесткостей можно такое выполнить? А горячие кнопки поставить можно на команды? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Сапфир помогает выстраивать монолитные конструкции и генерировать не кривые сетки КЭ. Потом всё это хозяйство в лиру отправить можно. Однако я в нём раньше выстраивал и сложные площадки и этажерки для КМ. Теперь же и у лиры появилась крутилка 3д качественная. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
2. Да, нашел. Справка помогла. Ну и Вам спасибо.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 02.12.2017 в 09:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Прошу направить мои мысли в нужное направление, если я ошибаюсь..
Определяю расчетные длины в плоскости рамы... Исходные данные: пролёт - 14 м. высота нижн. части 6 м высота верхн. части 2,5 Колонна 35К2, Балка 40Б2 опирание фермы - шарнирное (принимаю жесткость ригеля 0) опирание балки перекрытия принимаю жестким (за счет подкоса) Рама свободная. Ручной расчет выполнен по табл. 31 СП16.13330 (формулы 143,144) По большей части смущает несимметричность рамы (в том числе и по нагружениям) и разные высоты в пределах этажей. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Сомнительная радость.... - проще в SCADе выстроить всё руками от и до.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ваша рама даже за километр не похожа на СП-шные рамы.
Судя по скрину, Вы обладаете мощным расчетным комплексом, позволяющим анализировать упругую устойчивость системы МКЭ по классике. В т.ч. вычислять расчетные длины. Этими возможностями нужно воспользоваться - расчетные длины из СКАД будут безопасней, чем из шаманских расчетов "по СП". Выложите SPR-файл, если хотите получить максимально корректные мю для проверок через Фи.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
E_winner, снимите всю эту обшивку.... это мало что даёт. Это для профессуры и диссертаций. Максимум стержни и всё.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Извините, что я вот с этого начал... - сам проходил через это: больше тратится времени на загружение, труднее ловить ошибки и ГИС, что-то вечно хреново и не туда перераспределяется и даёт не ожидаемые результаты которые трудно подгонять под желаемые и традиционные.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Сами ведь уже недавно проходили через это - тогда когда разбирали каркас шатра покрытия.... - дойдете до подбора, деформаций и анализа результатов - будет тоже самое.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
ФАХВЕРК,
Цитата:
Совершенно верно, сам уже понял это на том примере.... эта расчетная схема была смоделирована до той оказии=) всё дело ведь в том, что проект требуют вчера |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Тем более надо пластины снять. И аккуратно собрать нагрузки. И подумать - если есть время - над расположением элементов.
----- добавлено через ~26 мин. ----- Да и стойку посередине - не надежное это решение.... не логичное и не экономное.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
ФАХВЕРК,
Цитата:
А так, вообще, я бы ферму сделал бы по типу молодечно... если бы не ограничения по габаритам. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ильнур, Цитата:
Возможно ли произвести такой расчет для всей схемы, с назначением в качестве загружения собственноручно созданных комбинаций? |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
В смысле - покрытие? Балка или ферма.... пролет всего 14 метров.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А что - так сложно выделить поперечник и приложить усилия? Это минут 20-30.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Ильнур,
Цитата:
Итак, мои действия: 1) В качестве поперечника беру самую нагруженную раму; 2) Тип системы на плоский не меняю (т.е. не удаляю все остальные стрежни и оболочки за рамой)? 3) Прикладываю узловые нагрузки в колонну, результат которых будет эпюра, максимально совпадающая с РСУ? Всё верно? ----- добавлено через ~7 мин. ----- ФАХВЕРК, Возможно, приду к такому варианту (второй), когда увижу, что балка не выдерживает. Последний раз редактировалось E_winner, 06.12.2017 в 11:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
TheStinger, никогда в расчетах не учитываю сп, как элемент развязывающий в/п. По факту, он этого и не сделает.
2 варианта: 1) Считать в/п на общую длину из плоскости; 2) Предусмотреть связи и распорки по в/п и расчетную длину из плоскости принять между точками раскрепления. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
E_winner, решения должны быть простые и понятные, легко обсчитываемые и свободно реализуемые. Эстетики здесь требуется минимум. Вот я и предложил. И хрен ты с ним со всем - лишь бы стояло и сыпучка бежала.
TheStinger, да. Не работает.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Offtop: E_winner, по подкосам фронтальник может торцом ковша жахнуть когда супучку от стены отгребать будет.... выстрелит из плоскости подкос.... ну и всё.... ну не сразу всё.... но балка просядет, узел порвёт.... и при этих подкосах поперечка в колонне большая, что ударит по фундаменту. Я извиняюсь за занудство.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Ильнур, выполнил перерасчет рамы.
Эпюры получились в целом, пропорционально похожи... Далее назначил комбинации и указал их в параметрах расчета устойчивости... Верхней границей поиска задал значение "5" Получил одну форму потери устойчивости "S" от одной из комбинаций. ПО ЭТОЙ ФОРМЕ ВЕРХНИЙ УЗЕЛ УЛЕТАЕТ НА 1000 ММ по Х. В целом стержень стержень выглядит, как консоль по табл 30... Не значит же это что на всю колонну принять 2??? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это не 1000 мм, а 1000 единиц, для описания формы (ординат кривой). От 0 до 1000.
В-общем, Вам надо учиться, учиться и учиться - темы про мю в СКАД на форуме есть в изобилии. Сейчас у Вас наиболее неустойчив правый раскос, его нужно поверить при мю=1 и все. Для верности еще можно поверить нижний участок левой колонны при мю~3,4 (к Lфиз=3,55 м). Это для проверки через фи. Для проверки по предельной гибкости мю=2 для всех участков. Устойчивость других участков стоек не вызывает каких-либо сомнений при устойчивой нижнего участка левой. Т.е. можете принять мю до 3,4. Это все - в плоскости. Далее комментировать изложенное не буду. Поверьте на слово - у Вас колонны сверхустойчивы. То бишь сильно недогружены на сжатие.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Ильнур, спасибо!
как начал, не могу остановиться ----- добавлено через ~1 ч. ----- Ильнур, Откуда взялось это значение? Увидел элемент... порылся в книге карпиловского, действительно, 1000 - описание формы потери устойчивости.... сделал отчет в разделе документирования по свободным длинам от комбинации по этой форме.... там приводятся значения, насколько я понимаю в направлении I min? Последний раз редактировалось E_winner, 07.12.2017 в 10:41. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Шарнир около узла 1800 создает ГИС.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23
|
Это конструкция открытого распределительного устройства 110 кВ. Узел 1800 это узел крепления жёсткой ошиновки (труба) к опорному изолятору. Жёсткую ошиновку и изоляторы я смоделировал чисто для облегчения сбора нагрузок от них (вес. ветер) на несущие элементы стальной конструкции.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Ваш СКАД Вам разве не сообщил об ГИС?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну, это ничего, исправимо. Те ведь СОВСЕМ не умели читать. Не говоря писать. Они не выписывали газет. Они не ставили подписи. Так жили...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
И это... есть какие-то расцентровки мелкие - это осознанно?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Цитата:
Блин это рука дрогнула( блин вот касяк! не должно быть так! Ильнур, а узел стойки как лучше решить, чтобы расцентровка осей была минимальная, я планирую уголками (от верхнего пояса к нижнему) с торцов решить, чтобы раскосам не создавать помех. Как Вам такое решение? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Недопонял систему...каких торцов?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да блин я не вижу ферму, схему давно уже снес, пояс и решетки из трубы что ли и уголковые стойки сбоку пояса что ли?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Один уголок сбоку? Не, я сам тот еще авантюрист и экспериметатор, но штоп прямо так сразу...
Т.е. новое слово в "Молодечно"? Все из труб, а стойки из уголка сбоку... М-да...я не готов к такому обороту.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Планирую 2 уголка спаренных на сухари. Посмотрите почему в расчете сила N в прогонах? 22 швеллер должен в путь вообще проходить,а у меня какая то незадача.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну я не Нострадамус, чтобы угадать по словесному намеку конструкцию. Как спарено, какие сухари...
А почему их не должно быть? Есть связи по Х1, значит есть реакция. Все законно. Цитата:
Ну и навертели Вы с расчетом...Взяли бы просто поперечник посчитали ...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Как не понимаете? Усилия такие-то, формулы такие-то, результат такой-то. Все просто. Усилия вручную одни, а в СКАД-сочетаниях - другие (больше). Анализируйте. Вот смотрите какие усилия у Вас идут в проверочные формулы:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
а если я в комбинациях загружений ставлю не учитывать комбинации в РСУ, он поидее должен считать все возможные варианты в любом случае? Мне кажется у меня нагрузки друг на друга накладываются?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Когда кажется, надо божиться. У тебя же перед глазами конкретные цифири. Анализируй.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Ильнур, а как правильно произвольное сечение в scad подобрать? я его импортировал в из конструктора сечений в scad , задал жесткость, выполнил расчет. А через постпроцессор можно как то посмотреть коэф-т К? чтобы сравнить с другим сечением например
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23
|
Здравствуйте. У меня вопрос. Посчитал в SCADе стойку из двух швеллеров соединённых пластинами. Как теперь проверить соединительные пластины стойки? В КРИСТАЛЛе при проверке стойки задаются нагрузки только на стойку а у меня стойка часть конструкции и нагрузки динамические?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23
|
Спасибо Evgeny31.
----- добавлено через ~21 ч. ----- Здравствуйте. Помогите разобраться как проверить прочность элементов смоделированных с помощью пластин. Я смоделировал опорную пластину базы колонны с рёбрами жёсткости. Получаются дикие напряжения в опорной пластине в выборке главных и эквивалентных напряжений, как бы я не увеличивал толщину опорной пластины. (600 МПа больше предела текучести). Я подозреваю, что прочность пластинчатых элементов нужно проверять по устойчивости системы? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23
|
Здравствуйте. Помогите разобраться. Проектирую два варианта стоек:
1. Квадратная труба; 2. Сквозная из уголков. При включении в РСУ сейсмических нагрузок (9 баллов) сечение увеличивается по массе: 1. Квадратная труба на 60%; 2. Сквозная из уголков на 240%. Почему такая большая разница в увеличении массы? |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 29.06.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 12
|
Здравствуйте.
Хотелось бы услышать конструктивной критики и советов начинающему пользователю SCAD++ версии 21.1.5.1 Проект технологического приямка. С одной стороны будет ездить погрузчик. Армирование подобрал довольно малое, быть может есть ошибки в расчетах. Пользуясь случаем, хотел уточнить, габариты конструктива -- задаём примерно соображая, какая толщина стенки у нас выйдет? Например: нам нужна ванна в чистоте 5х5 метров. мы делаем расчетную схему, допустим из 0,2 метра бетона, в итоге чистый размер ванны будет не 5, а 4,8 метров. Понимаю, вопрос принципиальный, но лучше спросить и узнать. Файл кросса не грузит -- "некорректный файл". |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Ну и как сказали, если изначально была даже небольшая разница в жесткости, то от хорошей динамики эта разница "распухнет" резко. Возможно раскачка ветви в плоскости наименьшей жесткости превносит лепту.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Всё работает отлично!
Цитата:
Как можно подобрать армирование, если в КРОСС так и не вошли ? А откуда тогда такое разнообразие С1 в вашей нижней горизонтальной плите? |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 29.06.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 12
|
Цитата:
А так же я слышал об "конструктивном" армировании, что не используют как рабочую арматуру, ниже 10 мм по диаметру. Не уверен, насколько это все точно, если е кого-то есть сведения, буду рад. пока оставил 8/300. Кmax где-то 0,67 |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
|
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
Во-вторых, если не знаете методы, то ставьте автоматом. Опять же если процессоров на компе 2 и более, то пользуйтесь лучше Парфесом, он для этого и делался. В-третьих, если используете в своём проекте нестандартные сечения, то учтите, что на другом компьютере они не подцепяться, лучше их тоже во вложение вставлять. В-четвертых, сколько учить и писать можно, если есть динамика, то просчитайте вашу схему изначально от статических нагрузок, и не парьте мозги ни себе ни другим, а динамики у вас там больше половины. Не суйте вы в схему всё за раз, даже очень опытный человек не сразу может схему сделать с первого раза. В-пятых, с шарнирами по-моему перебор у вас. Последний раз редактировалось DENver_M7, 06.02.2018 в 12:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23
|
Спасибо DENver_M7 за наставления. Я нашёл ошибку. Надо было диафрагмы жёсткости поставит в траверсах, иначе они изменяемые. Я не понял только как отдельно считать статику и динамику. А как же их потом РСУ учитывать. Подскажите какая тема на форуме по этому поводу (я плохо ориентируюсь на форуме)?
|
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Просто тупо задаете все статические нагрузки и все - считаете схему, если она просчиталась без ошибок, если перемещения получились классненькие, то вторым заходом потом просто задаете оставшиеся динамические нагрузки - и всё!
Мудрёного в этом ничего нет, но такой способ убережет вас от лишних нервов и от дергания других людей. Тем более ваш ответ как раз под эту категорию и подходил )))) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
горизонтальные перемещения от ветра очень маленькие получились, всего 30мм. В предыдущих расчетах и примерах цифры получались более значительные. Порядка 80мм при похожих планировках. Жесткости снизил согласно рекомендаций. Посмотрите пожалуйста. Может свежим взглядом ошибка будет видна явна
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Коллеги, посмотрите, пожалуйста схему - не набирает каркас необходимый процент модальных масс...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Либо добавьте число учитываемых форм, либо измените метод набора форм на Ланцоша и забейте необходимое кол-во масс.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Evgeny31, спасибо. Попробуем.
----- добавлено через ~34 мин. ----- Offtop: Evgeny31, спасибо! на 251 форме набрал. Очень выручили - будете в Ленинграде - с меня
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
это коэффициенты перехода от расчетных нагрузок к нормативным. Во время линейного расчета птичку ставлю напротив "выдача усилий и перемещений от расчетных нагрузок". Поэтому нужны понижающие коэффициенты. Коэф. сочетания оставляю 1
__________________
I'm trained for nothing Последний раз редактировалось radistMorze, 09.02.2018 в 12:29. Причина: описка |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23
|
Здравствуйте. Срочно нужна помощь. Расчёт сдавать в понедельник. Рассчитываю пространственную конструкцию. состоящую из траверс и стойки. Пояса из четырёх уголков соединённых раскосами и распорками. Пояса не разрезные. Решётка крепится к поясам с помощью одиночных болтов к поясам.
1. Если пояса в схеме в точках крепления решётки задавать как шарниры то сечение поясов гнутый уголок 70х4, а решетка гнутый уголок 40х3. 2. Если пояса в схеме задавать без шарниров то сечение поясов гнутый уголок 120х6, а решетка гнутый уголок 40х3. Подскажите какую схему принять? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Цитата:
Правильная схема - соответствующие шарниры устанавливаются на стержнях КЭ раскосов в местах примыкания к поясам. На самих поясах - никаких шарниров. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
всем привет! Подскажите правильно ли составил схему и приложил нагрузки в скаде? Колонны жестко заделаны в фундамент. Опирание балок на колонны в плоскости изгиба жесткое. Сверху на балки прогоны (вот только как их приложить сверху??? тут они получаются между.....) Нагрузки приложил пока только на прогоны и балки, надо ли прикладывать нагрузки на узлы колонн?? или там автоматически переходит? ветер не прикладывал пока. И произведя расчет - всё вроде нормально, только вот где смотреть проходят ли именно мои профили? как их проверить? или подобрать.... Жду обоснованной критики)))))) всем заранее спасибо
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Нет, схема абсолютно нерабочая. Посмотрите анимацию перемещений - она у вас просто разваливается, узлы не объединены. Зачем ограничение перемещений конька и оголовков колонн? Почему в схеме нет ни одного шарнира? Если у вас жесткий узел, то колонна, скорее всего, примыкает сбоку. Где жесткие вставки?
Дальше продолжать, боюсь, нет смысла. Это курсач? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- посмотрел, и не разваливается.... что нет так |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Вкладка "узлы и элементы" -> узлы -> "объединение совпадающих узлов"
Вкладка назначения, там соответствующая кнопка Нужно добавить жесткие вставки по краям балки, тоже вкладка назначения. См. вложение Вообще, рекомендую изучить литературу по скаду. На данный момент расчетная схема не соответствует реальной работе конструкции. Я боюсь, что и полученные результаты интерпретировать вы можете неправильно. И вообще, такой ангар лучше смоделировать плоской схемой отдельной рамы, разобраться с ней. В пространственной схеме тут большого смысла нет, да еще и недостаточно навыка владения расчетными программами, чтобы ее правильно смоделировать. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
Вот исправил, добавил шарниры... только не пойму почему прогоны выпучивает (на анимации перемещений), они шарнирно к балке (сверху)... в чем проблема...
----- добавлено через ~19 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Mon, 16.02.2018 в 18:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Во-первых, балка и прогон должны иметь общий узел. Т.е. балка должна быть разбита на узлы соответствующим образом. Вообще, настоятельно рекомендую почитать про сущность метода конечных элементов. Залезать глубоко в математику необязательно, достаточно просто понять принцип, тогда таких вопросов не возникало бы. Если вкратце и по-простому, то для программы существуют только узлы, а то, что мы называем стержнем (и др. КЭ) - для нее лишь условия взаимодействия этих узлов (жесткости).
Во-вторых, если делать совсем правильно, то чтобы прогон находился не в теле балки, а на ней, то нужно использовать абсолютно жесткие тела. См вложение. Жесткие вставки, кстати, не появились. Еще по поводу нагрузок. Зачем задана нагрузка на балки? (кроме собственного веса). Я так понимаю, покрытие кровли - профлист или сэндвичи, которые уложены на прогоны, те, в свою очередь, лежат на балках. То есть достаточно приложить нагрузку на прогоны. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
может конечно и я не так рассуждаю.... знаю нагрузку на колонну, балка подходит сбоку, соответственно знаю, какой будет момент, раз знаю нагрузку (сила на плечо) нее?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
У вас несколько раз статически неопределимая система, вычислять моменты в ручную это муторно. Но дело даже совсем не в этом, а в том, что скад как раз и предназначен для вычисления усилий и перемещений, подбор сечений - это лишь дополнительная примочка. Если правильно составите схему - то получите и то, и другое.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206
|
Добрый день
Прикидываю схему отдельного косоура. Подскажите все ли так? Я считаДобрый день Прикидываю схему отдельного косоура. Подскажите все ли так? Я считаю что в месте перелома должно быть растяжение-сжатие наоборот нежели показывает скад. Схему прилагаю.Спасибою что в месте перелома должно быть растяжение-сжатие наоборот нежели показывает скад. Схему прилагаю.Спасибо |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Или по полкам? Если по полкам, то так оно и есть - Скад дает момент на переломе, что и означает растяжение одной полки и сжатие другой. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Ошибок нет особых. Чем замучались? ----- добавлено через ~11 мин. ----- Так то правильно все. Не понял только принципа приложения снегового мешка...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
нет вроде не путаю, вот что в отчете пишет, коэф. 1.23
----- добавлено через ~7 мин. ----- Простите пожалуйста, где это высмотреть! коэффициент вижу, а как включить цифровые значения эпюр ....что то совсем туплю... ----- добавлено через ~2 ч. ----- Что же это за вертикальные перемещения?? у меня и в системе общего вида они выходят за 1 ед..... Последний раз редактировалось Mon, 22.02.2018 в 13:03. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 16.07.2015
Планета Земля
Сообщений: 19
|
Здравствуйте,
Прошу посмотреть, правильно ли я задал опирание нижних балок (швеллеров) на упругое основание через коэффициент постели, верно ли тип элемента задал. Ситуация приложена в *.dwg файле: пока решил условно пренебречь тем, что опирание балок идет на шпалы, а уже потом на грунт и представить ситуацию как простое опирание балок на грунт. Грунт взял супесь, со слабыми характеристиками. Версия SCAD'a 21.1.1.1 Please help
__________________
_ Спасибо |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Здравствуйте.
Видимо правильно, судя по перемещениям по вертикали. Судя по тем же перемещениям, можно было бы наверно принять основание абсолютно жестким и не заморачиваться. Т.е. усилия бы получились такими же.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А что там СКАД проверяет по прогибам, я не в курсе, да и не хочу эту проверку В ПРИНЦИПЕ включать в опции. Прогибы нормированы для нагрузок по 2-й ГПС, и составлять/отслеживать/вязнуть в еще одном массиве РСН не хочется. Перемещения в постпроцессоре видны визуально, отслеживаются на раз, и надежно проверяются вручную. Ради Зеленой Кнопки ввергать себя в пучину тумана не надо. Так я лично считаю, иные мнения тоже имеют место быть. Я хотел бы в первую очередь иметь прочность и устойчивость. Ну а девушки прогибы так, опосля всего...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.02.2018 в 13:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 16.07.2015
Планета Земля
Сообщений: 19
|
Спасибо! Поспокойнее стало
__________________
_ Спасибо |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Коллеги, второй подход к расчету. Разделил схему на блоки. Если у кого-нибудь будет желание и время - посмотрите, пожалуйста, на РС-ки. Буду благодарен любым замечаниям и критике. Что касается свай - то принял вертикальную жесткость 10000 т/м, горизонтальные на порядок меньше - 1000 по Х и по У. И несколько вопросов :
1) Выдергивающая нагрузка на сваю на ваш взгляд реальная? Мне кажется, что очень похоже на правду. 2) Каковы наиболее простые приёмы вычисления нагрузок на сваи альтернативные тому, что применен у меня ( 51ый элемент)? 3) Защитные слои при подборе арматуры в плитах как должны отличаться? Есть ли какая-то наглядная картинка из SCADОвских мануалов? Я пока заколотил по 30 мм? 4) Для стен 160 мм, и для перекрытий 180 мм реальные опалубочные размеры?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Забыл добавить... сейсмика 9 баллов, Сахалин...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
ФАХВЕРК,
Посмотрел только высокий блок. Это простое небольшое здание, ошибки в нём не так страшны. Оно идеально для экспериментов и творчества. 1) Пролёты до 4 м, то есть 180 мм для плиты вполне обосновано. В смысле если должго трудиться считать до должно всё быть ок. При больших пролётах до 5 м уже надо переходить на 200 мм. 2) Бетон В25 выбран вполне разумно. Можно повысить до В30, но при браке (который обязательно случится) могут случиться проблемы. Можно снизить до В20 и тоже ничего страшного не произойдёт (только армирование увеличится немного). Раньше считал, что лучше класс бетона ниже, тогда его сложнее налажать. И конструктор может испрваить свою лажу заказом большего класса бетона. Но тут большой вопрос. Некоторые РБУ по стране не делают В30, а делают максимум В25. В жилье сейчас проектируют В25-В30 и насилуют завод и подрядчиков за брак, но это местные отраслевые законы рынка и выбор заказчика. Не все и не везде будут насиловать. 3) Сваи не все под стенами. Если сваи случайно окажется не под стеной, то нужен будет паучок АЖТ (без изменения сетки КЭ плиты). Иначе будет пик армирования больше чем с АЖТ. Пик всё равно будет и его надо анализировать при помощи дополнительных расчётов, например, полосами в АРБАТе как балку. Считается, что пик будет близким к правде, когда сеть КЭ плиты у сваи/колонны не или не изменяется или равна толщине колонны. Тут уже подзабыл. В любом случае пик надо анализировать ещё и глазами, распределяя пик на соседние арматурины, если есть куда. 4) Сваи по верху с жёсткой заделкой. Варианта 2 - шарнир и заделка. В сейсмике могут быть ограничения. Пока сталкивался только с шарниром (без сейсмики в Питере). Видимо, шарнир снимает момент от сваи на плиту и плита чуть лучше проходит на продавливание (которое считается с учётом момента). Надо читать СП по сейсмике, как там пишут, что можно. Тут не знаю. 5) Для бетона лучше выбирать новый расчётный метод Парфес (в скад 21.1). Он лучше ест паучки АЖТ, многофронтальный метод на паучках пишет ошибки (а как там считает никто не знает). Без АЖТ, конечно, всё равно. 6) Сваи, я ещё считать не пробовал, но, имхо судя по тому что видел, 70 тс на 1 буронабивную сваю диаметром 400 мм это нормально (без сейсмики, как тут не знаю). 7) Защитный слой стен (точнее не защитный слой, а до оси арматуры) 30 мм. То есть защитный слой порядка 12-24 мм. Это уже нарушение СП 63. А ещё и снижает огнестойкость. Для REI150 надо до оси сделать 50 мм. На армировании без сейсмики это не скажется, но тут скажется и сильно. Мне кажется, что тут стены 160 мм не пройдут (покажут слишком сильное армирование или не пройдут узлы опирания балок и т.п.). 8) Стены толщиной 160 мм в принципе без сейсмики были бы именно для малых пролётов нормальны. Но тут не уверен. Предлагаю не экспериментировать и назначить 200 мм. Хотя это ощущение, надо считать. Тонкие стены, к тому же сложно (но реально) бетонировать. В стенах чаще, имхо, случае брак и перезаливка. 9) "Защитный слой до оси" плит 30 мм надо испрваить на 40 мм для огнестойкости. Для плиты выбирается некое преобладающее направление пролётов и эти 40 мм относятся к рабочей арматуре вдоль пролёта. Сверху можно оставить 30 мм. В Модуле армирование не обязательно вводить а1,а2,а3,а4. Можно только 2 - а1 и а2. См. справку рядом в знаке "?". Но если вводишь, то они же все разные. 10) Арматура А400 (советская AIII) устарела. А500С позволяет сэкономить до 15% армирования за счёт большего класса. Минусы тоже есть, но они незначительны. Также А500С почти везде дешевле А400 (AIII). В сейсмике, может иметь смысл применением именно А400. Тут хз, надо много думать. Как правило на одном объекте использую 1 вид арматуры. Диаметры армирования лучше назначать через один, чтобы не перепутали. На строительных базах Питера есть любая арматура. Но ходят разные легенды по её наличию... 11) В модуле армирования галочка трещиностойкость. Арматура плит получается порядка 12 диаметра. Но в трещиностойкости установлена 40 мм. Это сильно скажется на результате при изгибе. Чем больше мм задашь тем больше получишь. ВЫставь там реальную арматуру. Например 12 или 16 мм. 12) В модуле армирования в бетоне стен не учтён коэф. (расслоения бетона при сбрасывании в опалубку выше 0,5 м) для вертикальных конструкций 0,85. Это ошибка. Надо учесть. 13) Требуется ли огнесохранность стен ? В смысле возможность их восстановить после пожара ? Если требуется то "защитный слой" стен до оси рабочей возможно вертикальной арматуры должен быть 55 мм и стены уже не пройдут точно. Тут решение заказчика. Почитай СТО 36554501-006-2006 мельком через страницу. Да вроде всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.03.2018 в 12:56. Причина: опечатки |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
Цитата:
ps^ В одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры + длина перепуска на 30% больше чем в СП63! Это в проекте. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Из СТО
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 143
|
Добрый день
Решил тут попробовать реализовать пример 10 (СБОРНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОБОЛОЧКА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ГАУССОВОЙ КРИВИЗНЫ) из Пособия к СП 52-117-2008 (https://dwg.ru/dnl/9642) в SCAD (версия 21.1.1.1). Хотел для начала получить усилия, но удалось добиться более-менее приемлемого сходства только по продольным усилиям. По остальным же - не очень, как и по прогибам. Подозреваю, что дело в граничных условиях, точнее, связях по контуру, есть вариативность в их задании. Прошу покритиковать и дать советы. Последний раз редактировалось BIzzzzzzON, 18.04.2018 в 15:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Поэтому нужно считать с учетом опорных конструкций, воспринимающих распор. Безраспорная оболочка большого пролета себя не понесет имхо. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 143
|
Цитата:
Судя по книжке (Дикович, 1960), формулы для расчёта такой оболочки выведены именно что для безраспорной оболочки, точнее, той, диафрагмы которой допускают горизонтальные перемещения. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Наиболее уязвимые элементы - наружние опорные раскосы ферм. Но запас солидный (30%), разрешайте строительство. В модели и постпроцессоре есть некоторые "нечистоты", не влияющие на результат.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.03.2018 в 07:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Нужно считать нормальную моментную оболочку с учетом реальных опорных конструкций. Результаты будут вообще другие. Учебник 1960 года - это для справки. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 143
|
Цитата:
На сколько понял, в пособии и у Дикович рассматривается моментная теория расчёта. Offtop: К слову, Дикович - это она) Вы не видели, что я сам написал год издания - иначе зачем эта "справка"? А книга лаконично и при этом понятно написана. Коэффициенты из неё перекочевали в современные СП. Последний раз редактировалось BIzzzzzzON, 12.03.2018 в 11:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
На мой взгляд, по опорному контуру оболочки следует установить связи только по Z. В одном узле наверху оболочки (по центру тяжести) установить горизонтальные связи только по X и Y. В этих связях при симметричной нагрузке реакции будут равны нулю, они ничего не исказят, с другой стороны мы поборем мгновенную изменяемость. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Всем приветики! Посмотрите пожалуйста мою схемку. Существующий монолитный участок. Нужно устроить проем. Правильно ли все задала в скаде. Как я поняла такой большой проем никак не повлиял в данном расчете скада или я что то не допонимаю))) и да, МУ шарнирно на балки
Последний раз редактировалось Nnatta, 12.03.2018 в 18:09. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
новая версия тоже Последний раз редактировалось v.psk, 12.03.2018 в 20:31. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не понятно, почему два ряда опор? Вроде как на обычные балочки-стерженьки плита положена...И почему "отверстие не повлияло"? Перемещения смотрите - все адекватно.
И у Вас сочетаний нет.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Цитата:
----- добавлено через ~44 мин. ----- пересмотрела в экспертизе жб - углы слабое место |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Из того что бросилось в глаза по схеме, и немного расходится с описанием:
Я бы оставил связи только по z, в двух узлах добавил x y, и x для ухода от ГИС. Нет нагрузок по периметру отверстия, а они наверное должны быть, или от венткороба, или от косоуров, и пр. Рсу и постпроцессор не смотрел. Там где что-то вырезается нет анкеровки, кроме того, ближайшая к краю отверстия рабочая арматура может оказаться на расстоянии ее шага. Это бы надо учесть при расчете, скорее всего конструктивными мероприятиями. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Углы то понятно, там пик напряжений, можно размазать немного, снизив начальный модуль упругости. Кстати советую сразу снизить на 0.2, с тем , чтобы посмотреть прогибы от комбинации нормативных нагрузок. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Нагрузок по периметру кроме ограждения нет, есть там точечные, я их приложила |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Вот у вас принято 6.3 см, сошлись одни усилия, примете 16,45 сойдутся вторые, 29,1 - третьи? А для совпадения всех усилий в одной модели необходимо полностью эквивалентное сечение по всем используемым характеристикам для определения этих усилий. На истину не претендую, во все коэффициенты и какая толщина где используется по пособию не вникал. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не понял, что интересного-то? В ВУЗе на втором курсе по Конструкциям первым делом знакомят со сбором нагрузок, с классификацией нагрузок, принципов их сочетаний, при этом на 99% ссылка на СНиП "Нагрузки и воздействия". В т.ч. на раздел например 6 СП20 "Сочетания". Странно, что Вы собираете нагрузки и далее даже не интересуетесь их сочетаниями, а полагаетесь на РСУ программы. Как так?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Так то исходными являются нормы. В первую очередь "Воздействия и нагрузки", затем "...конструкции". Скад лишь струмент..
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 143
|
Цитата:
Там дельта_1 и лямбда_1 используется для всех усилий, кроме моментов. Ввёл для новой схемы дельта_2 и лямбда_2, как вы сказали, - сошлись моменты. Но появился вопрос - возможно ли эти данные из двух различных схем использовать как-то для автоматического подбора арматуры в Скаде? Ещё непонятно, почему нормальные усилия и главные напряжения не сходятся в центре оболочки на 10-15%? Вроде бы там ГУ не должны влиять, и расхождение должно быть минимальным. И всё равно вопрос по граничным условиям остаётся - по сдвигающим усилиям (если за их аналог брать тау_xz), разница в 20-30%. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Всем добрый день! Имеется схема автосервиса в SCAD21, помогите разобраться в вопросах:
1. По армированию пилонов, помогите определиться с армированием. В некоторых местах, в частности, где двухэтажная часть локализовано очень завышенное армирование, не пойму стоит ли на это обращать внимание, возможно это издержки программы. Пилоны думаю армировать, так как шириной они 900мм, арматурой ∅20 или 25 с шагом 160мм (итого 12 стержней). 2. По армированию балок, не могу понять, если заходить в информацию об элементе, то над опорой просит самое большое армирование – 4 стержня ∅25, но если провести экспертизу ж/б элемента, то достаточно 3 стержня ∅25, кто нить знает в чем тут загвоздка? Вопрос по хомутам в балках, в основном ровное армирование, но выделяется несколько участков где требуются хомуты ∅12 с шагом 50мм. Мне кажется, что из 12-ки трудно делать хомуты и принимается обычно не больше 10-ки, кто что может сказать поэтому вопросу? 3. По армированию колонн, опять же во всех ровное армирование, но опять одна колонна выделяется в осях Б/3. Кто как думает почему возникает такое явление? И какое в итоге армирование принять в колоннах? 4. Ну и так посмотрите схему может где имеются косяки. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Посмотрите еще разик схемку пожалуйста. Сочетания задала, коэф-ты везде 1 получаются. И еще вопрос - планируется подвести под вырезаемый проем балки, правильно ли будет здесь в расчете задать опирание по контуру проема? Спасибо :о
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Цитата:
Было бы проще, если бы вы прикладывали скриншоты того, что не сходится (фрагмент с усилиями из модели и значения из СП), и дальше будет видно, получится ли помочь с ответом без глубокого вникания в расчет по пособию или нет. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Для формирования сочетаний для 2-й ГПС (прогибов) есть опция РСП (если очень надо). Цитата:
Если балка для обрамления или из других конструктивных соображений - то не надо учитывать (вводить в расчет).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
dmitrii.timon, почитайте на форуме про жесткие вставки вики. А зачем армирование пилонов на всю высоту такое большое принимать? У вас ведь получается, что в нижних 2/3 длины пилона проходит ф12/200, а сверху можно дополнительно подвесить Г-образные стержни. Закрепления узлов ростверка не понял. Не видел чтоб в каждом узле ставили связи. А при балочном перекрытии паучки вообще нужно вводить? Хорошо гнется 12шка или нет - не знаю, но в чертежи закладывал В любом случае можно ведь и четырехсрезые хомуты поставить из 10тки.
Я, конечно, не специалист. Просто мысли вслух По поводу аномальной колонны. У вас ведь к ней балки подходят несимметрично. Соединение жесткое. Поэтому моменты в колонну и уходят. Отсюда большое армирование. Посмотрите эпюры моменты My Mz. Цифры на порядок больше чем в остальных. От My наверно никак не уйти. А вот от Mz можно избавиться. Ну соответственно и армирование уменьшится. Попробуйте вот такую балочку добавить. С пилонами та же история. Момент из плиты уходит. Получается, что крайние напряжения сигмаХ нижнее и верхнее значительно больше, чем в нижнем сечении. Во вложение эпюра напряжений по секущей вдоль длинной стороны пилона.
__________________
I'm trained for nothing Последний раз редактировалось radistMorze, 15.03.2018 в 08:11. Причина: еще раз подумал |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Ты имеешь ввиду что расчет без жестких ставок более соответствует действительности?
Цитата:
Там связи по Х и У и ни чего нет криминального что они стоят во всех узлах, по крайней мере мой "учитель" так говорил. Возможно и не нужны, но я думаю на результат это не сильно повлияет. Цитата:
Добавлял такую балочку, но результат практически не менялся. PS: Я если честно вот сомневаюсь, что в жизни в этой колонне и пилонах будут возникать такие моменты. Вот и хотел услышать мнение других. Либо тупо заармировать как требуется и не париться. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Цитата:
Цитата:
Вроде довольно распространенное решение.
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Есть хоть один пример? Скинь пожалуйста. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
вот
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114271 может интересно будет. Что смог найти на форуме про закрепления. Поменял закрепления в твоей задаче, закрепив только углы по Х,У - ничего не изменилось. Напраяжение N меньше 0,1тс/м2.
__________________
I'm trained for nothing Последний раз редактировалось radistMorze, 15.03.2018 в 14:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 143
|
Цитата:
Во всех случаях значения усилий из SCAD умножать на толщину оболочки 0,063 м. Скадовский файл уже прикладывал. По сдвигающим усилиям S: неясно, что брать за их аналог из SCAD - тау_xy, сигма_xy_верх или сигма_xy_низ? И как добиться более полного соответствия эпюры S из SCAD по очертанию и значениям? По главным напряжениям: если Npr1 это сигма_3, а Npr2 - это сигма_1, то неясно, почему расхождение в 20-30% по значениям из SCAD и из СП? Точно также как можно добиться лучшего соответствия? |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
У вас плоская схема 2-го типа. Что значит "Q на фундаменте связевом" ?? У вас фундамента нет на схеме... Извините, но этот вопрос из уровня - детский сад. Уже накипело!!! На работе такие же сидят, думают спросят устно, а все вокруг уже полгода только их проект и делают и проверят и все помнят.... В схеме всего лишь 22 элемента, и вы все ленитесь написать конкретный вопрос с пояснениями..... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Если верно понял вопрос
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
при запуске на расчет, в открывшейся вкладке есть "галка" вычислять реакции в связях.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Здравствуйте.
Посмотрите, пожалуйста схему. Расчет выполняется, проверка металлических конструкций. Но когда ввожу "группу ж/б элементов - плиту", задаю армирование, при выполнении расчета выдает ошибку. Заранее спасибо за критику. Сильно строго не судите, первый раз плиту задавала |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Не путайте аналитическую модель и физическую.
SCAD работает только с аналитикой, а в ней необходима стыковка элементов по общим узлам. У вас же все оторвано - ошибка в этом, а не в армировании. Соедините с основанием - и будет вам счастье! |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Это да, пардоньте.
Но те же самые узлы сопряжения с землей никак не связаны получается, между собой то да, а вот земля .... Лично я связи поставил (вообще не думая) в центральные узлы плиты (вы только боковые защемили), и все прошло. Группы по металлу и ЖБ на Линейный расчет никак не влияют, они там даже не участвуют. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Судя по всему это попытка сделать расчетную схему точно такую же как конструкция в жизни. Отсюда весь гемор.
Разбейте на три этапа. 1. башня каркаса щита (одна самая нагруженная). 2. Щит. 3. Фундамент. Башни (5 шт) будут наверняка из одного профиля делаться. Иначе есть риск, что на монтаже лажа получится. К фундаменту опорные реакции приложите, скорее всего те что отрывать будут. Толщина плиты 800 мм неужели отрывает. Вы ручками опрокидывающий и удерживающий моменты посчитайте. я на пальцах прикинул получилось что-то в районе 12 тм к 36тм удерживающего. Т.е. можно смело пополам толщину плиты уменьшать. Можно посмотреть на лощину 300 мм и пошире сделать. У вас плита узкая.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Можно конечно все вместе. Скажите вам зачем плита отдельно от башен, а потом объединять перемещения? В чем смысл коэффициентов постели для щита?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Видимо случайно задала. Спасибо, за подсказку.
Цитата:
Нашла ошибку, щит по типу элемента оболочка, а фундаментная плита была плитой. Сделала все оболочкой и расчет прошел. Всем спасибо за участие. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Ой, еще возник вопрос. Почему нагрузки от фрагмента схемы равны 0? ----- добавлено через ~4 ч. ----- Можно задать одновременно перемещение и закрепление степеней свободы в узлах? |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
какого наложения? у вас конструкция к плите крепится? вот и прикрепляйте.
Вам от средней линии отодвинуть опоры надо, используйте жесткие вставки.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
знакопеременность у ветровой нагрузки кто ставить будет? Иван Федорович Крузенштерн%
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
не досмотрел, у вас ветер разнонаправлено задан. Обычно задаешь ветер в одном направлении и занкопеременность для плоских конструкций. Кстати посмотрите СП, там ветер задается с эксцентриситетом относительно центра щита, т.е. появляется закручивание щита. Что приведет к другим усилиям в элементах башен...
PS так как вы написали - не верно думать. статика ветровая учтена в пульсации.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Не могу понять. Простейшая схема, хоть немного замороченная применением АЖТ. При расчете устойчивости в комбинациях с динамикой (пульсация) КЗУ равен 0,01...0,2, хотя усилия от пульсации практически равны 0. В комбинациях со "статическим" ветром все ОК.
ссылка для скачивания Апдейт. Очень грубо убрал все АЖТ - получил "нормальную" картину
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 11.04.2018 в 07:19. |
||||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Цитата:
08:44:13 Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 221 08:44:17 Ошибка при разложении матрицы 99.00%. Глобальный номер уравнения 1293. Номер узла 221. Локальный номер уравнения 5. Прогонял на версии 21.1.5.1 от 13.11.2017 |
|||
|
||||
Извиняюсь, не заметил (хотя мой скад просчитал...) - надо удалить элементы 252 и 251
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Это уже с удаленными элементами?
Если что - я файл обновил
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Цитата:
приложил протокол последний (вопрос 3) ----- добавлено через 49 сек. ----- по приложенному Цитата:
Последний раз редактировалось FOCUS, 14.03.2020 в 06:14. |
|||
|
||||
1 в 1, ничего не понимаю...
Как будто не хотят "дружить" расчет на устойчивость с пульсацией ветра и АЖТ. Перепроверил еще один свой проект (там в свое время пульсацию вычислил вручную и "загнал" в ветровое статическое загружение)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 11.04.2018 в 11:41. |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Коллеги, в связи с чем SCAD указывает на то, что расчет РСП не выполнен? Преподносит это как ошибку. Хотя я его об этом не просил.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Komplanar, стал недоступен режим подбора сечений
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
пульсацию не на то загружение "повесил".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Верно. Но - я не навязываю своё решение - провожу осмотр визуально и на основании мозаики перемещений оцениваю - укладываюсь или нет в допустимые перемещения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
С динамики ( она 3-яя) сослался на статику - она 2-ая
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Я первый раз с таким встречаюсь.... вылетает это предупреждение и всё тут.... глаз режет...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Вряд ли кто-то на форуме будет досконально проверять правильность чужих расчетов. А отвечать за них в итоге - вам. |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
Колонна "4" она так и должна быть узкого сечения ? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 2
|
Цитата:
Да, эта колонна получается небольшого сечения, программа предлагает еще меньше 80х2.5. Колонны 500х500-существующие, стойку 100*3 устанавливаю дополнительно. |
|||
|
||||
Цитата:
"тест"- с АЖТ. там две комбинации - С1 -вертикальные+ветер с пульсацией, C2 - вертикальные+статический ветер с коэффициентом "перегрузки" от пульсации "тест2" - та же схема, но без АЖТ - с теми же комбинациями. Получается, что в первом файле С1 - неустойчива, а С2 демонстрирует почти тот же результат, что обе комбинации во втором файле.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Назначая толщину профилей, помните о сварных швах. В таблице меньше 4 мм минимального катета шва нет для таврового соединения с односторонним угловым швом. 3*1,2=3,6 за уши можно притянуть 4 мм. Я так не делаю для ГСП - минимальная толщина 4 мм.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Здравствуйте.
В первые столкнулся с проектирование вантовых конструкций и возникли сложности. Конструкция проста - навес подвешенный на вантах за центральную раму. Задал каркас, ванты, нагрузки. Сложность возникла в том как правильно рассчитать конструкцию с учетом преднатяга вантов. При линейном расчете какой бы преднатяг вантам не задал в конструкциях не возникает от него доп. усилий. Нужно воспользоваться наверное нелинейными нагрузками, но как правильно ими пользоваться и собрать из них РСУ для расчета элементов каркаса не совсем понимаю. Возможно есть более простой способ посчитать данную конструкцию без нелинейности (это не мачта с многометровыми канатами). Буду благодарен за помощь. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
это балка с многометровыми канатами . Поверните мачту набок - получите мост.
По методичкам думаю надо посмотреть и посчитать, а потом формировать модель и сравнивать результат.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Я надеюсь что моя задача решается как то проще. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
это вы зря
висячие и вантовые системы тоже не просты. Если в мачтах преднатяг вант от ветра, то здесь от подвижной нагрузки. Плюс ветер на балку моста.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90
|
Добрый день, всем.
Просьба проверить правильно ли произведена проверка средней колонны. (Что она не проходит.) И не только средней. (там, правда коэффициенты расчетной длины не проставлены). Схема не доработана, фундамент - ростверк на 2-х сваях, сопряжение жесткое. Спасибо заранее. Последний раз редактировалось scad2015, 29.05.2018 в 16:47. |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90
|
Цитата:
С шарнирами уже нашел, все равно спасибо. |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Делаете то вы всё правильно, но как показывает опыт прошедших лет - всегда делай схему сначала только для статических нагрузок, после сделай Линейный расчет - посмотри, нет ли косяков в том числе и ГИС, и уже только потом задавай остальные динамические нагрузки. Но это только совет по экономии времени )))
Такой совет не только в Скаде, но применим и к другим расчетным комплексам. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90
|
DENver_M7, спасибо.
А по стойке не подскажите, что считаете. Действительно ли не проходит? У вас опыт по расчетам, наверное, приличный. Вопрос, просто очень горящий, а посоветоваться не с кем. Говорить заказчику про усиление, очень ответственно. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Там все на поверхности же: колонна очень гибкая из плоскости - 30К2 высотой 13 м конечно не пройдет.
Центральные колонны надА делать из бу/круглых труб, а крайние - из Ш, с распорками. Что за мода колонны делать из колонных двутавров? Кито углядел в этой тавтологии логику?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90
|
Ильнур, спасибо вам огромное, что посмотрели.
Идея была не моя, проект тоже, но легче не становится. Здание уже прошло экспертизу и стоит. Мне нужно было добавить подкрановые балки с небольшими нагрузками. Начал считать и теперь оказывается что нужно усиление. Что посоветуете делать теперь? Наваривать пластины на стенку и полки или ставить распорки из плоскости? И кстати, ничего , что нет связей поперек здания? (Хотя по сути конструкция из поперечных рам) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ничего не делать.
Предельная гибкость, если уж упереться рогами в необходимость такового, проверяется при расчетной длине. А расчетная длина у Вас с высокого так сказать потолка. Например из плоскости вы поставили мю=1, а на деле там 0,7, ибо база жестко прикручена к фундаменту. Насчет этого (мю<1 для таких случаев) в нормах даже есть указание. Не помню где, но было, в сериях точно применялось. Так что формально у Вас все пройдет.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90
|
Цитата:
Offtop: подкрановые балки на высоте около 12 метров можно пока не учитывать |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Ваша средняя колонна отчего может выгнуться вбок нерасчетно? Типа впендюрился Бэтмен на скорости 300 км/час? В то время как на колонне был максимум сжатия... Если ответ "нет", то расчетная длина несвободной защемленной стойки для проверки по ПГ - ровно 0.7. А так, протокольно/формально, и 1, и 1,5 и даже 2, если ТАК выдал Кристалл или иной арифмометр. Конечно. Вы действительно за колонну боитесь или кого-то разводите?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
По поводу "это вам не тут" " это вам не царь" "это не мачта" - КЭ ванта собственно элемент с малыми провисами. Всего лишь с малыми провисами. Если что, есть еще цепные КЭ с огромными провисами...так что забудьте. Если хотите что-то иное для себя, задавайтесь стержнями. С соответствующими ожиданиями.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
SCAD не понимает этого.
----- добавлено через ~1 мин. ----- TheStinger, Вы монтажную ситуацию для БМК считаете?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Тросы вытяните под определенным углом. Это точнее с точки зрения НДС и узлы закрепите нормально.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
TheStinger, давайте в личку адрес ящика.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 24
|
Добрый день, студент, устроился на работу в маленькую компанию, кроме меня строителей нет и дать совет некому. Дали задание посчитать склад, изначальное сечение всех элементов было 80х40х3, после подбора получилось следующее. Схема очень примитивная и многое не учтено, потому что не знаю, как. Подскажите основные пробелы в расчётной схеме?
Соединение раскосов и поясов с помощью сварки, основание крепится к башмаку на болтовом соединении, как мне пояснили. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
1. Схему надо перевести в разряд "плоская схема", соответственно тип элементов не 5, а 2. Ваша рама же как-то раскреплена из плоскости, например прогонами? Или вот так свободно и стоит, одна-одинешенька?
2. На опорах уберите защемления по поворотам, составную раму так не защемляют. И вряд ли фундамент рассчитан на какое-либо защемление. Хорошо если распор готов воспринять. Если кстати не готов, одну опору освободите по Х. 3. Ветер на кровлю давит (причем не давит, а наоборот, выдавливает вверх) не так, а по нормали. Т.е. перпендикулярно скату (см. эпюры в СП 20).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 24
|
Цитата:
2. Фундаменты там обычные винтовые сваи или бетонные плиты под опорами. 3. Значения для ветра брал из ВЕСТа, те же значения прикладывать, только по нормали? Никак не надо моделировать сварку? И правильно ли я мыслю, объединив КЭ поясов и стоек в конструктивные элементы? Расчётные длины я тоже не задавал, потому что см. никнейм, там коэффициенты исходя из схемы защемления, но я не понимаю, как соотнести их с реальностью. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
2. "Обычность" ничего не определяет. Принципиально бывают фундаменты рассчитанные на момент, и не рассчитанные на момент. Так вот, вряд ли кто момент там учитывал. Но самое смешное - двухветвевую стойку в плоскости рамы не защемляют за один "кончик", а за счет плеча ветвей. Так что уберите связи Xu и прочие u. 3. Ветер можно взять хоть откуда, но в СП, да и в ВЕСТ наглядно показано направление давления в виде эпюры. Вникните. 4. Какую сварку? Соединение элементов меж собой? Так тип 2 предполагает жесткое сопряжение концов стержня. Так и написано же: "стержень плоской рамы".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 24
|
Цитата:
И теперь встал вопрос очень большого сечения, 150х130 - это слишком много, каким образом можно изменить конструкцию, чтобы уменьшить сечение хотя бы до 100х100? UPD. Почему-то файл не прикрепился. Последний раз редактировалось Dvoechnik, 17.05.2018 в 09:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 24
|
И какие коэффициенты расчётных длин нужно задавать для конструктивных элементов поясов и стоек? Где-то пишут, что нужно делить на количество участков (конечных элементов), но тогда в чём смысл конструктивного элемента?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Во-о-от, теперь намного лучше. Правда, по Х связей совсем не осталось - этот шатер на льду находится?
Расчетные длины - от точки раскрепления до точки раскрепления. Соответственно для к.элемента из элементов мю меньше во столько раз, во сколько раз длиннее конструктивный элемент. По-другому: если например простой элемент с мю=1 вдруг взять и разбить на 10 частей, то для КАЖДОЙ части мю=10. И наоборот, если объединить 10 эл-ов с мю=10 в один, то то для к.элемента мю=1. То бишь рассматривая группу КЭ как один железный предмет, смотрим на расстояния от раскрепления до раскрепления. Естественно в каждой плоскости раздельно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 24
|
Цитата:
То есть у балки из 5 конечных элементов как у конструктивного задаётся мю=0,2 (при 1 у одного элемента). А обязательно ли объединять в конструктивный элемент? У меня ситуация, когда рядом сидит такой же студент, как и я, который просто ВСЮ конструкцию объединяет в одну группу, и у него после подбора получаются сечения в два раза меньше моего. А я сижу в невыгодном свете своих огромных сечений (хотя я так понимаю, что у меня правильно, а у него - нет; начальству же это сложно объяснить). |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Если конечно не объединять необъединимое. Например, элементы разной длины, с разными мю, и т.д. и т.п. Объединяя такой разнобой, можно легко назначить некорректные мю. Тогда конечно получим очень легкие и очень экономичные сечения. Которые грохнутся. Вы можете (Вам это надо) поэкспериментировать с простыми схемами - например взять консольную стойку, нагрузить ее сверху, разбить на участки, сравнить два варианта - поэлементно и оптом. Потом разбить неравномерно, и снова сравнить. И т.д. И так далее. Думаю, смысл применения оптовых мю постепенно станет ОЧЕНЬ понятен.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Студент Регистрация: 21.01.2018
Барнаул
Сообщений: 2
|
Помогите новичку) в рамках выполнения ВКР имеется монолитное нетипичное жилое здание. Габариты подземной части меньше габаритов надземной и под плитой первого этажа устраивается консоль для передачи усилий от надземной части к подземной. Производится выполнение каркаса в SCAD. Консоль думаю задать объемным телом, но не уверен как будет правильно.
Во вложении скрин с размышлениями и пояснениями. Посоветуйте, как лучше задать эту консоль, и, если не затруднительно, то почему именно так? |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
Рисуй как есть. Осевые линиии разнесены, а соединяться будут через АЖТ к примеру - кол-во соединений равно кол-во болтов. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 24
|
На болтах, скорее всего в двух местах. А вы можете, пожалуйста, выложить здесь пример, как это делать (АЖТ в скаде никогда не задавал), можно просто два стержня, соединённые по длине?
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Не позорьтесь. Представляю вы приходите к врачу на операцию, а он вам говорит: "я просто не знаю, как по-другому без опыта вырезать вам аппендицит, если литературу и видео по теме изучать придётся дольше, чем дано времени на операцию".. Может стоит задуматься не рано ли вы взялись сами проектировать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 24
|
Цитата:
P.S. Не удивлюсь, если вы схему не посмотрели, но заочно осудили. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 24
|
Конкретно в чём? Я не спрашивал у него, как мне жить и чем заниматься, постановка вопроса была совершенно иная. Ладно если б схему полил помоями (аргументированно, разумеется). А так просто время потратил ни на что.
P.S. Чтобы не разводить оффтоп. Насколько адекватен подбор сечений стальных в Scad? Через кристалл при задании вручную усилий и закреплений для каждой конструктивной группы (брал из эпюр усилий) сечения подбираются намного меньшие. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 37
|
Добрый день!
Делаю расчет многоэтажного жилого дома для диплома. Не могу набрать требуемую сумму модальных масс. Расчет производился в SCAD 21. Буду признателен, если укажите на все недочеты. Файл прилагаю https://yadi.sk/d/kVaAp6oK3WbwiM (вес 17 Мб) |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Схема у вас приличная, 200 с лишним тысяч элементов. Там и ветер и сейсмика, и в РСУ тьма исключений из галочек. У меня 32 Гб оперативы, но я запарился ждать расчета, даже не хочу более ждать.
Во-первых, вопрос к автору сообщения - как вы определили, что не выходит на нужный % масс? Скад прям сам об этом пишет или это эфимерная догадка? Во-вторых, собирают % масс то от Ланцоша, а у вас Итерация подпространств стоит метод. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 37
|
В "Печать таблиц" формирую "Частоты собственных колебаний". При 10 форм - 46.95% по X, 16,7 по Y и 75,38 по Z. При 40 форм (считает около 40 минут) - около 70%
700 циклов прошел. 79/90 % максимум набирает. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Владислав З, понятие архивов еще никто не отменял. Твоя схема - во вложении
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 24
|
Что можно улучшить в данной схеме (знаю, что всё)?
Опоры закрепил шарнирно-неподвижно, по сути все соединения между элементами будет на болтах либо сварке, я так понимаю, что наиболее нагруженные узлы надо будет просчитать и запроектировать. И можно ли как-то уменьшить массу конструкции, не теряя в несущей способности? Кирсанова почитал и связи расставил, но что-то мне кажется, что не вник. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Offtop: Dvoechnik, Вам нужен наставник. Простите - каркас ужасен. И дело даже не в расчете
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
ФАХВЕРК, ну что так категорично сразу. С дюжину моментов подправить и вполне вменяемо получится. А вот схема совсем не та...
Dvoechnik, вас даже сообщения по ГИС в отчете не смущают? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 24
|
Цитата:
Цитата:
P.S. Я был бы рад, если даже б кто-то за символическую сумму сделал адекватную схему и рассчитал, чтобы у меня был пример под рукой. Потому что схемы от предыдущих проектировщиков не лучше. P.S.S. Мне бы ещё месяц посидеть вручную всякие мелочи считать на бумажке, а потом уже к более серьёзным вещам переходить, но тут так нельзя. Последний раз редактировалось Dvoechnik, 01.06.2018 в 11:26. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Dvoechnik, какое функциональное назначение каркаса? Сейчас прикинем как исправить...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 37
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 24
|
Спасибо, помогло уйти от ГИ.
Цитата:
Да можно-то можно, только всё равно будут различия в мелочах, которые я как раз и не уловлю. Последний раз редактировалось Dvoechnik, 01.06.2018 в 11:39. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Dvoechnik, вот простое решение за 5 минут, но до этого лет 15 работать надо было
----- добавлено через 24 сек. ----- Владислав З, а Ваша схема где? Чем смогу помочь?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Чуть торопился.... чуть-чуть ещё добавил
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 24
|
Цитата:
А есть какие-то рекомендации по назначению и приложению нагрузок и назначению сортаментов? Мне было предложено попробовать перфорированный двутавр в качестве замены ферм, но я посмотрел на расчёт и ужаснулся. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Dvoechnik, при отсутствии опыта и наставника используйте простые решения которые были ранее апробированы и изложены в учебниках и сериях. Сортамент самый простой - я бы использовал либо гнутый замкнутый профиль на весь каркас, либо двутавр балочный и уголки. Нагрузки - собственный вес каркаса, вес ограждающих конструкций и кровли, снеговая и ветровая нагрузка, технологическая ( маленький запасик) - на покрытие ( прогоны) 25 кг/м2, и 100 кг/ п.м. на нижний и верхний пояса ферм. Необходима для выполнения задачи архитектура и понимание технологических нагрузок ( промпроводки, кабельные лотки, вентиляция)
----- добавлено через ~1 мин. ----- Рука дрогнула. Верно. Солидарен, но уже вангую - фермы дешевле!!!! ( Будут орать и топать ногами)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 24
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Необязательно - там есть возможность сделать шаг колонн чаще и поставить связи.
Прогоны - вес покрытия, собственный вес, технологическая 25, фермы - 100 кг/ п.м. на нижний и верхний пояса. Реакции с прогонов придут на фермы в узлы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 37
|
#2801
Не сходится сумма модальных масс. Да и в общем в первый раз такое делал. Общие недочеты. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Dvoechnik, нужно изучать компоновки каркасов - где нужно колонны защемлять, где не надо, за счет чего обеспечивается устойчивость как отдельных элементов, так и всего каркаса.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Владислав З, простите, я металлист. По железобетону с высоким уровнем компетенции не смогу помочь. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Владислав З, для диплома это очень сложный расчет. Всегда удивляло мнение преподавателей допускающих на диплом столь сложные расчеты.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 24
|
Цитата:
Цитата:
И по разбиению на КЭ, нужны ли узлы в этих местах, или нет. Последний раз редактировалось Dvoechnik, 01.06.2018 в 12:36. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
в даунлоаде была методичка Кирсанова https://dwg.ru/dnl/3364 Стрелецкий года 63
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
да
маловат уклон, по нормам - надо. Я не прикладываю. Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Есть время и интерес к специальности ( профессии) - отследите изменение развития стальных норм 20 века. Ищите через знакомых тех кто может подсказать по МК, идите работать на первые 5 лет с прицелом под крыло знающих людей - это даст шанс иметь относительно стабильный заработок в будущем и наличие халтур. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Не сочтите за рекламу - https://dwg.ru/b/ibzbox/248
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 24
|
Цитата:
Прокомментируйте, пожалуйста, картинку к посту. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
интересно, а как вы свои расчеты в программных комплексах проверяете? Ручные проверки по упрощенным схемам?
Схему вашу считал но что-то с компом стряслось и он выдал синий экран. Вот неполный протокол. В сейсмике перешел на Ланцоша и в соответствии с СП14 Мх=90% Му=90% Мz=75%
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 01.06.2018 в 14:00. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Прогоны пересекают связи. Примыкают к каждому прогону, работают не только балкой ( изгибаемым элементом), но и ,по совместительству, распоркой ( сжатым элементом) обеспечивая устойчивость сжатых верхних поясов ферм, также передавая ветровые нагрузки с торца.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
1) Шарниры ставим
2) СГ поправим 3) Жесткости назначем в первом приближении 4) Опирание на фундменты можно сделать как жестким, так и шарнирным - в первом случае проще решается узел опирания колонн на фундаменты ( т.к. горизонтальные нагрузки не велики из -за малой высоты каркаса), во втором сучае использовать двутавр - там база проще по шарниру решается.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
5) Узлы удаляем, объединяя элементы
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
1) Какие типы сопряжения конструктивных элементов между собой есть ?
2) Связь у меня там соскочила и торцевая ферма связевая несимметричная вышла - надо поправить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Прогоны как опираются ( прикрепляются) к ферме?
Ферма как опирается на колонну?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 24
|
На третьей картинке это нужные узлы, в них связи приходят.
Поясняю ситуацию: я ОДИН всё это делаю. То есть все конструктивные решения определяю я. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
См. вложение
----- добавлено через ~1 мин. ----- У Вас примыкание элементов должно быть оперделено, т.е. в узлах должны быть установлены шарниры. В данный момент оно жесткое по умолчанию.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 24
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Опирание фермы на колонну шарнирное, опирание прогонов на ферму шарнирное.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Николай Г., да тут всё сложно исходя из заданных вопросов.... совсем сложно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Октябрьский, Башкортостан
Сообщений: 7
|
Здравствуйте!
При моделировании балочного перекрытия, балки задавал жесткими вставками. Балки проходят по колоннам. В качестве нагрузки задал пока только собственный вес. Подскажите пожалуйста, правильно ли замоделировано. Файл приложил. Заранее спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Offtop: в похожей ситуации с вами нахожусь. Пока что для себя решил, что смысла в этом нет, поскольку нынче нигде столько времени не дадут, чтобы хватало на полноценное "врубание" во все, что делаешь. Частенько приходится работать по "рыбе". Хватаешь знания кусками, фрагментарно. Делаешь проект,а уже потом вникаешь в решения. Что-то посчитываешь руками и разбираешься. Ну и уот так уот расширяешь границы компетенции
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Студент Регистрация: 12.06.2018
г. Братск
Сообщений: 2
|
Здравствуйте!
Требовался примерный расчёт каркаса бревенчатого здания, сможет ли он выдержать все нагрузки которые на него действуют. Для отчетности требуются эскизы изополей которые образуются на схеме. Расчетную схему нагрузил, жесткость задал, при линейном расчете СКАД критических ошибок не выдаёт. Но при просмотре изополей я вижу только один желтый цвет и непохожие на правду напряжения которые образовались в "деревянном срубе". Какие ошибки я мог допустить при работе? P.S. В работе со СКАДом я новичок. Расчёт проводился в версии СКАД 21.! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Сергей Фирсов, критическая ошибка это толька та, при которой расчет вообще не идет? У вас часть схемы висит в воздухе, не имея общих узлов с другими элементами. Посмотрите перемещения - при расчете это самая первая проверка, при которой можно выявить очевидные косяки в схеме.
Воспользуйтесь командами "Дробление стержней в точке пересечения" и "Дробление пластин с учетом промежуточных узлов".
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Студент Регистрация: 12.06.2018
г. Братск
Сообщений: 2
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста со схемой... Балки шарнирно на колонны, в этом случае надо ли у колонны сверху указывать шарнир??? и почему у меня ну никак не проходят прогоны из швеллера 27... и Вообще по схемке правильно ли всё задано? Заранее спасибо. Пы.сы. только учусь
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 37
|
Цитата:
1) Uz закреплена; 2) Нет шарниров в прогонах; 3) Местные оси связей не в одну сторону; 4) Принят неправильный тип конструктивной группы для прогонов (ставь Балка); 5) Связи допускают Ux Uy Uz; Может ещё что-то есть, но тут "мои полномочия всё") А, и насчет вопроса про шарниры в балке-колонне. Я обычно ставлю в колонне и балку не трогаю. PS У меня прошёл 33 швеллер. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
Цитата:
1) Uz у каких элементов вы имеете в виду?? она не должна быть закреплена? 2) Про шарниры думал думал, и не знаю. Т.е. прогон освободить угловой поворот по y?? 3) А как направить все местные оси в одну сторону?? такого не знал 4) Это да, исправил 5) То есть связи могут поворачиваться вокруг всех осей?? 6) и про швеллер...в кристалле идет 27, а 33 это перебор для 6 м пролета... что то тут не так |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
1. По Uz - у Вас пространственная схема и принятый тип КЭ 5 -> все правильно, оставляйте Uz на стойках (ветер, вообще, надо "прикладывать" и к торцам здания). Хотя мне не совсем понятна Ваша схема ветровой.
2. По шарнирам - т.к. верт. нагрузка симметричная, убирайте шарниры или со стоек, или с ригелей (обычно убираю со стоек). При несимметричной, чтобы учесть влияние локальных моментов, уже понадобятся ЖВ или ТТ. 3. Местные оси - есть инструмент, меняющий их направление. 4. Ничего в типе КЭ менять не надо (все было правильно), только, как уже указывалось, вставить шарниры, если, конечно прогоны разрезные, и откорректировать ориентацию (т.е. учесть уклон кровли). 5. См. п. 3. 6. По номеру швеллера. Всего вероятнее в Кристалле Вы считали с учетом раскрепления из плоскости, на схеме раскрепление отсутствует, отсюда и не проходит. Вот что еще, проверьте вес кровли (200 кгс/м2 - не много ли?), "крайние" прогоны у Вас загружены в 2 раза больше (что от кровли, что от снега). Последний раз редактировалось nick.klochkov, 16.06.2018 в 08:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 37
|
Цитата:
2. Прогоны по Uy1 Uz1 в двух узлах. 3. Да там только у связей. Грубо говоря, все элементы должны быть в одном направлении. Например в элемента 275 нужно начинать построение с узла 144 до 130, а не наоборот. 5. Чуть неправильно написал. Я имел ввиду узлы с заделкой. Именно там нужно ограничить поворот. 6. В РСУ отключите комбинацию) Вы два раза считаете всё. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
Вобщем спасибо за комменты! Вот вроде всё поправил. Посмотрите пожалуйста
1. Про МЕСТНЫЕ оси элементов, как я понимаю, не важно их направление, так как нагрузки и всё остальное идет по общей системе, а местная нужна для задания шарниров, и тд и тп. 2. Про связи вот только не понял, то есть в фундаментах в жесткой заделке поворот связей ограничить вобще? шарнира там нет? 3. нагрузка на кровлю действительно 0,2 т/м2 , кровля с пригрузом 4. Еще, Если нажимаю комбинацию в рсу считать, то он 2 раза ее считает?? просто комбинацию и в рсу?? 5. Нагрузки поправил 6. Прогоны в кристалле да считаю с раскреплением, а тут не указать никак |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 37
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Что вы имеете ввиду под "тут не указать"? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
Связи считаются на осевые усилия. В местах прикрепления моменты в элементах связей не учитываются. Вы могли, вообще, если бы не было мест пересечения, задать их КЭ "стержнем пространственной фермы" без установки шарниров. А так как есть пересечение, то можно задать один элемент, который не "режется" стержнем пространственной фермы, а другой (режущийся) - как у Вас и сделано (т.е. КЭ 5 с установкой шарниров). Или, вообще, оставить все как есть. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 37
|
Возможно пишу бред. Я ещё на такой специалист в проектировании, но сплошное закрепление из плоскости у прогонов осуществляется тяжами. То есть нужно добавлять стержни и давать преднапряжение.
Offtop: PS Хоть бы один специалист тут отписался, а то я тут насоветую ----- добавлено через ~3 мин. ----- Может я прогуливал строймех, но когда жесткая заделка разрешала повороты? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
РСУ считаются по комбинациям, которые генерирует сам SCAD. Лучше комбинации, которые задаются произвольно, сделать неактивными, чтобы они не попали в генерируемые SCADом РСУ (или будет двойное нагружение одними и те ми же нагрузками при выдаче РСУ). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Сплошное тяжами - это круто. В помощь - В.В. Горев, т.2, рис.2.40, стр. 129. Последний раз редактировалось nick.klochkov, 17.06.2018 в 18:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Да ни каких проблем. Это форум. В конце концов мы все для этого здесь собрались).
Цитата:
Ну а сплошное - наиболее ходовое - применение СПН. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Потом понял, что именно в этом заключался вопрос.
Ввести, к примеру, в стержень прогона 1-2 узла (проверить что шарниры на концах прогона остались). В этих узлах выставить связь в направлении, ограничивающем перемещение из плоскости прогона (по X или Y, в зависимости от того как сориентирован прогон, но не по Z!). Этого достаточно будет сделать для одного прогона (только для подбора) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 17.06.2018 в 19:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Не советовал бы.
Я привел пример на одном отдельно взятом прогоне и только лишь для примера подбора его сечения (не забывайте, что он еще повернут вокруг своей продольной оси из-за уклона ската). Если Вы установите связи на всех да еще не по одной, Вы нарушите истинную работу каркаса в целом (особенно при горизонтальных нагрузках => прогоны будут "стоять", здание будет "двигаться"). Посчитали, проверили, прошел и на этом хватит. Не надо усложнять. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Симуляция работы покрытия в качестве раскрепления прогона по длине, не? Хотя это можно вроде бы задать "количество точек раскрепления" в группе элементов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
!Но, как уже говорил, это "раскрепление" только для подбора сечения прогона. Вообще подбираю и проверяю прогон "руками", чтобы не "засорять" схему доп.элементами для его раскрепления. Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.06.2018 в 11:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Для случая Mon, когда используется профилированный настил при правильном креплении он же воспринимает скатную составляющую, а к прогону можно приложить нагрузку только перпендикулярно скату. Скатные составляющие нужно приложить к коньковому прогону. Учет раскрепления из плоскости прогона по длине для вычисления фи_балочного учитывается в окне конструктивного элемента параметром "шаг раскрепления из плоскости изгиба ". |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Если стенка прогона из швеллера расположена перпендикулярно скату - в местной системе координат элемента вдоль оси z1. Или разложить на составляющие в двух плоскостях глобальной системы координат.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
1. Этот прием был использован, еще раз повторяю, только для расчета НЕПОСРЕДСТВЕННО прогона, а не схемы в целом. Вопрос был задан - почему в КРИСТАЛЛЕ проходит, а в SCADе нет?
2. После подбора сечения прогона никаких манипуляций делать уже НЕ НАДО, оставьте его в покое, не надо усложнять (в т.ч.: проецирование нагрузки, передача скатной составляющей через коньковые прогоны, использование локальной системы координат и т.п.) Скатную составляющую на его (прогона) опорах SCAD определит автоматически. Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.06.2018 в 19:55. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Задавайте нагрузку вертикально, а вот ось прогона нужно повернуть на угол = углу ската. Программа сама разложит нагрузку на составляющие
----- добавлено через ~5 мин. ----- Либо вводите пластину, разбивайте с шагом узлов ~0,2 м, с таким же шагом разбивайте прогон и объединяйте узлы Либо в постпроцессоре в группе элементов присваивайте тип "балка" и ставьте "шаг раскрепления из плоскости" те-же 0,2 м ----- добавлено через ~6 мин. ----- Так оно и не проходит по устойчивости ИЗ плоскости. Потому как в Кристалле "сплошное закрепление из плоскости", а СКАД-дурак
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- там поворота сечения нет, и это в данном случае оч неудобно |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Где там? В Кристалле? Так он и нужен в данном случае по быстрому сечение считануть (когда сечение уже повернуто в скаде и усилия уже разложены по главным плоскостям!)
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- - ну и чё? |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.01.2011
Украина
Сообщений: 66
|
Здравствуйте!
Поиск не помог, новую тему для глупого вопроса не захотелось создавать, поэтому вопрос задам здесь. Если не туда пишу, извините. Считаю не так часто, но иногда приходится. Scad 21.1. Поставили новую версию. "Поля напряжений". Не могу понять, почему в таблице напряжений, нажимая изополя и изолинии, значения моментов (макс. на порядок выше) отличаются, чем когда нажимаю иконку "Цифровое отображение напряжений". Теоретически у меня есть предположение, основанное на вычислении усилий в центре КЭ и в узлах, но это только догадки... Скрин приложу. Моменты мне нужны сейчас, чтоб посчитать капитель. Цветовое отображение как-то больше похоже на правду по значениям моментов. Заранее спасибо всем, кто откликнется. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
determinant, в чем причина не знаю. Но по-моему это вам и не надо. Интересует же момент, который с плиты переходит на колонну. Ну вот и возьмите его из эпюры изг. моменты колонны.
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Цитата:
Последний раз редактировалось FOCUS, 14.03.2020 в 06:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Да не, от этого ведь только интенсивность окраса изменится. Если по цифрам посмотреть, то это вообще как будто разные силовые факторы, хотя цифры должны быть один-в-один. Может вам схему пересчитать еще раз? Наверняка глюк какой-то
И да, что-то сетка у вас больно уж мелкая... Какой там размер элемента?
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Всем привет. Предлагаю на рассмотрение фрагмент перекрытия с шагом колонн 8м( условные опоры заданы связями xyz). Очень прошу посмотреть и обратить внимание на то, что
в расчёте присутствуют два типа жёсткости. В одном случае плита 240 мм В25 с пониженным модулем упругости (коэф 0,3) для горизонтальных элементов в соответствии с нормами. А вот второй тип отличается тем, что модуль упругости стоит по умолчанию. В данном месте планируется усиление Ф25 арматуры в верхнем и нижнем сечении. Вопрос , насколько такая схема имеет права на существование? Ну и да, вопрос продавливания это уже другой вопрос. Там у меня уже есть некоторые соображения. Прошу посмотреть результаты армирования. PS. сравнивал результаты армирования с вариантом где одна жёсткость на всё. В пролётах там гораздо больше арматуры выходит особенно в крайних пролётах. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Имхо, нет никакого смысла заниматься искусственным изменением жесткостей. Армировать можно по упругой схеме. Если Вы хотите убедиться в правильности - можно потом (с учетом фактического армирования) прогнать нелинейный расчет в Лире.
Все эти искусственные "игры" с жесткостями имеют слабое отношение к реальности при расчете в упругой стадии. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.01.2011
Украина
Сообщений: 66
|
Спасибо всем, кто откликнулся.
Цитата:
200х200 КЭ. Пролеты большие. 9-9,5 метров. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31
|
Добрый день, Друзья. Собрал монолитное здание в SCAD 21, посчитал, не хватает прочности сечения колонн по Qz. Колонны сечением 250х600. Что только не пробовал делать, в итоге проходят колонны сечением 1000х1000 мм. Предположил что ошибка, проверил, не нашел, затем собрал схему заново, результат тот же. Помогите разобраться. Схему прилагаю.
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
создайте файл с РСУ посчитайте в Арбате, все проходит. Можно также выделить элемент и в фильтрах провести экспертизу, задав армирование (тот же арбат). Зачем только арматуру 40 задаете? там 20 хватит.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
Если выбрать СНиП 2003 года с простановкой соответсвующей галочки для стержней, то тоже все проходит. Это ошибка в нормативном документе СП 2012. Полезно иногда заглядывать на эту страничку к разработчику https://scadsoft.com/problems В Лире тоже считает с ошибкой по СП 2012 года, но они предложили как вариант на выбор считать по СП для мостов. На сколько это правомочно и примет ли эксперт только, вот вопрос! |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Цитата:
Как вы назвали СНиП 2003, это СП 52, норматив 2003 года. При взведенной галочке учитывается при подсчете коффициента Fin продольная арматура при проверке по Q с учетом N по формуле, что приведена прямо на экране, когда взводите галочку, чтобы так считать коэффициент. И по этим нормам можно добиться результата, что сечение мало после расчета по Q, но это случится позже, чем по СП 63. Нормативный документ 2012 года – это СП 63. Снова изменились формулы подсчета коэффициента Fin. Авторы норм перетащили эти формулы из Еврокод 2. Разговор не об ошибке, а что, вновь другие формулы. И действительно, ПОЛЕЗНО ЗАГЛЯДЫВАТЬ и на страничку разработчика https://scadsoft.com/problems . Там есть ответы от разработчиков НОРМ на многие вопросы, в том числе и по п.8.1.34 из СП 63. Вопрос был, как считать СИГМА срелнее при подсчете Fin. И ответ там приведен от марта 2016 года. Там же есть ответ и по Пособию к СП 52 по п.3.52 , и этот ответ от октября 2006 года. Именно эту формулу и взводят галочкой на экране при подборе арматуры в Скад по СП 52. И последнее. По каким нормам человек делает расчет, по тем нормам должно быть обеспечено выполнение всех фвкторов. Если сечение не проходит по нормам с учетом коэффициента Fin, даже с учетом продольного армирования, и процент армирования не позволяет добавить немного продольного армирования к результатам подбора по прочности продольной арматуры, то надо менять размеры сечения, чтобы результат соответствовал нормам СП 63, или откатить на СП 52, где сделано все тоже самое, но Fin cчитают иначе.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31
|
Друзья, здравствуйте. В приложенной расчетной схеме, Scad запрашивает 22 диаметр арматуры в монолитных стенах в паркинге и ЛЛУ, в некоторых местах, остальное диаметр 10. Так и должно быть или Скад глючит. оцените расчетную схему пожалуйста.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88
|
Подскажите, пожалуйста, маленький опыт в SCAD, что за ошибка: Не параллельны плоскости XOZ элементы : 11? Я построил схему пространственную. Схема представляет из себе: 4 стойки с подкосами и связями под площадку для дизель-генератора на высоте 4,6 метров (затапливает). Вокруг дизель-генератора по периметру площадки обслуживания. Я её пока только загрузил двумя нагрузками: от генератора и собственного веса, чтобы проверить схему и уже ошибка.
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
а почему тогда тип КЭ стержень плоской фермы? Типы элементов должны соответствовать признаку схемы. А у вас полный раскардаш. Первый тип КЭ перемешан с пятым, при этом не наблюдается понимания почему именно так. Также если выполнить проверку схемы к расчету (на первой вкладке "управление" кнопка с компутером), то еще и жесткие вставки сделаны не так.
PS поставьте 5 тип элементов и ошибок нет.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 17.07.2018 в 12:32. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Задайте то же самое, только не в "назначение конструктивных элементов", а в "назначение групп конструктивных элементов". Соседняя иконка справа.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Господа, добрый день!
В схеме при задании нагрузок от сборной плиты перекрытия через АЖТ возникаент момент. АЖТ имеет только линейные ограничения свободы. В В.П. металлической фермы в узлах опирания этой плиты возникают моменты. Никак не могу понять с чего они там возникают, когда ограничений по Mx, My, Mz, при передаче нагрузки от плиты перекрытия в узел В.П. фермы нет. Плита перекрытия задана как пластина толщиной 60мм чисто для упрощенного сбора нагрузок на покрытие. Все. Разобрался. Мастер узел перенести надо было. Последний раз редактировалось Viacheslav, 30.07.2018 в 13:05. |
|||
|
||||
Сделал расчет и чего-то сомневаюсь в правдоподобности. История про искусственный холм с "бункером". Думал расчетом обосновать необходимость замены конструктивной схемы из-за неудовлетворительных результатов, а получается все ОК.
Получается, поставили в пролете на и без того прилично нагруженную грунтом плиту пролетом 12 метров еще тюбетейку с перекрытием - и как будто ничего страшного: армирование умеренное, прогиб маленький (1/480 - правда, модуль упругости понизил "на глазок"). Как будто перекрытие вступает в интимную связь совместную работу с верхней тюбетейкой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Всем привет! Подскажите пожалуйста как убрать геометрическую изменяемость консольных прогонов? Ставила укосины, всё равно не уходит изменяемость...
И еще почему в узлах колонна-балка в постпроцессорах нет усилий??? и почему усилия в опорных узлах колонны в средней колонне меньше, чем в соседнем? Спасибо! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
И где у Вас ветровая на кровлю? Кровли нет что ли? Теплица открытая? Ну и еще непонятно, почему вот тут наоборот шарниров нет - см. скан:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ветра должны дуть одновременно - см. скан.
Это как? Все там есть - см. скан. Вопрос собственно непонятен: какие-такие "усилия в узле" - усилия в узле есть усилия в концах сопрягающихся элементов. Вы кого-то с чем-то путаете...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Спасибо, про ветер исправила. А усилия я про те, что в постпроцессах. В скане обозначила. все они по нулям наверху, есть только в заделках...Где брать усилия для расчета узлов?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Суть: что такое усилия в узлах - это 0. Как известно, сумма всех усилий, входящих в узел, равен 0, если узел принадлежит покоящейся системе. А Вы что хотите? Например, сходятся колонна, ригель и прогон. Каждый стержень имеет в своем конце (приходящем в узел), набор усилий. Например если все сопряжения нешарнирные, то по 6 штук (N, Qx, Qy, Qz, Mx, My, Mz), итого 18 штук. Эти усилия нужно брать из элементов - или из текущих эпюр, или в свойствах-РСУ. А откуда у Вас идея быстренько взять оптом усилия в узле и на них шустренько пощитать узелочег? Кто-то так делает?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Цитата:
И еще для расчета баз колонн тоже отсюда брать? или можно из постпроцессов? просто запуталась уже.....как то можно эти таблицы вынуть готовые для элементов? спасибо заранее |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
"N и М?" Все компоненты, отличные (или не слишком мизерные) от 0, должно употреляться для обсчета узла. В процессе обсчета может оказаться, что многие компоненты не влияют или не являются определяющими. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42
|
Поняла. А вот "из "Реакции от фрагмента.."" это во вкладке документирование и там нагрузки от фрагмента схемы от комбинаций. Правильно поняла? вот в скрине часть этого документа
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да. И перед глазами держать графическую индикацию - очень помогает правильно воспринимать знаки УСИЛИЙ. На мышечном уровне. Скад выдает реакции не как в сопромате, а как нагрузки на опору.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Добрый день! Подскажите, как в scad анализировать правильно перемещения. Может есть понятный способ понять откуда хвост роостет и как инженеры в практике пользуются. Ручным счетом в кристале почему то более корректные числа получаются чем в расчетной схеме.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А В СКАД старших релизов в помощь имеется расчет РСП (РС прогибов). Прогибы элемента в виде таблиц можно смотреть в "Информация об эл...". Так-то проблем нет и со старым СКАДом - при включении деформированной схемы воочию видны выгибы, достаточно выделить несколько самых больших и анализировать только их. Для простоты можно начать с прогибов/перемещений прямо при РСУ для 1ГПС. Если прогиб превышает норму, перейти к РСУ для 2ПГС. Вам же не надо особо что-то делать с прогибами, достаточно не отследить непревышение. Для отчетности выцепите пару самых больших, и все. А вообще достаточно написать сухо и высокоответствено: прогибы не превышают нормативные. Вы же визуально проанализировали, правильно? Если кто не верит, пусть берет и выпишет все прогибы для всех элементов для всех сочетаний, и составит протокол.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Можно пользоваться итерационным методом (по умолчанию - многофронтальный) при расчете сложных стальных оболочек для дальнейшей работы с энергетическим постпроцессором для вычисления устойчивости? Многофронтальный метод - время расчета 37 минут, итерационный - 20 секунд!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это вопрос?
А как различаются результаты?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Да!
Пока не могу ответить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Дал бы spr, я бы прогнал и сравнил.
В принципе результаты линейного расчета не должны отличаться, никогда не замечал большой разницы.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Ильнур, сейчас закину SPR. Прокатись на нём Сколько по времени у тебя выйдет и ещё 2 вопроса..... раньше-то как бывало - бункер надо было считать руками. Сейчас в силу того, что мир стал другим, появились массово МКЭ и прочие обстоятельства бункер стремлюсь посчитать в SCAD. Не вижу сложностей. Нужен подход и время разобраться. И что я вот подумал - согласно пособия ленпромстройпреоктовского нагрузка на наклонные стенки пирамидальной части раскладывалась на нормальную и касательную нагрузку от сыпучки. Это, видимо, было сделано для учета сидящих коэффициентов в эфтих формулах и простоты дальнейшего расчета - сложная задача разделена на 2 попроще. А если жахнуть вертикальную нагрузку на оболочку, то SCAD сам поймет и разделит напряжения на нормальные и касательные? Или я не прав? Иллюстрации к мысли ниже....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Впрочем, можешь попробовать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, запущу.
Бахил: Цитата:
Прогнал итерационным - 12 сек, PARFES - 13 сек, многофронтальный зашел в цугундер, не стал ждать, не для него задача. Два результата совпадают 1:1. Но это пока без устойчивости - у тебя ничего не задано, ни комбинаций, ни РСУ, не устойчивость. Думаю, надо считать тем, чем быстрее, результаты будут одинаковыми.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.09.2018 в 11:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
А другим можно трогать этот файл?...
Посмотрел на загрузку различных ресурсов компа во время расчёта, обнаружил, что многофронтальный метод упирается в скорость записи на диск. Итерационный посчитался за 14 секунд... Интересно было бы проверить зависимость скорости расчёта от SSD... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Коллеги, спасибо! Многофронтальным сделаю контрлольный расчет. На всякий. А с точки зрения задания нагрузок на пирамидальную часть - как считаете? По логике - программа сама разгонит напряжения на нормальные и касательные, а потом, задав праметры по устойчивости, можно будет выполнить анализ по эквивалентным напряжениям.
Цитата:
----- добавлено через 30 сек. ----- Пожалуйста. За сим и приложил файл. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Есть функция задания нагрузок по оболочкам трапецевидная?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Бахил, а как понять?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Evgeny31, у нас , к сожалению, 21.1.1.1.
Вопрос : как при сложном положении пластин в пространстве сонаправить местные оси пластин? Чтобы Z вверх торчала!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Коллеги, спасибо за ответы! Схему выкиньте.... там пластинчатые элементы друг на друга накладывались.... стал проверять. Если кому-то интересно - могу после нормального расчета дать погонять....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Вот досчитал. Надо анализировать. КЗУ аж 40 вышло. Если кто-то покритикует - буду благодарен.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
вот такая штука есть на одном из ребер. То ли наложение элементов, глаз режет А так прикольная схема. Я бы групп наделал, чтобы не сечь каждый раз.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Согласен. Косячно секту собирал.
По жесткостям можно работать. Они все аккуратно подписаны. Пока вижу t10,12,16,20 Вероятно С245. КЗУ снизил до 10. Отигрываюсь по толщинам. Смотрю на вертикальные деформации. По всем теориям эквив. напр. торчим в районе 2000 кгс/см2
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Это?
А каков оптимальный размер?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да.
Чем меньше- тем лучше. Как минимум 5 по высоте изгибаемого элемента. А лучше 10. Какой КЭ - оболочка? Я бы не рискнул считать бункер по МКЭ. Слишком приблизительный метод.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Начинается...
Метод как метод, наиточнейший из всех доступных. Ну считай на логарифмической линейке по куэльквадрат квадратно-кустовым способом....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
|
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
- Гигантская по сравнению с чем ? 8 и 10 диаметр почти на 80% всей плиты это гигантская ???
- Узлы стыковки колонны и перекрытия более тщательно замоделируйте. - Нагрузка у вас тоже не вата лежит. - Класс Арматуры А400 стоит - вполне себе средняя. Плита толщиной 17 см. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2012
Сообщений: 29
|
Цитата:
А что делать с 16-20, которая подбирается? Последний раз редактировалось pitukoff, 11.10.2018 в 14:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 63
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 4
|
Добрый день! Первый раз считаю подобное сооружение: поддон под 4 бака фосфорной кислоты весом каждый 950т. Коэффициенты постели на плиту задавала через Кросс, связи Х У и поворот вокруг Z задала условно в 1 точке. Очень смущают результаты подбора арматуры (местные усиления). Кто-нибудь может помочь и посмотреть правильность моей схемы? Версия скада 21.1.3.1
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Можно. Можно делать все что угодно, но вас же смущают результаты?
Подождите, мы начали разговор про плиту днища. С ней уже все, разобрались? И вы конечно извините, на на ваши стены толщиной 500 мм 35т/м это вообще ни о чем, что там считать? Последний раз редактировалось Grim, 24.10.2018 в 13:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 4
|
Нет, не разобралась. Изначально и пыталась считать, как плиту, но расчетчик на работе сказал все считать оболочками. А сейчас вообще не получается поменять тип элементов, при линейном расчете выдает "неверны длины жестких вставок" для всех элементов плиты. Хотя никаких жестких вставок у меня нет. А по поводу вертикальных элементов: какая бы ни была нагрузка (хотя 35т/м мне кажется огромной), там тоже вылезают местные сгущения армирования.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 4
|
Вы имеете в виду просто поменять в группе армирования тип элемента без изменения этого типа в расчетной схеме? Игнорировать предупреждение о несовпадении типов элементов? Тогда кардинально другое армирование плиты получается
----- добавлено через ~1 ч. ----- А по поводу вертикальных элементов: в том то и дело, что если их считать отдельной схемой, то армирование получается минимальным. а в общей схеме появляются большие напряжения в углах стыков с плитой. Может, конечно, это и логично, скад же просчитывает арматуру по РСУ, а если взять , например, нагрузку от 1 бака, то схема деформируется несимметрично и как раз в этих местах и получаются большие усилия. Последний раз редактировалось Бармина Татьяна, 24.10.2018 в 15:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Grim, а так можно? Вы таким образом из любой проблемной ситуации выходите, просто отбрасывая не устраивающие вас силовые факторы?
Я так понял Nx, Ny возникают преимущественно в нагружениях от веса баков от несимметричности нагрузки. Раз возникает - значит надо учесть при подборе арматуры. p.s. Я не сильно больше специалист в этом, чем Татьяна. Буду признателен за разъяснение.
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Цитата:
А вас не смущает, что пилоны в жилых домах, имея толщину в два раза меньше несут по 300 т/м и ничего... Последний раз редактировалось Grim, 25.10.2018 в 13:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2018
Сообщений: 2
|
Добрый вечер!
Выполняем расчет в SCAD 21++ подземного монолитного резервуара. Толщина стен и днища 300мм, покрытия 200мм. Засыпан грунтом 400мм и утеплен пеноплексом. Получилось мизерные сетки армирования, меньше 6х200 (диаметр х шаг). Это нормально? Знающие проектировщики, поделитесь опытом. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Lesovod, все в порядке, пролеты 3 метра, нагрузки небольшие. Можно было и потоньше стены сделать!
А вообще, удивительно, что такую туфту считают такими навороченными методами. Понять, что там да как, можно было, прикинув одну плоскую стенку в сателлите. Последний раз редактировалось Grim, 26.10.2018 в 17:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2018
Сообщений: 2
|
Grim! Просто проектный институт на похожие по габаритам подземные емкости ставит по две сетки 12х200 (диаметр х шаг) на стены 300мм, перекрытия правда по балкам, а нагрузки примерно такие-же - max 3.8т/м.кв на стену и 1,2т/м.кв на покрытие. А здесь получилось, что арматура практически не нужна. Насторожило. Спасибо за комментарий!
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Lesovod, для проектных институтов 12 с шагом 200 это вообще стандарт - меньше просто не принято ставить!
На самом деле, вы не особо и сэкономите, установив, например, 10 (меньше некуда), а вот если сделать потоньше стены - экономический эффект будет заметнее! Последний раз редактировалось Grim, 26.10.2018 в 19:51. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
согласен
вы проверьте, какие при расчете армирования ЖБ требования к трещиностойкости у вас в программе указаны. По идее трещин быть не должно. Хотя гидроизоляцией и этот вопрос можно решить.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2012
Сообщений: 14
|
Добрый день!
Прошу помощи! Не могу разобраться, почему не работает кнопка "Расчет" во вкладке "Проверка сечений металлопроката". Да и в общем, прошу критики в адрес расчета. Скад изучаю самостоятельно (технический заказчик по профессии), требуется проверить конструктив у здания существующего (с целью туда мостовые краны воткнуть). PS: колонны ж/б, остальное в металле. PSS: SCAD 11.5 |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
1) Зачем включать в РСУ ещё ваши ручные комбинации с единичными коэф-ми?
2) Кнопка расчет при экспертизе стали не работает, т.к. вы не создали ни одной конструктивной группы группы. Создадите хотя бы одну, и она заработает. Для примера можно глянуть это видео на Ютюбе, вкратце расчет по Стали там сделан хорошо для новичков
|
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Здравствуйте! Подскажите, почему в scade "засвечиваются" пояса, при маленьких напряжениях и усилиях? Почему scad показывает коэффициенты расчётной длины больше пяти? Разве это правильно? И ещё, во вкладке перемещения, кроме моих комбинаций нагрузок, ещё появляются новые какие-то комбинации S3 (см. аттач) ? Почему в настройках устойчивости, какое загружение не выберешь, коэффициент перегрузки в графическом редакторе, всегда один. не меняется
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 31.10.2018 в 12:48. |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Вы в дереве проекта активировали расчет на Устойчивость.
Это форма от этого расчета. Что значит засвечиваются, и какие именно пояса ? У вас несколько групп. Гадать тут никто не хочет. Какие данные ввели, то он вам и посчитал. Скад - это калькулятор. |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Это значит становятся красными. Группы "пояс1" и "пояс2"
Я ему ввёл данные, которые, судя по снипу, должны иметь коэффициент расчётной длины от 1 до 2. А в скаде почемуто он больше 5. Что значит форма от расчёта? Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 01.11.2018 в 06:58. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вот:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.11.2018 в 07:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
У вас в схеме есть странность - совпадающие элементы (которые проверяются не как совпадающие элементы, а как совпадающие жесткости), сделайте экспресс-контроль расчётной схемы, поймёте, о чём речь.
Да и на картинках видно, что пояса эээ... вертикальные (четыре стойки) правая задняя имеет цвет и обозначение, как у раскоса (элемент 4), и на неё накладываются элементы 1. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23
|
Здравствуйте. Я в полном замешательстве. Подскажите, две одинаковые схемы. В одной нижний пояс фермы задаю одним конструктивным элементом, в другой разными. В результатах по стали сильно отличаются коэффициенты использования "устойчивость плоской формы изгиба". Кто что думает по этому поводу? Схемы прилагаю.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Привет! Надеюсь подскажете мне С металлом в скаде вроде разобралась. А вот в приложенной мной схеме по периметру стены из пенобетона, в середине колонны, сверху фермы. Как тут правильно стены из пенобетона указывать? как опирание и остальное...подскажите пожалуйста))) я не смогла сама разобраться! спасибочки!!!
|
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Здравствуйте!
Подскажите что за предупреждение появилось в протоколе решения? Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
В первом приближении вообще можно стену (разбив естественно помельче, 0,5х0,5 например) опереть по Z жестко. Затем можно учесть нюансы фундамента-основания. МИНЗДРАВ Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Ильнур Спасибо! стены разбила на участки. по z закрепила. что дальше не так сделано для предварительного расчета?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Любая схема (модель) должна быть механически неизменяемой, т.е. в целом неподвижной, точнее - не быть кинематическим механизмом. Сейчас у Ваша схема свободно перемещается по X и по Y. Это сразу делает задачу нерешаемой. После закрепления по X и Y (во всех опорных точках), поменяйте тип элемента поясов с 4 (это шарнирный элемент) на 5 - пояса сейчас у Вас как складной метр. И т.д.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 09.10.2018
Донецк
Сообщений: 14
|
Дорогие коллеги. Перегнал схему из SCAD 21.1.1 в SCAD 11.5, и при расчётв в последнем вылазит ошибка при разложении матрицы 99%, глобальный номер уравнения 100471 и т.д... Что это?? Ссылка на схему расчётную: https://dropmefiles.com/Gw3vc
Помогите, товарищи. Ибо сроки в одно место подпихивают)) ----- добавлено через ~15 ч. ----- [quote=Ильнур;1765889]Нет никаких связей по X и Y - значит схема улетает в космос, матрица не решается, кокос не цветет, и машина не считает. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
странно что 21 это проглотил (хотя может при конвертации в 11.5 шарниры добавились, что опять же странно). Схема большая все проверять неохота, ошибки в шарнирах (например несколько шарниров UY на прямой) проверяй по участкам
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Добрый день! Прогнал схему #2993 в версии 21.1.7.1 (сборка 14.06.2018)
Скрины приложил по протоколу выполнения расчета. По схеме увидел, что скорее косоур весит в воздухе, 3шарнира собрались вместе. (Это по узлам). Ну и крановые нагрузки - их доработать нужно. Схема большая - все не увидишь. Посмотрел лишь по ошибкам из протокола выполнения расчета Ну и при перегонке схем для разных версий, думаю нужно перепроверять типы загружений, вид нагрузки в РСУ перед самим расчетом (в 3скрине это видно) Последний раз редактировалось FOCUS, 14.03.2020 в 07:25. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 09.10.2018
Донецк
Сообщений: 14
|
Благодарю Вас, попробую!
----- добавлено через ~5 мин. ----- Шарниры прибавились при перегонке схемы из ЛИРЫ в СКАД. Пришлось их убирать в ручную (видать не досмотрел, где три шарнира). Ради интереса удалил все шарниры и спец элементы, узлы плиты ростверка закрепил в скальный массив))) Удалил РСУ. Однако всё та же ошибка... Осталось грешить на жёсткости? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |