Какой тип огнезащиты сегодня наиболее оптимален для защиты стальных каркасов?
Konstruktiv54
 
Новосибирск
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 1,040

Добрый день коллеги.
Пытаюсь разобраться в тонкостях применения огнезащиты с учетом современного нормотворчества
Согласно требованиям СП 2.13130:
Цитата:
5.4.3. В случае применения средств огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степени огнестойкости не допускается применять вспучивающиеся огенезащитные покрытия, за исключением стальных конструкций с приведенной толщиной металла по ГОСТ Р 53295 не менее 5,8мм.
Согласно требованиям СП 433:
Цитата:
4.21. Для зданий степеней огнестойкости I и II, а также для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности не допускаются к применению огнезащитные минераловатные теплоизоляционные материалы ввиду недостаточной клеящей способности применяемых клеевых составов к минеральным волокнам.
--------
Первое ограничение оставляет в работе только профиля от в виде двутавров 40Ш1 мощнее, а так же толстостенные трубы. Не очень экономично.
Фольгированная теплоизоляция и аналоги запрещены по СП 433.
Получается, что остаются какие-то вариации оштукатуривания, но тут тоже часто проблемы либо с технологичностью, либо с адгезией к металлу; или обшивка листовыми огнеупорными листами.

Поделитесь опытом, господа ))
Просмотров: 6921
 
Непрочитано 05.05.2021, 08:12
1 | #2
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 242


Пофиксили, значит, этот баг в СП 2.13130.2012, когда было написано, что при 1 и 2й степенях огнестойкости нужно применять конструктивню огнезащиту, и производители вспучивающийся краски получили сертификаты, что у них конструктивная огнезащита (например, Огракс-КСК). Теперь прямым текстом прописали, что вспучивающиеся нельзя. Ну, получается, или конячие профиля, или ж/б, или обшивка листами
JohnSmith вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2021, 08:13
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Чем не устраивают трубы толщиной 6, 7, 8 мм?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2021, 09:47
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Offtop:
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Чем не устраивают трубы толщиной 6, 7, 8 мм?
Вы ферму какую-нибудь 12-ти метровую будете из труб 8мм делать?)))


----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
Пофиксили, значит, этот баг в СП 2.13130.2012, когда было написано, что при 1 и 2й степенях огнестойкости нужно применять конструктивню огнезащиту, и производители вспучивающийся краски получили сертификаты, что у них конструктивная огнезащита
А почему баг? Как по-мне реально работающая вспучивающаяся огнезащита оптимальное решение для металлических каркасов.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2021, 10:51
1 | #5
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вы ферму какую-нибудь 12-ти метровую будете из труб 8мм делать?)))
фермы, прогоны СГ и СВ по покрытию проектировщик выводит в состав " бесчердачное покрытие" с требуемым R15, такая огнестойкость обеспечивается банально при замене труб 100x3 на трубы 100х5 для раскосов, пояса по огнестойкости проходят без замены.
Сравнивали для себя два варианта:
1) каркас с приведенной толщ. не менее 5.8 + тонкостенное покрытие
2) Каркас легкий + конструктивная огнезащита.
По стоимости оба варианта оказались равноценны. Это на январь 2020 года было.

Да, наши архитекторы стараются делать здания 3 и 4 степени огнестойкости при новом строительстве.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2021, 11:10
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
фермы, прогоны СГ и СВ по покрытию проектировщик выводит в состав " бесчердачное покрытие" с требуемым R15
В ТРЦ у нас это в экспертизе не прокатило. Не вспомню уже, как выкручивались.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2021, 12:42
| 1 #7
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Добрый день коллеги.
Пытаюсь разобраться в тонкостях применения огнезащиты с учетом современного нормотворчества
Согласно требованиям СП 2.13130:
Цитата:
5.4.3. В случае применения средств огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степени огнестойкости не допускается применять вспучивающиеся огенезащитные покрытия, за исключением стальных конструкций с приведенной толщиной металла по ГОСТ Р 53295 не менее 5,8мм.
Согласно требованиям СП 433:
Цитата:
4.21. Для зданий степеней огнестойкости I и II, а также для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности не допускаются к применению огнезащитные минераловатные теплоизоляционные материалы ввиду недостаточной клеящей способности применяемых клеевых составов к минеральным волокнам.
Первое ограничение оставляет в работе только профиля от в виде двутавров 40Ш1 мощнее, а так же толстостенные трубы. Не очень экономично.
Фольгированная теплоизоляция и аналоги запрещены по СП 433.
Получается, что остаются какие-то вариации оштукатуривания, но тут тоже часто проблемы либо с технологичностью, либо с адгезией к металлу; или обшивка листовыми огнеупорными листами.
Поделитесь опытом, господа ))
Мда. Наши нормотворцы совсем в экстаз впали. Я работаю в сейсмическом районе, у нас впридачу к этим требованиям еще и всякие обшивки ГВЛ на каркасах применять нельзя, так как они по сейсмике не проходят. Это что же, нам остаются только бетонные рубашки, как 50 лет назад?!
Константин Д вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2021, 21:18
#8
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
4.21. Для зданий степеней огнестойкости I и II, а также для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности не допускаются к применению огнезащитные минераловатные теплоизоляционные материалы ввиду недостаточной клеящей способности применяемых клеевых составов к минеральным волокнам.
а кто определил интересно эту "клеящую" способность ? и как она определяется в принципе, а может таки способность эта достаточная способность и относительно чего достаточно или недостаточно. Что опять штукатурка по сетке получается в тренде а производители огнезащиты могут закрыть производство. Кстати СП433 это правило производства работ, а не проектирования, т.е. при выполнении проекта такого запрета получается нет, а производить работы нельзя, причем самого СП нет в постановлении 985, впрочем гос "экспертов" зачастую это мало интересует что там есть, а чего нет.

Кстати формально можно применить кремнеземные, стекловолкнистые, базальтовые и т.п. материалы, но не минераловатные чтобы назывались
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 05.05.2021 в 21:39.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2021, 00:00
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


И швы преград теперь чем заделывать тоже...
100% швов в альбомах и сертификатах на минераловатных плитах или минеральной вате...

Хотя. Минеральная вата же не имеет клея в составе ? Там же просто волокна ? Тогда её можно ?

И что с монтажной пеной ? Минераловатные плиты и вату нельзя, а её можно, если в сертификате будет НГ ? Какая-то новая ниша для жуликов...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 06.05.2021 в 00:07.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2021, 09:48
#10
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а кто определил интересно эту "клеящую" способность ? и как она определяется в принципе, а может таки способность эта достаточная способность и относительно чего достаточно или недостаточно
Есть методы. Например для клеящих лент есть "пробег шара" «The Rolling tester Tack». Дело еще в другом: клеевые составы со временем деградируют, быстрее всего (1-2 года) - составы на основе синтетического каучука - самые агрессивные и дешевые. Дольше - на основе акрила. Вот почему фирменные клейкие ленты типа D-Tack или Tyvek дороже. Есть еще ускоренные тесты на старение клеевого соединения. Мы, в одной европейской компании проводили подобное, когда подбирали ленты и пароизоляцию для многослойных конструкций.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Хотя. Минеральная вата же не имеет клея в составе ? Там же просто волокна ? Тогда её можно ?
Ага, сейчас так сложно найти сертификаты на вату и почитать сколько там связующего и на какой он основе..
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2021, 11:02
1 | #11
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Странные пункты. Без учёта предела огнестойкости. А, главное, без рекомендаций, что следует применять.
Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Получается, что остаются какие-то вариации оштукатуривания
Материалы без связующего остаются. Но их пойди найди ещё. Ещё есть варианты с коробами из чего-нибудь. Ну и самое надёжное - огнеупорный кирпич. Жаль к балкам не подвесить его.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Минеральная вата же не имеет клея в составе ?
Имеет. Даже стекловата, кажется, имеет. Без этого она форму держать не будет.
Не имеет разве что пеностекло.

С другой стороны можно об этом умолчать если кто будет спрашивать, показывать сертификаты, вот, мол вот у этой ваты R240, значит у неё достаточная "клеящая способность" и её этот пункт не касается.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 11:49
#12
АнтСт


 
Регистрация: 12.12.2011
Запад-Восток
Сообщений: 47


есть письмо отменяющее требования пунктов 4.20 и 4.21 СП433
Вложения
Тип файла: pdf 07.08.2019.pdf (283.7 Кб, 106 просмотров)
АнтСт вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 12:06
#13
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от АнтСт Посмотреть сообщение
есть письмо отменяющее требования пунктов 4.20 и 4.21 СП433
В письме рекоментдуют не применять эти пункты, а в действующем СП они никуда не делись...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 12:30
#14
АнтСт


 
Регистрация: 12.12.2011
Запад-Восток
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
В письме рекоментдуют не применять эти пункты, а в действующем СП они никуда не делись...
допустим так. и какую же вы огнезащиту у себя на объектах используете?
АнтСт вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2022, 10:46
#15
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Присоединяюсь к вопросу. Встраиваем в ТЦ перекрытие по металлу - можно красить или обязательно обшивать/штукатурить? Сейсмики нет. 1 группа огнестойкости.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2022, 11:19
2 | #16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
...1 группа огнестойкости.
"Группа огнестойкости" - это классификация для горючих материалов. Может таки "степень огнестойкости здания"?
Если да, то для ТЦ с степенью огнестойкости I согласно СП2 есть 3 варианта в зависимости от tпр профилей, примененных в перекрытии:
-tпр>5,8 - можно обкрасить вспучивающимися покрытиями.
-tпр<5,8 - конструктивные решения - огнезащита маркой стали и/или обмазками, обшивками/обкладками. При этом есть нюанс - не допускается использовать средства огнезащиты в местах, исключающих возможность их периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния - в проекте надо исключить такое - предусмотреть доступ, в т.ч. частичное вскрытие/демонтаж. Экспертиза должна быть лишена основания для замечания.
-комбинация первых двух для разных профилей.
Прим. 1. Есть обмазки-краски (сертифицированные именно под п.5.4.3. СП2), часто называемые штукатурками, которые по сути являются конструктивной защитой. Их применение желательно согласовать с экспертами заранее, т.к. степень адекватности экспертов самая разная. Достаточно недорогой вариант (толщина нанесения в зависимости от требуемой R указана в инструкции). Их по вязкости можно наносить как краску.
Прим.2. СП 433 в части "расширения" СП2 игнорируем, сослаться можно на письмо (https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=12).
Некоторые "конструктивные" краски:
https://antipiren.ru/produkcija/kraska-pirobarier-ko/
https://kroncons.ru/proizvodstvo-ogn...istema-kron-k/
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.10.2022 в 11:49.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2022, 11:22
#17
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Встраиваем в ТЦ перекрытие по металлу - можно красить или обязательно обшивать/штукатурить?
Неконкретно. Какая требуемая огнестойкость? Можно и красить, если приведенная толщина металла допускает. Сейчас проектируем объект из металла - сразу используем профили замкнутого сечения, стенка от 6 мм.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 25.10.2022, 11:46
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


К слову, 40Б1, закрытый сверху жб-плитой, имеет tпр=5,5 мм, а 40Б2 - уже 6,36 мм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2022, 16:07
#19
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Группа огнестойкости" - это классификация для горючих материалов. Может таки "степень огнестойкости здания"?
Да, ошибся. Степень огнестойкости здания.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К слову, 40Б1, закрытый сверху жб-плитой, имеет tпр=5,5 мм, а 40Б2 - уже 6,36 мм.
За счет того что исключается поверхность соприкасающаяся с бетоном?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2022, 16:44
1 | #20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
...За счет того что исключается поверхность соприкасающаяся с бетоном?
Ну да, по норме учитывается только нагреваемый периметр.
У 30 Ш1 6,34.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой тип огнезащиты сегодня наиболее оптимален для защиты стальных каркасов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор типа огнезащиты стали Сазоныч Металлические конструкции 32 22.09.2015 10:48
Вопрос таков: какой способ / вариант по Вашему опыту наиболее эффективен при смене квалификации, перемене трудовой деятельности. Alexander_73 region Профессии и трудовые отношения 37 08.08.2013 00:02
В какой проге чертить генпланы городов? colibry Прочее. Программное обеспечение 28 21.11.2010 23:34
Какой из российских банков является наиболее продвинутым в плане автоматизации электронного обслуживания своих клиентов? Pavel Samofalov Разное 29 08.04.2009 08:23
Какой кран оптимален для складского корпуса? Aндрeй Технология и организация строительства 7 24.10.2007 18:28