Размеры отверстий в плитах баз колонн
Engy
 
инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156

Нормируются ли отверстия в плите под анкера, если выполнять монтаж без выверочных шайб и каким нормативным документом. В сериях встречал только плиты с проушинами размером d+20мм с шайбами.
Просмотров: 30768
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 16:53
#21
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Спасибо большое
Engy вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 08:46
| 1 #22
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Arikaikai, шарнирное закрепление- конструктивно М30
Соус будет?
А то меня учили что М24 минимум (в т.ч. и для шарнирных баз), а для фахверка допускается и М20 применять.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 09:19
#23
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,326


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Соус будет?
А то меня учили что М24 минимум (в т.ч. и для шарнирных баз), а для фахверка допускается и М20 применять.
Смотря где учили. Меня учили иначе.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 10:05
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Жесткая база с многопролетной "разрезной" рамой, когда единственное горизонтальное усилие - ветер - дает смешные моменты в базах колонн.. тоже конструктивно M30?
 
 
Непрочитано 18.06.2014, 10:15
1 | #25
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,326


Arikaikai, конструктивно назначаются болты на шарнирную базу.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Жесткая база с многопролетной "разрезной" рамой, когда единственное горизонтальное усилие - ветер - дает смешные моменты в базах колонн.. тоже конструктивно M30?
Ну, и это тоже. Можешь меньше поставить, хоть М20, никто не запрещает.
А по размерам отверстий и квадратных шайб- см. Горев. т.1. стр. 410 и 414.
на стр. 414 болты шарнирных баз предлагаются М20... М30.
Так-же Беленя стр. 222.

Последний раз редактировалось Хмурый, 18.06.2014 в 10:36.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 11:13
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Хмурый, дык я к тому, что если по расчету ну никак не нужны даже M16, то ставить M30 вместо M24, например, толку никакого, разве что "конструктивно".
 
 
Непрочитано 18.06.2014, 11:20
#27
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,326


Кое-где, например в базах качающихся опор конвейерных галерей, конструктивно- значит М30.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 12:12
1 | #28
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
дык я к тому, что если по расчету ну никак не нужны даже M16,
А Вы все нагрузки учли? )))
В СНиПе Нагрузки и воздействия указано , что учитывать надо, в том числе, и нагрузки возникающие при транспортировке и монтаже)))., а есть еще случайные случайные ( Крановщика гаком ударил по колонне ).
Для данного узла толщина шайбы , по неписанным правилам , должна быть равна толщине плиты базы.
shifr вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 12:47
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
толщина шайбы , по неписанным правилам , должна быть равна толщине плиты базы.
например, у молодечненских безтраверсных колонн базы 48-60 мм... Шайбы там раза в 2-3 тоньше.
 
 
Непрочитано 18.06.2014, 12:48
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Для данного узла толщина шайбы , по неписанным правилам , должна быть равна толщине плиты базы.
Offtop: если база 70 - то и шайба 70.
Эдакий кубик из стали.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 13:24
2 | #31
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Реклама. Могу сделать программу для расчета баз в промышленных масштабах. Для себя сделал, но лень отшлифовывать и доводить до проф уровня.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Б1.PNG
Просмотров: 316
Размер:	101.8 Кб
ID:	130561  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Б2.PNG
Просмотров: 279
Размер:	58.9 Кб
ID:	130562  
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 13:56
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Покупайте Гепарда у товарища Теплых - там еще и ПЗ в добрую сотню страниц с выводом всех формул в ворде формируется автоматически))
 
 
Непрочитано 18.06.2014, 13:57
#33
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
если база 70 - то и шайба 70.
Эдакий кубик из стали.
Какова высота гайки при базе 70?)))
... Поприсутствуйте при приемке фундаментов под монтаж колонн...
shifr вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 15:27
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


может быть и небольшая, если на сами болты усилие невелико (соответственно, невелик их диаметр), просто база сконструирована коряво и имеются большие консольные участки в плите.

Offtop: А на счет "поприсутствовать"... несколько лет со стройки не вылезал почти. И не сараи строили...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 16:50
#35
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Соус будет?
А то меня учили что М24 минимум (в т.ч. и для шарнирных баз), а для фахверка допускается и М20 применять.
Ваши 20 болты на монтаже могут остаться незамеченными
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2021, 14:16
#36
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,317


Есть ли хоть какое-то обоснование зачем км-щик может поставить отверстия в базе колонн всего на 4 мм шире ,чем анкер . Т.е. у меня болт 24мм , отверстие указано 28 мм в КМ. Обычно в кмд принимали отверстия 1,5д , а тут как бы задано уже. И дело в том, что у меня уже была такая неприятная ситуация . Когда я их перенесла в кмд , но позвонила и сказала, чтобы обратили внимание. Но что-то пошло не так , то ли проигнорили, то ли не туда позвонила. И завод ,который заказывал чертежи , вызвали на объект к монтажникам (две разные организации ) и заставили их расширять отверстия , так как не могли поставить колонны. А я имела воспитательные беседы и от монтажников и от изготовителей). И есть ли хоть какое-то обоснование зачем отверстия выполнены всего на 4мм шире диаметра анкера , стоит ли защищать кмщика и орать на монтажников ,чтобы анкера свои ставили ровнее или исправить молча да и все?

p.s. Не совсем наверное по теме) Но близко.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-04-21_14-05-35.png
Просмотров: 264
Размер:	81.3 Кб
ID:	236508  
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 21.04.2021 в 14:29.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2021, 14:33
2 | #37
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
хоть какое-то обоснование
требования к анкерам - по 5.18.3 СП 70 (в таблице)
ну если монтаж на хим анкера, то требуемую точность монтажа для допуска отверстий +4мм. думаю можно достичь.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2021, 14:34
#38
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 171


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Есть ли хоть какое-то обоснование
Наверно приняли анкерный болт за болт класса точности С.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2021, 14:46
#39
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,317


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
требования к анкерам - по 5.18.3 СП 70 (в таблице)
ну если монтаж на хим анкера, то требуемую точность монтажа для допуска отверстий +4мм. думаю можно достичь.
Обычный анкер из 24 . Спасибо за ссылку, чуть позже почитаю, как вернусь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-04-21_14-45-39.png
Просмотров: 192
Размер:	22.7 Кб
ID:	236511  
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2021, 16:15
#40
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
требования к анкерам - по 5.18.3 СП 70 (в таблице)
Т.е. получается в пособии 1.5d это неверное значение? Потому, что получится как на рисунке и исполнителя чертежа нагнут, что монтажники вписались в отклонения, а автор ошибся.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сницукецукемок.JPG
Просмотров: 209
Размер:	37.6 Кб
ID:	236514  
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размеры отверстий в плитах баз колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? Shigeru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2007 11:37