| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.03.2016, 22:17 | #1 | |
Заложил в КМ трубы по ГОСТ 10704-91, изготовитель изделия не доволен...
Kazan
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
||
Просмотров: 5474
|
|
||||
Смотря какой объект. есть определенные требования к качеству швов опять-таки.
Кто он-то? Заказчик? З-забота) |
||||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Интересный какой дядька, ракету наверное или самогонный аппарат собирает))).
У Вас случайно труба не для котлована - шпунт, буронабивные сваи с оставляемой обсадкой или временная распорная система. Я обычно, для этих конструкций, так и указываю для труб Б/У - "....из-под газа или нефти....". От особо одаренных подрядчиков подстраховка, что бы из под воды или теплотрассы гнилье не притащили. А ругаться и у нас здесь не дают - банят)))), а хочется, да и понятней, с эти самым.....)))) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
1) По ГОСТ 10704 нужно указывать класс точности труб - пункт 3.1.
2) Нужно им закладывать группу по ГОСТ 10705. Не знаю, насколько важны эти два пункта. 3) Но вот что меня действительно смутило бы - дык это сталь по ГОСТ 27772-88 для труб. Ибо сталь по ГОСТ 27772-88 для двутавров, швеллеров, уголков, листов, полос и гнутых профилей. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
А что за изделие? Может бесшовные трубы хотят.
Хотя при такой постановке вопроса, скорее всего кто-то просто имитирует бурную деятельность (такую ошибку важную нашем! какую? неважно, уже доложено!)
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Он - изготовитель, изделие - несущая колонна, к марке стали придирок нет, 09г2с имеете ввиду, да было бы еще более грамотнее, хотя труба делается из листового проката для которого сталь как раз 09г2с и который взаимозаменяем с С345, да и в этом долбаном ревите для меньшей головной боли был указан один вид стали. Но вся фишка еще в том, что чертежи официально без подписей им выдавали давно для изучения на предмет "найдут-не найдут", что вполне нормально считаю, вопросов не возникло, снабженцы якобы все нашли. Дальше добили КМ и теперь у них на руках официальные чертежи, правда в стадии П и без экспертизы.
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
По второму пункту можете привести пример, как грамотно это прописать, ведь в 10704 указаны геометрия, (10705 для труб диаметром от 10 до 630мм), и если идти к ГОСТу 10706 то там снова требования к изготовлению самой трубы? В КМД нельзя это выяснить? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
dik-son, то есть самый важный момент из моего сообщения вы просто проигнорировали. По первым двум - это требование ГОСТ 10704, а не моё, не ко мне вопросы. Я лишь предположил, что это может быть причиной капризов изготовителя. Тем не менее, вариант с неправильной сталью я все еще считаю гораздо более вероятным.
|
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
То есть формально - вы не имеете права разрешать применение труб не по СП. Это прерогатива разработчиков НОРМ. Вот пусть к ним заказчик и обращается. Можете смело посылать этого сердитого господина идти ... лесом. Вы не имеете права применять в проекте трубы неуказанные в СП 16.13330.2011. И точка! Вот никаких ему водопроводных или газопроводных ... Не понимает что в СП написано? Его проблемы! Хотят заменить трубы? Пусть получают на это разрешение у разработчиков НОРМ. Последний раз редактировалось Leonid555, 28.03.2016 в 11:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Цитата:
Сравните ГОСТы 10705 и 20295 - увидите, что трубы для магистральных нефтепроводов - изделия гораздо более серьезные. Заложите трубу по ГОСТ 20295, категория прочности К35 (валовая, из стали 17Г1С, по химсоставу соответствует EN-овской S355), такую трубу такого диаметра найти не проблема. Ну или К30 (09Г2С). ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Не путайте с водогазопроводными трубами по ГОСТ 3262 ! )))) Если почему-то нельзя применять трубу по ГОСТ 20295 в строительных конструкциях - так это только из-за ее типа большой цены, и из-за того, что она, качественная, вся должна идти на газопроводы и нефтепроводы, где ее не хватает (это в понятиях 70х-80х годов, плановая экономика, удешевление и пр и пр.). Отсюда же в нормах ограничение на применение бесшовных труб. Трубу 1020 по ГОСТ 10704/10705 вы нигде не найдете. ----- добавлено через ~9 мин. ----- К сожалению, наше общество живет по принципу "Умри ты сегодня, а я завтра". Бюрократия, формализм, предательство цветут. Зона. Последний раз редактировалось lexabelic, 06.04.2016 в 22:37. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |