Сейчас в квартирах нередко делают стяжки 10 см - в них прячут электроразводку и иногда трубы отопления, но обычно добавляют керамзит, что облегчает стяжку. На мою квартиру ушло 135 мешков пескобетона на 84 м2. Примерно так же, как у вас, но плита у меня монолит 200 мм.
На вес пола в проекте дома обычно закладывают 80-150 кг/м2, у вас локально доходит где-то до 190 кг/м2. При правильном устройстве плиты превышение нагрузки в 100 кг/м2 компенсируется предусмотренными запасами, разрушения точно не будет (если, конечно, из квартиры не сделать склад), но вот заметные трещины и прогибы могут вылезти. Если сильно беспокоитесь, понаблюдайте за плитой - поищите трещины на потолке у соседей снизу, замерьте прогиб плиты как разность высоты помещения у несущей стены/колонны и в центре плиты (он не должен превышать примерно 1/200 пролета), посмотрите насколько увеличивается прогиб при дополнительной нагрузке - складируйте на пол стройматериалы кучкой, но чтоб не было более 150 кг/м2, и прогиб тоже не должен превысить 1/200. |
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
150 кг/м2 - именно та полезная нагрузка, на которую проектируют плиты в квартирах, СНиП 2.01.07-85*. И это загрузка людьми сплошняком по всей площади помещения, а не локально на 1 м2. Вряд ли вы будете набивать 40 чел. в комнату 20м2.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 10
|
Все же я не как не обрету спокойствие. Дом 98 года постройки. Панельный. Серия П3. Довольно распространенная серия в Москве и МО. В артикуле плит обычно пишут сколько она выдержит, пример -8 значит 800кг/м2 или нет? В интернете пишут, что применяется плита перекрытия полнотелая 140мм часто применяются от 9 до 22 этажей панельных домах. Но какая именно плита не могу понять. Какие-то артикулы сказали в ЖЕКе, что они обозначают не знаю.
На комнату 14 м2 (3х4.7) ушло 32 мешка смеси по 50 кг. В другой комнате решили лить с керамзитом. На месте где 10 см стяжки планируется поставить шкаф вещевой. На рисунке все видно. Поговорил со строителями монолитных и каркасно кирпичных домов, они в один голос 750 кг/м2. Про панели и перекрытия как у меня не знают. Может кто обладает инфой до дому П3, П3М, П44 вроде они имеют одинаковое перекрытие? Как мне обрести спокойствие. Не кто не чего не знает. Последний раз редактировалось Rhamzes, 26.07.2013 в 09:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
1) нагрузка аж 1100кг/м2 (здесь имеются ввиду и люди, и вес плит перекрытий и все-все),при арматуре АIII 22мм с шагом 200мм или 2) нагрузка 1235кг/м2 при арматуре AIII 16мм с шагом 100мм - врядли так делали.(для арматуры предполагаю сопротивление Ry=3.6т/см2 - но может серия старая, и сталь могла отличатся, плюс к этому проверку на опоре на срез не делаю) Нужно искать серию, а там видно будет. Rhamzes, посмотрите свою серию здесь - может опознаете свой дом http://kryaker.dwg.ru/?page_id=2215 Последний раз редактировалось Tvorec, 26.07.2013 в 09:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 10
|
Tvorec, серия П3, 17 этажей, 98 года постройки. По ссылке на верхней фотке он! http://mgsupgs.livejournal.com/203197.html
3-шка, 78м2, 16 этаж. За стенкой кухни, туалета и ванны лифтовые шахты. Не торцевая. В этой квартире собираюсь жить долго, растить детей, потом они будут жить.. От сюда и мои волнения по поводу ремонта и дома в целом. Последний раз редактировалось Rhamzes, 23.09.2013 в 07:41. |
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Для того, чтобы точно ответить, под какую нагрузку у вас плита, нужен проект дома. Он хранится в архивах, в т.ч. проектной организации. Или заказывать обследование со вскрытием арматуры.
А вообще, зачем вам понадобилась такая толстая стяжка, если дом не новый? Ведь была старая стяжка. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 10
|
Поговорил с конструктором из МНИИТЭК, их телефон мне подсказали в ДСК-3, дома серии П3 не строют с 90 года, только П3М, ну как же, когда у мой дом имеенно П3 и 98 года.
Плиты хоть по толщене одинаковые, но раньше для П3 делали на прокатном стане, а для П3М по форме. Еще больше вопросов появилось! )) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
0.14м*2500кг/м3=350кг/м2(нормативная) * 1.1=385кг/м2 (расчетная) Вес людей мебели и т.д. для жилых зданий 150кг/м2 (нормативная) * 1.3 = 195 кг/м2 (расчетная) Итого: остается 170 кг/м2 для вашей стяжки. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Если не брать в расчет коэффициент перегруза, то можно сделать стяжку толщиной 7см. Но лучше делать ее облегченной. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 10
|
Получены сведения от одного проектного института в Москве. В личной беседе с одним из директоров. Стандартные плиты перекрытия обычного панельного дома опертые по двум сторонам способны нести нагрузку от 600 кг/м2, стяжка 10 см, это 200 кг/м2, Комната 3х4.7 м = 14,1 м2, со стяжкой 10 см = 2820 кг на комнату. Чтобы нагрузить плиту нужен вес более 6 тонн. Если конечно плита сделана без нарушений.
Завтра еще одна беседа и если все подтвердиться, я обрету душевный покой. ) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
пустотка весит 300кг/м2+ держит от 600кг/м2. стяжка 2200кг/м3, это железобетон 2500 и выше. вес от временной: люди и мебель 180 кг расчетная. Вес перегородок 1м/погонный сколько? Если раньше была стяжка, то ее убрать надо было перед заливкой новой. Если ее еще не сделали до Вас тогда ничего страшного не произойдет если планировку квартиры не меняли
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Вес самой плиты с такой площади будет 0,14*2500*1,1*14,1=5430кг. Цитата:
Для временной нагрузки менее 200кг/м2, коэф. перегрузки равен 1.3. Т.е. временная 195 кг/м2. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли в панельном доме серии 1-507-8 сносить перегородки? | яннет | Архитектура | 6 | 19.04.2013 21:34 |
Применение пескобетона М300 по профнастилу. | MasterZim | Железобетонные конструкции | 13 | 10.02.2013 13:39 |
Назначение выступа на стене из кирпича в кухне в доме серии 1-528КП-80 | Alex_S88 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 26.12.2011 11:42 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |