Систематически начинают течь латунные фитинги на внутреннем водопроводе коттежда
skkkk
 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653

В коттедже полтора года назад смонтировали систему водоснабжения и отопления.

Начиная с первых пары-тройки месяцев и до сих пор систематически текут латунные фитинги в котельной. На монтаж грешить нет оснований, поскольку та же бригада делали и в других знакомых местах - там все хорошо, в том числе и в том же поселке через пару домов. При этом в той же котельной те же фитинги (накрученные теми же мастерами), но в части системы отопления (обвязка котла, коллектора теплого пола, загрузка бойлера) - все в порядке. Начинают течь только лишь фитинги на водопроводе (горячем и холодном). Уже пятый или шестой раз за полтора года. Появляются небольшие трещинки, причем не в районе резьбы или на швах фитинга, а в просто там, где цельная латунь.

Система следующая: подводящий уличный водопровод - ПНД, затем переход латунным фитингом на резьбу, далее, от ввода в дом (в ванной зачем-то) до котельной - сшитый полиэтилен (при вводе в полу ванной сделан лючок). Потом идут: кран, фильтр грубой очистки, редуктор, два отвода (тройниками) к фильтру-колбе с байпасом - всё из латуни никелированной (краны Бугатти и фасонина Валтек). Фильтры-колбы подключены нержавеющей гофрой. Далее - в бойлер и уже разводка по дому: та же латунь и "сшитик".

Из того, что удалось нарыть в Сети, причины предполагались следующие:
1. Блуждающие (наводящие?) токи. Для этой цели заземлили основные латунные узлы. Это не помогло. Через какое-то время еще пару фитингов латунных потекли.
2. Электрохимическая коррозия, связанная с тем, что в системе присутствуют разные металлы. Но ведь железо (в бойлере бак эмалированный и нержавейка - подключение фильтра) находится в ряду активности левее меди и никеля. Хотя и правее цинка, который, вероятно, все же входит в состав латуни фитингов. В воде много железа, предлагаю поставить систему очистки (обезжелезивание и умягчение), но вот поможет ли это? И как быть с теми фитингами, которые будут до этой системы (кран, редуктор, грязевик)?
3. Кавитация. Явных заужений на трубопроводе нет, кроме разве что чуть меньших диаметров на фитингах от "сшитика". Но таких же по составу систем даже рядом и не только, и сделанных теми же мастерами не одна и не две (одна, повторюсь - через дом)
4. "Криворукий" монтаж - тоже вряд ли (см. предыдущий пункт, плюс отопление-то - в норме).

Может, у кого еще какие мысли есть?
Просмотров: 15017
 
Непрочитано 15.04.2021, 13:44
#21
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Там не возникало, а тут железяки касаются где-то стен... Да и химия какая может совсем не та идёт - нитридов каких в воде выше крыши.
Я из пластика всё это собрал и подобных проблем нет.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2021, 13:51
#22
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Раз у соседей есть такая же система, то надо искать отличия))
Скорее всего, на трубы напряжение какое-то воздействует.
Может дети по ним ползают, может тепловой компенсации нет, а может электрики заземление на трубу вывели))
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2021, 20:25
#23
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


А заземление чем повредит? Разве оно не будет от блуждающих токов, наоборот - защищать? В высотках вон в обязательном порядке заземляют все стояки.
skkkk вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2021, 22:18
#24
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
А заземление чем повредит? Разве оно не будет от блуждающих токов, наоборот - защищать? В высотках вон в обязательном порядке заземляют все стояки.
электрики заземлили, надеясь, что по железке ток действительно в землю уйдет, а на самом деле куда ему идти, когда трубопровод полиэтиленовый. И утечка тока у электриков провоцирует разрушение ваших фитингов. В доме УЗО (если есть) не отключается периодически без причин явных?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2021, 23:44
#25
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
А заземление чем повредит? Разве оно не будет от блуждающих токов, наоборот - защищать? В высотках вон в обязательном порядке заземляют все стояки.
Ввод то полиэтиленовый, т.е. любая утечка от розетки через землю остаётся на фитингах и вызывает ток в местах стыков, а с ним и коррозию.
В идеале, при стыке разных металлов, нужно делать гальванические развязки.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 00:59
#26
bart_sabser


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 1


Уважаемый, skkkk, удалось ли вам найти причину проблемы? Гуглил по ключевым словам подобную ситуацию и вижу, что вы уже проходили это несколько лет назад.
bart_sabser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2024, 01:17
1 | #27
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


bart_sabser, когда заземлили все металлические части водопровода в котельной (трубы PEX, поэтому было несколько металлических узлов, не связанных проводником), всё пришло в норму. Ещё выявилось после этого пару раз, заменили - и прошло в итоге, с тех пор, как разместил тему на форуме, больше не текло. Высказывается предположение, что виной тому были блуждающие токи, возможно, создаваемые станцией катодной защиты, находящейся в посёлке неподалёку от этого дома. А поскольку мы уравняли потенциалы на всех металлических элементах системы, токи ушли.
skkkk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Систематически начинают течь латунные фитинги на внутреннем водопроводе коттежда

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть ли норматив на давление в водопроводе снабжающей организации? duke Водоснабжение и водоотведение 5 05.04.2017 11:34
Расчет потери напора в садовом водопроводе Наталья 1986 Водоснабжение и водоотведение 18 05.04.2012 22:09
На какое максимальное давление рассчитаны полипропиленовые фитинги? Ded_M03ay Инженерные сети 2 22.03.2012 19:25
Ищу 3D фитинги keshano Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.08.2011 16:43
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24