Раскрытие арматуры на потолке лоджии в панельном доме
Регистрация: 21.12.2020
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 2736
|
|
||||
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 200
|
С обследованием знаком поверхностно, поэтому конкретно по техническому состоянию - это мысли в слух, которым не следует доверять (как и простым словам любых других спецов, которые не дают бумажку и не подписываются под ней):
- если опирание плиты по 3 сторонам - не страшно. если по двум - хуже. - на первой фотке видно что в месте опирания плиты отходит защитный слой - там могут быть большие деформации и проблема хуже чем в видимом месте. Что касается процедуры: Копайте законодательство, в том числе региональное, и обкладывайтесь бумажками. Если грамотно и правильно все обосновать, то можно отнести к нарушению содержания фасада здания или несущих конструкций. Содержание фасадов обычно регламентируется муниципальными актами, несущие и огражадающие конструкции в соответствии со статьей 36 жил.кодекса - общее имущество. Далее смотрите договор с УК - они должны содержать общее имущество. Пишите претензии со ссылкой на законы и требуйте произвести ремонтные работы. По жил.фонду не работаю по этому не могу подсказать процедуру согласования. В пром.объектах такие мелочи сами делают, если более масштабные повреждения - привлекаем организацию, состоящую в СРО, она проводит обследование и делает заключение (основной документ -СП 13-102-2003, и далее различные методики и т.п.). На основании этого делаем проект и кап.ремонт (экспертиза при негос.финансировании не нужна, разрешение на строительство не требуется). В масштабах вашей проблемы это весьма затратно, хотя обратите внимание, что при реконструкции (например доп проемы в несущих стенах жилых зданий) требуется проект и экспертиза. Мой совет - пишите претензию в УК, дальше давите на то, что привлечете организацию по обследованию. Если не последует реакции - попробуйте найти организацию состоящую в СРО, которая имеет право проводить обследование несущих конструкций зданий и сооружений. В промышленном строительстве самые мелкие объекты с маленькими объемами начинается от 40 тыс. Понятно, что для масштабов семейного хозяйства это дорого но цена очень маленькая как для бизнеса - потому-что надо заплатить за выезд, за лабораторные исследованию образцов, содержать оборудование, специалистов, платить налоги, СРО и тп. Далее пишете досудебку в УК, берете расписку о принятии документов, требуете выполнить кап. ремонт (при необходимости - проект) на основании заключения обследования и возместить затраты на обследование и т.п. Если молчат - дальше в суд. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2020
Сообщений: 6
|
Изучила расположение, я конечно не специалист, но между стеной, примыкающей к квартире и плитой лоджии есть зазоры. Предполагаю, что плита все же лежит на 2 стенах.
----- добавлено через ~5 ч. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось ustRem, 22.12.2020 в 16:04. |
|||
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
По фото я вижу монолитный прилепыш к плите. Сама плита целая.
Нужно специалисту на месте поковырять или скажите размеры до границы плиты и этого монолитного участка (видна на фото) и общий. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- продать свою работу смогут.
- оголенная арматура уже не работает и не заработает как бы красиво не была замазана. Если остальной арматуры недостаточно для восприятия фактической нагрузки, то плита аварийная. |
|||
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Да, похоже на монолитный поясок.
Может быть нетиповое решение, все-таки правильнее и проще устраивать пояса ближе к несущей стене, между пустотными плитами перекрытия. Арматура все-таки работает, но не как для изгибаетого элемента, а чтобы не вывалились фрагменты бетонного камня.... Самым простым кажется вариант- прикрепить к плите вдоль шва стальной элемент- уголок, пластину, но, пожалуй что не ламель. А к этому поясу крепится что-то? Элементы отделки, ограждение? Если да- возможно следует его отремонтировать, а не скрывать. ----- добавлено через ~1 мин. ----- ... ТС, ваша балконная плита выполнена аналогично? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2020
Сообщений: 6
|
Благодарю всех за помощь и обсуждение вопроса!
Да, ремонт точно будет выполнятся ремонтной смесью в любом случае. Панорамные окна будут устанавливаться заводом за эту арматуру, отступая от края нижней плиты около 8-10 см (профиль окна 76), также будет крепиться отлив наверх. Утепление уже планируем крепить на монтажный клей, и более никаких креплений в плиту сверху не предусматриваем. Правильно понимаю, что восстановление защитного слоя это и есть ремонт? Или под ремонтом подразумевается усиление/укрепление? Это как защитный пояс (простите за тавтологию) для края плиты от разрушения? Если есть шанс, что это не арматура плиты, это хорошая новость. Но есть два сомнения : первое, то что все плиты одного размера 1,20 и на лоджии и на потолке в комнате. И второе, что на раскрытии виднеется вторая железка и все в едином массиве бетона и заполнителя керамзита. Думаю этот момент можно уточнить у проектировщиков дома МНИИТЭП, верно? По этому вопросу смогу только описать как выглядит Г образный выступ на нашей плите и приложу фото. Между ограждением парапета и плитой пола есть выступ с небольшим углублением (около 5 см) внутрь в сторону плиты. По краю выступа проложена металлическое усиление (к нему похожу крепится ограждение пожарных балконов) Более по периметру плиты никаких проблем не видно, кроме мест, где отлив сверху был смонтирован впритык к нашему старому козырьку. Последний раз редактировалось ustRem, 03.01.2021 в 21:14. |
|||
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Ну то есть надо бы предусмотреть надежный монтаж, то есть все-таки закрепиться к сборной плите.
Цитата:
Цитата:
Плиты одинаковой ширины, ... А какие всвязи с этим сомнения? Да и про второе не очень понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2020
Сообщений: 6
|
Цитата:
Я его представляла как на картинке ниже: ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~57 мин. ----- Уголок устанавливается на край плиты как окантовка угла плиты? Для таких работ нужны проекты (расчеты) и спец допуски? Последний раз редактировалось ustRem, 28.12.2020 в 11:07. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен ли армопояс для скатной крыши в панельном доме? | linok_844 | Железобетонные конструкции | 8 | 03.04.2018 15:20 |
Повлияет ли демонтаж межкомнатной перегородки на устойчивость панелей в панельном доме серии 480А | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 27.12.2011 16:57 |
Демонтаж перекрытия в панельном доме | Taban | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 03.10.2011 10:24 |
Как усилить балкон в панельном доме? | АВЮ | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 06.09.2011 06:15 |
Сантехблоки в типовом панельном доме | L.Nina | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 05.03.2006 21:03 |