| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.04.2021, 17:48 | #1 | |
Учет осадочной воронки в расчете ленточного фундамента
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
||
Просмотров: 2044
|
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Раньше я проверял осадки на отдельных участках ленточного фундамента вручную. При этом естественно не учитывалась осадка смежных участков ленты, что не правильно. Сейчас склоняюсь к тому, что осадку нужно считать для всего здания сразу и вполне закономерно, что осадки будут воронкообразные, похожие на вашу картинку.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
КРОСС, я думаю, дает осадку со взаимным влиянием грунта (типа как в свайных фундаментах). А у меня внутри ленты незадействованные карманы грунта.
Я думаю, лучше посчитать отдельно средний коэффициент постели и по нему делать расчет. Иначе по разности осадок фундамента в 2мм на метр сложно уложиться. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Цитата:
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Вы в 21 веке делаете кирпичное здание ?
Тогда укладывайтесь в 0,002. Тем более и инструмент у вас уже есть. Взаимовлияние фундаментов вы учитывать обязаны. Это как ? Альтернативы то нет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Цитата:
Фокус в том, что в модели реального здания осадки и напряжения взаимосвязаны через сотни тысяч неизвестных, и вручную посчитать ответ нереально. Даже когда ответ уже получен в программе, и распределение осадок с напряжениями известно, проверить его вручную не выйдет: надо разбить фундамент на достаточно малые области, и посчитать осадку каждого из них с учетом влияния всех соседей. В принципе так, видимо, модули и работают: где осадка по МКЭ получается меньше, чем по СП, коэффициент понижают, где больше - повышают, и так несколько раз, пока ответы не совпадут: тогда можно сказать, что расчетная схема соответствует нормам. Остается только один вариант: протестировать работу модуля на задачах, которые вручную посчитать реально. Это нужно, чтобы убедиться, что и модуль работает как надо, и все данные вводятся верно. Например, в Старке для учета взаимовлияния надо и поверхность грунта между лентами задавать, и область осадки вокруг здания. А как это сделать в КРОССе - надо смотреть справку и тестировать. Простейшая задача - это осадка поверхности грунта под равномерно распределенной нагрузкой. По СП для нее можно посчитать осадку в центре и в углу (формулы 5.17 и 5.20 СП 22.13330.2016). То есть первый тест - плита нулевой жесткости с нагрузкой по всей площади. Совпадут осадки после КРОССА - значит, все верно. Вторая простейшая задача - две такие плиты недалеко друг от друга, для учета взаимовлияния методом угловых точек (формула 5.22 и рисунок 5.3 СП 22). Совпадут осадки в КРОССе - значит, можно и на реальной задаче использовать, но там уже на веру, вручную это не осилить. Цитата:
В новых нормах везде вписали требование пространственных моделей. Если задать в расчет здание целиком, то из-за осадочной воронки средняя стена зависнет в воздухе, а нагрузка перераспределится на наружные стены, и все получится наоборот - под средней стеной фундаменты узкие, под наружными - широкие. Плюс в поперечных стенах появятся касательные напряжения от передачи усилий изнутри наружу, и, если есть проемы - пойдет прегруз стен над ними. А еще такой ответ противоречит правилу "не перераспределять вертикальные нагрузки на соседние простенки в кирпичных зданиях". Чтобы перераспределение сработало, надо, чтобы жесткость здания на изгиб была сравнима с жесткостью грунта. Если задать все этажи - ответ поменяется. Длинное одноэтажное здание просто повторяет форму осадочной воронки: середина проседает сильно, края - слабо. Высокое короткое здание - меняет форму осадки: середина и края садятся одинаково. Здание промежуточной формы - не длинное и не короткое - дает что-то среднее. Подозреваю, что в старых нормах подразумевался независимый расчет фундаментов, плюс контроль крена на участке между ними. Возможно, крен считали с учетом соседей. Если крен слишком велик для камня - значит фундамент жидковат, и надо либо фундаменты уширять, либо ленту менять на сваи. Это такой расчет "в запас", без учета жесткости кладки, уменьшающей разность осадок. В современных машинных расчетах появляется эта осадочная воронка, которой в ручном счете не было. У нее прикол в том, что осадки определяются суммарной нагрузкой на здание. Если от веса здания средняя осадка 15 см, то под средней стеной будет 20 см, под крайними - 10 см, а в углах - по 5 см. Это следует из самой геометрии воронки - в середине много, с краю мало. И никакими играми с шириной ленты это не лечится, выравнивание осадок возможно только за счет повышения жесткости здания, чтобы оно начало работать как жесткий штамп, а от этого в стенах дикие усилия возникают, что для кирпича подозрительно. Официальных методик расчета кирпичных зданий в МКЭ не видел. Что нужно делать, чтобы выполнить требования новых СП - ХЗ. На ум приходит только расчет по двум схемам. Первая - здание целиком, с полной жесткостью. По ней смотреть усилия в стенах, и, если где перегруз - армировать, вводить пояса и т.п. Вторая - с пониженной сдвиговой жесткостью стен (а-ля ручной счет). По ней смотреть осадки и крены, считая, что они для таких расчетных схем и нормируются. Если превышение - значит, кладка потрескается, и надо пересматривать фундаменты. А под какую нагрузку проверять ширину фундаментов - вообще непонятно, две эти схемы два противоположных ответа дают. Возможно, надо выбирать максимум, считая, что эти схемы - две возможные стадии работы здания: до появления трещин, и после. В соседней теме приводил пример свайных фундаментов, которые от этой осадочной воронки тоже проблем огребают. Перегруз наружных стен: Упругое основание в stark. Пост #48. Два противоположных мнения геотехников, оба подкрепленных расчетами и экспериментами: Упругое основание в stark. Пост #53. Как хочешь - так и понимай. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Ну как же нет. Вот например, Запрос, судя по справке предназначен для расчета столбчатых и ленточных фундаментов.
Ну стоит ли говорить, что там просто идет расчет методом МПС вычисление осадки как для линейно-деформируемого полупространства. Разумется, никакой осадочной воронки там быть не может. Что же касается КРОСС, господин Федоровский его методику писал ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для большеразмерных плитных фундаментов (я думаю, никто не спорит, что в столбчатом фундаменте, близкого к абсолютно жесткому штампу никакой воронки нет). Еще один вариант - расчет в СКАД (если уж про КРОСС речь шла), но с постоянным КП по Пастернаку или Винклеру (в зависимости от однородности слоев по толщине) и это, на мой взгляд, будет точнее, чем натянутая сова в виде ленты на глобус в виде КРОСС
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет взвешивания фундаментов и грунтов в соответствии с НЛ (СП, СНиП) при расчете среднего давления под подошвой | Dr.Livsi | Основания и фундаменты | 23 | 20.10.2023 22:19 |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |
усиление ленточного фундамента сваями | semikra | Основания и фундаменты | 15 | 29.10.2012 09:58 |
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.11.2008 09:28 |