Какое значение задать несущей способности фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.04.2021, 16:26 #1
Какое значение задать несущей способности фундамента
exebin
 
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 3

Добрый день.

Мы изготовили оборудование. Для заказчика оформляем строительное задание. Требует указать на чертеже значение несущей способности фундамента, под которое они будут заливать пол.
Наше оборудование весом 35 000 кг с габаритными размерами основания 3720 х 1240 мм.

Какое значение я должен написать в чертеж?
Просмотров: 8666
 
Непрочитано 22.04.2021, 17:12
#2
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от exebin Посмотреть сообщение
Требует указать на чертеже значение несущей способности фундамента, под которое они будут заливать пол.
все-таки наверное нагрузки на обрез фундамента от опорных частей оборудования.
Зависит от количества опор и способе закрепления оборудования.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2021, 21:11
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


Наймите кого-нибудь за деньги. Тему предлагаю переместить в поиск исполнителей.

Наверное, лично к вам, наверное, не может быть особых претензий. Вашими потугами страна встаёт с колен. Пускай даже вот так с костылями, вслепую, с позором.
Но всё равно я страшно зол на вашу фирму. Не люблю мошенников.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2021, 22:18
#4
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Ну так и напишите, 35 тонн на таких то габаритах
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2021, 22:35
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Вам надо дать схему расположения опор и нагрузки на опоры.
Можно ли перейти к нагрузке, размазанной по площади - скорее да, но многое все же зависит от исходных данных.
Нагрузку следует задавать не просто от оборудования, но и с учетом технологических жидкостей, материалов итп.
Хорошо бы звложить небольшой запас.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2021, 04:22
#6
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от exebin Посмотреть сообщение
значение несущей способности фундамента, под которое они будут заливать пол.
Мне одному кажется, что заливать пол под значение = нонсенс?
По поводу пола вообще непонятная ситуация. Если оборудование стоит на отдельном фундаменте, то пол просто примыкает к нему с дефшвом +-30 мм. Соответственно, на пол никакая нагрузка не передается.
Что же касается несущей способности фундамента, то вы его не можете дать, т.к. она будет различна в различных инженерно-геологических условиях.
Нормальная практика - завод выдает задание на фундамент, который разрабатывает проектная фирма для своих конкрентых условий.
Перчень исходных данных для проектирования фундаментов - см. СП 26.13330.2012, например
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2021, 08:08
#7
exebin


 
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 3


Оборудование будет установлено в приямке глубиной 450 мм. Для крепления выполнены закладные.
Достаточно будет просто указать вес оборудования на такой-то площади?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос по планировке1.png
Просмотров: 64
Размер:	43.2 Кб
ID:	236579  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос по планировке2.png
Просмотров: 65
Размер:	22.7 Кб
ID:	236580  
exebin вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2021, 09:42
#8
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 837


Даете привязки точек, на которые передаются нагрузки через закладные, даетезначения нагрузок на кажду закладную. Прописываете требования по деформациям и т.п. при необходимости. Если оборудование с динамикой, то даете характеристики, описанные в СП 26
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2021, 09:52
#9
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от exebin Посмотреть сообщение
Достаточно будет просто указать вес оборудования на такой-то площади?
нет надо именно так
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Даете привязки точек, на которые передаются нагрузки через закладные, даетезначения нагрузок на кажду закладную. Прописываете требования по деформациям и т.п. при необходимости. Если оборудование с динамикой, то даете характеристики, описанные в СП 26
посмотрите в конце концов строительные задания, коих в интернете в достатке.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2021, 10:53
#10
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от exebin Посмотреть сообщение
Достаточно будет просто указать вес оборудования на такой-то площади?
Если дать просто вес, то невозможно проверить фундамент на допустимый эксцентриситет (нормами оговорено расхождение в плане центра тяжести нагрузок установки с фундаментом к центру тяжести подошвы).
Но это не единственная причина, почему нужно давать отдельно от каждого крупного элемента, особенно с движущимися неуравновешенными частями
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какое значение задать несущей способности фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Вопрос расчету несущей способности свай по статическому зондированию, выход за границу данных. Mocart Основания и фундаменты 15 31.05.2016 17:21
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
Расчет основания ленточного фундамента по несущей способности ooze Основания и фундаменты 28 30.11.2010 21:31