Как просушить кирпичную кладку
Екатеринбург
Регистрация: 29.07.2018
Сообщений: 183
|
||
Просмотров: 12326
|
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Кирпич у вас будет намокать при каждом дожде. Особенно осенью. При этом будет "влажным" уходить в зиму. Это нормально. Такое происходит со всеми кирпичными зданиями. Чтобы кирпич не размораживало, необходимо правильно подбирать морозостойкость кирпича и защищать парапеты, подоконные части сливами и т.д.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
Цитата:
Для ускорения естественной сушки нужно обеспечить принудительную вентиляцию в вентзазоре |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
каменщики сегодня с утра выбили 11 проблемных кирпичей и поставили новые, осталось несколько проблемных по ним вопрос остается открытым, но и по новым возник вопрос))) успеют ли до холодов высохнуть? и на части новых появились белые вкрапления)))
если я правильно понимаю, то в любом случае кирпичу должен вернуться нормальный цвет? Последний раз редактировалось Zeliboba555, 24.09.2020 в 12:40. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Сначала полить бензином из расчета - одна цистерна на один фасад, а потом газовую горелку. Если не поможет, сделать вент. фасад из металлического сайдинга под кирпич и протирать его после каждого дождя.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Я у себя забил на эти высолы за 13 лет - появляются, исчезают. Боковой дождь и понеслась. Химия присутствует в кирпиче, а скорей всего песке кладочного раствора. Возят его, возят... с левых карьеров, да и с правых такой же.
У Вас кирпич по палке кладут или по шнурке. По палке, это берут квадратный пруток 10х10мм и понеслась... У вас такое впечатление по палке. А вот потом забывают швы расшить, т.е. заполнить раствором. Ну это конечно на любителя. Я люблю когда швы заполнены - деревня)))). Потому что кирпич щелевой и если где щель не прикрыта затекает вода и там остается, ну и зимой понеслась при определенных условиях. Очень много таких фокусов видно на кирпичных заборах выполненных под такую красивую пустотную расшивку - лицевой слой откалывается. Там просто сырости еще больше. А дом все таки продувается хорошо ветром. Не далеко стоит дом из коричневого кирпича, так там борьба с белизной проходила ежегодно. Я думаю все из-за раствора. Кирпич дорогущий. После экспериментов на тыльной стороной, я так понял они отдраили фасад и покрыли гидрофобизаторами (т.е. водоотталкивающей пропиткой) и пока там произошло перемирие с химией. Т.е. вся красота фасадная базируется на экспериментах. Средств этих полно, даже и краска есть по кирпичу. Да на бетоне, там где еще мне лень цоколь отделывать тоже высолы. А бетон в фундаменте крутой с завода класса В25, W6, F150. "Тырил" у знакомых. Мне как раз такой шел на объект на противофильтрационную завесу "стены в грунте". Так что песок химичит.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.09.2020 в 15:18. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
От того, что намокший от дождя кирпич уйдет в зиму, его не разморозит. Как правило размораживает кирпичную кладку в тех местах, где нарушены условия водостока и кирпич постоянно "пьет" воду. Как правило это парапеты, цоколь, входные группы (в особенности).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Podpolie, у меня под палку положен) далее через месяц обработан гидрофобом. сверху вода залилась отлива нет локально под одним оконным проемом. после эти кирпичи выбили поставили новые, а они намокли. вопрос, высохнут и вернут цвет или останутся такими сырыми?
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Нижние ряды этому подвержены, внизу гидроизоляция и вода (а не влага) в щелях накапливается и размораживает. Судя по фото в #8 швы у вас расшиты не верно (с точки зрения конструкций, а не архитектуры). У вашего кирпича толщина стенок меньше 20 мм, швы с подрезкой не допустимы. Потому как раствор шва еле прикрывает первый ряд щелей. Данный факт способствует проникновению воды в первый ряд и последующей разморозке. Как я написал: в нижнем ряду, на перемычках окон и т.п.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Boris_1, сейчас интересует, как в дальнейшем поведут себя замененные кирпичи и почему на некоторых появились вот такие крапинки
----- добавлено через 46 сек. ----- yarrus77, кирпич ликолор утолщенный толщина стенки 20 мм ----- добавлено через ~2 мин. ----- yarrus77, вент зазор сделан сверху снизу под и над окнами стоят вент коробочки для вентиляции, утеплитель вата блок газоблок. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Давайте сначала с самого. Дом облицевали кирпичом Ликолор Солома и шоколад. Толщина стенки 20 мм. ну и прут для расшивки использовался 8 мм Через 2 месяца сделали обработку гидрофобом типром у1. вент зазор есть отверстия в швах есть, вата как утеплитель. вода набежала после дождя в подоконник отлива нет. жду окна...часть кирпичей выбили и заменили на новые. новые не сохнут. вопрос когда просохнут получится нормальный цвет или нет? замененный кирпич из той же партии что и вся кладка. у нас на улице сейчас +7+10. заменяли кирпичи на улице было +7
забыл уточнить проблемные кирпичи находится под оконным проемом на втором этаже) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как смоделировать кирпичную кладку с раствором в Лире 2013 | Анютка161 | Лира / Лира-САПР | 5 | 11.08.2017 08:47 |
Каково опирание единой монолитной двухпролетной плиты на монолитный пояс уложенный на кирпичную кладку? | erikbond | Железобетонные конструкции | 11 | 30.09.2016 14:33 |
На сколько этажей от монолитных работ можно вести кирпичную кладку | xzotx | Технология и организация строительства | 4 | 23.03.2013 19:20 |
Наличие объема раствора на кирпичную кладку и кладку ФБС в проекте | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.02.2011 14:57 |